Полная версия этой страницы:
Секция второго подогрва
Vasiliy OV
26.6.2009, 14:16
Скажите есть ли ограничение по температуре теплоносителя во второй секции?
На приточку после увлажнителя подбирали догрев.
Вода 130-70, и на 1-й и на 2-й калорифер.
Возникла претензия что вторичный подогрев делается только от обратки первичного.
Все секции находятся в одном блоке в венткамере.
Кто прав?!!!
Цитата(Vasiliy OV @ 26.6.2009, 11:16) [snapback]404437[/snapback]
Скажите есть ли ограничение по температуре теплоносителя во второй секции?
На приточку после увлажнителя подбирали догрев.
Вода 130-70, и на 1-й и на 2-й калорифер.
Возникла претензия что вторичный подогрев делается только от обратки первичного.
Все секции находятся в одном блоке в венткамере.
Кто прав?!!!
А летом что? не нужен второй подогрев? Где возьмут воду 130-70 летом?
vadim999
26.6.2009, 14:46
JJJJ Дата Сегодня, 15:24
+1
А как обеспечивать постоянство разных расходов теплоносителя через каждый калорифер.
Зимой работают обе ступени: нагрев 1 ступень - увлажнение - нагрев 2 ступень
Летом одна ступень: охлаждение для осушения - нагрев 2 ступень.
Летом температура термофиката не выше 70*, поэтому калорифер 2 ступени расчитывается на одинаковую температуру и зимой и летом.
Каждый калорифер имеет собственный узел регулирования температуры и независимый расход теплоносителя.
Поэтому 1 ступень - на расчётную температуру ТС, 2 ступень на летнюю температуру ТС
Vasiliy OV
26.6.2009, 20:47
да, на каждую секцию подбирался свой узел
проблема то в том, что приточку уже заказали по этому "подбору".
а как вариант?
второй подогрев около 7кВт
при графике 70-50С
если увеличить расход по второй секции в летний период в 3 раза?
Дешевле канальник электрический поставить после камеры. Включится, если не будет хватать основного.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,