|
  |
3-ходовой регулирующий клапан и насос, форум читал, все ли правильно понял не знаю :) |
|
|
|
28.5.2009, 20:40
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50383
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(jota @ 28.5.2009, 21:13) [snapback]393578[/snapback] С официантом для меня слишком сложно...  Здесь на форуме zeman и tiptop считаются крутыми котельщиками. Может им этого официанта подошлите....? ЗЫ: вот опять невнимательность. На схеме забортный датчик и 3х - ходовой смеситель. Всё соединяет шкаф автоматики. И ежу понятно, что там контроллер с функцией погодозависимого управления может даже ECL или более примитивный. Главное не детали, а принцип. Да вижу я что на схеме нарисовано, просто не укладывается ситуация: контроллер - блок управления каскадом; это вещи разные. Сигнал от водяного датчика температуры идёт на блок, сигнал от забортной температуры идёт на контроллер, а всё вместе это регулирование по графику, как это сделать в контроллере я знаю а как это сделать в контроллере, на который навешен блок управления каскадом - видится многотрудным. Или просто котлы работают в "укрупнённых" заранее выбранных и выставляемы вручную диапазонах (зима/весна/лето/осень)? Как-то сложно получается для такого смешного в отношении нагрузки и назначения объекта... Цитата(jota @ 28.5.2009, 21:13) [snapback]393578[/snapback] С официантом для меня слишком сложно...  Здесь на форуме zeman и tiptop считаются крутыми котельщиками. Может им этого официанта подошлите....? "Заметьте, не я это предложил..." (с)
Сообщение отредактировал HeatServ - 28.5.2009, 20:41
|
|
|
|
|
28.5.2009, 20:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
HeatServ Я ж Вам писал.... или стандартный контроллер или свободно программируемый. Есть стандартные контроллеры с дополнительным программированием. Вобщем средства есть. Теплотехнику надо внятно описать, что он хочет - дальше дело техники, т.е. автоматчиков. Если Вас интересует попробуйте окунуться в мир автоматики Siemens, Samson, Honeywell, Danfoss, Sauter, ABB и т.д.
|
|
|
|
|
28.5.2009, 21:11
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50383
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(jota @ 28.5.2009, 21:58) [snapback]393594[/snapback] HeatServ попробуйте окунуться в мир автоматики Siemens, Samson, Honeywell, Danfoss, Sauter, ABB и т.д. Ну, ладненько, на том и порешим. Главное чтобы у автора темы всё срослось...
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
28.5.2009, 22:41
|
Guest Forum

|
Цитата(HeatServ @ 28.5.2009, 19:56) [snapback]393542[/snapback] А можно как-то по-другому сформулировать предложение, понять не могу в таком виде.  да понимать как есть! через перемычку по котловому контуру бегает 2/3 производительности насоса. через систему 1/3. в систему идет +70 (вместо +90 при -26 на улице). какие подвохи? 2 jota кто еще дотошный... такую палемику развить... объяснять на пальцах всегда дело не благодарное.
|
|
|
|
|
29.5.2009, 8:13
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50383
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(exelente @ 28.5.2009, 23:41) [snapback]393633[/snapback] да понимать как есть! через перемычку по котловому контуру бегает 2/3 производительности насоса. через систему 1/3. в систему идет +70 (вместо +90 при -26 на улице). какие подвохи?  Ну бегает 2/3 себе и что? Зачем в систему +70, когда надо +90(?) речь-то о системе 80/60?Перемычка в котловом контуре служит верой и правдой для защиты от азотокислой точки росы. Тут был вопрос о том, как регулировать мощность этого идиотского котла без погодозависимой автоматки до определённого значения, того значения, которое нам (системе) надо в определённый момент времени. Сошлись на том, что никто ничего не знает и это вопросы и проблемы автоматчиков. Или Вы о другом вообще?
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
29.5.2009, 16:05
|
Guest Forum

|
Блин Я блин НЕ ПРО КОТЕЛ блин Я о том, что будет если в контур отопления подать 1/3 номинального расхода (в соответствии с упоминавшейся мной схемой) с температурой пусть +90 гр. С.?
|
|
|
|
|
29.5.2009, 17:12
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50383
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(exelente @ 29.5.2009, 17:05) [snapback]394061[/snapback] Я о том, что будет если в контур отопления подать 1/3 номинального расхода (в соответствии с упоминавшейся мной схемой) с температурой пусть +90 гр. С.? В соответствии с этой схемой подать в контур отопления 1/3 номинального расхода? Что прикажете понимать под номинальным расходом?
Сообщение отредактировал HeatServ - 29.5.2009, 17:14
Прикрепленные файлы
26.05.jpg ( 27,12 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
29.5.2009, 17:26
|
Guest Forum

|
Номинальный расход - проектный расход в системе отопления В соответствии с этой схемой
|
|
|
|
|
29.5.2009, 17:47
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50383
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(exelente @ 29.5.2009, 18:26) [snapback]394109[/snapback] Номинальный расход - проектный расход в системе отопления В соответствии с этой схемой Если в систему дать пониженный расход с повышенной температурой, то появится неравномерность, снизится устойчивость. В данном случае (1/3) неравномерность появится резкая. Ежу должно быть понятно, непонятно почему Вы не понимаете. Простой пример: глушим подмес в элеваторе, в систему отопления через сопло попадает та самая треть. Что мы налюдаем?
Сообщение отредактировал HeatServ - 29.5.2009, 17:59
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
29.5.2009, 18:35
|
Guest Forum

|
Я то понимаю. Я так же понимаю зачем вы упорно отвечаете вопросом на вопрос. Закончу порочную цепочку) Это ваше предложение сделать так, применив эту схему. Пол дома у вас вымерзнет, а в половине будет африка и расцветет какос. При этом если система двухтрубная, то только при идеальной балансировке будет более менее адекватно. На практике те же пол дома мерзнут, а половина преет, но в хаотичном порядке. Если же вариант с элеватором, то думаю, что п.ц элеватору. Но хорошо, что их при строительстве современных котельных не делают.
|
|
|
|
|
29.5.2009, 18:43
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50383
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(exelente @ 29.5.2009, 19:35) [snapback]394134[/snapback] Это ваше предложение сделать так, применив эту схему. Я имел ввиду другую схему. Цитата(exelente @ 29.5.2009, 19:35) [snapback]394134[/snapback] Если же вариант с элеватором, то думаю, что п.ц элеватору.  Ответ неправильный.
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
29.5.2009, 18:52
|
Guest Forum

|
Ну значит останемся при своих. Жизнь рассудит. Устал я говорить сам с собой... Я даю конкретную тему для обсуждения, в ответ следует односложный ответ без пояснений. Обсуждение в терминологии "ЙА СКАЗАЛ" занудно и не продуктивно. Я считаю, что Вы не разбираетесь ни в теории ни в практике, вы - то же самое про меня. Безперспективный разговор.
|
|
|
|
|
29.5.2009, 18:58
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50383
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(exelente @ 29.5.2009, 19:52) [snapback]394141[/snapback] Ну значит останемся при своих. Жизнь рассудит. Устал я говорить сам с собой... Я даю конкретную тему для обсуждения, в ответ следует односложный ответ без пояснений. Обсуждение в терминологии "ЙА СКАЗАЛ" занудно и не продуктивно. Я считаю, что Вы не разбираетесь ни в теории ни в практике, вы - то же самое про меня. Безперспективный разговор. Я реально не понимаю где я предложил пустить в систему расход меньший расчётного. Скопируйте мне мои слова и покажите.
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
29.5.2009, 19:32
|
Guest Forum

|
Пост 57, где вы согласились с применением той самой схемы. И пост 59. Поставите конкретную тему для обсуждения - обсудим. Ответите в стиле "все фигня" то я не участник дискуссии
|
|
|
|
|
29.5.2009, 19:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(exelente @ 29.5.2009, 18:52) [snapback]394141[/snapback] Я считаю, что Вы не разбираетесь ни в теории ни в практике, вы - то же самое про меня. Я же говорил: вы хорошо смотритесь в паре...
|
|
|
|
|
29.5.2009, 20:03
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50383
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(exelente @ 29.5.2009, 20:32) [snapback]394152[/snapback] Пост 57, где вы согласились с применением той самой схемы. И пост 59. Поставите конкретную тему для обсуждения - обсудим. Ответите в стиле "все фигня" то я не участник дискуссии  Оно самое и есть, в вашем случае видимо будет минимально затратно для защиты от азотокислой точки росы. Гидравлику будет конечно немного перекашивать в разных температурных режимах, но отсечение котла с потухшей горелкой перекосит ещё сильнее.В посте я предложил установить регулятор температуры на перемычку, заметив, что Гидравлику будет конечно немного перекашивать[/color], заметив также, что отсекать котел с сопротивлением больше чем у системы нельзя, потому как отсечение котла с потухшей горелкой перекосит ещё сильнее . В посте 59 я дополнил( А если один из котлов оставить на "условно-постоянную работу", то закольцовку для защиты от точки росы можно брать прямо с его подачи (нагретой стороны).), что перемычка с подачи "условно-постоянно" работающего котла снизит количество воды для закольцовки и это сделано с одной лишь только целью - сохранению количества теплоносителя циркулирующего через систему отопления максимально приближенного к значению "расчётное". В чём моё преступление против устойчивости СО? Данные предложения я выдал по исходникам автора темы, живущего в реальности, и проектирующего в рамках выделенного бюджета. Можно конечно утыкать всё контроллерами и приводами самых лучших брэндов, но отопление гаража и бытовки того не требует.
Сообщение отредактировал HeatServ - 29.5.2009, 20:17
|
|
|
|
|
29.5.2009, 20:36
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50383
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(jota @ 29.5.2009, 20:48) [snapback]394159[/snapback] Я же говорил: вы хорошо смотритесь в паре...  Да, jota, Вы правы, тупняк затянулся...
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
30.5.2009, 1:35
|
Guest Forum

|
тупняк тупняком, но если подать горячую воду даже в двухтрубку при номинальном расходе, то при отсутствии термоголовок п.ц зданию в смысле теплового режима
|
|
|
|
|
30.5.2009, 4:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Уважаемый Йота, а зачем в Вашей схеме, включающей в себя Термогидрораспределитель (гидрострелку), еще и трехходовой плавной регулировки в котловом контуре? Без него, имхо, было бы токмо лучше, зачем он там нужен? К уважаемому топикстартеру вопрос - Бомба, а почему Вы не хотите гидрострелку? На такие нагрузки - самое то. Уж что что, а экономичнее этого решения Вам точно не найти по определению. Равно как и проще. При этом, разумеется контур нагрузок делать нужно один, а уж потом делить его на ветки. Расчетной температуры достигните экм радиаторов и, хуже или, термобошками - количественным регулированием на приборах отопления. Ребят, ну что вы право слово... нашли из за чего спорить... уберем до дождя или не уберем... хотя в спрах и рождается истина, но поменьше эмоций и побольше конструктивизма плиз... Мое мнение по теме - в основном совпадает с предложениями Еxelente. Эх, походу щаз рвать начнут... и нафига, спрашивается вперся? Так, срочно надо усперь кого нить самому клюнуть... Типтоп, уважаемый, почему на Вашей сверхмини-принципиальной схеме, с которой я бы был полностью согласен если-бы в ней была гидрострелка, энтой самой гидрострелки невидно? Между тем Вы про неё упоминаете, даже, я-бы сказал, акцентируете на ней внимание, пускай даже приводя цитату соответствующую. Почему у всех в схемах, и уже вроде как не в сверхмини-принципиальных, а просто в принципиальных схемах по одному аварийнику на котелок? А вроде как так нельзя... там еще одного, хотя-бы общего на подаче, ну там через обводную трубу, ду не менее... а лучше просто пару поставить на каждый котелок имхо.
|
|
|
|
|
30.5.2009, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Хоттабыч @ 30.5.2009, 4:46) [snapback]394223[/snapback] Уважаемый Йота, а зачем в Вашей схеме, включающей в себя Термогидрораспределитель (гидрострелку), еще и трехходовой плавной регулировки в котловом контуре? Почему у всех в схемах, и уже вроде как не в сверхмини-принципиальных, а просто в принципиальных схемах по одному аварийнику на котелок? Специально водопроводчику... 1. Трёхходовой в котловом контуре - это не плавной регулировки, а поддержания минимально - допустимой температуры обратки в котлы. Обратка в газовые котлы не должна быть ниже 55*С. Поэтому, при низкой обратке из системы отопления она, прежде чем попасть в котлы, смешивается с подачей чтобы поднять температуру. 2. Здесь все показывали принцип, а не рабочие схемы. Количество клапанов должно соответствовать рекомендациям производителя котлов и действующим нормам и правилам.
|
|
|
|
|
30.5.2009, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Цитата(jota @ 30.5.2009, 11:35) [snapback]394244[/snapback] ...Трёхходовой в котловом контуре - это не плавной регулировки... А какой? Дискретной что-ли? Открыто закрыто? Тогда ему уж точно там не место. Имхо он у Вас работает от 0-9 вольт угол поворота выставляет ну или от ампер - кому как нравится. Цитата(jota @ 30.5.2009, 11:35) [snapback]394244[/snapback] ...а поддержания минимально - допустимой температуры обратки в котлы. Обратка в газовые котлы не должна быть ниже 55*С. Поэтому, при низкой обратке из системы отопления она, прежде чем попасть в котлы, смешивается с подачей чтобы поднять температуру. Спасибо за ликбез, я в курсе. Для чугунных теплообменников это не столь актуально - чугуну кислотный конденсат - как корове прутик. Для стальных - да, да, да... точнее нет, нет, и еще раз нет обратке ниже 55грС (если конечно не задаваться целью ухайдокать котел). Вместе с тем, гидрострелка - термогидрораспределитель и так решает этот вопрос и применение подмеса из подачи в обратку через байпас - маслянное масло. Нормально нагрузки должны быть подобраны (увязаны с мощностью котлов) и все. А стоит подобный один такой "узелок" как еще три гидрострелки. Цитата(jota @ 30.5.2009, 11:35) [snapback]394244[/snapback] Количество клапанов должно соответствовать рекомендациям производителя котлов и действующим нормам и правилам. Если позволите то - "должно соответствовать действующим нормам и правилам", рекомендации производителей котолов здесь курят в сторонке... вот если речь идет, например, о ширине проходов между котлами, то там - да, пишем, что необслуживаемый он с энтого боку припеку - и вперед!
|
|
|
|
|
30.5.2009, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Хоттабыч @ 30.5.2009, 11:52) [snapback]394255[/snapback] Для чугунных теплообменников это не столь актуально - чугуну кислотный конденсат - как корове прутик. Вместе с тем, гидрострелка - термогидрораспределитель и так решает этот вопрос
Если позволите то - "должно соответствовать действующим нормам и правилам", рекомендации производителей котолов здесь курят в сторонке... 1. Я когда-то думал так же как Вы....до тех пор, пока не увидел как стреляют секции чугунных котлов при пониженной обратке. На секциях получается слишком большой температурный напор. Это может произойти и при пуске холодной системы и в случае, когда нагрузка по какой либо причине выше чем мощность котла. Г-стрелка в этих случаях не спасает. Г-стрелка разделяет гидравлику, а не температуру... извиняюсь за ликбез... 2. Да, в РФ так и есть. Поэтому появление новых типов изделий тормозится конкретно в связи с тем, что не соответствуют нормам или нормы не учитывают новые технические свойства этих изделий. В ЕС кроме фундаментальных правил безопасности существует понятие: рекомендации производителя или вернее правила устройства и эксплоатации изделия. Эти правила обязательны для сертификации и апробированы институциями на предмет безопасного использования. Проектировщики и проверяющие обязаны выполнять эти правила. Изменения могут быть только в сторону улучшения безопасности. Поэтому установка дополнительных предохранительных клапанов не противоречит правилу и может быть применена, если так считает проектировщик.
|
|
|
|
|
30.5.2009, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Цитата(jota @ 30.5.2009, 14:19) [snapback]394269[/snapback] 1. Я когда-то думал так же как Вы....до тех пор, пока не увидел как стреляют секции чугунных котлов при пониженной обратке. На секциях получается слишком большой температурный напор. Это может произойти и при пуске холодной системы и в случае, когда нагрузка по какой либо причине выше чем мощность котла. Г-стрелка в этих случаях не спасает. Г-стрелка разделяет гидравлику, а не температуру... Спасибо за науку, извиняюсь за ликбез... Ваще не знаю Александр, как у Вас терпения хватает всем разжевывать по которому кругу, поэтому еще раз спасибо, за себя и за того парня как говорится. Но, вместе с тем, попробую оспорить Ваши доводы в пользу байпаса подмешивающего при наличии гидрострелки. Сомневаюсь, что Вы присутствовали при самом процессе "стреляния" чугунных теплообменных секций ИМХО Вы наблюдали уже последствия, если я неправ, и это действо происходило на Ваших глазах поправте меня, плиз, и заодно озвучте марку котлов у которых это свершилось, будте ласковы.
|
|
|
|
|
30.5.2009, 13:51
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Хоттабыч @ 30.5.2009, 5:46) [snapback]394223[/snapback] Типтоп, уважаемый, почему на Вашей сверхмини-принципиальной схеме, с которой я бы был полностью согласен если-бы в ней была гидрострелка, энтой самой гидрострелки невидно? Между тем Вы про неё упоминаете, даже, я-бы сказал, акцентируете на ней внимание, пускай даже приводя цитату соответствующую. Правильно, это не моё слово. Цитата(Bomba @ 27.5.2009, 19:04) [snapback]393062[/snapback] Вариант с разделителем и трехходовым клапаном А схему мне и повторить нетрудно...  Посмотрите на красную вертикальную линию (сделал её пожирнее).
|
|
|
|
|
30.5.2009, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Вот ежели бы Вы её бочкой нарисовали... А так, вне зависимости от веса линии - линия она и есть. И вовпринимается зрительно как перемычка байпасная
|
|
|
|
|
30.5.2009, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Хоттабыч @ 30.5.2009, 13:49) [snapback]394273[/snapback] Сомневаюсь, что Вы присутствовали при самом процессе "стреляния" чугунных теплообменных секций ...., и заодно озвучте марку котлов у которых это свершилось.... Зря.... Слышал звук ударов, но не придавал тогда этому особого значения (нагрузка значительно превосходила мощность котлов)..... 2 котла по 270 кВт вышли из строя один за другим за неделю..... Это были французские котлы Creatis 4 Xenium группы Baxi 270 кВт
|
|
|
|
|
30.5.2009, 14:09
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Хоттабыч @ 30.5.2009, 14:57) [snapback]394275[/snapback] И вовпринимается зрительно как перемычка байпасная  А меня всегда забавляло, когда видел в проектах, что гребёнки (коллекторы) вычерчивают как прямоугольники. Как будто это не труба, а устройство какое-то...  А Вы, Хоттабыч, разве не читали то, как я "проехался" насчёт гидрострелки-бочки ? http://newcok.3dn.ru/forum/2-181-7261-16-1241790464http://newcok.3dn.ru/forum/2-388-1
|
|
|
|
|
30.5.2009, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(tiptop @ 30.5.2009, 14:09) [snapback]394277[/snapback] разве не читали то, как я "проехался" насчёт гидрострелки-бочки ? Просмотрел Ваши посты в н-соке. (хорошо, что на том форуме не регистрирует нерусскую почту, а то б зацепился и потерял бы массу времени) Нету общего понимания разделителя. Есть правило 3 диаметров, но и оно оспаривается. Сейчас сливаются понятия кольцевой системы и гидроразделителя. Принципы понятны но внятные рекомендации и размеры есть только по сосудам. Некоторые фирмы выпускают т.н. Thermset - готовые узлы быстрого монтажа с гидроразделителями всевозможных форм. Их размеры скорее всего подбираются экспериментально на стендах.
|
|
|
|
|
30.5.2009, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2736
Регистрация: 4.4.2005
Из: Саратов
Пользователь №: 620

|
Ну извиняйте, уважаемый, я подумал Вас уже к бездыханному телу котла позвали. Это бело-серенькие такие котелочки? Не даром я Бакси не люблю. Один настенник в жизни самолично ставил Бакси-Луна... Вспомниал и Луну и Бакси не раз потом. И вот что интересно, марка Итальянская, а котлы Французкие. Высокопластичный чугун - манагеры утверждают. Вот он - высокопластичный. У меня десятки Протермов чугунных а,ля Медведь сельские жители эксплуатируют  (пороть их некому) при Тподачи(!) 45гр.С и хоть бы хны. Ну не убивать же мне их (в смысле сельских жителей). И работает все не золотую. Много лет уже. А может там с подпиткой какая нить беда случилась? Она автоматическая у Вас там была? Куда врезалась? Лично я в гидрострелку стараюсь врезать. Не совсем понимаю, как это нагрузка может значительно превосходить мощность котлов. Промерзшее здание, да еще в самую холодную пятидневку протапливали? Проветривание устроили и окна забыли закрыть? Полкаскада в самую опять же холодяку на профилактику поставили? Вместе с тем, нельзя ничего исключать, поэтому лично я в контроллер управляющий Т1 нагрузок ставлю условие, что в случае если обратка на котлах ниже 50гр - прикрывать нагрузки нафиг. Всего одинн программный пасс и все, и не нужно еще один подмес, но уже на котловом контуре городить.
|
|
|
|
|
30.5.2009, 14:48
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Хоттабыч @ 30.5.2009, 15:34) [snapback]394280[/snapback] и не нужно еще один подмес, но уже на котловом контуре городить.  Ну это давно всем понятно. Вполне достаточно такой конфигурации -
Сообщение отредактировал tiptop - 30.5.2009, 15:08
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|