> Новый СП 7.13130.2009 и СНиП 41-01-2003, кому верить?
dflaer
сообщение 2.10.2009, 0:18
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 26.1.2006
Из: Тула
Пользователь №: 1968



Спасибо NOVIK_N. А то в Ростове эксперты совсем разбаловались.

4. Каков порядок применения нормативных документов (НПБ, ПУЭ, СНиП) после вступления в силу Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"?

- В соответствии с пунктом 1 статьи 151 Технического регламента со дня вступления его в силу до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов требования к объектам защиты (продукции), процессам производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации (вывода из эксплуатации), установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, в том числе и вышеназванными, подлежат обязательному исполнению в части, не противоречащей требованиям настоящего федерального закона.


Российская газета

Сообщение отредактировал dflaer - 2.10.2009, 0:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Augustus
сообщение 19.11.2009, 6:28
Сообщение #32





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18492



Кто прокоментирует вот этот пунк из СП 7.13130.2009:

7.2 Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре
следует предусматривать:
и) из каждого помещения без естественного освещения или с естественным освещением через
окна или фонари, не имеющие механизированных (автоматически и дистанционно управляемых) при-
водов для открывания фрамуг окон и проемов в фонарях, в обоих случаях с площадью, достаточной
для удаления дыма при пожаре:
- общественного, предназначенного для массового пребывания людей;
- площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения
или использования горючих веществ и материалов, а также библиотек, книгохранилищ, архивов,
складов бумаги;
- торговых залов магазинов;

т.е. получается теперь в каждом офисе, где площадью 50 м2 и более нужно ставить механизированные приводы на окна? а также в каждом торговом зале и в помещении общественного характера... blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Augustus
сообщение 19.11.2009, 6:50
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.5.2008
Пользователь №: 18492



Хотя готовится проект первой редакции изменения № 1 к СП 7.13130.2009, там во что написано:

31. Пункт 7.2. Первый абзац изложить в новой редакции:
«Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:»;
в подпункте а) исключить второе предложение;
в подпункте б) слово: «(тоннелей)» заменить словами: «и пешеходных тоннелей»;
подпункт д) изложить в новой редакции:
«д) из атриумов высотой более 15 м или независимо от высоты при устройстве открытых балконов или галерей во внутреннем пространстве атриумов»;
подпункт е) после слов: «с постоянными рабочими местами» дополнить словами: «(а для помещений высотного стеллажного хранения вне зависимости от наличия постоянных рабочих мест)»;
подпункт ж) изложить в новой редакции:
«ж) из каждого помещения без естественного освещения (или с естественным освещением в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками):
- торговых залов;
- площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенных для хранения или использования горючих веществ и материалов;
- гардеробных площадью 200 м2 и более;
- автодорожных, кабельных, коммутационных с маслопроводами и технологических тоннелей, встроено-пристроенных и сообщающихся с подземными этажами зданий различного назначения»;
в подпункте и) два последних абзаца исключить и дополнить текст подпункта новыми тремя абзацами следующего содержания:
«- читальных залов и книгохранилищ библиотек»;
«- выставочных залов, фондохранилищ и реставрационных мастерских музеев и выставочных комплексов»;
«- архивов».
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RVR
сообщение 19.11.2009, 10:06
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40456



Цитата(Augustus @ 19.11.2009, 6:28) *
т.е. получается теперь в каждом офисе, где площадью 50 м2 и более нужно ставить механизированные приводы на окна? а также в каждом торговом зале и в помещении общественного характера... blink.gif


Подозреваю, что ещё жестче.
Смотрим пункт 7.9 СП 7.13130.2009.
Окна с приводом для открывания фрамуг следует предусматривать в одноэтажных зданиях.
В многоэтажных зданиях не обойтись без применения противодымной вентиляции с механическим побуждением?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 19.11.2009, 13:34
Сообщение #35


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Цитата(Augustus @ 19.11.2009, 6:28) *
т.е. получается теперь в каждом офисе, где площадью 50 м2 и более нужно ставить механизированные приводы на окна? а также в каждом торговом зале и в помещении общественного характера... blink.gif


Тут обсуждали
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...mp;#entry451878
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 2:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных