Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Секция второго подогрва, Температура теплоносителя
Vasiliy OV
сообщение 26.6.2009, 14:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 21.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10801



Скажите есть ли ограничение по температуре теплоносителя во второй секции?

На приточку после увлажнителя подбирали догрев.
Вода 130-70, и на 1-й и на 2-й калорифер.
Возникла претензия что вторичный подогрев делается только от обратки первичного.
Все секции находятся в одном блоке в венткамере.
Кто прав?!!!

Сообщение отредактировал Vasiliy OV - 26.6.2009, 14:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 26.6.2009, 14:24
Сообщение #2


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Vasiliy OV @ 26.6.2009, 11:16) [snapback]404437[/snapback]
Скажите есть ли ограничение по температуре теплоносителя во второй секции?

На приточку после увлажнителя подбирали догрев.
Вода 130-70, и на 1-й и на 2-й калорифер.
Возникла претензия что вторичный подогрев делается только от обратки первичного.
Все секции находятся в одном блоке в венткамере.
Кто прав?!!!

А летом что? не нужен второй подогрев? Где возьмут воду 130-70 летом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 26.6.2009, 14:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



JJJJ Дата Сегодня, 15:24

+1
А как обеспечивать постоянство разных расходов теплоносителя через каждый калорифер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.6.2009, 18:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Зимой работают обе ступени: нагрев 1 ступень - увлажнение - нагрев 2 ступень
Летом одна ступень: охлаждение для осушения - нагрев 2 ступень.
Летом температура термофиката не выше 70*, поэтому калорифер 2 ступени расчитывается на одинаковую температуру и зимой и летом.
Каждый калорифер имеет собственный узел регулирования температуры и независимый расход теплоносителя.
Поэтому 1 ступень - на расчётную температуру ТС, 2 ступень на летнюю температуру ТС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy OV
сообщение 26.6.2009, 20:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 21.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10801



да, на каждую секцию подбирался свой узел

проблема то в том, что приточку уже заказали по этому "подбору".

а как вариант?
второй подогрев около 7кВт
при графике 70-50С
если увеличить расход по второй секции в летний период в 3 раза?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 26.6.2009, 20:54
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Дешевле канальник электрический поставить после камеры. Включится, если не будет хватать основного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных