> кратности по школе, кабинет информатики
Гость_exelente_*
сообщение 19.6.2009, 17:42
Сообщение #31





Guest Forum






Отвечу сразу всем.
ИМХО мое таково.
Так как в моем понимании вопрос обоснования всей системы вентиляции в школе у адекватного человека стоять не должен, как и вопрос о расходах воздуха, то остается только вопрос обоснования элемента вентиляционной установки под названием роторный рекуператор. Остальное железо и автоматика у систем с ротором и без одинаковое.

1500 - Стоимость ротора в литве
45 - курс к рублю
2,7 - стоимость киловат в час
50 - экономия в кВт
8 - время работы в сутки, в часах
220 - суток в отопительном сезоне
0,5 - поправка на температуру отопительного периода
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 19.6.2009, 18:11
Сообщение #32


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



а воздуховоды к ротору вытяжные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 19.6.2009, 18:51
Сообщение #33





Guest Forum






Цитата(Vano @ 19.6.2009, 19:11) [snapback]401963[/snapback]
а воздуховоды к ротору вытяжные?


У вас странный юмор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 19.6.2009, 18:55
Сообщение #34


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44734
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(exelente @ 19.6.2009, 19:51) [snapback]401970[/snapback]
У вас странный юмор

просто считал окупаемость ротора - без него я коротенечко выбрасываю выше кровли - а с ним тащу то венткамеры, а потом уже выше кровли
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 10.8.2009, 11:03
Сообщение #35


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Коллеги, может кто-нибудь выложить принципиальную схему с мех. вентиляцией по школе. В итоге кто что делает просто П+ВЕ или ПВ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olya V
сообщение 12.11.2009, 14:29
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 20.9.2009
Пользователь №: 38682



Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться!

Есть школа в сельской местности с количеством учащихся 150 чел. По СНиП мех. приток не нужен, как быть с вытяжкой - делать 1 крат (но это пишется, когда есть мех. приток) или делать 20 м3/чел? Школа одноэтажная может здесь вообще вытяжные каналы не нужны и все проветривать через окна? И как быть с кабинетами ниформатики, приток также оставлять естественным через окна?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Варвара_*
сообщение 12.11.2009, 15:10
Сообщение #37





Guest Forum






Цитата(Olya V @ 12.11.2009, 15:59) *
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться!

Есть школа в сельской местности с количеством учащихся 150 чел. По СНиП мех. приток не нужен, как быть с вытяжкой - делать 1 крат (но это пишется, когда есть мех. приток) или делать 20 м3/чел? Школа одноэтажная может здесь вообще вытяжные каналы не нужны и все проветривать через окна? И как быть с кабинетами ниформатики, приток также оставлять естественным через окна?

Ребят, в кабинете информатики наверняка и компьютеры помимо детей...Прочитала посты , но нигде не увидела взятую в расчёт оргтехнику...Или она в 20 кубов на человека входит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 12.11.2009, 15:38
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Для кабинетов информатики считаю так:

СН 512-78
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
Инструкция
по проектированию зданий и помещений
для электронно-вычислительных машин


4.18. Количество наружного воздуха в системах кондиционирования принимается из расчета 60 м /ч на одного работающего, но при этом должен обеспечиваться не менее чем двукратный воздухообмен в час.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Варвара_*
сообщение 12.11.2009, 15:52
Сообщение #39





Guest Forum






Цитата(Зольников Михаил @ 12.11.2009, 17:08) *
Для кабинетов информатики считаю так:

СН 512-78
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
Инструкция
по проектированию зданий и помещений
для электронно-вычислительных машин


4.18. Количество наружного воздуха в системах кондиционирования принимается из расчета 60 м /ч на одного работающего, но при этом должен обеспечиваться не менее чем двукратный воздухообмен в час.

Спасибо за документ. Пригодится rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 6:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных