Cotruta
сообщение 21.6.2009, 23:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 30.9.2004
Из: Chisinev Moldova
Пользователь №: 180



Нужна критика проекта коммерческого центра Воздушное отопление, охлаждение, вентиляция и дымоудаление

Заранее благодарю

Прикрепленный файл  Коммерческии_центр_ОВ.pdf ( 10,46 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 576

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 22.6.2009, 8:58
Сообщение #2


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



в PDF смотреть сложно и не интересно wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cotruta
сообщение 22.6.2009, 11:41
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 30.9.2004
Из: Chisinev Moldova
Пользователь №: 180



файлы в dwg довольно большие и открываются нормально только в MEP 2007-2009 так что выложу вентиляцию

Сообщение отредактировал Cotruta - 22.6.2009, 11:42
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Ventilare.rar ( 18,69 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 282
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.6.2009, 13:58
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20876
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



После быстрого просмотра.
Налицо большая работа.
Возможно в Молдове так выполненные проекты проходят. У нас зарезали бы сходу уже в экспертизе.
Основное требование полной информативности листов не выполнено.
Неясна балансировка системы (по-моему она вообще несбалансированная)
Аксонометрия может быть и изометрией, но тоже мало информации - нет высот (алтитуд), нет расходов, падений давлений, паказателей шума. Я понимаю Вашу аксонометрию как картинку. Тогда нужна схема со всеми параметрами...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cotruta
сообщение 22.6.2009, 14:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 30.9.2004
Из: Chisinev Moldova
Пользователь №: 180



Можете показать какой-то пример

был бы благодарен Вам

Сообщение отредактировал Cotruta - 22.6.2009, 14:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.6.2009, 14:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20876
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Cotruta @ 22.6.2009, 14:15) [snapback]402635[/snapback]
Можете показать какой-то пример

Не имею на русском.....
Коллеги из РФ Вам помогут, наверно.
Картинки можете посмотреть: когда-то размещал в теме "Чистые помещения" вначале.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cotruta
сообщение 22.6.2009, 14:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 30.9.2004
Из: Chisinev Moldova
Пользователь №: 180



не важно руский или другой ... цифры везде одинаковы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 22.6.2009, 14:49
Сообщение #8


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(jota @ 22.6.2009, 14:58) [snapback]402627[/snapback]
мало информации - нет высот (алтитуд), нет расходов, падений давлений, паказателей шума. Я понимаю Вашу аксонометрию как картинку. Тогда нужна схема со всеми параметрами...

ну первое и второе да. а вот падения давлений и показатели шума... сдаётся мне лишнее (вернее сказать не обязательное)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cotruta
сообщение 22.6.2009, 14:58
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 30.9.2004
Из: Chisinev Moldova
Пользователь №: 180



расходы указаны на диффузорах, решетках, на стояках, да согласен не указано на воздуховодах... почему не указанно, когда делаю трехмерную модель размер воздуховода и остальная информация о нем распологается внутри воздуховода, скажем так весь текст прикреплен к оси воздуховода и его практически не видно... так что в аксонометрии не указываю этих данных. Иногда возникают проблемы с этим в экспертизе но не такие чтобы взяться за голову.
А отметки высот вроде указаны rolleyes.gif согласен может не все

Сообщение отредактировал Cotruta - 22.6.2009, 15:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.6.2009, 15:06
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20876
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Лежали поблизости схемки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cotruta
сообщение 22.6.2009, 15:27
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 30.9.2004
Из: Chisinev Moldova
Пользователь №: 180



Все четко конечно, не считал но вроде все на высшем уровне. Но у нас таких требований нету, то есть не требуют на каждой ветки потери давления и так далее. Есть конечно ситуации когда приходится все это рассчитывать досконально но в общем не требуют, хотя могу в свое оправдание уточнить на планах (у меня) есть элементы посредством которых будут делать балансировку.

Но Ваши схемы понравились

Сообщение отредактировал Cotruta - 22.6.2009, 15:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pitya_*
сообщение 22.6.2009, 16:27
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(jota @ 22.6.2009, 15:06) [snapback]402675[/snapback]
Лежали поблизости схемки


Прикольные в Литве нормы по черчению - я думал что у всего бывшего СССР все одинаково. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.6.2009, 16:40
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20876
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Это не в Литве, это в ЕС прикольные biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pitya_*
сообщение 23.6.2009, 10:25
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(jota @ 22.6.2009, 16:40) [snapback]402721[/snapback]
Это не в Литве, это в ЕС прикольные biggrin.gif


Я ЗА то что бы упрощать...в Европе это делают и практично и эффективно, но в приведенных Вами чертежах уж слишком упростили! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.6.2009, 12:22
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20876
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Pitya @ 23.6.2009, 10:25) [snapback]402977[/snapback]
в приведенных Вами чертежах уж слишком упростили!

Да, это ещё не выходная документация. И схема черчена вручную, потому и не изометрия. Просто фрагменты были под рукой и я, чтоб не искать где-то и тиснул только чтоб показать принцип.... smile.gif

Сообщение отредактировал jota - 23.6.2009, 12:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pitya_*
сообщение 23.6.2009, 17:16
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(jota @ 23.6.2009, 12:22) [snapback]403043[/snapback]
только чтоб показать принцип.... smile.gif


А сможете как-то простенький, но выполненный по всем европейским нормам проект сбросить...уж очень интересно! Те проекты, которые видел (Польша, Венгрия) - с точки зрения ОВ-ной логике понятны, но с точки зрения правильности СССР-кого черчения - полная ерунда, а это все сказывается в монтаже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.6.2009, 18:09
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20876
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Проект сбросить не могу, т.к. это не является моей собственностью и есть чёткий пункт о конфиденциальности в договорах. Нарушение договора может повлечь тяжёлые финансовые последствия для меня. Люди бывают разные, особенно когда касается денег.....
Поэтому здесь иногда публикую фрагменты проектов более чем 5 летней давности и обязательно смонтированы и сданы.....


Сообщение отредактировал jota - 23.6.2009, 18:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pitya_*
сообщение 24.6.2009, 9:12
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(jota @ 23.6.2009, 18:09) [snapback]403217[/snapback]
публикую фрагменты проектов более чем 5 летней давности и обязательно смонтированы и сданы.....


Я за такие и говорю - меня интерисует именно оформление чертежей...ни в коем случае не хочу присвоить частную собсвенность! ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.6.2009, 10:38
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 20876
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Pitya @ 24.6.2009, 9:12) [snapback]403387[/snapback]
меня интерисует именно оформление чертежей...

Ув. Pitya!
Оформление листов несёт в себе и таблицы и текст, который я убираю, превращая чертежи в фрагменты.
Я не хочу и не буду рисковать только для того, чтобы удовлетворить Ваше любопытство......извините.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 18:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных