> дымоудаление из-под подвесного потолка, как правильно поставить решетку
objaga
сообщение 19.6.2009, 15:24
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 8.7.2008
Пользователь №: 20413



Здравствуйте, Специалисты.
В фойе кинотеатра над подвесным потолком расположена система дымоудаления, в которой вырезано отверстие, затянутое сеткой. В подвесном потолке (армстронг) стоит решетка 600х600 под отверстием (примерно).Технадзор требует соединить жестянкой решетку и воздуховод ссылаясь на п. 8.7 СНиП41-01-2003. Хотя я думаю, должно работать и так (если над потолком будет давление ниже чем под, то воздух (дым) пойдет через решету с нужным расходом.).
КАК ДОКАЗАТЬ? может кто встречал в нормативке такие случаи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 19.6.2009, 15:36
Сообщение #2


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Никак. По части схалтурить - не по адресу зашли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-a-a
сообщение 19.6.2009, 15:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 7.11.2008
Пользователь №: 25019



Я ничего страшного не вижу. И пункт СНиП вроде не о том.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_проKEDRO_*
сообщение 19.6.2009, 15:46
Сообщение #4





Guest Forum






Технадзор прав, да и от проекта отклонятся не желательно!
А вы пробовали создать имитацию дымаудаления? Я думаю армстронг вашего клиента полетит,куда думаю не стоит объяснять, так что это не та тема чтобы обсуждать.
Удачно сдать объект!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_проKEDRO_*
сообщение 19.6.2009, 15:59
Сообщение #5





Guest Forum






СНиП 41-01-2003 п.8.7 При удалении продуктов горения из коридоров дымоприемные устройства следует размещать на шахтах под потолком коридора, но ниже верхнего уровня дверного проема. Допускается установка дымоприемных устройств на ответвлениях к дымовым шахтам. Длина коридора, обслуживаемого одним дымоприемным устройством, должна быть не более 45 м.

Это для того чтоб вы поняли точто не дымоприемные устройства следует размещать не под навесным потолком армстронг.

Это для того чтоб вы поняли точто не дымоприемные устройства следует размещать не ЗА навесным потолком армстронг.
простите за ошибку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 22.6.2009, 11:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



to objaga
Какова у Вас расчетная толщина дымового слоя и какая разница высот между уровнем подвесного потолка и перекрытия?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 9:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных