Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
5 страниц V  « < 2 3 4 5 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 7-ми эт. клиника. Вентиляция., раб. проект.
jota
сообщение 16.6.2009, 23:00
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Лючки каждые 3м для дезинфекции без разборки воздуховодов. Это не в СНиПах должно быть а в Саннормах для лечебных учреждений.
Представьте, что в больнице эпидемия (свинной грипп) - тогда приезжает МЧС и дезинфицирует всё. Надо и системы вентиляции, но некуда вдуть............Вызывают на ковёр old patriot - дальше порнуха....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 16.6.2009, 23:01
Сообщение #92


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(old patriot @ 16.6.2009, 23:50) [snapback]400448[/snapback]
У, ели-пали... Не нагнетай, Vano. Ты прекрасно знаешь состояние вентиляции наших клиник.
То, что было спроектировано для текущего объекта на стадии П, это полный П... И на этот проект нельзя ориентироваться. И это понимают и заказчик, и ген. подрядчик. Иначе, вся эта каша не заварилась бы...

- Что касается нескольких палат, где в сан. узлах вытяжка меньше 50 м3/ч... Сейчас посмотрю. Думаю, что без ущерба можно будет накинуть дополнительно по 5-10 м3/ч на каждый сан. узел. Больше добавлять смысла нет.


Ну вот другое дело, так как в квартирном совмещенном санузле надо вытягивать 50 кубов.


Про гипсокартон на потолках в рабочих кабинетах - опять же в нормах подшивной потолок в ЛПУ только там где очень надо, да и сан. врачи не любят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 16.6.2009, 23:21
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Цитата
Ну вот другое дело, так как в квартирном совмещенном санузле надо вытягивать 50 кубов.
Про гипсокартон на потолках в рабочих кабинетах - опять же в нормах подшивной потолок в ЛПУ только там где очень надо, да и сан. врачи не любят


В проекте отделки помещений везде, за исключением коридоров, холлов и сан. узлов, имеется запись - "гипсокартон в два слоя на уровне балок". Всё. Любят - не любят... Нравится - не нравится... Стерпится - слюбится. И будут работать, как миленькие...

А по поводу сан. узлов в квартирах... Я уже писал выше по этому поводу, и про отношение дам к вентиляции. И пока не в одной квартире, за исключением коттеджей на Рублёвском шоссе, не встречал в сан. узле, и тем более в ванной комнате вытяжку с расходом в 50-75 м3/ч. Ты попробуй сделай такую у себя в квартире, так твоя же жена тебя за можай загонит, и будет упрекать, что от твоей грёб...й вытяжки одни болячки и простуда. biggrin.gif
Вентиляция хороша, но только в меру. tongue.gif

Сообщение отредактировал old patriot - 16.6.2009, 23:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.6.2009, 23:26
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(old patriot @ 16.6.2009, 23:21) [snapback]400466[/snapback]
Вентиляция хороша, но только в меру.

Тёплый пол должен быть в санузле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 16.6.2009, 23:34
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Цитата(jota @ 17.6.2009, 0:00) [snapback]400455[/snapback]
Лючки каждые 3м для дезинфекции без разборки воздуховодов. Это не в СНиПах должно быть а в Саннормах для лечебных учреждений.
Представьте, что в больнице эпидемия (свинной грипп) - тогда приезжает МЧС и дезинфицирует всё. Надо и системы вентиляции, но некуда вдуть............Вызывают на ковёр old patriot - дальше порнуха....



Похоже, Вы самолично никогда не драили воздуховоды.

А вот мне пришлось, как-то, порядка 15 м2. Это кажется - мелочи. Но я потратил на это пол дня. Всё использовал, и Karher с добавлением моющего средства, с давлением струи 100 ати, и вручную потом тряпкой и водой из тазика с ферри, а потом насухо до блеска батистовыми салфетками...

А потом через пару часов пришла директор и провела чистой белой салфеткой по внутренней поверхности одного из воздуходов. На салфетке был темный след.

А Вы пишите - лючки... Фигня всё это и сбоку бантик. Микробы, зараза и вирусы так не очистишь. Они найдут укромные места... bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 16.6.2009, 23:41
Сообщение #96


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(old patriot @ 16.6.2009, 23:50) [snapback]400448[/snapback]
- Что касается инспекционных лючков... Сейчас специально просмотрел действующие нормы. Нет записи про лючки, нигде нет. Есть общая фраза, что содержать воздуховоды надо в чистоте, они не должны иметь повреждений, коррозии...

Это ты только один САаНПиН почитал 1375, сейчас попробую еще присоединить - кстати не говори что инструкции старье - на них сылки из современных норм.
Инструкция по эксплуатации и контролю эффективности вентиляционных устройств на объектах здравоохранения (утв. минздравом ссср 20.03.1975 n 1231-75)
"20. Не реже 1 раза в год контролировать чистоту воздухозаборов и воздуховодов. Дезинфекцию воздуховодов проводить по эпидемиологическим показаниям протягиванием через них смеси воздуха с парами формальдегида."

Попробуй еще найти (не могу сам)

Инструкция по организации и проведению санитарно-гигиенических мероприятий
по профилактике внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях
(отделениях) хирургического профиля, в палатах и отделениях реанимации и
интенсивной терапии». Приказ МЗ СССР № 720 от 21.07.78.
и
«Инструкция о санитарно-противоэпидемическом режиме больниц». Приказ МЗ СССР
№ 288 от 31.07.78.
и
59. Сборник важнейших официальных материалов по вопросам дезинфекции,
стерилизации, дезинсекции и дератизации: в 5 т. / Под редакцией акад. РАМН М. Г.
Шандалы. М., 1994.

Цитата(old patriot @ 17.6.2009, 0:21) [snapback]400466[/snapback]
В проекте отделки помещений везде, за исключением коридоров, холлов и сан. узлов, имеется запись - "гипсокартон в два слоя на уровне балок". Всё. Любят - не любят... Нравится - не нравится... Стерпится - слюбится. И будут работать, как миленькие...

Я про Сан. врачей в Роспотребнадзоре - тебе же еще согласовывать как ты говоришь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.6.2009, 23:44
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Грязь не контролируют батистовым платочком - эт Вы из литературы про российский флот....
Беруться мазки и высеиваются в питательный раствор, а потом считают колонии.
Через лючки не моют, а вдувают пульверизаторами дезинфицирующую смесь......
Кста, оцинковка всегда даст тёмный след окиси цинка на салфетке.... biggrin.gif

Сообщение отредактировал jota - 16.6.2009, 23:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 16.6.2009, 23:59
Сообщение #98


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



jota опередил - дезинфекция может производиться разными методами (мыть не обязательно) облучение УФ, температурное воздействие, химический метод самый распостранненый.

Александр, я поражен Вашими познаниями и в теплоснабжении и в пром. вентиляции и бассейны и медицина - снимаю шляпу)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 17.6.2009, 0:09
Сообщение #99


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(old patriot @ 17.6.2009, 0:21) [snapback]400466[/snapback]
А по поводу сан. узлов в квартирах... Я уже писал выше по этому поводу, и про отношение дам к вентиляции. И пока не в одной квартире, за исключением коттеджей на Рублёвском шоссе, не встречал в сан. узле, и тем более в ванной комнате вытяжку с расходом в 50-75 м3/ч. Ты попробуй сделай такую у себя в квартире, так твоя же жена тебя за можай загонит, и будет упрекать, что от твоей грёб...й вытяжки одни болячки и простуда. biggrin.gif
Вентиляция хороша, но только в меру. tongue.gif

В квартире 50 кубов в совмещенном сан.узле, в ванной 25. В больнице не жена, а больной. Вопрос теплового комфорта решается установкой полотенцесушителя.
Моя после квартиры с установленной в ванной газовой колонки привычная, там когда её включаешь по ощушениям кубов 150-200 (можно подсчитать) и щель под дверью 5 см для компенсации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 17.6.2009, 0:18
Сообщение #100


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Еще лирики
есть понятия допустимые параметры микроклимата - это при которых у 100% здоровых людей не наступает ухудшения здоровья
и комфортные - это при которых значительная часть ощущает себя комфортно, но есть такие которым жарко или холодно или дует
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.6.2009, 0:33
Сообщение #101





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Vano @ 16.6.2009, 23:59) [snapback]400477[/snapback]
снимаю шляпу

Оденьте шляпу - я ещё и радиоконструктор - (первая специальность) biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 17.6.2009, 0:42
Сообщение #102





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Резюме: каждый останется при своём. Хотя, в принципе, говорим об одном и том же... smile.gif

Как говорится, обратимся к первоисточнику. В нормах есть запись о лючках? Нет такой записи.
А на нет и суда - нет. Так что, какие могут быть претензии... thumbdown.gif
Нравится вам, господа, переводить народные денежки на никчемные лючки и вводить руководство и уважаемого заказчика в заблуждение - флаг в руки. А нам оно и даром не нать... bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.6.2009, 0:45
Сообщение #103





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



У нас в саннормах лючки есть... sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 17.6.2009, 17:30
Сообщение #104





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



iota & Vano, спасибо за все ваши замечания. Они мне очень помогли.

В частности, я добавил 4 дроссель-клапана на поэтажные ответвления от магистральных вертикальных воздуховодов приточных вентсистем (для удобства наладки).
В санузлах всех палат вместимостью более 1 пациента я заложил (внёс исправления) расход вытяжки 50 м3/ч, а в одноместных палатах принял вытяжку из сан. узлов 40 м3/ч.

Скорость в воздуховодах при этом увеличилась, но остаётся приемлемой с точки зрения генерации шума (30 дБА по формуле по немецким нормам VDI 2081 part 1 "Noise generation and noise reduction in air-conditioning systems").
Максимум скорости в коллекторе - воздуховоде D200 составляет 5,6 м/с. Учитывая, что он проходит полностью в коридоре, всё нормально. Шум в норме. smile.gif

Сообщение отредактировал old patriot - 17.6.2009, 17:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 17.6.2009, 18:22
Сообщение #105





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



... а также учитывая, как я уже заметил выше, что воздуховод круглого сечения имеет в силу своей конфигурации более жёсткие стенки, не генерирующие значительной вибрации под действием колебаний воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 18.6.2009, 11:24
Сообщение #106





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Для справки прикладываю таблицу воздухообмена по помещениям 5-го этажа клиники. В примечании на каждой строке дана ссылка на пункт документа, на основании которого принят воздухообмен в каждом помещении.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  L___Q.zip ( 1,01 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 117
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 11.7.2009, 0:20
Сообщение #107





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Модель вентиляции 4-го эт. клиники (надеюсь, последнего). Представлено DWF-файлами:
- 4 floor-only VENT.dwf - только вентсистемы;
- 4 floor.dwf - то же самое, и плюс окружение.

Файлы сделаны под Autodesk Design Review 2010, но сохранены с расширением *.dwf, а не *.dwfx, а потому, должны читаться в просмотрщиках ранних версий.
План в классическом Автокаде представить не могу, т.к. он оформлен непосредственно в AutoCAD MEP 2010. Файлы последнего практически не читаются в классическом Автокаде. Все воздуховоды представляются в нём каркасными объектами в виде параллелепипедов.
При экспорте проекций (разрезов) в классический Автокад (как я делал прежде) теряется часть информации, в частности - осевые линии воздуховодов круглого сечения, разрывы в местах пересечений воздуховодов, скрытые линии и пр. Всё это приходится потом вычерчивать вручную вновь, что требует много времени. А его нет, да и желания заниматься этой рутинной работой также нет. tomato.gif






Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Picture.JPG ( 199,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  4_floor_only_VENT.rar ( 2,87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 46
Прикрепленный файл  4_floor.rar ( 3,34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 43
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 11.7.2009, 9:27
Сообщение #108


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44737
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(old patriot @ 11.7.2009, 1:20) [snapback]410577[/snapback]
При экспорте проекций (разрезов) в классический Автокад (как я делал прежде) теряется часть информации, в частности - осевые линии воздуховодов круглого сечения, разрывы в местах пересечений воздуховодов, скрытые линии и пр. Всё это приходится потом вычерчивать вручную вновь, что требует много времени. А его нет, да и желания заниматься этой рутинной работой также нет. tomato.gif

А перегонять в pdf формат хранить в архиве и печатать из него пробовали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 11.7.2009, 11:53
Сообщение #109





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Цитата(Vano @ 11.7.2009, 10:27) [snapback]410602[/snapback]
А перегонять в pdf формат хранить в архиве и печатать из него пробовали?



Можно и в PDF. Думаю, не проблема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dflaer
сообщение 14.7.2009, 13:32
Сообщение #110





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 26.1.2006
Из: Тула
Пользователь №: 1968



Цитата(old patriot @ 11.7.2009, 1:20) [snapback]410577[/snapback]
План в классическом Автокаде представить не могу, т.к. он оформлен непосредственно в AutoCAD MEP 2010. Файлы последнего практически не читаются в классическом Автокаде. Все воздуховоды представляются в нём каркасными объектами в виде параллелепипедов.



С удовольствием взгляну на Ваше творсчество в MEP 2010.

Файл лучше в личку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 14.7.2009, 14:10
Сообщение #111





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Пока не могу показать. Как говорится, имеются разногласия в отношениях хозяйствующих субъектов. Несколько позже, когда утрясётся. smile.gif
Извините, но в личку послать также не могу. Искусство должно принадлежать народу... biggrin.gif

P.S. В совокупности файлы только по этому этажу весят больше 20 Мб, хотя каждый в среднем порядка 1 Мб...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dflaer
сообщение 14.7.2009, 15:06
Сообщение #112





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 26.1.2006
Из: Тула
Пользователь №: 1968



Макс. размер для одного файла: 64 мегабайт

Система готова для загрузки файлов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 14.7.2009, 15:46
Сообщение #113





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Цитата(dflaer @ 14.7.2009, 16:06) [snapback]411698[/snapback]
Макс. размер для одного файла: 64 мегабайт

Система готова для загрузки файлов



Вы извините, но я очень сомневаюсь, что какая-нибудь программа способна работать с таким файлом. При текущем объёме файлов мне не хватает для работы в МЕП ресурсов: Processor: Intel® Xeon® CPU X3360 @ 2.83GHz (4 CPUs); 4GB RAM: Windows XP Professional x64 Edition with SP2. И самый большой файл 2,5 Мб. cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сфинкс_*
сообщение 15.7.2009, 8:40
Сообщение #114





Guest Forum






Подготовил 2 монитора и не смог угадать пароль.
Слово русскими буквами? Прописные? Строчные?
Буква "а" есть такая буква?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 15.7.2009, 16:00
Сообщение #115





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Есть там буква А.
Через несколько дней, когда необходимость в данном плане на объекте отпадёт, выложу без пароля план, вид в изометрии для справки и таблицу воздухообмена. Спецификацию делать не буду, смысла не вижу.
Мне за работу не заплатили, и я пока не хочу, чтобы заинтересованная сторона воспользовалась возможностью получения информации через текущий сайт.

К сожалению, просмотр информации требует определённых системных ресурсов. С этим я не знаю, что делать. Могу только разбить план на фрагменты, правда при этом ухудшится восприятие.
На моём домашнем компе с параметрами:
Processor: Intel® Core™2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz (4 CPUs), ~2.4GHz
Memory: 4094MB RAM
Display Memory: 512.0 MB
Current Mode: 1680 x 1050 (32 bit) (60Hz)
Windows XP Professional x64 Edition with SP2
- перемещения при просмотре выложенного pdf-файла 5 Мб проходят несколько с торможением, рывками, и картинка обновляется медленно, плавно открываясь полностью за 1-3 секунды.
Непосредственно в AutoCAD MEP 2010 при работе с исходным файлом (+ внешних ссылок 9 файлов) подобного торможения графики нет, хотя при выполнении отдельных операций (регенерация, изменение свойств слоёв, сохранение файла и пр.) программа "задумывается" на 15-20 секунд.
smile.gif

Сообщение отредактировал old patriot - 15.7.2009, 16:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 17.7.2009, 11:18
Сообщение #116





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Коллеги, предлагаю вашему вниманию план 4-го этажа клиники (1700 м2) с разводкой вентиляции в М 1:50 и местными разрезами. План представлен файлом «4 floor_vent.pdf». Для просмотра потребуется компьютер с определёнными системными ресурсами.
Файл «Isometric Views_4 floor.dwg» - с двумя изометрическими видами модели снизу спереди и сзади под углом 60° к горизонту. Этот файл можно открывать в AutoCAD 2004. Приложен также для справки файл MS Excel с таблицей воздухообмена по помещениям этажа.
Модель вентиляции этажа (исходные файлы МЕП) приложена в RAR-файле к сообщению #1088 здесь.
Файл содержит модель и Layout плана этажа с разводкой вентиляции. Все файлы в RAR-архиве сделаны и сохранены под AutoCAD MEP 2010.
P.S.
Никаких паролей для открытия файлов не потребуется. Нужен только комп средней мощности. smile.gif

Сообщение отредактировал old patriot - 17.7.2009, 11:21
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  4_floor_vent.pdf ( 4,71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 244
Прикрепленный файл  Isometric_Views_4_floor.rar ( 5,69 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 46
Прикрепленный файл  воздухообмен.rar ( 330,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 17.7.2009, 13:22
Сообщение #117





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



почему вы не пользуетесь форматом *.dwf?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 18.7.2009, 11:18
Сообщение #118





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Экспорт Layout в dwf-формат не возможен. Появляется сообщение, что не возможна запись с таким форматом листа.
Пробовал сохранить в формате *.dws, файл не читается в предыдущих версиях AutoCAD. Пробовал экспортировать в формат *.dgn, ничего не вышло, что-то с настройками, я не понял... Есть ещё какие-то экзотические форматы, которые, для нас просто не знакомы, так что смысла экспорта в них нет...
Предлагаю Вашему вниманию другой вариант pdf-файла. Получен путем экспорта, а не псевдопечати, имеет существенно меньший объём. Есть надежда, что он будет пошустрее вести себя на большинстве компьютеров.

Прошу извинить за такие большие форматы, но меньше не получается. Чертёж тогда не читается, и текстовая информация на выносках не помещается на листе, а уменьшение её количества - нарушение требований норм. Я не сторонних отступлений от требований норм и от реальной конфигурации здания, с переходом к понятию "условно" (на чём и погорел)... smile.gif

Уточнение: в примечаниях на плане имеется неверная запись в п.2: "Несущие строительные балки на плане не показаны".
На самом деле они показаны (зелёным и светлокоричневым цветом). Эта запись осталась из предыдущих настроек...

Сообщение отредактировал old patriot - 18.7.2009, 11:38
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  4_floor_VentPlane.pdf ( 1,8 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 39
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 18.7.2009, 11:45
Сообщение #119





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



... не успел в отведённое время (20 минут на редактирование), не хватило 1 секунды. smile.gif

Балки (точнее - рёбра жесткости "корытообразных" плит) на плане показаны: большие рёбра (540 мм) - светлофиолетовым цветом, а малые (220 и 270 мм) - голубым. В коридорах рёбра жёсткости проходят только в правом крыле здания (идёт под углом 11° к вертикали), а в левом их нет, там - монолитная плита 200-210 мм. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 19.7.2009, 23:22
Сообщение #120





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Те теперь и слово пароль можно назвать? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 9:00
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных