> управление аварийным и рабочим освещением лестничных клеток
Гость_bahek_*
сообщение 6.6.2009, 19:45
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые специалисты! По пуэ и сп на лестницах организуется эвакуационное и рабочее освещение. Рабочее освещение, по сп-31, 10.2 , должно быть автоматическим. по 10.1 система эвакуационного освещения освещения тоже должна быть автоматическим. Вопрос: для этого необходимо предусмотреть 2 линии для питания эвакуационного и рабочего освещения с 2-мя сумеречными реле?Кто как делает в подобных ситуациях?буду рад обсудить эту тему!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 8.6.2009, 7:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(bahek @ 6.6.2009, 20:45) [snapback]396948[/snapback]
Уважаемые специалисты! По пуэ и сп на лестницах организуется эвакуационное и рабочее освещение. Рабочее освещение, по сп-31, 10.2 , должно быть автоматическим. по 10.1 система эвакуационного освещения освещения тоже должна быть автоматическим. Вопрос: для этого необходимо предусмотреть 2 линии для питания эвакуационного и рабочего освещения с 2-мя сумеречными реле?Кто как делает в подобных ситуациях?буду рад обсудить эту тему!

дабы избежать лишних вопросов и не тянуть вторую линию обычно ставим светильники с аккумуляторами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_bahek_*
сообщение 8.6.2009, 9:04
Сообщение #3





Guest Forum






можно конечно. как относитесь к тому чтобы посадить освещение лестниц на 1-ую категорию одной группой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zerk
сообщение 9.6.2009, 12:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 24.12.2007
Пользователь №: 14038



на лестничных клетках должно быть 2-е группы: робочее и аварийное освещение. Если делать 2-мя группами я ставил на каждую группу сумеречный выключатель. Легче всего светильники с аккумуляторами. Но цеплять нужно к иной группе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 7:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных