serjic
Здравствуйте, господа!
Ситуация, идиотская , но как с ней справится ума не приложу. Один дурак-манагер ( близкий для меня человек, поэтому и не послал на...) продал на гос.учреждение частотный преобразователь, при этом проехав по ушам заказчику, что благодаря этому девайсу он практически перестанет платить за электроэнергию. Заказчик купился на это( и купил частотник). После сделки возник вполне законный вопрос- а за счёт чего же, будет происходить эта самая экономия. реакцию манагера можете представить- покраснеть, заплакать и побежать к автоматчику за советом. А автоматчик( то бишь я) в ступоре, для плавного пуска дороговатая игрушка.
И вот собственно вопрос- что же мне такого придумать в эту систему, что бы происходило хоть какое то регулирование(
сам объект :
3 насоса, пр-ва СССР, 22 кВт. Система замкнутая, с городской водой общаются через теплообменник. Все насосы включают вручную ( обратные клапана стоят, но задвижки на неработающих всё равно закрывают руками). Ротацию насосам делают раз в 2 месяца, естественно вручную.
Единственная мысль пришедшая в голову- это поставить датчик на обратку ( как в вентиляшке) и не давать ей падать ниже какой то уставки( и подниматься выше какой то, естественно), за счёт уменьшения расхода воды. Но есть ли в этом хоть какой то смысл берут сомнения....

Заранее, спасибо.

З.Ы. Может в песочницу надо было написать?
LordN
пфц частотника полюбому будет меньше мотать счетчик. ну можно наерна поставить датчик диффдавления и заставить насосфы держжать потребный минимальный расход в контуре - тоже экономия..
serjic
А каким образом прикинуть минимальный расход? На проект нет смысла опираться, он выполнен в 80-волосатых годах, и его всё равно уже переделывали на ходу ( потребление по любому изменилось) ?
dimbas_z
Если запас у насосв есть то будет экономия если нет то нет
Михаил_PLC
Цитата(serjic @ 14.5.2009, 20:05) [snapback]388003[/snapback]
А каким образом прикинуть минимальный расход? На проект нет смысла опираться, он выполнен в 80-волосатых годах, и его всё равно уже переделывали на ходу ( потребление по любому изменилось) ?

Оптимальный вариант, держать перепад. Его можно подобрать методом научного тыка. wink.gif
serjic
Цитата(Михаил_PLC @ 15.5.2009, 9:44) [snapback]388112[/snapback]
Оптимальный вариант, держать перепад. Его можно подобрать методом научного тыка. wink.gif

ХМ.... возможно, но будет ли перепад давления такой сильно изменяющейся величиной? датчики с какой шкалой тогда взять? давление в системе после насосов на работающем насосе 6 атм. на обратке порядка 3-4 ( но это со слов полупьяного сантехника, сами понимаете-сейчас лето и эта система остановлена)
Chabol
Пьяный сантехник все-равно ж не пальцем мерял давление. Навернятка там стоят обычные датчики со шкалой давления, вот на диапазон этих шкал и ориентируйтесь при выборе устройств измерения.
Если все-таки ничего там нет, то обычные врезные датчики стоят копейки. В любом случае надо подстраховаться - сначала мехаические датчики установить со шкалами со слов сантехника и определиться с производителем необходимого Вам цифорвого устройства измерения (так, чтобы номенклатура датчиков перекрывала все возможные варианты) с тем, чтобы врезали под него патрубок.
Как начнется сезон - проводится эксперимент. Если аналоговые подтверждают ваши предположения - ставите цифровое устройство измерения и увязываете его с частотником (либо с контроллером, а контроллер с частотником).

Контроллер может пригодиться, когда 2 из 3-х насосов управляются ступенчато (ВКЛ-ВЫКЛ), а 3-й с частотником используется для точной и плавной регулировки (Вам наверняка такой подход знаком, если нет - справшивайте).
Встречал частотники, которые за счет своих релейных выходов или плат расширения позволяли реализовывать именно вышеприведенный алгоритм.