GYUR22
сообщение 22.6.2009, 11:48
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



У меня чето форум на пару минут заклинило не ушел весь ответ:

Carel
pCO3 - Small (5AI, 8DI, 4AO, 8DO).
С графическим дисплеем 120x32 пикселей - 549 евро.
Карта Modbus стоит 116 евро
Итого 665EUR


JCI
LP-FX15D71-000C (6AI/8DI/4AO/9DO)
N2 ну и контроллер попроще (входы выходы те же и их все равно больше smile.gif ):
FX15 CONTROLLER ,9 RELAY +N2+INT DISPLAY
662EUR
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 22.6.2009, 13:38
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Хмм... Ну JCI держит в принципе низкие цены. Но осадок от общения с все равно остался... Использовать не буду smile.gif

GYUR22, сколько стоит модуль расширения для FX16? И какие у него параметры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 22.6.2009, 14:41
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



Связь XT- 152 , аналоговый (ток, напряжение,pt,a99) 6AI/2AO 182, все дискретные (4RO, 4DI/4DO,8DI) по 96
+Очень часто FX16 удобнее и дешевле расширять мелкими контроллерами FX07,14 (если не нужен ток)
+Выходят новые модули расширения XM07 и XM14
Документация: cgproducts.johnsoncontrols.com

http://cgproducts.johnsoncontrols.com/MET_...amp;req=XT91D00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 25.6.2009, 10:28
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Ко мне частично приехали устройства e-drofun, каковые оказались несколько больше чем я ожидал, начну мучить - поделюсь впечатлениями.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SNC00024__Large_.jpg ( 67,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 25.6.2009, 14:50
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Очень хорошо wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Verh
сообщение 25.6.2009, 17:03
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 945
Регистрация: 17.9.2008
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577



Цитата(GYUR22 @ 22.6.2009, 11:48) [snapback]402541[/snapback]
JCI
LP-FX15D71-000C (6AI/8DI/4AO/9DO)
N2 ну и контроллер попроще (входы выходы те же и их все равно больше smile.gif ):

FX15 это свободно программируемый контроллер. т.е. теоретически я могу на его 6AI/8DI/4AO/9DO заложить сколько угодно контуров с ПИ регуляторами, лишь бы хватило в\выходов или есть ограничения ?
я так подумал, что на 6AI/8DI/4AO/9DO могу управлять сразу условно 6 контурами отопления...за 662EUR....нашару практически.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 25.6.2009, 17:10
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
я так подумал, что на 6AI/8DI/4AO/9DO могу управлять сразу условно 6 контурами отопления...за 662EUR....нашару практически.


6 контурами можете и на Pixel управлять. Совсем за бесплатно smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 26.6.2009, 9:04
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



"6 контурами можете и на Pixel управлять. Совсем за бесплатно"

А у пикселя не 5 аналоговых входов и 2 аналоговых выхода ?

з.ы. я прикинул в принципе если будут дарить на постоянной основе прейду на пиксель smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lexman
сообщение 26.6.2009, 12:28
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 14.3.2008
Пользователь №: 16522



Столкнулся с Carel-ом на объекте, щас нужно его прошить. Начал звонить по представительствам по вопросу софта и прочих прибамбасов для связи с РС, и после минутного общения с менеджерами у меня уже появилось большое желание послать "НА"; т.к. в ответ на вполне нормальные вопросы по ценам, обордуованию и проч. слышу - мол, а вы не дилеры? А мы не работаем не дилерами, вас не знаем, идите в ЖО.
Короче, классное у меня впечатление от контроллеров Carel :/

Может кто из форумчан ответит, что нужно для программирования этих железяк (по позициям), стоимость, и на всякий случай где достать полные версии, если есть возможность?
А то имею большое желание выкинуть их из щита и поставить что-нить другое.

ЗЫ Контроллер рСО3, установлен в котельной, общекотельная автоматика.

УПД: скачал демо версии, бум изучать...

Сообщение отредактировал Lexman - 26.6.2009, 12:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 26.6.2009, 12:58
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Может кто из форумчан ответит, что нужно для программирования этих железяк (по позициям)


Вам нужна 1Tool. Работает 90 дней без ключа, думаю за три месяца справитесь. Для прошивки нужен RS-485 адаптер. В принципе это все! Не забудьте перед прошивкой обновить BIOS контроллера до самой свежей версии! Все можно скачать с сайтов carelrussia.com и ksa.carel.com
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lexman
сообщение 26.6.2009, 14:08
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 14.3.2008
Пользователь №: 16522



Abysmo, спасибо, именно так я всё и понял.
На сколько я смог судить по утилю, который даёт Carel для заливки проги в контроллер (WinLOAD), подойдет любой USB/485 адаптер,верно? (судя по всему там скан стандартных СОМ-портов, к примеру ОВЕН AC должен обнаружиться).

А вот с 1tool неувязочка: установил, апгрейдил, запустил, поигрался - ничего особенного, выключил и... больше она у меня не заработала. Грит, лицензия - каюк.
Дело было под Vista32, переустановил, скачал патч с коррекцией регистрации под Висту - ноль результату.
Попробую ХР, конечно, но такие артефакты беспокоят... sad.gif

Сообщение отредактировал Lexman - 26.6.2009, 14:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Verh
сообщение 26.6.2009, 15:44
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 945
Регистрация: 17.9.2008
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577



Цитата(Abysmo @ 26.6.2009, 12:58) [snapback]404400[/snapback]
Вам нужна 1Tool. Работает 90 дней без ключа, думаю за три месяца справитесь.


чисто теоретический вопрос, если при установке в виндовс время на год вперед перевести...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 27.6.2009, 7:26
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
Столкнулся с Carel-ом на объекте, щас нужно его прошить. Начал звонить по представительствам по вопросу софта и прочих прибамбасов для связи с РС, и после минутного общения с менеджерами у меня уже появилось большое желание послать "НА";

Честно говоря опасался подобного отношения со стороны продавца, но у меня общение с UEL прошло без выкрутасов.
Цитата
А вот с 1tool неувязочка: установил, апгрейдил, запустил, поигрался - ничего особенного, выключил и... больше она у меня не заработала. Грит, лицензия - каюк.
Дело было под Vista32, переустановил, скачал патч с коррекцией регистрации под Висту - ноль результату.
Попробую ХР, конечно, но такие артефакты беспокоят...

Задайте вопрос на carelrussia, Вам ответят.
Цитата
На сколько я смог судить по утилю, который даёт Carel для заливки проги в контроллер (WinLOAD), подойдет любой USB/485 адаптер,верно? (судя по всему там скан стандартных СОМ-портов, к примеру ОВЕН AC должен обнаружиться).

Carel продает для программирования вот этот адаптер, в описание никаких слов про его особенность я не нашел, похоже можно и через АС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Смелов
сообщение 2.7.2009, 18:01
Сообщение #44





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 27995



Уважаемые коллеги!

Приятно было почитать конструктивное обсуждение Carel smile.gif

Относительно мощности семинара - мы же сами учимся... Дело в том что 1Tool действительно для нас самих - новый, постоянно совершенствуемый поставщиком продукт. Однако у нас есть объективная информация от сторонних пользователей, что данная среда разработки является едва ли не самой удобной для разработчика приложений для рынка автоматизации HVAC/R.

Насчет Johnson Controls - возможно автор поста услышал звон, который состоит в том, что у Johnson Controls есть шлюз с протокола Metasys на Carel. Так кто с кем совместимым стремиться быть в этом случае? smile.gif

В плане общения с менеджерами - не обессудьте... Мы - оптовая компания и работаем через дилеров. Однако, каждый менеджер обязан Вам все внятно рассказать и направить куда положено. Если то не так - прошу жаловаться на DSmelov@uelements.com - найдем решение по-любому.

Конверторы я лично прововал Advantech ADAM 4561 (USB/RS485) - нормально работают, а вот старый комовый ADAM 4520 работал, но через раз. Так что на всякий случай лучше использовать рекомендуемые.

Под Vista без лицензионного ключа действительно вылез глюк - Carel проинформирован, обещают исправить в очередном обновлении.

А в целом, наша главная задача - техническая поддержка и обучение пользователей нашего оборудования, так что обращайтесь!

C уважением,
Дмитрий Смелов
Начальник отдела автоматики
United Elements, СПб
www.uel.ru
www.carelrussia.com
тел.(812) 718-55-11 доб.(847)
факс (812) 718-55-14

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 3.7.2009, 5:58
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата(Дмитрий Смелов @ 2.7.2009, 19:01) [snapback]406817[/snapback]
Уважаемые коллеги!

Приятно было почитать конструктивное обсуждение Carel smile.gif

Вы не отходите далеко, сейчас мне клеммы для рСО придут и начну вопросы бестолковые задавать smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Смелов
сообщение 3.7.2009, 9:56
Сообщение #46





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 27995



А мы завсегда рядом smile.gif
Кстати, комплекты разъемов конечно правильно у нас же и покупать, но по факту, если вдруг забыли или потеряли например - это вполне доступные Phoenix разъемы, которые можно найти у поставщиков электронных компонентов типа Мегаэлектроники в Спб, ДельтаЭлектроники в Москве, Чип и Дип и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 3.7.2009, 12:34
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Про разъемы я в курсе:) Изучил на двух блюбоксовских машинах.
У меня уже сформировался первый бестолковый вопрос: где взять 12-ти значный серийный номер для 1Tool? У хардварного ключа номер 9-ти значный bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Смелов
сообщение 5.7.2009, 17:15
Сообщение #48





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 27995



http://www.carelrussia.com/newstext.asp?id=33

Там все написано smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 5.7.2009, 19:13
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



Цитата
Насчет Johnson Controls - возможно автор поста услышал звон, который состоит в том, что у Johnson Controls есть шлюз с протокола Metasys на Carel. Так кто с кем совместимым стремиться быть в этом случае?


может вы слышали звон ?
не про какой гейт речи не шло wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 5.7.2009, 22:48
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
Там все написано

Может этому место в мануале, а не в новостях? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Смелов
сообщение 6.7.2009, 17:02
Сообщение #51





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 27995



Мы пользуемся информацией. Единственное, что связывает Carel и Johnson - поддержка последними протокола Carel со своей стороны.

Что касается регистрации 1Tool - тут мы сами удивились что Carel поставляет ключи в разных вариантах, в том числе - без вложенной бумажки с серийным номером.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 6.7.2009, 17:31
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



Да в списке интеграции есть pCO - т.к. на них делалается много чилеров.
Ну а если посмотреть на описание контроллера Carel pCO то там много протоколов можно найти в том числе и Metasys.
Цитата с сайта:
Цитата
CAREL has implemented compatibility with all the protocols that are emerging as the “de facto”standards in the world of HVAC/R and intelligent building management, and that are consequently used
in the leading BMS: LonWorks®, Modbus®, BACnet™, TCP/IP,
SNMP, and METASYS®.


Так что кто кого поддерживает вопрос открытый - "used in the leading BMS" wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Смелов
сообщение 7.7.2009, 18:20
Сообщение #53





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 27995



Ну вобщем не нашел в открытых источниках, но в переписке с Carel было сказано, что по вопросам сопряжения Carel и JCI следует обращаться к г-ну Dario Sala из Johnson Controls Milan. Со своей стороны для такого сопряжения Carel дает просто RS-485 с внутренним протоколом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 8.7.2009, 9:30
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



Все верно, везде есть свои нюансы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 29.7.2009, 12:52
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Буду реанимировать тему по мере появления у меня оборудования smile.gif
1. Прибыл конвертер для программирования контроллеров рСО. В комплекте есть USB кабель от конвертера до ПК, но нет кабеля от конвертера до рСО. Такая комплектация кажется мне весьма сомнительной.
2. Изучаю 1Tool, програмировать достаточно удобно даже учитывая мою нелюбовь к FBD. Единственное, что не нравится - сваленные в кучу атомы, навигация не удобна потому, что нет деления по типу операций. Возможно я просто испорчен степом, но разделение блоков по типу выполняемых операций (булевы, целочисленная математика ит.п.) а не по версии кажется мне более логичной).

Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 29.7.2009, 12:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Дмитрий Смелов
сообщение 13.8.2009, 13:41
Сообщение #56





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 27995



Уважаемый Сергей!

Дело в том, что кабель с "телефонными разъемами"- отдельная позиция, (например S90CONN000 длиной 1,5 м) и он может быть использован не только для программирования, но и для подключения внешних дисплеев.
Конечно, мы должны были обратить на это внимание, но сами понимаете, что у менеджера запросили, то он и отгрузил - специалистов (нас) подключают к вопросу далеко не всегда.
На самом деле такой кабель легко сделать самостоятельно с помощью обычной обжималки, только надо иметь в виду, что кабель и разъем должны быть шестижильными (шестиконтактными). Расключение - 1:1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 14.8.2009, 19:39
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Семен Семеныч... (с)
dont.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HellHound
сообщение 15.2.2010, 14:28
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 10.10.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 23849



Доброе время суток!
Столкнулись тут с проблемой, стоит приточно-вытяжная система (рекуператор, пароувлажнитель, охладитель фреоновый) под управлением двух pco2 large подключенных как ведущий ведомый(через J11), ведущий подключен к выносному дисплею pGD0. В один прекрасный момент установка перестала управляться и реагировать на терминал.
Как можно проверить работоспособность этих pco2? как к ним можно подключиться и скачать ПО чтобы перелить на другие контроллеры pco2 или pco3.
На ведущем стоит плата подключения модема.
Если купить плату RS485 и подключить ее в замен платы модема и скачать с нее через адаптер RS485/usb на компьютер содержимое, потом подключить RS485 к ведомому и проделать такую же операцию, потом купить новые контроллеры и залить туда это ПО. Подойдет ли ПО от pco2 для pco3?
pco2 уже не выпускаются вроде
Какие еще платы можно подключить чтобы скачать ПО? можно ли использовать разъем для подключения терминала?

Как еще можно восстановить управление вентсистемой с минимальными потерями?

Сообщение отредактировал HellHound - 15.2.2010, 14:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 15.2.2010, 14:53
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(HellHound @ 15.2.2010, 14:28) *
.... В один прекрасный момент установка перестала управляться и реагировать на терминал.
Как можно проверить работоспособность этих pco2? как к ним можно подключиться и скачать ПО чтобы перелить на другие контроллеры pco2 или pco3.
Подойдет ли ПО от pco2 для pco3?
pco2 уже не выпускаются вроде


А может у вас просто дисплей перегорел? Что вообще произошло с контролерами ? Дисплей хоть горит вообще? А на контролерах - светодиоды какие-нибудь горят ? Если есть возможность - подсоедините другой дисплей.
рСО2 больше не выпускается.
Перелить прошивку на другой контроллер проще всего с помощью SmartKey (РСОS00AKY0) - "мышка".
Но это можно сделать только между контроллерами одной модели (с рСО2 на рСО3 - нельзя).


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SmartKey.jpg ( 6,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HellHound
сообщение 15.2.2010, 16:12
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 10.10.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 23849



Цитата(Akela @ 15.2.2010, 16:53) *
А может у вас просто дисплей перегорел? Что вообще произошло с контролерами ? Дисплей хоть горит вообще? А на контролерах - светодиоды какие-нибудь горят ? Если есть возможность - подсоедините другой дисплей.
рСО2 больше не выпускается.
Перелить прошивку на другой контроллер проще всего с помощью SmartKey (РСОS00AKY0) - "мышка".
Но это можно сделать только между контроллерами одной модели (с рСО2 на рСО3 - нельзя).

Что произошло с pco2 я не знаю, никто на этот вопрос ответить не может. Дисплей горит, показывает температуру, на кнопки не реагирует. На обоих pco2 горят 2 правых светодиода(желтый и зеленый).
Подключали другую панель, все тоже самое, на кнопки не реагирует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V  < 1 2 3 4 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных