|
  |
Прокладка воздуховодов вентиляции в шахтах для инженерных коммуникаций высотных зданий |
|
|
Гость_exelente_*
|
23.5.2009, 16:47
|
Guest Forum

|
Вопросы на повестку дня: 1. Выбор скорости в сечении воздуховода 2. Пожарная безопасность 3. Вентиляция шахты
С одной стороны вроде все понятно, с другой стороны не смог сходу найти исчерпывающей информации. Поэтому предлагаю обсудить. Есть сомнения в конструктиве.
Исходные данные для обсуждения: 1. В шахте например размером 4х2м проходят воздуховоды от 5-6 приточно-вытяжных систем + трубы + лотки с кабелями 2. Вент оборудование стоит в подвале или на верхнем тех этаже. 3. Шахта из монолитного ЖБ с технологическими проемами для монтажа, закладываемые по окончанию строительства кирпичом.
Мои мысли. ПП клапана на всех выходах из шахты в любом случае. С остальным... Самое простое - принять скорость в воздуховодах 8 м/с, нормируемая огнестойкость воздуховодов и однократный воздухообмен в шахте. Однако стена шахты является прекрасной шумоизоляцией и пожарной преградой. Поэтому лично я не вижу сложностей, если принять скорость в воздуховодах 15 м/с. А ПП изоляцию воздуховодов не делать вообще, так как огонь с этажа попасть не может, а транзитом является сама шахта и нормируемую огнестойкость обеспечивает ее стена. На каждом этаже помимо ПП клапана поставить шумоглушитель. Шумоглушители на выходы вентустановок в здание не ставить. Что касается воздухообмена, то его не делать. Вентиляция шахты будет производиться через неплотности воздуховодов, соответственно клас воздуховодов "Н".
Всем этим добьемся сокращения затрат на системы, минимизацию габаритов и возможно даже уменьшим размер самой шахты.
Однако хотел посоветоваться с коллегами. По шуму в воздуховодах всеобъемлющего опыта нет, а опираться на немецкую методику присутствующую на форуме опираться не считаю возможным. По пожарной части допускаю, что не учелкакуюнибудь не очевидную, но важную норму. Нормы не привязанные к здравому смыслу встречаются.
И отдельно хотелось бы затронуть шум проходящий через неплотности воздуховодов.
|
|
|
|
|
23.5.2009, 20:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Вы правы – воздуховоды идут внутри шахты. При всех выходах из шахты на этаж стоят огнезадерживающие клапана… По поводу скорости… Какой скоростью Вы зададитесь – Ваше дело, но имейте ввиду, что фактическая скорость может быть на 40-60% выше расчетной – любой расчет ведется приблизительно, не учитываются многие факторы. Если задаетесь скоростью 15 м/с, у Вас по факту может получиться и 20 м/с и выше. Шумоглушители можно ставить, можно не ставить, но в большинстве случаев стараюсь их ставить – кашу маслом не испортишь. Смотря какая у вас будет шахта… если у Вас имеются отверстия одно над другим, в которых будут монтироваться воздуховоды, а после монтажа они будут выкладываться кирпичом в шахту – это одно, если, как в моей ситуации, у Вас ж/б шахта с малыми отверстиями, куда на веревке опускают человека, что строго запрещено, и сверху, с 15-го этажа спускают ему с помощью лебедки участки воздуховодов и он, как паук, там их скрепляет – это другое дело. там физически не везде можно подобраться. Открою тайну – там не везде закручены болты, просто не подлезть. Таким образом, получается воздухообмен через неплотности :-)) На фото – шахта высотой 50 м в г. Сургуте, из ж/б плит. Монтаж был очень тяжелый. На другой фото, около будущих лифтов – воздуховоды в одной из шахт. Проемы потом будут закладываться кирпичом. Еще на одной фото – машинное отделение лифтов, рядом с которым заканчивается эта высокая шахта, и из этого отделения опускали в шахту участки воздуховодов. Еще на фото – участок стены с выходящими из соседнего помещения воздуховодами, Вы видите огнезадерживающие клапана. Эстетика не соблюдена, поскольку это уже венткамера. Саму шахту вентилировать не надо. У нас пожарные не требовали огнезащитной изоляции внутри шахты. Хотя и принимали строго.
Прикрепленные файлы
1.jpg ( 119,55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 97
2.jpg ( 75,1 килобайт )
Кол-во скачиваний: 83
3.jpg ( 101,21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 114
4.jpg ( 58,88 килобайт )
Кол-во скачиваний: 72
5.jpg ( 130,71 килобайт )
Кол-во скачиваний: 88
6.jpg ( 84,5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 81
7.jpg ( 52,99 килобайт )
Кол-во скачиваний: 100
|
|
|
|
|
24.5.2009, 11:27
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44687
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(exelente @ 23.5.2009, 17:47) [snapback]391371[/snapback] Вопросы на повестку дня: 2. Пожарная безопасность Исходные данные для обсуждения: 1. В шахте например размером 4х2м проходят воздуховоды от 5-6 приточно-вытяжных систем + трубы + лотки с кабелями 2. Вент оборудование стоит в подвале или на верхнем тех этаже. 3. Шахта из монолитного ЖБ с технологическими проемами для монтажа, закладываемые по окончанию строительства кирпичом. По исходным данным: Воздуховоды только в шахте с воздуховодами. Выкиньте из шахты все кроме воздуховодов, или отделите от воздуховодов перегородкой.
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
24.5.2009, 12:29
|
Guest Forum

|
Цитата(Vano @ 24.5.2009, 12:27) [snapback]391498[/snapback] По исходным данным: Воздуховоды только в шахте с воздуховодами. Выкиньте из шахты все кроме воздуховодов, или отделите от воздуховодов перегородкой. Не объясните почему? Есть какие то конкретные нормы? 2 Зольников Михаил Во первых большое спасибо за отклик За пожарную часть тоже. Теперь по сути. Цитата фактическая скорость может быть на 40-60% На солько я помню то отклонение расходов от проектных на +-10% считается пректной ошибкой... Но это тоже лирика. Несколько вопросов по вашему конструктиву. 1. Везде прямоугольные воздуховоды. Почему не круглые? В круглые можно дать большую скорость при тех же шумах и потерях. И монтаж круглых (особенно шестиметровыми кусками) проще на порядок. С резинками если, то вообще щастье как Lego (монтажник-паук спасибо бы сказал  ). 2. Как можно соблюсти эстетику эстетичней чем у вас? В смысле не соблюдена?
|
|
|
|
|
24.5.2009, 13:37
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44687
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(exelente @ 24.5.2009, 13:29) [snapback]391523[/snapback] Не объясните почему? Есть какие то конкретные нормы?  Канажку точно нельзя это в СНиП 41-01-2003 [i]7.11.16 Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии не менее 100 мм от их стенок не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с горючими веществами, кабели, электропроводку и канализационные трубопроводы; не допускается также пересечение воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не допускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации.[/iх]
|
|
|
|
|
24.5.2009, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Очень мало смонтированных систем вентиляции соответствует проектным показателям. Основные причины: 1. Ошибки проектировщиков вследствие малого опыта, не выезда на объект, давления руководства по срокам и другим причинам. 2. Некачественный монтаж: неопытный персонал, бесконечные переделки по желанию Заказчика, пересечение разных инженерных систем, которые проектом не учтены. 3. Фактор цены или наличия на складе: оборудование пересчитывается на более дешевое, или ставится на «горящий» объект то, что имеется в наличии. Такое безобразие, конечно, не везде, но на большинстве строек. Да, многие системы не соответствуют проектным показателям, но вопрос утрясается банкетом или шуршащими банкнотами, и объект принимается в эксплуатацию. Дует – и ладно. А для многих офисных работников, далеких от вентиляции, шум вентсистемы говорит о том, что она есть. Это все грустно, но это так. По нормам, +-10%, а в жизни далеко на 10… Пусконаладка необходима, но она проводится не везде… По остальным вопросам. Я сам проектировщик, но в данном случае проект делал не я, а одна екатеринбургская проектно -монтажная фирма, я лишь курировал монтаж, проект был согласован и утвержден свыше. Круглые воздуховоды было бы сложнее монтировать в этой шахте, понадобилось больше бы площади – а и так монтажное пространство было очень ограничено. Заполоточное пространство было всего 40 см на каждом этаже – в нем, помимо вентиляции, шли трубопроводы системы холодоснабжения, кабели на лотках, местами канализация, разводка отопления, и множество других систем (фото прилагаю). В данном случае, удобнее монтировать прямоугольные воздуховоды. По поводу простоты монтажа – Вы это говорите с позиции проектировщика, а не мастера. То, что круглые проще монтировать, пишется в рекламных буклетах. Фактически, проще монтаж или нет, зависит от ситуации. По поводу эстетики – было бы лучше, если бы через все этажи шло монтажное отверстие. К краям которого крепились бы воздуховоды, а затем они обкладывались бы кирпичом по краю этого отверстия. А в данном случае монтаж был очень тяжелым.
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
24.5.2009, 17:59
|
Guest Forum

|
2 vano Ну 100 мм выдержать не сложно, а канализацию до шахт тянуть редко бывает удобно, так, что поблемы нет.
2 Зольников Михаил Говорю именно как в том числе и "монтажник". В шахте удобнее кругляк. Естественно не с кустарного производства. Lindab монтировали? Что касается площади сечения, то именно в круглом сечении считаю возможным заузить сечение в двое по сравнению с прямоуголкой. Поэтому на показанных фотографиях ИМХО каждый воздуховод в шахте можно сделать компактней без потери качества. Что касается под потолочного пространства, то конечно, только прямоуголка.
|
|
|
|
|
24.5.2009, 18:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Несмотря на очевидные преимущества круглых воздуховодов, у меня душа лежит к прямоугольным :-))). Большинство организаций, с кем сотрудничаю. изготавливают воздуховоды сами, прямоугольного сечения. Мне их никак не переориентировать.
Сообщение отредактировал Зольников Михаил - 24.5.2009, 18:18
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
24.5.2009, 18:38
|
Guest Forum

|
Ну побольше стоят, побольше зарабатываем на прямоугольных системах Смотрятся солиднее С другой стороны при работе с кругляком быстрее деньги оборачиваются в случае с наличием постоянных объектов. И за счет цены конкурентоспособность повыше Не последний аргумент в период сложной экономической ситуации
Сообщение отредактировал exelente - 24.5.2009, 18:39
|
|
|
|
|
25.5.2009, 1:05
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44687
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(exelente @ 24.5.2009, 18:59) [snapback]391610[/snapback] 2 vano Ну 100 мм выдержать не сложно, а канализацию до шахт тянуть редко бывает удобно, так, что поблемы нет. Дело Ваше, я бы разделил мух от котлет, воздуховоды от лотков ИМХО вот такое.
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
25.5.2009, 9:11
|
Guest Forum

|
Согласен
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|