|
  |
В грозу срабатывает УЗО, Как это устранить |
|
|
|
28.7.2009, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 7.4.2006
Из: Белгород
Пользователь №: 2568

|
Цитата З.Ы. Существуют стандартные схемы АВР на 3 ввода. Можете использовать их. Найдите схемы, приведите аппараты под свои нагрузки и пользуйте. Только дорого это вам обойдется,. Это жестокий промышленный вариант, для запитки пары ламочек и телевизора как из пушки по воробъям. Некоторые сидят на первой попавшейся фазе и не парятся вообще  Если заморачиваться можно вообще поставить инвертор с преобразованием трех фаз постоянный ток, а его в одну 220В стабильную фазу, как-бы частотник только наоборот будет  Есть еще дешевый вариант, забыл упоямнуть, установить 3 розетки, каждую на фазу А, В, С и включать весь дом через эту розетку, контакты можно запаралелить, тогда 2 х 16 ампер провода дадут 32А нагрузки, с запасом хватит. И не замкнет ничего даже теоретически, выдернули провод весь дом обесточен, можно включать куда угодно. В каждей розетке "выбора фазы" А, В, С 220В без нуля, никакой прибор от низ не заработает и тоже не сгорит. Цена решения 50 руб на розетку на DIN рейке 3шт, и провод от компа 50 руб, 200 руб И щелкать можно все рубильники не думая что замкнет что-то. Далее по заземлению действительно как я понял лучше сделать одно на все случаи жизни, свести туда и молниеотвод (вернее молниеприемник сетку под железной крышой) по внешней стороне фасада как тут советовали, опасный провод даже в дом заходить не будет, туда же PE, все железные конструкции, водопровод. Вроде все так делают, одна качественная земля, можно 1 ом сделать и менее проще и надежнее. Сейчас железная крыша без молниеотвода, и куда пойдет разряд в случае если молния туда захочет стукнуть лучше даже не думать, проводка наверное испарится. Любой альтернативный путь для молнии будет лучше. Крыша не самая высокая в округе но кто его знает. Вот с землей общей ситуация не нравится, будет чужой ток ходить по моему заземлению, если соседи повключают чайники и плитки вечером токи будут десятки ампер, не много но как-то непонятно, им лучше конечно будет, напряжение будет выше и стабильнее, а у меня лишняя нагрузка на проводку. И поля могнитные лишние в доме. Буду эдакий донор земельный  сами то они ничего не заземляют. Есть еще вариант использовать разность потенциалов в нуле общем и шине заземления как альтернативный источник энергии, поставить трансформатор повышающий и запитать мелкую лампочку энергосберегающую  )))) и соседям хорошо и самому какая-то польза ))) Можно еще автомат на 50А поставить между своей землей и нейтралью общей, нужно включил, напряжение сети подросло, пользуешься качественной сетью, не нужно выключил, на нейтрали сразу 3-10В относительно моей земли как и было. Никто так не делает конечно но вполне себе решение  А то соседи игнорируя ПУЭ будут нахаляву пользоваться моей землей, не имея своей, а я жадный может )))
|
|
|
|
Гость_val34535_*
|
28.11.2009, 13:10
|
Guest Forum

|
Цитата(SIM @ 27.7.2009, 17:59)  Еще вопрос по частным домам: приходит 3 фазы, нагрузки у меня мизерные, стиралка и чайник раз в сутки, отопление газовое, 3 фазы не нужны совершенно. Но дом самый дальний от трансформатора и постоянно напряжение прыгает, от 200 до 240В. На ответственные нагрузки поставил стабилизатор небольшой. А вот как выбрать фазу рабочую из трех имеющихся не определился. Варианты: 1. Самый простой 3 автомата на 4А однополюсных, на фазы А, В, С, 2 отключаем 1 включаем. Но если перепутать что будет, 380В не сожгут ли автоматы?  Дом самый дальний и вроде как больше 100А не должно быть даже при КЗ но всеравно страшно. Замыкал кто 380В автоматами? Может АВВ поставить или Хагер?  2. Поставить 3 реле и включать "крутишкой" поочередно нужную фазу, но как-бы реле не включились одновременно, одно включил а второе еще не отлипло и бабах  2.1 Поставить переключающие реле одно выбирает фаза А или В-С, второе фаза В или С, тоже "страшно" ставить реле на переключение, между контактами будет напряжение 380В и при переключении пробъет еще??? 3. Поставить страшный "крутильник" советский на 40А и им выбирать фазу.. не красиво как-то. Нужно решить почти такую же задачу(а точнее при пропадании одной из фаз - переключаться на другую). Готовые решения - реле приоритета фаз больно дороги. Изначально выбрал вариант 2.1 - пускатели с свободно замкнутой и свободно разомкнутой группой контактов. Переключение происходило автоматичаски при пропадании одной из фаз. При тестированиии все работало отлично, но в реальных условиях происходило межфазное замыкание 380. !!!Вспомнил отличное промышленное решение - включение пускателей по реверсной схеме для 3-ф двигателей. Там в случае одновременного срабатывания 2-х пускателей произоедет межфазное замыкание, чего удается избежать.
|
|
|
|
|
29.11.2009, 14:36
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Нужно решить почти такую же задачу ройте поиском в сторону симметрирующих трансформаторов. для деревенских сетей - самое оно.
|
|
|
|
|
22.3.2010, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006

|
Цитата(cat @ 16.6.2009, 13:16)  Приятель, который занимается монтажом пожарной сигнализации жаловался, что при включении какого-то источника питания (простите тип и марку не помню) вышибает УЗО , по этой причине они его (УЗО) удаляют из схемы электроснабжения. аналогичная ситуация при использование компа с бесперебойником.. при откл напряжения и вкл бесперебойного блока питания вышибает УЗО.. в чем дело, пока не ясно..
Сообщение отредактировал Сергей Валерьевич - 22.3.2010, 14:29
|
|
|
|
|
22.3.2010, 14:36
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10904
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата при использование компа с бесперебойником все импульсные блоки питания имеют повышенные утечки на землю. надо смотреть ТТХ, там обычно пишут эти токи и рекомендации по току сработки для УЗО.
|
|
|
|
|
22.3.2010, 14:40
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
большой импульсный ток начального потребления..
|
|
|
|
Гость_грибник_*
|
19.4.2010, 16:16
|
Guest Forum

|
Как электрик - скажу из практики:
1. УЗО, которые стоят на вводе иногда просто бесят. Оно сработало, а из-за чего понять невозможно; то ли холодильник пробивает, то ли люстра, то ли провод под штукатуркой - вариантов масса, а как найти неизвестно. Поэтому считаю лучшим вариантом ставить УЗО на группу: группа розеток, группа освешения, группа - во дворе. Ну или как-нибудь подругому. Пусть это будет 2-3 узо - зато ремонттровать легче, и не придестся сидеть совсем без света, пока электрик приедет.
2. Если гроза наводит в проводах дополнительные токи, а утечки нет, то узо вряд ли сработает, ведь в обоих жилах токи будут равными.
3. Для примера. В одном из офисов стояли очень чувствительные автоматы ( не УЗО). Так вот. Довольно часто происходило веерное отключение: первым срабатывал автомат (однополюсник) питающий компьютерные розетки, за ним выбивал трехполюсник, питавший весь этаж, завершал веер - вводной. Как оказалось - причина была в одном из "пилотов", т.е удлинитель марки "пилот". Просто ну очень чувствительные автоматы к разного рода всплескам.
|
|
|
|
|
19.4.2010, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Еще с сакмого начала темы свербила непонятка. Потом забыл. Спасибо, что напомнили. Очень легла мысль о наводиммых "токах Фуко и бла-бла", в преломлении устройства "двигателя" счетчика, когда токовая катушка (один из проводников в двухпроводной системе) включенна в послед нагрузки. Мнгновенно наведенный ток (со всей уличной сети), "тормозится" в этой катушки (самоидукция, пымаш), и спокойно "проходит" через второй проводник на подключенную нагрузку. Вот УЗО честно и отрабатывает разницу потенциалов в проводниках, "после себя". "Мне так кажется". Есессенно, если включен хоть один потребитель. _________________ ЗЫ. Чур, шибко не пинать. Мы не местные.
|
|
|
|
|
26.4.2010, 11:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
НУ КАКИЕ ТАМ ТОКИ "Фуко, Шико, или еще кого" Не знаете терминологии - лучше себя на смех не подымать, тем более что ток Фуко - это жаргон, и называются они вихревыми, и проявляются в электромагнитных системах (сердечник трансформатора, статор двигателя и т.д.) Ну и мгновенно наводиться не ток, а потенциал..
|
|
|
|
|
26.4.2010, 12:22
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Pzotov @ 26.4.2010, 11:43)  Не знаете терминологии - лучше себя на смех не подымать, тем более что ток Фуко - это жаргон... фига себе жаргон  И маятник Фуко жаргон, и законы Ньютона, Бернулли и т.д. эт оказывается жаргоны.. Вот и подняли себя на смех...
|
|
|
|
|
26.4.2010, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Цитата фига себе жаргон У нас в свое время в МЭИ на экзамене по ТОЭ, за такие "термины" не глядя на балл снижали оценку.. Ну а маятник тут совсем не причем. Конечно можно резистор назвать сопротивлением, что действительно было когда то корректно, а сейчас моветон, хотя есть умники которые ввернут словечко "импеданс"...
|
|
|
|
|
26.4.2010, 12:40
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Pzotov @ 26.4.2010, 12:32)  У нас в свое время в МЭИ на экзамене по ТОЭ, за такие "термины" не глядя на балл снижали оценку..  ну кто ж виноват, что некоторые преподователи дундуки  Но стоит ли по жизни идти с ИХ категоричным(и неправильным) мнением?
|
|
|
|
|
10.6.2020, 0:30
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.6.2020
Пользователь №: 378229

|
Уж 10 лет прошло с начала темы, а вопрос как я понял так и не решён. Одни гипотезы. Может кто то разобрался с этим? У меня проблема аналогичная. Частный деревянный дом. Длинная воздушная двухпроводная линия, дом последний от трансформатора. Ввод, две обычные автоматические пробки, счётчик , и собственно все остальные потребители дома. Далее , отсюда, то есть естественно после этих пробок и счетчика, через узо подключена двухпроводная подземная линия идущая последовательно к трем хозпостройкам со своими потребителями. Так вот во время грозы, всегда выбивает узо и отрубает эту линию. Причем даже если все потребители на ней отключены. Это дико достало. Приезжаешь, а продукты в размороженном холодильнике испорчены. Поменял узо на двухполюсной автомат. Проблема осталась. То есть автоматические пробки и линию дома не выбивает, а линию хозпостроек всегда выбивает, причем как узо так и автомат. КУда копать? Что менять? КАк это устранить? Попробовать вообще автомат убрать?
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
10.6.2020, 10:26
|
Guest Forum

|
Сначала разобраться, линия это или нагрузка. Например, переключить холодильник на др. линию, а прежнюю нагрузку имитировать чем то другим. У компрессоров существует нормированная естественная утечка.
|
|
|
|
|
11.6.2020, 21:49
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.6.2020
Пользователь №: 378229

|
Думаю что холодильник не виноват. Он не всегда был включён. Просто его выключение и порча продуктов самый ощутимый вред после выключения. Без него на этой ветке висит только импульсный адаптер питающий wifi камеру видеонаблюдения, и ещё светодиодный прожектор с датчиком движения. Но теперь вспоминаю что отключения линии существовали и до всех этих нагрузок. Буду конечно экспериментировать, но грозы не каждый день, и пойди пойми почему не выключилось. Грозы не хватило, или кусок линии виновника угадал....(. На эксперименты уйдут годы....))
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
11.6.2020, 22:18
|
Guest Forum

|
Крутнуть мегометром кабель , только нагрузки отключите.
|
|
|
|
|
12.6.2020, 7:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
УЗО зря срабатывать не будет. У меня на старой плите по несколько раз на дню срабатывало. Заменили плиту на новую - всё нормально. Вот так, защищало людей, а я на него матерился))).
У вас скорей всего киловольтники проскакивают. Соответственно, сопротивление изоляции кабеля не бесконечно, вот и вызывает утечку при большом напряжении. Попробуйте УЗИП поставить, в любом случае не помешает. Шнайдер вообще рекомендует трёхступенчатую систему защиты от помех. Электрики-проектанты даже не подозревают, что по сетям ходит, ставят здания голой задницей в сеть, а у нас, автоматчиков, потом китайская автоматика вся сгорает))).
Сообщение отредактировал kosmos440o - 12.6.2020, 7:17
|
|
|
|
|
13.6.2020, 17:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974

|
Вот не пинайте только сильно. Идея такова. Воздушная линия является молниеприемником и в грозу получает импульс напряжения. Далее этот импульс уходит в землю через распределенную емкость подземного кабеля, поэтому не только УЗО, но и автомат вполне может сработать.
|
|
|
|
|
13.6.2020, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Если у вас всякий раз молнии попадают в воздушку, то ваш холодильник не спасёт от размораживания ничто, даже трёхступенчатое УЗИП.
|
|
|
|
|
13.6.2020, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Цитата(Vandr @ 13.6.2020, 17:29)  Вот не пинайте только сильно. Идея такова. Воздушная линия является молниеприемником и в грозу получает импульс напряжения. Далее этот импульс уходит в землю через распределенную емкость подземного кабеля, поэтому не только УЗО, но и автомат вполне может сработать. Как правило так и есть. Цитата(Kotlovoy @ 13.6.2020, 17:48)  Если у вас всякий раз молнии попадают в воздушку, то ваш холодильник не спасёт от размораживания ничто, даже трёхступенчатое УЗИП. А не обязательно прямое попадание. Наведёнки вполне достаточно.
|
|
|
|
|
13.6.2020, 18:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974

|
Атмосферное электричество - штука тонкая. Там прямого удара молнии может и не потребоваться. Достаточно импульса наведенной ЭДС по фазному проводу из-за резкого увеличения напряженности электрического поля. Бывало, вызывают в приличный теплоузел: ваша аппаратура поломалась. Вот все нормально, а теплосчетчик или регулятор не работают. Вопрос: когда? Да вот, после грозы. Везем в ремонт, там подтверждают. И никакой закономерности. Хорошо, хоть не часто такое было.
Во! Пока по клаве одним пальцем долбил, а все уже рассказано.
Сообщение отредактировал Vandr - 13.6.2020, 18:10
|
|
|
|
|
13.6.2020, 18:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Я просто отреагировал на ваше Цитата(Vandr @ 13.6.2020, 17:29)  Воздушная линия является молниеприемником . Молниеприёмник - это устройство, рассчитанное на прямое попадание молнии. Если от наведённого импульса ещё можно пытаться защитить потребителей с прицелом на сохранение не только исправности, но и продолжение функционирования, то при прямом ударе молнии в питающую линию гарантированно поможет только страховой полис. Либо резервное электропитание. Даже УЗИП способен что либо защитить только при правильно выполненном заземлении и уравнивании потенциалов, и то нередко только уберечь потребителей от повреждения, притом ценой своей жизни. О содержимом холодильника уже речь не идёт.
|
|
|
|
|
13.6.2020, 20:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974

|
Устройство или сооружение, защищающее объект от ударов молнии, согласно РД называется молниеотводом. А вот то, что попало под разряд или подверглось воздействию наведенной ЭДС, обычно называют молниеприемником. Это может быть что угодно: человек, животное, дерево, трубы, провода итд. Естественно, по проводам молния не так часто лупит. Тут речь об наведенной ЭДС. Да и не привык я к академической строгости изложения, увы мне.
Сообщение отредактировал Vandr - 13.6.2020, 20:47
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
13.6.2020, 21:54
|
Guest Forum

|
Цитата(Vandr @ 13.6.2020, 17:29)  Вот не пинайте только сильно. Идея такова. Воздушная линия является молниеприемником и в грозу получает импульс напряжения. Далее этот импульс уходит в землю через распределенную емкость подземного кабеля, поэтому не только УЗО, но и автомат вполне может сработать. Тогда все автоматы должны срабатывать, а не на одной линии.
|
|
|
|
|
13.6.2020, 22:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3856
Регистрация: 16.2.2012
Пользователь №: 140571

|
Цитата(Vandr @ 13.6.2020, 20:41)  Устройство или сооружение, защищающее объект от ударов молнии, согласно РД называется молниеотводом. А вот то, что попало под разряд или подверглось воздействию наведенной ЭДС, обычно называют молниеприемником. Это может быть что угодно: человек, животное, дерево, трубы, провода итд. Естественно, по проводам молния не так часто лупит. Тут речь об наведенной ЭДС. Да и не привык я к академической строгости изложения, увы мне. Наберите хотя бы в гуглокартинках "молниеприёмник", нет там ни человеков, ни животных, ни деревьев, труб и проводов. Молниеприёмник это часть молниеотвода, непосредственно принимающая удар молнии.
|
|
|
|
|
13.6.2020, 23:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 204
Регистрация: 30.1.2018
Из: Синеокая
Пользователь №: 335974

|
Не, ну я же сказал, что не академик. Короче, назовем фазный провод длинной приемной антенной, которая принимает импульс наведенной ЭДС от изменений напряженности электромагнитного поля вследствие близких грозовых разрядов. На вводе в дом появляется короткий импульс напряжения вероятно весьма значительной величины. Пробка не успевает сработать, так как тепловая, насколько помнится. В дом импульс не лезет, так как там ему некуда деваться. А дальше импульс прет в землю через распределенную емкость подземного кабеля и попутно вышибает автомат, имеющий кроме теплового и электромагнитный расцепитель, который и срабатывает. УЗО будет еще чувствительнее.Импульс короткий и для него реактивное емкостное сопротивление кабеля будет малым, а значит импульс тока может быть весьма большим. В общем, имеем систему, которую назовем пра-пра-правнук грозоотметчика А.С.Попова. Вот гроза и отмечается на холодильнике. Уф, все. Больше не бодаюсь, так как я не писатель, а читатель. Добавлю все-таки. Для 50 Герц должна теоретически быть утечка в землю. Но, в принципе, небольшая, думаю единицы микроампер.
Сообщение отредактировал Vandr - 13.6.2020, 23:27
|
|
|
|
Гость_Runner B_*
|
14.6.2020, 0:10
|
Guest Forum

|
Тогда надо объяснить , почему другие автоматы не выбивает.
|
|
|
|
|
14.6.2020, 0:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33361
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Runner B @ 10.6.2020, 10:26)  Сначала разобраться, линия это или нагрузка. Например, переключить холодильник на др. линию, а прежнюю нагрузку имитировать чем то другим. У компрессоров существует нормированная естественная утечка. это какую другую, если по всей улице у автора идет одна двухпроводная линия?
|
|
|
|
|
14.6.2020, 0:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3050
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Советские холодильники вообще нехило так щекотились, когда по ним тыльной стороной предплечья осторожно проводишь. Цитата(Kotlovoy @ 13.6.2020, 18:48)  Если у вас всякий раз молнии попадают в воздушку, то ваш холодильник не спасёт от размораживания ничто, даже трёхступенчатое УЗИП. Ну на вводе ещё стеклянные разрядники ставят, на сколько-то кА и кВ. Для защиты от киловольтников можно попробовать что-то типа советского стабилизатора вместо сетевого фильтра, там индуктивности достаточно для гашения, и пару кондёров на 1-5 мкФ 250В класса Х1 У2. Емкость линии навряд ли наберётся для сработки автомата, у нас бы так большие здания целыми днями бы отключались. Там один канал освещения на несколько километров иногда тянет.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 14.6.2020, 1:01
|
|
|
|
|
14.6.2020, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 702
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319

|
Цитата(Runner B @ 13.6.2020, 21:54)  Тогда все автоматы должны срабатывать, а не на одной линии. С чего вдруг? Автоматы вообще не должны срабатывать, потому, что ток от наведёнки обычно не столь большой. А вот дифавтоматы или УЗО срабатывают на тех линиях, у которых несимметрия вместе с неодинаковой наведёнкой на провода превышает диф ток УЗО (обычно 30 мА). Собственно, в сельской местности с длинными ВЛ срабатывание УЗО в домах в грозу - обычное явление.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|