Отопление зданий больших объемов, Выбор типа систем, применяемое оборудование |
|
|
|
21.3.2006, 17:09
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 4.11.2005
Пользователь №: 1465

|
Хотелось бы услышать мнения по поводу того, как же отопить здания больших объемов наиболее оптимальным образом. Имеется в виду складские помещения, цеха, спортзалы и т. д.
|
|
|
|
|
21.3.2006, 17:21
|
ПНР
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 12.2.2005
Пользователь №: 447

|
Был у меня один автосервис с мастерскими,складами,боксами... Помогли тепловентиляторы водяные Jaga...Недорого и эффективно... В принцАпе и воздушка наверно пойдет...
|
|
|
|
Гость_Giedi Prime_*
|
21.3.2006, 19:08
|
Guest Forum

|
Так по месту, по объекту смотреть надо! К примеру, в спортзале (мастерской) можно применить инфракарсные излучатели, или как у Styxа - тепловентиляторы. А недавно склад большой закончил - категория не позволяла эти штуки использовать. Делал воздушное отопление.
|
|
|
|
|
23.3.2006, 13:43
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 4.11.2005
Пользователь №: 1465

|
Цитата(Giedi Prime @ Mar 21 2006, 17:09 ) Так по месту, по объекту смотреть надо! К примеру, в спортзале (мастерской) можно применить инфракарсные излучатели, или как у Styxа - тепловентиляторы. А недавно склад большой закончил - категория не позволяла эти штуки использовать. Делал воздушное отопление. А в случае воздушного отопления какие-то дополнительные мероприятия по энергосбережению предусматривались - как например, скопление теплого воздуха под потолком, а значит и завышенные теплопотери?
|
|
|
|
Гость_Бездомный_жив_*
|
23.3.2006, 19:22
|
Guest Forum

|
так при любом отоплении вверху воздух теплее, воздушное не хуже если правильно воздухораспределение сделать, главное не забудте про резервирование.
|
|
|
|
|
23.3.2006, 19:27
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 20.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2190

|
Во-первых, смотря какое здание и для каких целей. Недавно ездил на повышение квалификацию к нашим партнерам в Калининград, так они использовали для отопления тепловентиляторы. Причем крепили их на высоте не более 3,5м от пола и располагали в шахматном порядке. И что самое характерное устанавливали они не только в цехах, но и видел в церкви... Вот так вот.
|
|
|
|
|
23.3.2006, 19:39
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 4.11.2005
Пользователь №: 1465

|
Цитата(Бездомный_жив @ Mar 23 2006, 17:23 ) так при любом отоплении вверху воздух теплее, воздушное не хуже если правильно воздухораспределение сделать, главное не забудте про резервирование. А что такое резервирование? По поводу теплого воздуха под потолком, то мне кажется, что при инфракрасном отоплении этот перепад поменьше будет. А как на счет дестратификаторов при воздушном отоплении? Есть ли опыт по их применению
|
|
|
|
Гость_Бездомный_жив_*
|
24.3.2006, 7:16
|
Guest Forum

|
ну развет только при лучистом не выше, и про резервирование СНиП 2.04.05-91* 4.17.* Системы воздушного отопления и системы приточной вентиляции, совмещенные с воздушным отоплением, следует предусматривать с резервным вентилятором или не менее чем с двумя отопительными агрегатами. При выходе из строя вентилятора допускается снижение температуры воздуха в помещении ниже нормируемой, но не ниже 5С при обеспечении подачи наружного воздуха в соответствии с обязательным приложением 19. Если отоплением занимаетесь, тохоть этот снип то надо прочитать
|
|
|
|
|
24.3.2006, 9:30
|
ПНР
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 12.2.2005
Пользователь №: 447

|
Но СНиП то этот не действует
|
|
|
|
|
24.3.2006, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975

|
to Styx
Лучше читать хоть этот, чем никакой!
|
|
|
|
|
24.3.2006, 11:22
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 4.11.2005
Пользователь №: 1465

|
Может кто подскажет, где в СНиП 41-01-2003 про это написано, а то найти не получилось. Касательно разности температур, то при воздушном отоплении она самая большая. Так вот еще раз вопрос, кто и как с этим боролся? Ведь держать под потолком на 10 градусов выше, чем в рабочй зоне не разумно
|
|
|
|
|
24.3.2006, 11:35
|
ПНР
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 12.2.2005
Пользователь №: 447

|
2 ТТГВ: Согласен, что СНиП 41-01-2003 - никакой
|
|
|
|
|
24.3.2006, 12:29
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
ИМХО, тепловентиляторы (фанкойлы) - самое разумное. Что касается того, нужны ли дестратификаторы, схемы размещения тепловентиляторов, и т. п. вопросов - это надо считать, пользуясь данными производителя и четко представляя схему движения потоков воздуха по помещению.
|
|
|
|
|
24.3.2006, 12:50
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 4.11.2005
Пользователь №: 1465

|
Я бы поправил немного по поводу того, что тепловентиляторы - самое разумное. Преимущества инфракрасников перед тепловентиляторами очевидны. Вот намой взгляд основные 3 из них: 1) уменьшеная температура внутреннего воздуха, за счет лучистой добавки; 2) меньший температурный перепад по высоте помещения - а значит и более рациональное использование тепла. 3) возможность обеспечить в разных зонах одного и того же помещения различную температуру. За счет переменной лучистой добавки. Но порой для того, чтобы отопить помещение нам требуется завысить облученность пола, что делать нельзя. Например, в случае большой инфильтрации воздуха. Вот тогда и нужно воздушное отопление. Второе - при облученности более 140 Вт/м2 тоже по СНиПу "ОВиК" требуется применить воздушное душирование.
|
|
|
|
|
24.3.2006, 13:29
|
ПНР
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 12.2.2005
Пользователь №: 447

|
Дались вам эти инфракрасники? Для них:дымоудаление делать раз, приточку-вытяжку делать два, газовые клапана настраивать три, неравномерность горения по длине горелочной камеры четыре, температурные перепады между зоной облученности и непрогреваемой зоной пять, елки-палки цена и сервис шесть, если электрические брать - эксплуатационные затраты семь, прогарание горелочной сетки из-за низкого давления газа зимой (для светлых излучателей) и температурные колебания,приводящие в растрескиванию керамических поверхностей (для темных излучателей) - восемь... Для складов с горючим материалами и деревообрабатывающих цехов ??????? - девять...
|
|
|
|
|
24.3.2006, 13:56
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 4.11.2005
Пользователь №: 1465

|
Дались вам эти инфракрасники? Для них:дымоудаление делать раз,
Не вижу тут особой проблемы.
приточку-вытяжку делать два,
Как и для других видов отопления. Если имелось в виду, что на ассимиляцию продуктов сгорания - то это относится лишь к "светлым", но их применение менее предпочтительно, чем "темных" - из-за худших гигиенических условий в помещении.
газовые клапана настраивать три,
Это уже эксплуатационный вопрос, которых и при воздушном отоплении не мало. Требуется всего ничего - грамотный специалист
неравномерность горения по длине горелочной камеры четыре,
А вот для этого существуют U-образные излучатели.
температурные перепады между зоной облученности и непрогреваемой зоной пять,
Основная задача проектировщика - обеспечить равномерность облученности по площади пола путем размещения излучателей и изменения угла их подвески.
елки-палки цена и сервис шесть,
Капитальные затраты гораздо выше, согласен. Только вот так никто не считает. Требуется прикинуть срок окупаемости, который у ГИИ составляет около 2 лет. А потом приносит лишь экономию.
если электрические брать - эксплуатационные затраты семь,
Согласен. Правда, я их в расчет не беру.
прогарание горелочной сетки из-за низкого давления газа зимой (для светлых излучателей) и температурные колебания,приводящие в растрескиванию керамических поверхностей (для темных излучателей) - восемь...
Керамические поверхности - это тоже относится к "светлым". Я тоже не сторонник их применения. Считаю, что это пройденный этап. "Светлые" годятся для локального отопления, в помещениях без пребывания или с ограниченным по времени пребыванием людей, а также на технологические нужды.
Для складов с горючим материалами и деревообрабатывающих цехов ??????? - девять...
Согласен на все сто. Забыл об этом упомянуть, хотя это один из основных ограничивающих факторов.
|
|
|
|
|
24.3.2006, 14:11
|
ПНР
Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 12.2.2005
Пользователь №: 447

|
А куда уходят продукты сгорания у "темных"? И у U-образных та же проблема с горением... А про светлые - разве склад не зона с ограниченным пребыванием людей?
А при воздушном отоплении,как говориться,"все включено"
|
|
|
|
|
24.3.2006, 14:30
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 4.11.2005
Пользователь №: 1465

|
Цитата(Styx @ Mar 24 2006, 12:12 ) А куда уходят продукты сгорания у "темных"? И у U-образных та же проблема с горением... А про светлые - разве склад не зона с ограниченным пребыванием людей?
А при воздушном отоплении,как говориться,"все включено" Разница между "темными" и "светлыми" излучателями, помимо поверхностной температуры, то что при установке "светлых" треубется обеспечить воздухообмен на ассмиляцию продуктов сгорания, которые выходят в помещение. У "темных" же процесс горения происходит внутри излучающе трубы, а дымовые газы удаляются наружу, поэтому для них никакой дополнительный воздухообмен не требуется. У U-образных равномерность температуры излучающей трубы обеспечивается тем, что по всей длине более нагретый участок, находится с менее нагретым, т. е. средня температура всегда постоянна. В складах можно применять "светлые", если категория помещения позволяет. По поводу эксплуатации, то если объект отопить ГИИ или воздухом, то капитальные затраты будут выше, но через 2 года (примерно) заказчику будут идти прибыль, т. к. потребление газа будет гораздо меньше. По поводу капитальных затрат, то я бы еще добавил, что для воздушного отопления нужно бы воду подогреть, т. е. нужна котельная, либо запитка от тепловых сетей, в которых тоже можно перечислить ряд недостатков (изоляция, длина труб и т.д.).
|
|
|
|
Гость_Бездомный_жив_*
|
24.3.2006, 14:54
|
Guest Forum

|
Цитата(Sanych @ Mar 21 2006, 17:10 ) Хотелось бы услышать мнения по поводу того, как же отопить здания больших объемов наиболее оптимальным образом. Имеется в виду складские помещения, цеха, спортзалы и т. д. ну Вам мнения высказали, зачем Вы пытаетесь доказать преимущества газовых нагревателей? Они имеют право существовать, но есть и другие решения проблемы, вот и всё, и с чего Вы взяли, что при воздушном отоплении вверху температура на 10 градусов выше?
|
|
|
|
|
24.3.2006, 15:29
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 4.11.2005
Пользователь №: 1465

|
Цитата(Бездомный_жив @ Mar 24 2006, 12:55 ) Цитата(Sanych @ Mar 21 2006, 17:10 ) Хотелось бы услышать мнения по поводу того, как же отопить здания больших объемов наиболее оптимальным образом. Имеется в виду складские помещения, цеха, спортзалы и т. д. ну Вам мнения высказали, зачем Вы пытаетесь доказать преимущества газовых нагревателей? Они имеют право существовать, но есть и другие решения проблемы, вот и всё, и с чего Вы взяли, что при воздушном отоплении вверху температура на 10 градусов выше? Высказали мнение - это хорошо, так почему я не могу сказать? По поводу 10 градусов, то такое не всегда, но может иметь место, в зависимости от высоты помещения. Думаю, вы правы. На вашей фразе по поводу того, что различные технические решения имеют право на жизнь, все зависит от условий, можно завершить эту дискуссию. Нет идеальных систем отопления. Есть лишь оптимальное техническое решение для конкретных условий
|
|
|
|
|
24.3.2006, 16:51
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
И еще: газовые "инфракрасники" - это немеряный геморрой с газовщиками. Всегда. Во - первых, котел и котельная им как-то понятнее, во-вторых (и ведь они правы!) - разветвленная газораспределительная сеть внутри производственного (складского) помещния - это действительно опасно. Электрические - безумно дороги в эксплуатации.
|
|
|
|
|
24.3.2006, 17:12
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 4.11.2005
Пользователь №: 1465

|
Цитата(Alex_ @ Mar 24 2006, 14:52 ) И еще: газовые "инфракрасники" - это немеряный геморрой с газовщиками. Всегда. Во - первых, котел и котельная им как-то понятнее, во-вторых (и ведь они правы!) - разветвленная газораспределительная сеть внутри производственного (складского) помещния - это действительно опасно. Электрические - безумно дороги в эксплуатации. То, что для газовщиков понятие "котельная" понятней, сути не меняет. Да и нельзя так вопрос ставить. Ответ один - нужно им это разъяснить, хотя знать и так обязаны. По поводу опасности, то есть группа помещений, в которых попросту запрещены ГИИ. Я по этому поводу ничего не имею - там нужна воздушка. Но там где разрешено нормами, почему бы не проектировать. А такие выражения как "опасно", мягко говоря не сильно технические. Опасно тогда, когда не грамотно сделано. Мне кажется проблема в том, что на постсоветстком пространстве пока еще недостаток информации по вопросу проектирования и эксплуатации таких систем. Хотя на Западе они все больше получают распространение. Еще раз повторяюсь, не хочу дальнейших споров. Хотелось бы больше услышать мнений о реальных объектах и что там применено.
|
|
|
|
|
24.3.2006, 19:06
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
При прочих равных вступают в действие такие не совсем технические аргументы типа "не получило массовое распространение" или "может быть опасно"; и совсем не технические типа "геморрой". Если есть ТЭО, где четко видно приличное (хотя бы раза в полтора) снижение капитальных и/или эксплуатационных затрат, то тогда эти аргументы не работают. А что по поводу Цитата(Sanych @ Mar 24 2006, 17:13 ) Хотелось бы больше услышать мнений о реальных объектах и что там применено. То если Вы в Москве, побродите по какому-нибудь моллу типа "мега", причем по разным магазинам. Многое станет понятно...
|
|
|
|
|
24.3.2006, 19:30
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 4.11.2005
Пользователь №: 1465

|
Цитата(Alex_ @ Mar 24 2006, 17:07 ) При прочих равных вступают в действие такие не совсем технические аргументы типа "не получило массовое распространение" или "может быть опасно"; и совсем не технические типа "геморрой". Если есть ТЭО, где четко видно приличное (хотя бы раза в полтора) снижение капитальных и/или эксплуатационных затрат, то тогда эти аргументы не работают. А что по поводу Цитата(Sanych @ Mar 24 2006, 17:13 ) Хотелось бы больше услышать мнений о реальных объектах и что там применено. То если Вы в Москве, побродите по какому-нибудь моллу типа "мега", причем по разным магазинам. Многое станет понятно... Во-первых я не в Москве, во-вторых, мне хотелось бы узнать информацию от специалистов, а не спорить тут по поводу того, что лучше и что хуже. В-третьих я все равно не понял смысл ходить по магазинам. Неужели так тяжело - реальный объект, назначение, какая система, как работает, как себя показала, какие были заморочки.
|
|
|
|
|
25.3.2006, 0:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
Цитата(Sanych @ Mar 24 2006, 19:31 ) Неужели так тяжело - реальный объект, назначение, какая система, как работает, как себя показала, какие были заморочки. Не тяжело. К примеру: Компрессорная станция категории В 24х9х8(h) - тепловентиляторы; Оптовый склад категории В (очень большой) - воздушное с газовым нагревом; Цех холодной штамповки Д (большой) - темные инфракрасные излучатели. Как работают и как себя показали не знаю. В теории фунциклируют нормально. Я пока "чистый" проектант и на объеты выезжал крайне редко и с монтажниками/эксплуатанционщиками не общался. К тому-же некоторые проекты еще только на бумаге.
|
|
|
|
|
26.3.2006, 16:05
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 4.11.2005
Пользователь №: 1465

|
Цитата(Giedi Prime @ Mar 24 2006, 22:06 ) Цитата(Sanych @ Mar 24 2006, 19:31 ) Неужели так тяжело - реальный объект, назначение, какая система, как работает, как себя показала, какие были заморочки. Не тяжело. К примеру: Компрессорная станция категории В 24х9х8(h) - тепловентиляторы; Оптовый склад категории В (очень большой) - воздушное с газовым нагревом; Цех холодной штамповки Д (большой) - темные инфракрасные излучатели. Как работают и как себя показали не знаю. В теории фунциклируют нормально. Я пока "чистый" проектант и на объеты выезжал крайне редко и с монтажниками/эксплуатанционщиками не общался. К тому-же некоторые проекты еще только на бумаге. А какие агрегаты применены с газовым нагревом и излучатели какие (фирма, производительность)? Заранее спасибо
|
|
|
|
|
26.3.2006, 20:41
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Sanych @ Mar 24 2006, 19:31 ) ...я все равно не понял смысл ходить по магазинам... Смысл тот что везде либо воздушка, либо тепловентиляторы (на складах). Соглашусь на все 100, что инфракрасные обогреватели хороши для местного обгрева. Например, погрузочно - разгрузочная зона на складе. Вот, ИМХО, в-кратце и все критерии. Решения за Вами.
|
|
|
|
|
26.3.2006, 21:11
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 4.11.2005
Пользователь №: 1465

|
Цитата(Alex_ @ Mar 26 2006, 18:42 ) Цитата(Sanych @ Mar 24 2006, 19:31 ) ...я все равно не понял смысл ходить по магазинам... Смысл тот что везде либо воздушка, либо тепловентиляторы (на складах). Соглашусь на все 100, что инфракрасные обогреватели хороши для местного обгрева. Например, погрузочно - разгрузочная зона на складе. Вот, ИМХО, в-кратце и все критерии. Решения за Вами. Так в магазинами инфракрасники и не могут применяться. А по поводу области применения, то я бы сослался на статью из АВОКа: "Согласно стандарту газовые инфракрасные излучатели могут применяться: - для отопления производственных помещений, складов, автостоянок, гаражей; - для отопления общественных зданий с временным пребыванием людей: спортивных залов, рынков; - для обогрева участков и отдельных рабочих мест в неотапливаемых помещениях на открытых и полуоткрытых площадках; - в качестве тепловой защиты у ворот и дверей." полный текст статьи можно найти по ссылке http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2316Буду рад дальнейшим примерам из опыта проектирования.
|
|
|
|
|
27.3.2006, 22:55
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 4.11.2005
Пользователь №: 1465

|
Цитата(Бездомный_жив @ Mar 24 2006, 06:16 ) 4.17.* Системы воздушного отопления и системы приточной вентиляции, совмещенные с воздушным отоплением, следует предусматривать с резервным вентилятором или не менее чем с двумя отопительными агрегатами. При выходе из строя вентилятора допускается снижение температуры воздуха в помещении ниже нормируемой, но не ниже 5С при обеспечении подачи наружного воздуха в соответствии с обязательным приложением 19. Вот и в новом СНиПе о резервировании нашел: "7.2.1 Системы воздушного отопления и системы приточной вентиляции, совмещенные с воз душным отоплением, следует проектировать с резервными вентиляторами (или электродвигателями вентиляторов) или предусматривать не менее двух отопительных агрегатов (или двух систем). При выходе из строя вентилятора допускается снижение температуры воздуха в помещении ниже нормируемой, но не ниже 12 °С."
|
|
|
|
|
12.7.2006, 10:03
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.7.2006
Из: Россия
Пользователь №: 3374

|
Может мне кто-нить подскажет как подобрать инфракрасный нагреватель для нагрева одного рабочего места в большом складе. Отопление в этом складе тепловентиляторами на 5 градусов.???
|
|
|
|