Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Санитарный пропускник
igif
сообщение 20.5.2009, 14:22
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 20.9.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11420



Добрый день, у меня назрел вопросик, занимаюсь проектированием клиники, заказчик надумал организовать на цокольном этаже лаборатории для проведения анализов, также планируют на этом этаже несколько кабинетов для врачей, на границе лабораторий и кабинетов требуют предусмотреть санитарный пропускник (шлюз) с вытяжной системой вентиляции, можете подсказать что-нибуть по этому (расчет расхода для шлюза), заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 1.6.2009, 16:42
Сообщение #2


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(igif @ 20.5.2009, 11:22) [snapback]390030[/snapback]
Добрый день, у меня назрел вопросик, занимаюсь проектированием клиники, заказчик надумал организовать на цокольном этаже лаборатории для проведения анализов, также планируют на этом этаже несколько кабинетов для врачей, на границе лабораторий и кабинетов требуют предусмотреть санитарный пропускник (шлюз) с вытяжной системой вентиляции, можете подсказать что-нибуть по этому (расчет расхода для шлюза), заранее благодарен.

Как то получилось у Вас все понятия в одну кучу. Санпропускник- как правило группа помещений различного назначения и классов чистоты. Шлюзы тоже бывают разные- тамбур шлюз(обеспечивает разделение сред помещений, как правило под избыточным давлением. Обдувочный шлюз - некая конструкция в составе соплового аппарата обдувающего персонал при движении по шлюзу, фильтров, вентагрегата, работает на рециркуляции с подпиткой, как правило - поставляется в виде законченного функционально блока - с гермодверями и прочими ограждениями.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 1.6.2009, 17:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



В санпропускник подаётся приток, в шлюз в зависимости от отделений - либо приток, либо вытяжка (между "обычными" отделениями - вытяжка, между оперблоком (или реанимацией) и обычным отделением - приток, при входе в любое отделение с ЛК - приток).
Кратность в пределах 6-10. см. СанПиН 2.1.3-1375-03.

Сообщение отредактировал old patriot - 1.6.2009, 17:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 1.6.2009, 17:33
Сообщение #4


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(old patriot @ 1.6.2009, 14:11) [snapback]394851[/snapback]
В санпропускник подаётся приток, в шлюз в зависимости от отделений - либо приток, либо вытяжка (между "обычными" отделениями - вытяжка, между оперблоком (или реанимацией) и обычным отделением - приток, при входе в любое отделение с ЛК - приток).
Кратность в пределах 6-10. см. СанПиН 2.1.3-1375-03.

Рад услышать Вас на форуме!
Зачем шлюз между "обычными" пом. , т.е. пом. с одним классом чистоты?

PS. Спасибо за поздравление
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 1.6.2009, 17:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



"Обычными", я имел в виду, что ни одно из отделений не имеет помещений категории ОЧ, или как теперь принято говорить, класса чистоты А.
Например, между палатным отделением и группой общих помещений или же группой врачебных и вспомогательных помещений.

Всё расписано в СаНпиНе. Надо внимательно читать. Обращаю внимание, что для коридоров аналогично в одних случаях следует подавать приток (большинство случаев), а в других - вытяжку, в обоих вариантах - по балансу воздухообмена. Здесь ситуация диаметрально противоположная по отношению к тамбурам-шлюзам, т.е. если в коридор следует подавать приток, то в тамбур-шлюзе - вытяжка, и наоборот.

P.S.

Вы поспешили... smile.gif Просто вопрос запутанный, многие на нём спотыкаются... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 1.6.2009, 18:13
Сообщение #6


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Я имел ввиду поздравление с днем рождения.
А по сути вопроса не понял. Шлюз по определению устройство для разделения сред(в общем случае).
Я не оспариваю СанПиН, хочу понять физику.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 2.6.2009, 8:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Да, ничего сложного. Суть в том, чтобы соблюдать в целом баланс воздухообмена (или требуемый дисбаланс), и чтобы воздух всегда перетекал из чистых зон в более грязные.

Следуя этой логике негоже подавать в тамбур-шлюз приток, если у тебя в прилегающих коридорах уже имеется подпор. В окружении помещения класса "А" ситуация аналогичная и по тем же принципам, но всё наоборот.
А в санпропукник всегда подаётся приток. Вероятно исходя из желания некоего обдува. Хотя понятно, что это никакой не обдув, а - фикция. Для эффективного обдува нужен поток в десятки раз мощнее и определённого направления.
Впрочем, как и вся вентиляция в мед. учреждениях в значительной степени профанация. Но здесь вступает в силу уже третий основной принцип. Его озвучил в своё время Леонид Ильич: экономика должна быть экономной. А медицина у нас финансируется по остаточному принципу... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Astra tangens
сообщение 2.7.2009, 2:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.10.2006
Пользователь №: 4266



Хм, а чего заказчик бокс отбора проб не хочет? Стандартная и необходимая практика на производстве...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
R9onaldo
сообщение 28.7.2009, 12:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 2.7.2009
Пользователь №: 35540



Я обычно (для больниц) подаю в санпропускник трехкратный приток и пятикратную вытяжку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Astra tangens
сообщение 28.7.2009, 14:14
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.10.2006
Пользователь №: 4266



Санпропускник обычно делался с семикратным воздухообменом, класс чистоты "К"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_fFriman22_*
сообщение 15.12.2009, 11:04
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(Astra tangens @ 28.7.2009, 11:14) *
Санпропускник обычно делался с семикратным воздухообменом, класс чистоты "К"

А где это вы нашли? может подсказать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
али83
сообщение 11.2.2010, 14:18
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 18.12.2009
Из: Брянск
Пользователь №: 42785



Расчет воздуха для тамбур-шлюза выполняю по Пособию 1.91 к СНиП 2.04.05-91 пункт 3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Black Phenix
сообщение 16.11.2011, 17:50
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 6.1.2009
Пользователь №: 27384



Раньше задал этот вопрос немного не в той теме. Модераторы, прошу простить мою невнимательность...
Суть вопроса. По заданию технолога, в ЧП у меня притока больше, чем вытяжки. В сан-пропуснике (тамбур-шлюзе) вытяжки больше, чем притока. Причем разница в отдельно взятом помещении между притоком и вытяжкой составляет в ЧП +15 Па, а в сан-пропуснике минус 15 Па. Проект сделал, сдал, пришло замечание, что оказывается в сан-пропуснике (тамбур-шлюзе) тоже надо делать плюсовой дисбаланс в плюс 15 Па, то есть так-же, как и в ЧП. Производство не сильно серьезное, упаковка готовых таблеток в блистер (пластинки с таблетками). Скажите, кто прав: технолог или эксперт? Если можно, в каком документе можно выяснить, кто прав, кто нет? Заранее спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 22:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных