Скажите есть ли ограничение по температуре теплоносителя во второй секции?

На приточку после увлажнителя подбирали догрев.
Вода 130-70, и на 1-й и на 2-й калорифер.
Возникла претензия что вторичный подогрев делается только от обратки первичного.
Все секции находятся в одном блоке в венткамере.
Кто прав?!!!
JJJJ
Цитата(Vasiliy OV @ 26.6.2009, 11:16) [snapback]404437[/snapback]
Скажите есть ли ограничение по температуре теплоносителя во второй секции?

На приточку после увлажнителя подбирали догрев.
Вода 130-70, и на 1-й и на 2-й калорифер.
Возникла претензия что вторичный подогрев делается только от обратки первичного.
Все секции находятся в одном блоке в венткамере.
Кто прав?!!!

А летом что? не нужен второй подогрев? Где возьмут воду 130-70 летом?
vadim999
JJJJ Дата Сегодня, 15:24

+1
А как обеспечивать постоянство разных расходов теплоносителя через каждый калорифер.
jota
Зимой работают обе ступени: нагрев 1 ступень - увлажнение - нагрев 2 ступень
Летом одна ступень: охлаждение для осушения - нагрев 2 ступень.
Летом температура термофиката не выше 70*, поэтому калорифер 2 ступени расчитывается на одинаковую температуру и зимой и летом.
Каждый калорифер имеет собственный узел регулирования температуры и независимый расход теплоносителя.
Поэтому 1 ступень - на расчётную температуру ТС, 2 ступень на летнюю температуру ТС
Vasiliy OV
да, на каждую секцию подбирался свой узел

проблема то в том, что приточку уже заказали по этому "подбору".

а как вариант?
второй подогрев около 7кВт
при графике 70-50С
если увеличить расход по второй секции в летний период в 3 раза?
jota
Дешевле канальник электрический поставить после камеры. Включится, если не будет хватать основного.