Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
5 страниц V  « < 2 3 4 5 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 3-ходовой регулирующий клапан и насос, форум читал, все ли правильно понял не знаю :)
HeatServ
сообщение 28.5.2009, 20:40
Сообщение #91


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50383
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(jota @ 28.5.2009, 21:13) [snapback]393578[/snapback]
С официантом для меня слишком сложно... smile.gif
Здесь на форуме zeman и tiptop считаются крутыми котельщиками. Может им этого официанта подошлите....?
ЗЫ: вот опять невнимательность. На схеме забортный датчик и 3х - ходовой смеситель. Всё соединяет шкаф автоматики. И ежу понятно, что там контроллер с функцией погодозависимого управления может даже ECL или более примитивный. Главное не детали, а принцип.

Да вижу я что на схеме нарисовано, просто не укладывается ситуация: контроллер - блок управления каскадом; это вещи разные. Сигнал от водяного датчика температуры идёт на блок, сигнал от забортной температуры идёт на контроллер, а всё вместе это регулирование по графику, как это сделать в контроллере я знаю а как это сделать в контроллере, на который навешен блок управления каскадом - видится многотрудным.
Или просто котлы работают в "укрупнённых" заранее выбранных и выставляемы вручную диапазонах (зима/весна/лето/осень)? Как-то сложно получается для такого смешного в отношении нагрузки и назначения объекта...
Цитата(jota @ 28.5.2009, 21:13) [snapback]393578[/snapback]
С официантом для меня слишком сложно... smile.gif
Здесь на форуме zeman и tiptop
считаются крутыми котельщиками. Может им этого официанта подошлите....?

"Заметьте, не я это предложил..." (с)

Сообщение отредактировал HeatServ - 28.5.2009, 20:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.5.2009, 20:58
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



HeatServ
Я ж Вам писал.... или стандартный контроллер или свободно программируемый.
Есть стандартные контроллеры с дополнительным программированием.
Вобщем средства есть. Теплотехнику надо внятно описать, что он хочет - дальше дело техники, т.е. автоматчиков. Если Вас интересует попробуйте окунуться в мир автоматики Siemens, Samson, Honeywell, Danfoss, Sauter, ABB и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 28.5.2009, 21:11
Сообщение #93


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50383
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(jota @ 28.5.2009, 21:58) [snapback]393594[/snapback]
HeatServ
попробуйте окунуться в мир автоматики Siemens, Samson, Honeywell, Danfoss, Sauter, ABB и т.д.

Ну, ладненько, на том и порешим. Главное чтобы у автора темы всё срослось...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 28.5.2009, 22:41
Сообщение #94





Guest Forum






Цитата(HeatServ @ 28.5.2009, 19:56) [snapback]393542[/snapback]
А можно как-то по-другому сформулировать предложение, понять не могу в таком виде. wink.gif


да понимать как есть! через перемычку по котловому контуру бегает 2/3 производительности насоса. через систему 1/3. в систему идет +70 (вместо +90 при -26 на улице). какие подвохи? wink.gif

2 jota кто еще дотошный... такую палемику развить... biggrin.gif
объяснять на пальцах всегда дело не благодарное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 29.5.2009, 8:13
Сообщение #95


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50383
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(exelente @ 28.5.2009, 23:41) [snapback]393633[/snapback]
да понимать как есть! через перемычку по котловому контуру бегает 2/3 производительности насоса. через систему 1/3. в систему идет +70 (вместо +90 при -26 на улице). какие подвохи? wink.gif

Ну бегает 2/3 себе и что? Зачем в систему +70, когда надо +90(?) речь-то о системе 80/60?Перемычка в котловом контуре служит верой и правдой для защиты от азотокислой точки росы.
Тут был вопрос о том, как регулировать мощность этого идиотского котла без погодозависимой автоматки до определённого значения, того значения, которое нам (системе) надо в определённый момент времени. Сошлись на том, что никто ничего не знает и это вопросы и проблемы автоматчиков. Или Вы о другом вообще?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 29.5.2009, 16:05
Сообщение #96





Guest Forum






Блин biggrin.gif

Я блин НЕ ПРО КОТЕЛ блин biggrin.gif

Я о том, что будет если в контур отопления подать 1/3 номинального расхода (в соответствии с упоминавшейся мной схемой) с температурой пусть +90 гр. С.?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 29.5.2009, 17:12
Сообщение #97


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50383
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(exelente @ 29.5.2009, 17:05) [snapback]394061[/snapback]
Я о том, что будет если в контур отопления подать 1/3 номинального расхода (в соответствии с упоминавшейся мной схемой) с температурой пусть +90 гр. С.?

В соответствии с этой схемой подать в контур отопления 1/3 номинального расхода? Что прикажете понимать под номинальным расходом?

Сообщение отредактировал HeatServ - 29.5.2009, 17:14
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  26.05.jpg ( 27,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 29.5.2009, 17:26
Сообщение #98





Guest Forum






Номинальный расход - проектный расход в системе отопления
В соответствии с этой схемой
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  post_16499_1243458344_thumb.jpg ( 7,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 29.5.2009, 17:47
Сообщение #99


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50383
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(exelente @ 29.5.2009, 18:26) [snapback]394109[/snapback]
Номинальный расход - проектный расход в системе отопления
В соответствии с этой схемой

Если в систему дать пониженный расход с повышенной температурой, то появится неравномерность, снизится устойчивость. В данном случае (1/3) неравномерность появится резкая. Ежу должно быть понятно, непонятно почему Вы не понимаете.
Простой пример: глушим подмес в элеваторе, в систему отопления через сопло попадает та самая треть. Что мы налюдаем?

Сообщение отредактировал HeatServ - 29.5.2009, 17:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 29.5.2009, 18:35
Сообщение #100





Guest Forum






Я то понимаю.
Я так же понимаю зачем вы упорно отвечаете вопросом на вопрос. biggrin.gif
Закончу порочную цепочку)
Это ваше предложение сделать так, применив эту схему.
Пол дома у вас вымерзнет, а в половине будет африка и расцветет какос. При этом если система двухтрубная, то только при идеальной балансировке будет более менее адекватно. На практике те же пол дома мерзнут, а половина преет, но в хаотичном порядке.
Если же вариант с элеватором, то думаю, что п.ц элеватору. cool.gif
Но хорошо, что их при строительстве современных котельных не делают.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 29.5.2009, 18:43
Сообщение #101


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50383
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(exelente @ 29.5.2009, 19:35) [snapback]394134[/snapback]
Это ваше предложение сделать так, применив эту схему.

Я имел ввиду другую схему.
Цитата(exelente @ 29.5.2009, 19:35) [snapback]394134[/snapback]
Если же вариант с элеватором, то думаю, что п.ц элеватору. cool.gif

Ответ неправильный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 29.5.2009, 18:52
Сообщение #102





Guest Forum






Ну значит останемся при своих. Жизнь рассудит.
Устал я говорить сам с собой... Я даю конкретную тему для обсуждения, в ответ следует односложный ответ без пояснений.
Обсуждение в терминологии "ЙА СКАЗАЛ" занудно и не продуктивно.
Я считаю, что Вы не разбираетесь ни в теории ни в практике, вы - то же самое про меня. Безперспективный разговор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 29.5.2009, 18:58
Сообщение #103


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50383
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(exelente @ 29.5.2009, 19:52) [snapback]394141[/snapback]
Ну значит останемся при своих. Жизнь рассудит.
Устал я говорить сам с собой... Я даю конкретную тему для обсуждения, в ответ следует односложный ответ без пояснений.
Обсуждение в терминологии "ЙА СКАЗАЛ" занудно и не продуктивно.
Я считаю, что Вы не разбираетесь ни в теории ни в практике, вы - то же самое про меня. Безперспективный разговор.

Я реально не понимаю где я предложил пустить в систему расход меньший расчётного. Скопируйте мне мои слова и покажите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 29.5.2009, 19:32
Сообщение #104





Guest Forum






Пост 57, где вы согласились с применением той самой схемы.
И пост 59.

Поставите конкретную тему для обсуждения - обсудим.

Ответите в стиле "все фигня" то я не участник дискуссии biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.5.2009, 19:48
Сообщение #105





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(exelente @ 29.5.2009, 18:52) [snapback]394141[/snapback]
Я считаю, что Вы не разбираетесь ни в теории ни в практике, вы - то же самое про меня.

Я же говорил: вы хорошо смотритесь в паре... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 29.5.2009, 20:03
Сообщение #106


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50383
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(exelente @ 29.5.2009, 20:32) [snapback]394152[/snapback]
Пост 57, где вы согласились с применением той самой схемы.
И пост 59.

Поставите конкретную тему для обсуждения - обсудим.

Ответите в стиле "все фигня" то я не участник дискуссии biggrin.gif

Оно самое и есть, в вашем случае видимо будет минимально затратно для защиты от азотокислой точки росы. Гидравлику будет конечно немного перекашивать в разных температурных режимах, но отсечение котла с потухшей горелкой перекосит ещё сильнее.
В посте я предложил установить регулятор температуры на перемычку, заметив, что Гидравлику будет конечно немного перекашивать[/color], заметив также, что отсекать котел с сопротивлением больше чем у системы нельзя, потому как отсечение котла с потухшей горелкой перекосит ещё сильнее . В посте 59 я дополнил(А если один из котлов оставить на "условно-постоянную работу", то закольцовку для защиты от точки росы можно брать прямо с его подачи (нагретой стороны).), что перемычка с подачи "условно-постоянно" работающего котла снизит количество воды для закольцовки и это сделано с одной лишь только целью - сохранению количества теплоносителя циркулирующего через систему отопления максимально приближенного к значению "расчётное".
В чём моё преступление против устойчивости СО? Данные предложения я выдал по исходникам автора темы, живущего в реальности, и проектирующего в рамках выделенного бюджета. Можно конечно утыкать всё контроллерами и приводами самых лучших брэндов, но отопление гаража и бытовки того не требует.

Сообщение отредактировал HeatServ - 29.5.2009, 20:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 29.5.2009, 20:36
Сообщение #107


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50383
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(jota @ 29.5.2009, 20:48) [snapback]394159[/snapback]
Я же говорил: вы хорошо смотритесь в паре... biggrin.gif

Да, jota, Вы правы, тупняк затянулся...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 30.5.2009, 1:35
Сообщение #108





Guest Forum






тупняк тупняком, но если подать горячую воду даже в двухтрубку при номинальном расходе, то при отсутствии термоголовок п.ц зданию в смысле теплового режима
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 30.5.2009, 4:46
Сообщение #109





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Уважаемый Йота, а зачем в Вашей схеме, включающей в себя Термогидрораспределитель (гидрострелку), еще и трехходовой плавной регулировки в котловом контуре? Без него, имхо, было бы токмо лучше, зачем он там нужен?
К уважаемому топикстартеру вопрос - Бомба, а почему Вы не хотите гидрострелку? На такие нагрузки - самое то. Уж что что, а экономичнее этого решения Вам точно не найти по определению. Равно как и проще. При этом, разумеется контур нагрузок делать нужно один, а уж потом делить его на ветки. Расчетной температуры достигните экм радиаторов и, хуже или, термобошками - количественным регулированием на приборах отопления.
Ребят, ну что вы право слово... нашли из за чего спорить... уберем до дождя или не уберем... хотя в спрах и рождается истина, но поменьше эмоций и побольше конструктивизма плиз...
Мое мнение по теме - в основном совпадает с предложениями Еxelente. Эх, походу щаз рвать начнут... и нафига, спрашивается вперся?
Так, срочно надо усперь кого нить самому клюнуть... Типтоп, уважаемый, почему на Вашей сверхмини-принципиальной схеме, с которой я бы был полностью согласен если-бы в ней была гидрострелка, энтой самой гидрострелки невидно? Между тем Вы про неё упоминаете, даже, я-бы сказал, акцентируете на ней внимание, пускай даже приводя цитату соответствующую.
Почему у всех в схемах, и уже вроде как не в сверхмини-принципиальных, а просто в принципиальных схемах по одному аварийнику на котелок? А вроде как так нельзя... там еще одного, хотя-бы общего на подаче, ну там через обводную трубу, ду не менее... а лучше просто пару поставить на каждый котелок имхо. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.5.2009, 10:35
Сообщение #110





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Хоттабыч @ 30.5.2009, 4:46) [snapback]394223[/snapback]
Уважаемый Йота, а зачем в Вашей схеме, включающей в себя Термогидрораспределитель (гидрострелку), еще и трехходовой плавной регулировки в котловом контуре?
Почему у всех в схемах, и уже вроде как не в сверхмини-принципиальных, а просто в принципиальных схемах по одному аварийнику на котелок?

Специально водопроводчику... biggrin.gif
1. Трёхходовой в котловом контуре - это не плавной регулировки, а поддержания минимально - допустимой температуры обратки в котлы. Обратка в газовые котлы не должна быть ниже 55*С. Поэтому, при низкой обратке из системы отопления она, прежде чем попасть в котлы, смешивается с подачей чтобы поднять температуру.
2. Здесь все показывали принцип, а не рабочие схемы. Количество клапанов должно соответствовать рекомендациям производителя котлов и действующим нормам и правилам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 30.5.2009, 11:52
Сообщение #111





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Цитата(jota @ 30.5.2009, 11:35) [snapback]394244[/snapback]
...Трёхходовой в котловом контуре - это не плавной регулировки...
А какой? Дискретной что-ли? Открыто закрыто? Тогда ему уж точно там не место. Имхо он у Вас работает от 0-9 вольт угол поворота выставляет ну или от ампер - кому как нравится.
Цитата(jota @ 30.5.2009, 11:35) [snapback]394244[/snapback]
...а поддержания минимально - допустимой температуры обратки в котлы. Обратка в газовые котлы не должна быть ниже 55*С. Поэтому, при низкой обратке из системы отопления она, прежде чем попасть в котлы, смешивается с подачей чтобы поднять температуру.
Спасибо за ликбез, я в курсе.
Для чугунных теплообменников это не столь актуально - чугуну кислотный конденсат - как корове прутик. Для стальных - да, да, да... точнее нет, нет, и еще раз нет обратке ниже 55грС (если конечно не задаваться целью ухайдокать котел).
Вместе с тем, гидрострелка - термогидрораспределитель и так решает этот вопрос и применение подмеса из подачи в обратку через байпас - маслянное масло. Нормально нагрузки должны быть подобраны (увязаны с мощностью котлов) и все. А стоит подобный один такой "узелок" как еще три гидрострелки.
Цитата(jota @ 30.5.2009, 11:35) [snapback]394244[/snapback]
Количество клапанов должно соответствовать рекомендациям производителя котлов и действующим нормам и правилам.
Если позволите то - "должно соответствовать действующим нормам и правилам", рекомендации производителей котолов здесь курят в сторонке... вот если речь идет, например, о ширине проходов между котлами, то там - да, пишем, что необслуживаемый он с энтого боку припеку - и вперед!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.5.2009, 13:19
Сообщение #112





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Хоттабыч @ 30.5.2009, 11:52) [snapback]394255[/snapback]
Для чугунных теплообменников это не столь актуально - чугуну кислотный конденсат - как корове прутик.
Вместе с тем, гидрострелка - термогидрораспределитель и так решает этот вопрос

Если позволите то - "должно соответствовать действующим нормам и правилам", рекомендации производителей котолов здесь курят в сторонке...


1. Я когда-то думал так же как Вы....до тех пор, пока не увидел как стреляют секции чугунных котлов при пониженной обратке. На секциях получается слишком большой температурный напор. Это может произойти и при пуске холодной системы и в случае, когда нагрузка по какой либо причине выше чем мощность котла. Г-стрелка в этих случаях не спасает. Г-стрелка разделяет гидравлику, а не температуру... извиняюсь за ликбез... smile.gif

2. Да, в РФ так и есть. Поэтому появление новых типов изделий тормозится конкретно в связи с тем, что не соответствуют нормам или нормы не учитывают новые технические свойства этих изделий.
В ЕС кроме фундаментальных правил безопасности существует понятие: рекомендации производителя или вернее правила устройства и эксплоатации изделия. Эти правила обязательны для сертификации и апробированы институциями на предмет безопасного использования. Проектировщики и проверяющие обязаны выполнять эти правила. Изменения могут быть только в сторону улучшения безопасности. Поэтому установка дополнительных предохранительных клапанов не противоречит правилу и может быть применена, если так считает проектировщик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 30.5.2009, 13:49
Сообщение #113





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Цитата(jota @ 30.5.2009, 14:19) [snapback]394269[/snapback]
1. Я когда-то думал так же как Вы....до тех пор, пока не увидел как стреляют секции чугунных котлов при пониженной обратке. На секциях получается слишком большой температурный напор. Это может произойти и при пуске холодной системы и в случае, когда нагрузка по какой либо причине выше чем мощность котла. Г-стрелка в этих случаях не спасает. Г-стрелка разделяет гидравлику, а не температуру...

Спасибо за науку, извиняюсь за ликбез... Ваще не знаю Александр, как у Вас терпения хватает всем разжевывать по которому кругу, поэтому еще раз спасибо, за себя и за того парня как говорится.
Но, вместе с тем, попробую оспорить Ваши доводы в пользу байпаса подмешивающего при наличии гидрострелки.
Сомневаюсь, что Вы присутствовали при самом процессе "стреляния" чугунных теплообменных секций ИМХО Вы наблюдали уже последствия, если я неправ, и это действо происходило на Ваших глазах поправте меня, плиз, и заодно озвучте марку котлов у которых это свершилось, будте ласковы.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.5.2009, 13:51
Сообщение #114


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Хоттабыч @ 30.5.2009, 5:46) [snapback]394223[/snapback]
Типтоп, уважаемый, почему на Вашей сверхмини-принципиальной схеме, с которой я бы был полностью согласен если-бы в ней была гидрострелка, энтой самой гидрострелки невидно? Между тем Вы про неё упоминаете, даже, я-бы сказал, акцентируете на ней внимание, пускай даже приводя цитату соответствующую.

Правильно, это не моё слово.
Цитата(Bomba @ 27.5.2009, 19:04) [snapback]393062[/snapback]
Вариант с разделителем и трехходовым клапаном

А схему мне и повторить нетрудно... smile.gif
Посмотрите на красную вертикальную линию (сделал её пожирнее).

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Oleg_Alexandr__.gif ( 7,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 30.5.2009, 13:57
Сообщение #115





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Вот ежели бы Вы её бочкой нарисовали...
А так, вне зависимости от веса линии - линия она и есть.
И вовпринимается зрительно как перемычка байпасная smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.5.2009, 14:04
Сообщение #116





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Хоттабыч @ 30.5.2009, 13:49) [snapback]394273[/snapback]
Сомневаюсь, что Вы присутствовали при самом процессе "стреляния" чугунных теплообменных секций ...., и заодно озвучте марку котлов у которых это свершилось....

Зря.... Слышал звук ударов, но не придавал тогда этому особого значения (нагрузка значительно превосходила мощность котлов)..... 2 котла по 270 кВт вышли из строя один за другим за неделю.....
Это были французские котлы Creatis 4 Xenium группы Baxi 270 кВт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.5.2009, 14:09
Сообщение #117


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Хоттабыч @ 30.5.2009, 14:57) [snapback]394275[/snapback]
И вовпринимается зрительно как перемычка байпасная smile.gif

А меня всегда забавляло, когда видел в проектах, что гребёнки (коллекторы) вычерчивают как прямоугольники.
Как будто это не труба, а устройство какое-то... smile.gif
А Вы, Хоттабыч, разве не читали то, как я "проехался" насчёт гидрострелки-бочки ?
http://newcok.3dn.ru/forum/2-181-7261-16-1241790464
http://newcok.3dn.ru/forum/2-388-1

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.5.2009, 14:32
Сообщение #118





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(tiptop @ 30.5.2009, 14:09) [snapback]394277[/snapback]
разве не читали то, как я "проехался" насчёт гидрострелки-бочки ?

Просмотрел Ваши посты в н-соке. (хорошо, что на том форуме не регистрирует нерусскую почту, а то б зацепился и потерял бы массу времени)
Нету общего понимания разделителя. Есть правило 3 диаметров, но и оно оспаривается. Сейчас сливаются понятия кольцевой системы и гидроразделителя. Принципы понятны но внятные рекомендации и размеры есть только по сосудам.
Некоторые фирмы выпускают т.н. Thermset - готовые узлы быстрого монтажа с гидроразделителями всевозможных форм. Их размеры скорее всего подбираются экспериментально на стендах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хоттабыч
сообщение 30.5.2009, 14:34
Сообщение #119





Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620



Ну извиняйте, уважаемый, я подумал Вас уже к бездыханному телу котла позвали. biggrin.gif

Это бело-серенькие такие котелочки? Не даром я Бакси не люблю. Один настенник в жизни самолично ставил Бакси-Луна... Вспомниал и Луну и Бакси не раз потом. И вот что интересно, марка Итальянская, а котлы Французкие. Высокопластичный чугун - манагеры утверждают. Вот он - высокопластичный. laugh.gif

У меня десятки Протермов чугунных а,ля Медведь сельские жители эксплуатируют sad.gif (пороть их некому) при Тподачи(!) 45гр.С и хоть бы хны. Ну не убивать же мне их (в смысле сельских жителей). И работает все не золотую. Много лет уже.

А может там с подпиткой какая нить беда случилась? Она автоматическая у Вас там была? Куда врезалась? Лично я в гидрострелку стараюсь врезать. cool.gif

Не совсем понимаю, как это нагрузка может значительно превосходить мощность котлов. Промерзшее здание, да еще в самую холодную пятидневку протапливали? Проветривание устроили и окна забыли закрыть? Полкаскада в самую опять же холодяку на профилактику поставили? blink.gif

Вместе с тем, нельзя ничего исключать, поэтому лично я в контроллер управляющий Т1 нагрузок ставлю условие, что в случае если обратка на котлах ниже 50гр - прикрывать нагрузки нафиг. Всего одинн программный пасс и все, и не нужно еще один подмес, но уже на котловом контуре городить. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 30.5.2009, 14:48
Сообщение #120


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Хоттабыч @ 30.5.2009, 15:34) [snapback]394280[/snapback]
и не нужно еще один подмес, но уже на котловом контуре городить. smile.gif

Ну это давно всем понятно.
Вполне достаточно такой конфигурации -

Сообщение отредактировал tiptop - 30.5.2009, 15:08
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  scheme3____.png ( 1,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 21:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных