> 7-ми эт. клиника. Вентиляция., раб. проект.
old patriot
сообщение 20.7.2009, 14:05
Сообщение #121





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Лучше не надо... Оно нехорошее. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dflaer
сообщение 24.7.2009, 16:45
Сообщение #122





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 26.1.2006
Из: Тула
Пользователь №: 1968



Санузлы +20°С в соответствии с разд. 6 СанПиН 2.1.3.1375-03
Кабина личной гигиены женского персонала - 25°С в соответствии с Пособием по проектированию учреждений здравоохранения, раздел I, к СНиП 2.08.02-89
кратность +3 / -5.


Многое сделано неверно. Экспертиза точно запорет.

Ну еще напр.

1. Температуру воздуха в коридорах следует принимать равной температуре воздуха наиболее чистого помещения с целью предотвращения перетоков воздуха за счет разности гравитационных сил.

Так и ее надо принимать такой.

Еще в корзину:
Помещение отделения функциональной диагностики +22°С в соответствии с разд. 6 СанПиН 2.1.3.1375-03
Кратность +0/-3.

Сообщение отредактировал dflaer - 24.7.2009, 16:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 25.7.2009, 15:58
Сообщение #123





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Ерунда всё это. Не заслуживающая внимания. Температуру можно написать любую, никто на это не будет обращать внимание. Температура в раздевалках при душевых только заслуживает его. И самое главное, что регулировать её нечем, кроме отопительных приборов, да, и то, только в отопительный сезон. На маленьком объекте можно ещё поставить канальный электронагреватель на ответвлении, а на большом...
Это не помещения категории ОЧ, где температуру контролируют строго.
Главное, что нет грубых ошибок, связанных с возможностью перетекания воздуха и с переносом инфекций и микроорганизмов между палатными отделениями и группой общих помещений, между Л.К., лифтами и этажами, между отдельными системами, между этажами... И решена общая концепция соблюдения воздухообмена, требуемого дисбаланса по помещениям и проектных параметров на протяжении всей эксплуатации и не зависимо от количества и состояния вытяжек и местных отсосов...

Всё остальное - вторично.
Жалко, не дали мне доделать объект до конца. Хотел сделать "конфетку", чтобы людям осталось и мне на память, да не вышло... Начали "за здравие", а кончили, "как всегда". cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 27.7.2009, 6:57
Сообщение #124





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



хорошо что не дали доделать, а то после монтажа у вас бы сердечный приступ случился...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  « < 3 4 5
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 8:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных