Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Определение второй категории электроснабжения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
yuramus
Имеется квартал с усадебной застройкой (50 участков). На стадии ТЕО пробую считать различные варианты отопления домов. Как вариант - электроэнергией, но нужна вторая категория. Рядом (60 м.) проходит ЛЭП 10 кВ. Будет устанавливаться КТП.
Как добиться второй категории?
Возможные решения:
- КТП с одним вводом, одним трансформатором и двумя выводами к жилым домам,
- КТП с одним вводом, двумя трансформаторами и двумя выводами к жилым домам,
- КТП с двумя вводами, двумя трансформаторами и двумя выводами к жилым домам,
- не дадут т.к. только одна линия 10 кВ, вторая непонятно где,
...
- уточнять в облэнерго (к ним нужно идти с каким нибудь предложением).
HasBolla
Цитата(yuramus @ 4.6.2009, 14:38) [snapback]396083[/snapback]
Имеется квартал с усадебной застройкой (50 участков). На стадии ТЕО пробую считать различные варианты отопления домов. Как вариант - электроэнергией, но нужна вторая категория. Рядом (60 м.) проходит ЛЭП 10 кВ. Будет устанавливаться КТП.
Как добиться второй категории?
Возможные решения:
- КТП с одним вводом, одним трансформатором и двумя выводами к жилым домам,
- КТП с одним вводом, двумя трансформаторами и двумя выводами к жилым домам,
- КТП с двумя вводами, двумя трансформаторами и двумя выводами к жилым домам,
- не дадут т.к. только одна линия 10 кВ, вторая непонятно где,
...
- уточнять в облэнерго (к ним нужно идти с каким нибудь предложением).

- КТП с одним вводом, двумя трансформаторами и двумя выводами к жилым домам для ПУЭ это уже вроде как вторая категория
yuramus
Цитата(HasBolla @ 4.6.2009, 17:12) [snapback]396189[/snapback]
- КТП с одним вводом, двумя трансформаторами и двумя выводами к жилым домам для ПУЭ это уже вроде как вторая категория

Спасибо
экспуатант
А как же ПУЭ п. 1.2.20 "Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания." Я полагаю, что надо иметь два ввода как минимум.
HasBolla
Цитата(экспуатант @ 15.6.2009, 21:44) [snapback]399882[/snapback]
А как же ПУЭ п. 1.2.20 "Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания." Я полагаю, что надо иметь два ввода как минимум.

а 2 транса это не 2 независимых источников питания? Эдак мы доберемся до того, что каждый вышестоящий источник питания должен иметь по 2 независимых своих источников. И подавай тогда второе солнце, а то наша планета по 3-й категории энергоснабжения запитана. biggrin.gif Непорядок mad.gif ИМХО
karlsn
Цитата(HasBolla @ 16.6.2009, 11:56) [snapback]399979[/snapback]
И подавай тогда второе солнце, а то наша планета по 3-й категории энергоснабжения запитана. biggrin.gif Непорядок mad.gif ИМХО

Не наводите панику раньще времени
1 Есть второй источник световой энергии -луна, это уже как минимум вторая категория
2.есть аварийное энергоснабжение от электростанций и газовых , смоляных, дровянных фанарей уже перваякатегория,
иначебы объект не бопустилибы к эксплуатации
Цитата(HasBolla @ 16.6.2009, 11:56) [snapback]399979[/snapback]
а 2 транса это не 2 независимых источников питания? . biggrin.gif Непорядок mad.gif ИМХО

Трансформатор не ивляется источником питания , он только его преобразовывает
maxud Dallum
Второй независимый источник необходим, хотя для отопления можно и котельную на жидком топливе на резерв оставить с дизель-генератором.
2-й трансформатор при одной лини 10 кВ надежность до второй категории не повышает - замыкание на землю одной из фаз или КЗ и сидит Ваша усадьба без напряжения.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.