кратности по школе, кабинет информатики |
|
|
|
10.6.2009, 23:07
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 10.6.2009
Пользователь №: 34691

|
Подскажите, пожалуйста, кратность воздухообмена в кабинете информатики: по кубатуре или по компьютерам?! Спасибо=)
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
10.6.2009, 23:17
|
Guest Forum

|
Ответ в Староверове, Староверов в книгохранилище
|
|
|
|
|
17.6.2009, 15:49
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 23.7.2008
Пользователь №: 20919

|
|
|
|
|
|
17.6.2009, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(GaGa @ 10.6.2009, 23:07) [snapback]398471[/snapback] Подскажите, пожалуйста, кратность воздухообмена в кабинете информатики: по кубатуре или по компьютерам?! Спасибо=) Считаю по головам (21,6 м3/ч на ученика) и на ассимиляцию тепла. Какой больше, тот и принимаю. Но это по нашим нормам...
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
17.6.2009, 17:54
|
Guest Forum

|
Уверен, что никто не вспомнит, что 20 м3/ч - это для находящихся в помещении менее 2 часов постоянно. Так что считаю, что для кинозалов - это нормально (правда при вентиляции вытеснением из под кресел), а для детей это варварство. В рекриации тоже воздуха не много для того чтобы подышать на перемене. Это в одном помещении 45 минут, а в здании целиком вентилируемом по такому принципу - 6-8 часов. И хорошо если детки на улицу бегают на перемене. Конечно с оговоркой, что бегают не курить Хотя и если курить не знаю, что вреднее... Я за 40 м3/ч в качестве нормы для проветриваемых помещений, а лучше как положено 60.
|
|
|
|
|
17.6.2009, 18:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
В российских нормах принято считать обмен в м3/час. Это даёт возможность хитро предположить, что в школах 45мин сидят а потом на перемене полностью проветривается класс, т.е. заменяется воздух. Это дало возможность снизить часовую потребность на одного ученика. Во многих западных странах принято в нормах л/сек и этот фокус не проходит....
|
|
|
|
|
17.6.2009, 19:19
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(jota @ 17.6.2009, 19:13) [snapback]400996[/snapback] В российских нормах принято считать обмен в м3/час. Это даёт возможность хитро предположить, что в школах 45мин сидят а потом на перемене полностью проветривается класс, т.е. заменяется воздух. Это дало возможность снизить часовую потребность на одного ученика. Во многих западных странах принято в нормах л/сек и этот фокус не проходит.... Понятно, что гарантии проветривания никто не даст - это раз. Из 15 минут перемены - первые 5 минут там жуют сопли ученики класса, который закончил заниматься, а последние 5 минут - те, что пришли заниматься. Так что, принципиально, в помещении люди находятся всегда, в течении 5-8 часов. Я за 60 кубов на нос. Хотя бы в проекте, потом все равно Заказчики половину украдут.
|
|
|
|
|
17.6.2009, 19:41
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Ага я тоже за, тока стен для вент каналов не хватит даже на одноэтажную школу, так что можно к школе сразу пристраивать ещё одну для вентиляции 16 кубов на чела в классе
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 17.6.2009, 19:44
|
|
|
|
|
17.6.2009, 23:09
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959

|
Цитата(jota @ 17.6.2009, 16:40) [snapback]400944[/snapback] Считаю по головам (21,6 м3/ч на ученика) и на ассимиляцию тепла. Какой больше, тот и принимаю. Но это по нашим нормам... Аналогично...только по нашим нормам - по 20 м3/ч на 1 ученика Цитата(exelente @ 17.6.2009, 17:54) [snapback]400989[/snapback] Я за 40 м3/ч в качестве нормы для проветриваемых помещений, а лучше как положено 60. мне думается, что наши пожелания к расчету не пришьешь, любая цифра должна быть обоснована, в данном случае соответствуюшим СНиП (а это 20 м3/чел)
|
|
|
|
|
18.6.2009, 12:52
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(Gemini @ 18.6.2009, 0:09) [snapback]401125[/snapback] Аналогично...только по нашим нормам - по 20 м3/ч на 1 ученика мне думается, что наши пожелания к расчету не пришьешь, любая цифра должна быть обоснована, в данном случае соответствуюшим СНиП (а это 20 м3/чел) Разве расчет ассимиляции тепла не даст бОльший воздухообмен?
|
|
|
|
|
18.6.2009, 16:39
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Александр Васильев @ 18.6.2009, 13:52) [snapback]401391[/snapback] Разве расчет ассимиляции тепла не даст бОльший воздухообмен? Летом в школу - ждём школьных митингов
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 18.6.2009, 16:40
|
|
|
|
|
18.6.2009, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Летом школы не работают (это напоминание)
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
18.6.2009, 19:14
|
Guest Forum

|
Цитата(Александр Васильев @ 18.6.2009, 13:52) [snapback]401391[/snapback] Разве расчет ассимиляции тепла не даст бОльший воздухообмен? К разговору по какой норме считать... А на ассимиляцию теплоизбытков температура в струе только на 2 грС максимум ниже чем в помешении. И все тоже по снипу...
|
|
|
|
|
18.6.2009, 20:58
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Откройте снип 2.08.02-89 16кубов на чела, и норма снижена с 20 по 41-му ибо это дети. Для любителей меха есть в том же снипчике фраза шо мол при кол-ве учащихся до 200 допускается вентиляха без мех притока от себя могу добавить, механику в школу очень сложно провести через экспертизу, фактически нереал. школа это сезон и тут ВЕ самое место она работает нормально и не дохнет, а вот жильё... но это другая тема.
|
|
|
|
|
18.6.2009, 21:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(ivan-l-ing @ 18.6.2009, 20:58) [snapback]401639[/snapback] школа это сезон и тут ВЕ самое место она работает нормально и не дохнет, . Для малых школ да. (Почему-то считают, что в малых школах - городки в районах - классы до 20 учеников...200/10кл) Но и там есть: столовая, спортзал, лаборатории, ИТ классы - помещения, где мехвентиляция обязательна
|
|
|
|
|
18.6.2009, 21:22
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
спортзал вычеркните с остальным я не спорю. но я про классы и я против механики это ни технически ни экономически не обоснованно, если вон от кризиса народ готов дом хоть весь медной трубой обмотать тока дай дармового тепла, то ВЕ в данном случае - диагноз. при этом на цифирь 200 никто не смотрит более того в школьную программу входят волейбол и баскетбол а это сразу минимум 7 метров в свете +17-20% от S пола стекло тут самое место клапанам и ВЕ
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 18.6.2009, 21:38
|
|
|
|
|
18.6.2009, 21:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
У нас есть две тенденции. Школы утепляются, меняются окна и монтируется вентиляция с рекуперацией - с таким подходом я работаю. Был я в тех школах, которые утеплились, поменяли окна и остались с ВЕ. Катастрофически нехватает свежего воздуха; дети уже на втором уроке дремлют от недостачи кислорода. Современные пластиковые окна (а в школах самые простые) без верхних форточек. Или микровентиляция, которая хороша только для квартир, или открывать всю площадь окна. А это холод прямо в РЗ. А спортзал и раньше вентилировался (мехвытяжка), но тянул воздух нечистый со всех закоулков и улицы в зал. А в спортзале найболее глубокое дыхание и лёгкие должны хорошо вентилироваться. Я ставлю отдельную рекуп.установку. И тут я уже не поддаюсь чиновникам - потому что там дети...
|
|
|
|
|
18.6.2009, 22:40
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
То бензин, а то Дети......
|
|
|
|
|
18.6.2009, 22:42
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Если в АР не выдано заданий, то это лишь способ прикрутить механику Простейший зал 36х18х7(h) V-4540 пропускная 24 24*80=1920 т.е. ВЕ 1 крат 4540 т.е. 6 каналов 400кв со сборником приток что-нибудь типа аэромтаов 80 над каждым проемом в два уровня по обе стенки. водяное отопление на нагрев и работоспособнее и дешевле системы соответствующей нормам не придумать к тому же столько воздуха просто нафиг не нужно можно смело обрубить до 2500 выкинув по ряду клапанов и два канала, на ВЕ можно хоть клапана с приводами втараканить и на ночь рубить для экономии тепла, хотя никто этого делать не будет ибо карман данного зака есть госбюджет. В общем пока я не нахожу достаточных преимуществ вашего варианта, рекуп будет долго окупать монтажные работы, потребляемую эл. мощность вентов, сервис и автоматику с оборудованием P.S. насчет раньше не знаю, у вас как правило такое раньше, что обо мне еще и не думали, но я учился во всех школах с ВЕ в залах и терем с универом тоже
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 18.6.2009, 22:46
|
|
|
|
|
18.6.2009, 23:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
У нас немного (в 2 раза) отличаются нормы. Для школьного СЗ принимается не менее 7,2 м3/1м2/час. Это если 36х18х7,2=4670 м3/час При температуре -20*С для того, чтобы согреть такое количество воздуха до 17*С необходимо 58,2 кВт тепла. Если прибавить более 20 кВт теплопотерь в обычных спортзалах, то получается 70-80 кВт. Где столько мощи разместить в зале? А когда температура будет 0*С что делать? А делают просто - когда холодно, не вентилируют.... В залах запах сырости и пота, на потолке плесень.... А плесень сыпет споры, которыми дышат дети. А в зале они дышат не через нос, а через рот - т.е. без фильтрации.... Если применить рекуператор с подогревателем воздуха, то имеем две изменяющиеся функции: Тепло на компенсацию теплопотерь и тепло на вентиляцию и обе функции регулируются практически независимо. Если применить регулирование по уровню СО2 или по гигрометру (практически тот же результат), то возврат тепла может превысить 80% И никакой плесени и запаха пота Хочу напомнить коллегам что 1 квт*час тепловой энергии у нас на рубли стоит 2,7 руб так что заказчику больно вначале раскошеливаться. Но если этого не сделать, школе потом нехватает средств платить за энергию и начинают по-немногу отключать....возвращая в принципе школу к тому состоянию которое было до реконструкции..... Если подойти к проблеме системно, то откроется поразительная истина: желание сэкономить сегодня - это проиграть значительно больше потом. Но решения принимают чиновники-временщики. Им надо только сегодня. Это стало серъёзной проблемой. Я пытаюсь взывать к совести....иногда помогает...
|
|
|
|
|
19.6.2009, 8:24
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959

|
Цитата(ivan-l-ing @ 18.6.2009, 20:58) [snapback]401639[/snapback] от себя могу добавить, механику в школу очень сложно провести через экспертизу, фактически нереал. школа это сезон и тут ВЕ самое место она работает нормально и не дохнет А у нас нооборот, экспертиза без механики проект не пропустит...В школах у нас вентиляция решается след. образом: приток механический, непосредственно в класс, вытяжка из классов 1 крат.-естественная, остальное ч/з сан.узлы и рекреации. ВЕ - из спортивных залов и актовых залов (это особенно любит экспертиза). Столовые, лаборатории, серверные - механика. Цитата(jota @ 18.6.2009, 23:25) [snapback]401668[/snapback] Если применить рекуператор с подогревателем воздуха, то имеем две изменяющиеся функции: Тепло на компенсацию теплопотерь и тепло на вентиляцию и обе функции регулируются практически независимо. Если применить регулирование по уровню СО2 или по гигрометру (практически тот же результат), то возврат тепла может превысить 80% И никакой плесени и запаха пота Однажды в одной интеллектуальной школе попробовали сделать рекуперацию, экспертиза вернула проект и заставили переделать, объясняя это экономией бюджетных средств
|
|
|
|
|
19.6.2009, 9:15
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
#26 jota свой опыт: с детства занимаюсь единоборствами, как наиболее дешевые залы для съема - это школа, тренировки по 1,5 часа (порой увлекшись тренер может и 2 затянуть) группа как правило за 20, со стеклопакетами в школе встречался однажды в основном дерево, окна как правило зимой не открываются у меня никогда не было претензий к микроклимату или запахам, может конечно принюхиваешься. Но я интуитивно уверен, что речи даже об одном крате там не идет никакой плесени и сырости не видел ни разу, единственный минус это жаркие дни осенью и летом... на спарингах в полной амуниции не спасает ничего, один фиг мокрый в тряпку и жарко и тут механика не спасет. А вот ставить агрегат на 4,5 тыщи кубов с полным нагревом за 13тыс евреев без автоматики это надо быть сто пудово уверенным, что без него никак при этом зная, что это в пять раз больше минимума требуемого по сан норме на человека
|
|
|
|
|
19.6.2009, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Единоборство это несколько пар борются, часть разминается, часть сидит. И это не урок физкультуры и не соревнования. Вечерами, когда вы занимались, конечно провентилировалось через дырявые рамы. Надо было зайти днём, когда занимаются иногда по 2 класса - а это более 50 человек. Или когда соревнования по волейболу, баскетболу и т.д. ещё и зрители по бокам и другие участники на очереди..... У меня есть выбор: получить официально макс. количество человек в зале и считать по 80м3/ч или принять 7,2м3/м2. Последнее число у экспертизы никаких вопросов не вызывает. Что касается стоимости, то при цене энергии у нас, рекуператор окупается за 3 года - а автоматика обязательна - без неё не пройдёт проект.
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
19.6.2009, 9:59
|
Guest Forum

|
2 ivan-l-ing А для спортзалов не 20м3/ч на человека 2 jota Не, ну я понимаю 2,7 р/кВт*ч за электричество. Но тепло вродеж ГУПТЭК для бюджета по 919.96 р. без НДС за Гкал отпускает? Правда 1,26 р/квт*ч один фик дорого... У нас в стране чиновники всегда жили прошлым, в данном случае они живут 2005 годом, когда тепло (как и газ) было действительно почти бесплатным. Продолжают "экономить", а то что газ подорожал в многие разы, не по чину знать.
|
|
|
|
|
19.6.2009, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
К exelente 1 квт*ч электричества - от 3,7 до 4,2 руб Посмотрите мой регион. У нас почти как в Европе
Сообщение отредактировал jota - 19.6.2009, 10:10
|
|
|
|
Гость_exelente_*
|
19.6.2009, 10:27
|
Guest Forum

|
Не обратил внимания... Да уж жестка у вас с энергетикой)))) Не побалуешь)))))
Но тогда вопрос почему срок окупаемости ротора 3 года? Та же Amalva REGO4000HW с завода отпускается тысяч по 6 Евро, стоимость ротора из них процентов 25...
1500*45 / 2,7*50*8*220*0,5 = 0,56818181818181818181818181818182 года... Как то так...
|
|
|
|
|
19.6.2009, 10:56
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(jota @ 19.6.2009, 10:57) [snapback]401768[/snapback] Единоборство это несколько пар борются, часть разминается, часть сидит. И это не урок физкультуры и не соревнования. Вы не технолог в данной области и вы не правы  Обоснование окупаемости меня задело, подумаю... . Вопрос: в дошкольных садиках у вас такое же отношение к спортивным залам? to exelente 1. нормы я указал ранее, просто откройте и посмотрите 2. какие роторы? 3. распишите что есть ху в формуле окупаемости, s'il vous plait
|
|
|
|
|
19.6.2009, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Откровенно сам давно не считал сам окупаемости. Но в стоимость входит не только камера, но и автоматика, воздуховоды с терминалами, монтаж, эксплоатация и электроэнергия, технадзор....и проектирование с авторским надзором
|
|
|
|
|
19.6.2009, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(ivan-l-ing @ 19.6.2009, 10:56) [snapback]401794[/snapback] Вы не технолог в данной области и вы не правы Вопрос: в дошкольных садиках у вас такое же отношение к спортивным залам? Да, я не технолог....я участник..  . В прошлом ДЮСШ и профсоюзные спортивные общества. В садиках в зале не более 20 детей. Садиков давно не делал, но применил бы, наверное, децентрализованные рекуперационные камеры - сейчас таких полно и включать можно тогда когда нужно, а не на всё время. А Вам я могу сообщить неожиданную для Вас, может быть, новость. По проведённым исследованиям, ещё в далёком 1989г, условий и статистики заболеваний детей в дошкольных и лечебных детских учреждениях г. Вильнюс было установлено, что значительно больше детей (на 26%) болеют в учреждениях с плохой вентиляцией. В условиях спёртого, влажного воздуха значительно быстрее развиваются всевозможные бактерии и микробы. Их концентрация высокая. Не заболеть в таких условиях - надо было иметь крепкое здоровье.
|
|
|
|
|
19.6.2009, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Цитата(jota @ 19.6.2009, 10:56) [snapback]401795[/snapback] Откровенно сам давно не считал сам окупаемости. Но в стоимость входит не только камера, но и автоматика, воздуховоды с терминалами, монтаж, эксплоатация и электроэнергия, технадзор....и проектирование с авторским надзором Один неглупый человек еще советовал при расчете окупаемости рекуперации включать разницу в капзатратах умноженную не банковский процент (деньги у нормального хозяина не лежат в чулке!). Конечно, можно дойти до абсурда и посчитать рентабельность какого нибудь бизнеса (что будет явно выше банковского процента по вкладам), но это уже перебор. А вот при расчете окупаемости внести в плюсы системы без рекуперации разницу в стоимости под банковский процент, пожалуй, правильно! Аркадий
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|