> Определение второй категории электроснабжения, для жилого квартала
yuramus
сообщение 4.6.2009, 13:38
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 4.9.2008
Из: Ровно/Водник
Пользователь №: 22163



Имеется квартал с усадебной застройкой (50 участков). На стадии ТЕО пробую считать различные варианты отопления домов. Как вариант - электроэнергией, но нужна вторая категория. Рядом (60 м.) проходит ЛЭП 10 кВ. Будет устанавливаться КТП.
Как добиться второй категории?
Возможные решения:
- КТП с одним вводом, одним трансформатором и двумя выводами к жилым домам,
- КТП с одним вводом, двумя трансформаторами и двумя выводами к жилым домам,
- КТП с двумя вводами, двумя трансформаторами и двумя выводами к жилым домам,
- не дадут т.к. только одна линия 10 кВ, вторая непонятно где,
...
- уточнять в облэнерго (к ним нужно идти с каким нибудь предложением).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 4.6.2009, 17:12
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(yuramus @ 4.6.2009, 14:38) [snapback]396083[/snapback]
Имеется квартал с усадебной застройкой (50 участков). На стадии ТЕО пробую считать различные варианты отопления домов. Как вариант - электроэнергией, но нужна вторая категория. Рядом (60 м.) проходит ЛЭП 10 кВ. Будет устанавливаться КТП.
Как добиться второй категории?
Возможные решения:
- КТП с одним вводом, одним трансформатором и двумя выводами к жилым домам,
- КТП с одним вводом, двумя трансформаторами и двумя выводами к жилым домам,
- КТП с двумя вводами, двумя трансформаторами и двумя выводами к жилым домам,
- не дадут т.к. только одна линия 10 кВ, вторая непонятно где,
...
- уточнять в облэнерго (к ним нужно идти с каким нибудь предложением).

- КТП с одним вводом, двумя трансформаторами и двумя выводами к жилым домам для ПУЭ это уже вроде как вторая категория
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuramus
сообщение 4.6.2009, 19:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 4.9.2008
Из: Ровно/Водник
Пользователь №: 22163



Цитата(HasBolla @ 4.6.2009, 17:12) [snapback]396189[/snapback]
- КТП с одним вводом, двумя трансформаторами и двумя выводами к жилым домам для ПУЭ это уже вроде как вторая категория

Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
экспуатант
сообщение 15.6.2009, 20:44
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 12.6.2009
Пользователь №: 34759



А как же ПУЭ п. 1.2.20 "Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания." Я полагаю, что надо иметь два ввода как минимум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 16.6.2009, 7:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(экспуатант @ 15.6.2009, 21:44) [snapback]399882[/snapback]
А как же ПУЭ п. 1.2.20 "Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания." Я полагаю, что надо иметь два ввода как минимум.

а 2 транса это не 2 независимых источников питания? Эдак мы доберемся до того, что каждый вышестоящий источник питания должен иметь по 2 независимых своих источников. И подавай тогда второе солнце, а то наша планета по 3-й категории энергоснабжения запитана. biggrin.gif Непорядок mad.gif ИМХО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karlsn
сообщение 20.6.2009, 13:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 17.2.2008
Из: сибирь
Пользователь №: 15656



Цитата(HasBolla @ 16.6.2009, 11:56) [snapback]399979[/snapback]
И подавай тогда второе солнце, а то наша планета по 3-й категории энергоснабжения запитана. biggrin.gif Непорядок mad.gif ИМХО

Не наводите панику раньще времени
1 Есть второй источник световой энергии -луна, это уже как минимум вторая категория
2.есть аварийное энергоснабжение от электростанций и газовых , смоляных, дровянных фанарей уже перваякатегория,
иначебы объект не бопустилибы к эксплуатации
Цитата(HasBolla @ 16.6.2009, 11:56) [snapback]399979[/snapback]
а 2 транса это не 2 независимых источников питания? . biggrin.gif Непорядок mad.gif ИМХО

Трансформатор не ивляется источником питания , он только его преобразовывает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_maxud Dallum_*
сообщение 20.6.2009, 19:21
Сообщение #7





Guest Forum






Второй независимый источник необходим, хотя для отопления можно и котельную на жидком топливе на резерв оставить с дизель-генератором.
2-й трансформатор при одной лини 10 кВ надежность до второй категории не повышает - замыкание на землю одной из фаз или КЗ и сидит Ваша усадьба без напряжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных