> Надо подобрать деаэратор!
Гость_САДОВНИК_*
сообщение 20.5.2009, 11:26
Сообщение #1





Guest Forum






Друзья! Вот какая проблема! helpsmilie.gif

Потребление пара (8 бар, 175°С) на производстве неравномерное:
1 смена (день): 2000-3800 кг/час;
2 смена (вечер, ночь): 200-400 кг/час.
Возврат конденсата около 80%.
Анализ исходной воды прилагается.

Саратовские деаэраторы минимум работают от 1500 кг/час (ДА-5/2).
Ко всяким КВАРКАМ, АВАКСАМ, и прочим ФИСОНИКАМ после разгомных статей д.т.н. Шарапова, да и просто из мнений эксплуатационщиков доверия нет, тем более при таком диапазоне колебаний производительности. Больше доверия классическим атмосферникам струйно-барботажного типа.
Что вы можете посоветовать:
1. из недорогого импортного оборудования.
2. из отечественного по соотношению цена/качество.

Спасибо!Прикрепленный файл  Анализ_воды.rtf ( 2,12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 82


Сообщение отредактировал САДОВНИК - 20.5.2009, 11:31
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Анализ_воды.rtf ( 2,12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 37
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 21.5.2009, 15:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Фиг знает. В России по моему меньше чем ДА5/2 не делают. Мне вот только одно интересно: Что происходит с содержанием кислорода при уходе за нижнюю границу паспортной производительности. И еще меня терзают смутные сомненья, что производительность деаэартора считается по колонке, поскольку в баке только держится температура, чтобы не было обратного поглощения кислорода. Тут наверное можно организовать регулирование уровня пропусками, при котором колонка каждый раз будет расхлобучиваться на полную и формально тогда она не выйдет за границы паспортных данных. Хотя может быть с точки зрения эксплуатации и не получится, пусть меня поправят знающие люди.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zyUKR1
сообщение 22.5.2009, 9:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.11.2006
Из: Украина
Пользователь №: 4661



Viessmann делает. Запросите у них.

Сообщение отредактировал zyUKR1 - 22.5.2009, 9:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexaf
сообщение 23.5.2009, 18:34
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 7.4.2009
Из: Москва
Пользователь №: 31809



Цитата
.....Мне вот только одно интересно: Что происходит с содержанием кислорода при уходе за нижнюю границу паспортной производительности. И еще меня терзают смутные сомненья, что производительность деаэартора считается по колонке, поскольку в баке только держится температура, чтобы не было обратного поглощения кислорода. Тут наверное можно организовать регулирование уровня пропусками, при котором колонка каждый раз будет расхлобучиваться на полную и формально тогда она не выйдет за границы паспортных данных. Хотя может быть с точки зрения эксплуатации и не получится, пусть меня поправят знающие люди.


Производительность головы, действительно, ограничена нижним диапазоном - около 30% от номинальной производительности головы.
При меньшем объеме голова не будет выполнять свою функцию с должным качеством.
И здесь, действительно, решением вопроса может быть организация дискретной подачи воды через определенные промежутки времени, чтобы кол-во воды, проходящей через голову было соответствующим номинальной производительность. (больше 30-35%). Реализовать достаточно просто - через соленоидный клапан подавать исходную воду, конденсат же (не знаю параметров - температуры, давления и пр.) подаем либо в бак - если он уже "холодный", или же опять в голову.

Кроме того, есть еще вариант: организуем подачу пара на барботаж бака, при меньших объемах (меньше 30-35%) вода через голову проходит факт. без обработки, но работает барботаж бака. Тоже можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pragmatik
сообщение 29.5.2009, 4:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 4.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19417



В Бийске делали на небольшие расходы, поищите в инете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 29.5.2009, 8:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(К.Д. @ 21.5.2009, 16:16) [snapback]390550[/snapback]
Тут наверное можно организовать регулирование уровня пропусками, при котором колонка каждый раз будет расхлобучиваться на полную и формально тогда она не выйдет за границы паспортных данных.

Так оно на самом деле и есть. Модуляционное поддержание уровня воды в деаэраторном баке - вещь сравнительно дорогостоящая. Поэтому в 99% деаэраторов на подаче воды стоит простой соленоидный клапан, который открывает полный расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 29.5.2009, 17:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



В связи с этим есть вопрос: как регулируется подача конденсата? Не тыркать же конденсатные насосы при открытии клапана, тем более что подача конденсата и ХОВ идет по разным трубопроводам, плюс логика контроллера должна вначале пустить конденсат, а потом уже если его не хватает открывать клапан с химочистки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КрольБГ
сообщение 24.8.2010, 20:13
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.8.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 69095



Деаэрация? Не усложняйте инновациями !
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ДЕАЭРАТОР_УНИВЕРСАЛЬНЫЙ.doc ( 59,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 25.8.2010, 10:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Либо автор слишком умный, либо я слишком тупой. Ничего не понял из описания из предыдущего сообщения unsure.gif

Сообщение отредактировал zeman - 25.8.2010, 10:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Самара
сообщение 25.8.2010, 11:29
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844



Ниче не понимаю! Бульбулятор этот работает хоть где то, или везде "натыкаетесь на стену непонимания"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 25.8.2010, 18:10
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Какая вундервафля однако)))
Я столько разных курсов за жизнь не выучил, поэтому даже не все слова понял unsure.gif

А если вернуться к теме, то на сайте ЦКТИ наткнулся на ДА-шки от 1 тонны.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_areneal_*
сообщение 25.8.2010, 19:18
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(КрольБГ @ 24.8.2010, 21:13) *
Деаэрация? Не усложняйте инновациями !

В приложении - шедевр! biggrin.gif
Хватило первых двух строк и последующей диагонали... Автор, а зачет то поставили?
"Деаэрация - это процес удаления воздуха из воды..." что-то типа того... да?
Ну, хотя и логично (да простят меня лингвисты): ДЕ - удаление, избавление; АЭРО - воздух...
Автор, хотите учебник по вспомогательному оборудованию ТЭС выложу? Вы только скажите...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_areneal_*
сообщение 25.8.2010, 21:30
Сообщение #13





Guest Forum






Блин... Коий раз перечитываю и по полу катаюсь... Переход (или как его назвали - десорбция) кислорода в газовую фазу... А пока он был в воде - он жидким был что-ли? Сколько у нас таких Кулибиных (да простит меня Кулибин, ибо не по праву воязыцу вошел...)?

Сообщение отредактировал areneal - 25.8.2010, 21:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vades
сообщение 4.9.2010, 18:00
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26286



Может кто посоветует или лучше опубликует в этой теме список производителей деаэраторов импортного производства
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 4.9.2010, 23:13
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Viessmann не делает деаэраторов. LOOS (Buderus) делает, но поставляет только со своими котлами biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 5.9.2010, 8:51
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(vades @ 4.9.2010, 21:00) *
Может кто посоветует или лучше опубликует в этой теме список производителей деаэраторов импортного производства


А зачем импортного-то? Они стоят как самолет, а физика процесса такая же как в наших ДА. Кроме того любят буржуины частичную деаэрацию с химической доводкой, а постоянное дозирование влетает в копеечку (по словам эксплуатации). Чем ДА-1 не угодили?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vades
сообщение 5.9.2010, 14:31
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26286



Цитата
А зачем импортного-то?

Да заказчику показать что, где, почем. Устраивают и ДА-1, только заказчик щепетильный - покажи да покажи

Сообщение отредактировал vades - 5.9.2010, 14:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 5.9.2010, 20:08
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2402
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Деаэраторы поставляет большинство производителей паровых котлов, присутствующих на нашем рынке. Но я считаю, что платить за них огромные деньги, нет смысла, тогда как можно ДА заказать у нас, но обвязать его импортной качественной автоматикой и арматурой. Это разумный компромисс и многие так поступают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vades
сообщение 5.9.2010, 21:34
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26286



Может поделитесь какими-нибудь готовыми подтвержденными в работе решениями по применению ДА с импортной качественной автоматикой и арматурой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 5.9.2010, 22:11
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(vades @ 6.9.2010, 0:34) *
Может поделитесь какими-нибудь готовыми подтвержденными в работе решениями по применению ДА с импортной качественной автоматикой и арматурой.


А чего в принципе-то интересует? Мое мнение - надо ставить импортные регуляторы давления пара (я бы прямого действия всобачил) и импортный соленоидный или если позволяет режим регулирующий клапан. Мозги на любителя - не слышал от своей эксплуатации нареканий на ТРМ, которые по конечникам спокойно завязываются в релейные схемы и упорно работают несмотря на ухищрения слесарей. Можно ставить программируемые импортные контроллеры (у наших или цена сопоставимая или есть проблемы с качеством некоторых элементов, при рабочем алгоритме и программной среде), но при их аварии искать сложнее и дороже в ремонте. По отзывам наладчиков датчики Метран это гут, но довольно дорого, а если охота сэкономить то берем Прому.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vades
сообщение 5.9.2010, 23:00
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26286



К.Д.
Более чем достаточно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 6.9.2010, 7:49
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2402
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
Может поделитесь какими-нибудь готовыми подтвержденными в работе решениями по применению ДА с импортной качественной автоматикой и арматурой.


Да. Таких котельных в нашем регионе много.

Сообщение отредактировал gilepp - 6.9.2010, 7:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 6.9.2010, 17:36
Сообщение #23


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(gilepp @ 5.9.2010, 21:08) *
можно ДА заказать у нас, но обвязать его импортной качественной автоматикой и арматурой. Это разумный компромисс и многие так поступают.

Цитата(gilepp @ 6.9.2010, 8:49) *
Да. Таких котельных в нашем регионе много.

Какие ставят датчики уровня ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 6.9.2010, 17:39
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 2402
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



gestra
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitnis
сообщение 12.9.2010, 12:18
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 25.6.2007
Из: Сосновый Бор
Пользователь №: 9673



Центробежно-вихревой деаэратор Зимина Б.А.

Нагрузка от 10 до 120%, возможно подведение любого количества конденсатов. Нагрузка может быть переменной, самое главное - чтобы регулятор плавно изменял подачу воды и пара в колонку.

Производит ООО "АэроГидроТех", координаты можно найти в интернете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitnis
сообщение 12.9.2010, 12:25
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 25.6.2007
Из: Сосновый Бор
Пользователь №: 9673



Цитата(К.Д. @ 21.5.2009, 16:16) *
Мне вот только одно интересно: Что происходит с содержанием кислорода при уходе за нижнюю границу паспортной производительности. И еще меня терзают смутные сомненья, что производительность деаэартора считается по колонке, поскольку в баке только держится температура, чтобы не было обратного поглощения кислорода.

Содержание кислорода при уходе за нижнюю границу паспортной производительности увеличивается, иногда в разы. В зависимости от деаэрационной колонки.

Производительность считается только по колонке. Объем бака выбирается из расчета 20 минут работы котельной после отключения воды. Данная норма была указана в какой-то норме по деаэраторам 1970-го года. На практике выбирается из расчета: чтобы операторы успели среагировать, начать останов котельной и после останова был запас воды для охлаждения экранов котлов.

В баке температура не держится. Деаэрационный бак просто аккумулирует воду. А для обеспечения насыщения воды кислородом из бака удаляется выпар через деаэрационную колонку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КрольБГ
сообщение 21.12.2011, 15:47
Сообщение #27





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.8.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 69095



Цитата(zeman @ 25.8.2010, 11:09) *
Либо автор слишком умный, либо я слишком тупой. Ничего не понял из описания из предыдущего сообщения :unsure:

Отвечаю Zeman, К.Д.,Артем Самара и пр.
Действительно погорячился. Не очень понятно.Но всё прочитанное мной об инновационных деаэраторах
напомнило девиз аспиранта и соискателя -"Ученым можешь ты не быть, но кандидатом быть обязан!"
Дальше в прикрепленных файлах.


Кроль Б.Г.
видеофайлы не загружаются. Посмотрите на b-krol.narod2.ru
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________.doc ( 278,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 6:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных