Повышение давления в 10-ти этажном многоквартирном доме, Какой насос? и какая схема подключения на вводе? |
|
|
|
10.6.2009, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 9.8.2007
Пользователь №: 10566

|
Противопожарка котельной изначально была отдана на разработку другим людям, я для себя хочу понять что и куда заводиться, и что еще надо заложить, потому что их проект еще надо ждать, и хотелось бы чтобы у меня работы оставалось по минимуму после их разработки.
|
|
|
|
|
10.6.2009, 12:38
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
СНиП котельные установки - две струи , а расход от чего уже забыл, вроде от объема котельной, но в снипе то написано. 10 этажка значит корее всего 2 зоны по ХВС 1 по ГВС и 1 по пожаротушению и то только на котельную, если жилье. Подведите 2 трубы диаметром либо 50 либо 65 и заведите в котельную. Из котельной отдельный стояк для сливов на отдельный выпуск и в К2 наверное. Может еще колодец барбатер для охлаждения, но это по желанию. И трубы ХВС ГВС и циркуляции туда же потому что в составе котельной скорее всего и ИТП. ХВС только 2 зоны. Если там свой сан узел то еще и туда свои трубопроводы.
|
|
|
|
|
10.6.2009, 18:17
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(svetoi_papasha @ 10.6.2009, 11:54) [snapback]398228[/snapback] Противопожарка котельной изначально была отдана на разработку другим людям, я для себя хочу понять что и куда заводиться, и что еще надо заложить, потому что их проект еще надо ждать, и хотелось бы чтобы у меня работы оставалось по минимуму после их разработки. Это как? Противопожарное водоснабжение - это работа ВК. Иначе полный бред получится. Автоматическое - отдают. А ручное из ПК - ваш хлеб.. Цитата(svetoi_papasha @ 10.6.2009, 8:54) [snapback]398138[/snapback] С гидравлическим расчетом я разобрался. Я выше написал какой напор мне нужен. Теперь бы с противопожаркой данной котельной разобраться. Может поможите, если вам не трудно объяснить. Да не разобрались. Один ввод, один стояк до котельной. Объединённый х-п-противопожарный В1. Два ПК внутри и отвод на бойлеры. Обводная с электрозадвижкой вокруг водомера в подвале. Открывание от кнопок у ПК. А теперь начинайте считать гидравлику. Лес стояков делать не надо.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 10.6.2009, 18:19
|
|
|
|
|
11.6.2009, 9:36
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Цитата(Serg Ivanov @ 10.6.2009, 19:17) [snapback]398386[/snapback] Один ввод, один стояк до котельной. Объединённый х-п-противопожарный В1. Два ПК внутри и отвод на бойлеры. Обводная с электрозадвижкой вокруг водомера в подвале. Открывание от кнопок у ПК. А теперь начинайте считать гидравлику. Лес стояков делать не надо. 6.12 ... в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями — по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов). Как это понимать?
Сообщение отредактировал Сантехник - 11.6.2009, 9:37
|
|
|
|
|
11.6.2009, 18:18
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Сантехник @ 11.6.2009, 9:36) [snapback]398585[/snapback] 6.12 ... в производственных и общественных зданиях при расчетном числе струй две и более каждую точку помещения следует орошать двумя струями — по одной струе из двух соседних стояков (разных пожарных шкафов). Как это понимать? Вопрос конечно интересный  - нету стояков в производственном здании, есть только два крана. Я на этом с экспертизой остановился.
|
|
|
|
|
12.6.2009, 17:01
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Это отговорка, если две струи даже при двух кранах тянуть две паралельные ветки на каждый кран отдельную. Это повышение надежности схемы, чтоб даже при выключении одного стояка помещение все равно тушилось.
|
|
|
|
|
15.6.2009, 7:59
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(Сантехник @ 12.6.2009, 18:01) [snapback]399040[/snapback] Это отговорка, если две струи даже при двух кранах тянуть две паралельные ветки на каждый кран отдельную. Это повышение надежности схемы, чтоб даже при выключении одного стояка помещение все равно тушилось. Да только так. Во всяком в Питере так требует экспертиза.
|
|
|
|
|
15.6.2009, 12:04
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Сантехник @ 12.6.2009, 17:01) [snapback]399040[/snapback] Это отговорка, если две струи даже при двух кранах тянуть две паралельные ветки на каждый кран отдельную. Это повышение надежности схемы, чтоб даже при выключении одного стояка помещение все равно тушилось. Откуда тянуть-то? От одного ввода с одной электрозадвижкой? Смысл? Если брать по СНиПу на внутрянку - там вообще ничего не нужно. ТЧК. В СНиПе на котельные есть особое требование - поставить два ПК. И усё. Ни двух вводов ни двух стояков городить не требуют. А складывать эти два СНиПа по худшему варианту - ИМХО, перебор будет... Вообщем-то говорили на эту тему с нашими пожарными - они не возражали.
|
|
|
|
|
15.6.2009, 12:07
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Смысл выполнения пункта снипа только в неполучении лишних пенальти от всех и вся. Вы Сергей уже большой сами решите, я в основном пишу для тех кому это пригодится.
Сообщение отредактировал Сантехник - 15.6.2009, 12:09
|
|
|
|
|
15.6.2009, 12:14
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Сантехник @ 15.6.2009, 12:07) [snapback]399607[/snapback] Смысл выполнения пункта снипа только в неполучении лишних пенальти от всех и вся. Вы Сергей уже большой сами решите, я в основном пишу для тех кому это пригодится. Ну это правильно. Но я бы получил пенальти если бы протащил лишний стояк. Т.е. лучше уточнить заранее с экспером этот вопрос. Два стояка после одного ввода выглядят диковато как то... ИМХО.
|
|
|
|
|
15.6.2009, 12:37
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
У вас фактически тупиковая схема и два ответвления на пожарные краны, которые можно интерпретировать и как стояки. Если я правильно вас понял. В этом случае криминала нет. Если же человек протянет один стояк по зданию на крышу и будет запитывать от него два крана на пожаротушение в 2 струи это уже чревато , а если у него кольцевая схема то непоняток имхо не избежать , ну если других замечаний много то может до этого и не дойдут руки. Короче пусть сам думает.
|
|
|
|
|
4.10.2011, 16:37
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 30.4.2010
Пользователь №: 54924

|
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста правильна ли следующая схема, укажите что не так: 17-ти этажное жилое здание со встроенными помещениями арендаторов на 1-2 этажах, а также встроенной одноуровневой подземной автостоянкой+ тех.этаж + крышная котельная совмещенная с ИТП. 1)АУП в паркинге; 2)Гарантированный напор по ТУ 35 м; 3)Диктующая точка выбрана котельная с требованием свободного напора по заданию мин. 35 м на хоз-пит.; 4) Требуемый напор на хоз-пит. получился по первому приближению 105 м (гидралику пока не считала, стадия П); 5) Требуемый напор на пожар котельной около 85 м (по заданию котельщиков своб.напор мин.15 м) Получается след.схема: Двухзонная система объединенного хоз.-питьевого противопожарного водопровода. Арендаторы питаются гарантированным напором сети. Отдельно насосы первой зоны (может и от гарантированного напора сети, зависит от заказчика, послали письмо для уточнения свободоного напора, на словах было сказано 15-20 м, ждем официального подтверждения). Вторая зона с верхней разводкой, насосы качают по пожарным стоякам. С хоз.-питьем все понятно к приборам не будет напора больше 45 м. Получается даже если не было бы котельной все равно нужно разделять пожар с хоз.-питьем (по СНиПу любимый пункт 6.7*). Так то оно так, но вот был аналогичный дом, система тоже объединенная, но однозонная с верхней разводкой, вода в тех.этаж по пожарным стоякам,установили поквартирные регуляторы давления и диафрагмы, а напоры то в принципе примерно такие же (т.е. тоже нужно разделять пожар и по-любому по зонам). И вот такая схема экспертизу прошла без замечаний. Почему вопрос возник по разделению пожара и хоз.-питья, потому что не очень понятно как будет работать, на форуме полазила четкого мнения по работе раздельной пожарной системы для себя неуяснила. Укажите пожалуйста на мои заблужнеия и не судите строго.
|
|
|
|
|
4.10.2011, 16:45
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Ваша схема нормальная, но дороже. С поквартирными регуляторами - дешевле. ИМХО, если давление у потребителей без регуляторов не превысит 60м (как по старой редакции СНиПа), то надо делать однозонную с регуляторами на нижних этажах. И объединённый х-п-пожарный. На ПК - диафрагмы где надо.
|
|
|
|
|
5.10.2011, 9:51
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 30.4.2010
Пользователь №: 54924

|
У меня возник еще вопрос, наверное глупый, но все же задам) Как считать давление у самого низкого прибора при верхней разводке? Мне кажется так, но не уверена. Итак отметка пола котельной +57,33 свободный напор 35 м, отметка наиболее низко расположенного прибора (унитаз 3 этажа) +6,85 получается: 57,33+35=92,33 м 92,33-6,85=85,48 м (без учета потерь пока так)- давление у самого низкого прибора То есть с верхней разводкой в этом доме никак нельзя?
|
|
|
|
|
5.10.2011, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
а зачем вам свободный напор 35м на самом верху?
|
|
|
|
|
5.10.2011, 12:23
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 30.4.2010
Пользователь №: 54924

|
Там на крыше котельная и для меня она диктущая точка, по заданию котельщиков мин.своб.напор 35 м
|
|
|
|
|
5.10.2011, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
это для заполнения ихней системы отопления наверно надо 35м. дешевле будет поставить бак запаса воды на 200 л и бытовой насосик, чем городить основные насосы с лишними 35м напора
|
|
|
|
|
5.10.2011, 13:09
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 30.4.2010
Пользователь №: 54924

|
да думаю для отопления и для гвс, там ИТП... по поводу местного насоса полностью согласна, буду теперь с котельщиками решать, надеюсь получиться их уговорить. Спасибо за ответы!
|
|
|
|
|
5.10.2011, 14:33
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 30.4.2010
Пользователь №: 54924

|
Договорилась с котельщиками, у них будет там свой насос, меня теперь интересует лишь свободный напор на пожаротушение по их заданию мин. 15 м Значит расчеты следующие: Напомним отметка пола котельной +57,33 свободный напор 15 м (у ПК), отметка наиболее низко расположенного прибора (унитаз 3 этажа) +6,85 получается: 57,33+15=72,33м 72,33-6,85=65,48 м Правильно ли я рассуждаю? Получается как никурти на нижнем приборе, при хоз-питьевом водоразборе (своб.напор сделаем 5-15м в котельной , четко еще не оговорено) и во время пожара будет больше 45 метров?
|
|
|
|
|
5.10.2011, 14:42
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Суздаль @ 5.10.2011, 9:51)  Как считать давление у самого низкого прибора при верхней разводке? Точно так же как с нижней.
|
|
|
|
|
5.10.2011, 15:30
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 30.4.2010
Пользователь №: 54924

|
а мои мысли приведенные верны, по расчету этой системы? И вот в процессе решения хоз-питья и пожара, дошла наконец до гвс и вот тут мне не очень понятно как делить на зоны гвс если ИТП в котельной на крыше? Как гасить давление на 1-ой зоне, ведь опять таки 45 м нельзя превышать. Может ставить регуляторы давления на стояки 1-ой зоны, но где, стояки то в квартирах, короче не ясно что-то мне совсем? Поясните пожалуйста!
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|