|
  |
ККБ регулировка мощности |
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
5.7.2009, 9:31
|
Guest Forum

|
Может замутить перепуск горячего газа
|
|
|
|
|
6.7.2009, 8:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 28.1.2008
Из: Саратов
Пользователь №: 14911

|
а каким образом замутить перепуск газа?
|
|
|
|
Гость_asus_*
|
6.7.2009, 9:10
|
Guest Forum

|
Цитата(raven1 @ 6.7.2009, 8:29) [snapback]407823[/snapback] а каким образом замутить перепуск газа? Есть специальные регуляторы производительности. У фирмы Данфосс они обазначаются - KVC и СPCE. Зайдите на сайт www.danfoss.ru, там можно скачать каталоги и подобрать неоходимый тип.
|
|
|
|
Гость_Boris Blade_*
|
6.7.2009, 13:08
|
Guest Forum

|
а каким образом замутить перепуск газа? В каталоге Алко и Данфосс есть описание этих регуляторов.
|
|
|
|
Гость_izeerkil_*
|
8.7.2009, 16:40
|
Guest Forum

|
решение варварское, но действенное 1) можно раскрутить и перенастроить РД, но проблему "слабый испаритель" это не изменит 2) байпас, не знаю какой у Вас компрессор, но можно просто сломать клапана, либо достать доску, но т.к. речь скорее всего идет об одноцилиндровом герметике, понадобится труба и вентиль
Сообщение отредактировал izeerkil - 8.7.2009, 16:45
|
|
|
|
Гость_izeerkil_*
|
8.7.2009, 17:17
|
Guest Forum

|
перепуск необходимо охлаждать, для того чтобы не допусить аномально высоких температур в компрессоре (дросселировать?), дальше переразмеренность конденсатора, тут все легко, понадобится пух или одуванчики, если ТРВ подобран под испаритель, то вроде как прокатит
P.S. не рекомендуется использовать на практике, замените ККБ
|
|
|
|
|
8.7.2009, 17:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Перепуск вообще то не так делается. Газ после компрессора впрыскивается между ТРВ и теплообменником-испарителем.
|
|
|
|
Гость_asus_*
|
8.7.2009, 17:26
|
Guest Forum

|
Цитата(daddym @ 8.7.2009, 17:22) [snapback]409390[/snapback] Перепуск вообще то не так делается. Газ после компрессора впрыскивается между ТРВ и теплообменником-испарителем. Встречал перепускные линии как и вы говорите, так и как в описании у izeerkil.
|
|
|
|
|
8.7.2009, 17:30
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(asus @ 8.7.2009, 14:26) [snapback]409394[/snapback] Встречал перепускные линии как и вы говорите, так и как в описании у izeerkil. Поделитесь опытом.
|
|
|
|
Гость_asus_*
|
10.7.2009, 14:33
|
Guest Forum

|
1-й тип: Регуляторы производительности СРСЕ применяются для приведения производительности компрессора в соответствие с фактической нагрузкой на испаритель. Регуляторы СРСЕ устанавливаются в байпасную линию между сторонами низкого и высокого давления системы охлаждения и предназначены для ввода горячего газа между испарителем и терморегулирующим расширительным вентилем. Ввод газа должен осуществляться через смеситель «жидкость-газ» типа LG. 2-й тип: Регуляторы KVC устанавливаются в байпасную линию между сторонами низкого и высокого давления системы охлаждения, обеспечивая более низкий предел давления всасывания на входе компрессора путем подачи горячего/холодного газа из зоны высокого давления в зону низкого давления.
Схему нет времени прорисовать (готовой нет), но из описания думаю все понятно
|
|
|
|
|
10.7.2009, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 24.1.2008
Из: Минск
Пользователь №: 14794

|
Цитата JJJJ Дата 8.7.2009, 17:30 Цитата(asus @ 8.7.2009, 14:26) * Встречал перепускные линии как и вы говорите, так и как в описании у izeerkil.
Поделитесь опытом.
Руководство_длямонтажников_Danfoss.pdf ( 35,25 килобайт )
Кол-во скачиваний: 146
|
|
|
|
|
10.7.2009, 15:11
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(asus @ 10.7.2009, 11:33) [snapback]410385[/snapback] 1-й тип: Регуляторы производительности СРСЕ применяются для приведения производительности компрессора в соответствие с фактической нагрузкой на испаритель. Регуляторы СРСЕ устанавливаются в байпасную линию между сторонами низкого и высокого давления системы охлаждения и предназначены для ввода горячего газа между испарителем и терморегулирующим расширительным вентилем. Ввод газа должен осуществляться через смеситель «жидкость-газ» типа LG. 2-й тип: Регуляторы KVC устанавливаются в байпасную линию между сторонами низкого и высокого давления системы охлаждения, обеспечивая более низкий предел давления всасывания на входе компрессора путем подачи горячего/холодного газа из зоны высокого давления в зону низкого давления.
Схему нет времени прорисовать (готовой нет), но из описания думаю все понятно asus! , Val! Спасибо! Видимо надо почитать повнимательней тех. литературу и ликвидировать пробел. Задам еще один вопрос в догонку. Можно ли байпасировать установки поставленные производителем без этого устройства? Любые ли установки при этом можно оборудовать байпасом?
|
|
|
|
Гость_asus_*
|
10.7.2009, 15:46
|
Guest Forum

|
Цитата(JJJJ @ 10.7.2009, 15:11) [snapback]410423[/snapback] Можно ли байпасировать установки поставленные производителем без этого устройства? Любые ли установки при этом можно оборудовать байпасом? Насколько я знаю, можно без проблем байпасировать любые холодильные системы. Главное правильно настроить регулятор производительности.
|
|
|
|
|
13.7.2009, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 8.9.2008
Пользователь №: 22244

|
Регулировать мощность ККБ при помощи байпасирования из трубопровода высокого давления приводит к дополнительным проблемам: - значительным перерасходам электрической энергии; - при значительном проценте байпасирования, в нашем случае почти в два раза, возможно повышении температуры газа на всасе в компрессор, как следствие перегрев компрессора и аварийная остановка.
|
|
|
|
|
13.7.2009, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Насчет прямого байпасирования компрессора не скажу, а вот схема впрыска после ТРВ на практике позволяет получать до 20% от номинала безо всякого перегрева. А электричества тратится ровно на обеспечение номинала. Да кстати, газовую магистраль нужно делать разумеется на сниженный номинал - иначе будут проблемы с возвратом масла.
|
|
|
|
|
13.7.2009, 12:02
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(Николай Николаевич @ 13.7.2009, 7:10) [snapback]411003[/snapback] Регулировать мощность ККБ при помощи байпасирования из трубопровода высокого давления приводит к дополнительным проблемам: - значительным перерасходам электрической энергии; - при значительном проценте байпасирования, в нашем случае почти в два раза, возможно повышении температуры газа на всасе в компрессор, как следствие перегрев компрессора и аварийная остановка. А разве ТРВ при этом не понизит температуру(давление) кипения с тем чтобы смесь осталась с неизменными параметрами?
|
|
|
|
|
14.7.2009, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 8.9.2008
Пользователь №: 22244

|
К сожалению бытует заблуждение о том, что ТРВ позволяет регулировать температуру испарения (давление). На самом деле ТРВ обеспечивает только заданный перегрев на испарители. При установки ТРВ температура испарения в реальных установок изменяется иногда до 10 град. в зависимоти от температуры внутреннего и наружного воздуха.
|
|
|
|
|
14.7.2009, 15:35
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(Николай Николаевич @ 14.7.2009, 11:26) [snapback]411657[/snapback] К сожалению бытует заблуждение о том, что ТРВ позволяет регулировать температуру испарения (давление). На самом деле ТРВ обеспечивает только заданный перегрев на испарители. При установки ТРВ температура испарения в реальных установок изменяется иногда до 10 град. в зависимоти от температуры внутреннего и наружного воздуха. Да мне известно о том что в автомате ТРВ контролирует по перегрев. Подумалось что именно решая задачу по контролю перегрева и неизменится т-ра кипения. Переменная температура кипения очень вредное явление. Это означает что с помощью ХМ регулируемой байпасом невозможно получить заданную влажность в пом.
|
|
|
|
|
14.7.2009, 20:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Цитата(JJJJ @ 14.7.2009, 16:35) [snapback]411714[/snapback] Да мне известно о том что в автомате ТРВ контролирует по перегрев. Подумалось что именно решая задачу по контролю перегрева и неизменится т-ра кипения. Переменная температура кипения очень вредное явление. Это означает что с помощью ХМ регулируемой байпасом невозможно получить заданную влажность в пом. Холодилка сама по себе вредное явление... особенно, когда на улице +30 град Ц... температура кипения - зависит от производительности испарителя и компрессора, ТРВ, температуры на улице, в помещении. Меняя настройку ТРВ можно незначительно влиять на температуру кипения при прочих равных, но ценой изменения перегрева от нуля (с пульсациями) до 20...30К
|
|
|
|
|
15.7.2009, 14:08
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(airwave @ 14.7.2009, 17:59) [snapback]411892[/snapback] Холодилка сама по себе вредное явление... особенно, когда на улице +30 град Ц... температура кипения - зависит от производительности испарителя и компрессора, ТРВ, температуры на улице, в помещении. Меняя настройку ТРВ можно незначительно влиять на температуру кипения при прочих равных, но ценой изменения перегрева от нуля (с пульсациями) до 20...30К Так я о том же. Ключевое слово моего поста - не изменится.
|
|
|
|
Гость_lecha_*
|
18.7.2009, 13:04
|
Guest Forum

|
Господа специалисты, разрешите дилетантский вопрос, только просьба не бить ногами с размаху  . Ситуация: проектируется приточная установка (центральный кондиционер, если хотите), прямоток, которая должна круглый год поддерживать в обслуживаемом помещении заданные температуру и влажность. Для охлаждения воздуха летом предусматривается испаритель и соответственно ККБ к нему. Вопрос: возможно ли при таком раскладе точно поддерживать температуру приточного воздуха в зависимости от теплопритоков в помещении. Если да то как? Если нет то как изменить установку? Почитал про регуляторы данфосовские, я так понял они настраиваются и держат постоянную температуру в испарителе, а я так понимаю в моем случае она должна меняться в зависимости от теплопоступлений. Если девайс позволяющий менять температуру в испарителе или необходимо закладывать инверторный ККБ или обводной канал вокруг испарителя? Если такая тема уже обсуждалась, ткните носом, я не нашел  . Заранее благодарен
|
|
|
|
|
18.7.2009, 16:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
Цитата(lecha @ 18.7.2009, 13:04) [snapback]413168[/snapback] Если такая тема уже обсуждалась, ткните носом, я не нашел  . Так ведь сложно искать неизвестно что. Решение сильно зависит от расхода воздуха через приточную установку. Если расход 500 м.куб/час - одно, если 5000 - другое, а если 50000, то третье. А методу решения - вы уже перечислили. Применение инверторных ККБ уж надоело обсуждать. А снимать теплопритоки в помещении снижением температуры приточного воздуха - вообще отдельный вопрос. Михаил
Сообщение отредактировал kord - 18.7.2009, 16:16
|
|
|
|
|
18.7.2009, 22:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Цитата(lecha @ 18.7.2009, 14:04) [snapback]413168[/snapback] Вопрос: возможно ли при таком раскладе точно поддерживать температуру приточного воздуха в зависимости от теплопритоков в помещении. Если да то как? Если нет то как изменить установку? Почитал про регуляторы данфосовские, я так понял они настраиваются и держат постоянную температуру в испарителе, а я так понимаю в моем случае она должна меняться в зависимости от теплопоступлений. Вообще то температура притока после испарителя зависит только от температуры и влажности за бортом и к помещению не имеет никакого отношения. Это раз. Если вы хотите поддерживать температуру вытяжного воздуха из помещения (она то и зависит от теплопритоков), то соответствующим образом задаете конфигурацию контроллера или сами пишите софт в случае ПЛК. Это два. Если в ТЗ стоит задача поддерживать постоянную температуру притока вне зависимости от уличной температуры и влажности, то применяете любой из перечисленных методов по совету уважаемого korda.
|
|
|
|
Гость_lecha_*
|
19.7.2009, 14:30
|
Guest Forum

|
Цитата(airwave @ 18.7.2009, 23:34) [snapback]413219[/snapback] Вообще то температура притока после испарителя зависит только от температуры и влажности за бортом и к помещению не имеет никакого отношения. Это раз. Если вы хотите поддерживать температуру вытяжного воздуха из помещения (она то и зависит от теплопритоков), то соответствующим образом задаете конфигурацию контроллера или сами пишите софт в случае ПЛК. Это два. Если в ТЗ стоит задача поддерживать постоянную температуру притока вне зависимости от уличной температуры и влажности, то применяете любой из перечисленных методов по совету уважаемого korda. Ну вот как раз что бы температура притока была какой надо, а не зависела от погоды за "бортом" я и собираюсь ставить вент. оборудование. Это раз. Поддержание температуры вытяжного воздуха мной не планируется, как это делается я даже себе представить не могу, и в данном случае мне это не интересно. Температура вытяжного воздуха должна быть постоянной, так как жестко связана с температурой внутреннего воздуха, которую мне надо поддержать круглогодично. Это два. Задача поддержать не постоянную температуру притока, а разную, в зависимости от теплопоступления в помещения, и изменяя ее поддержать постоянную температуру внутри помещения. И где это вы нашли методы перечисленные kord'ом? Может я чего то не заметил? Если это так важно, то у меня две установки, одна на 12 тыс. куб. м., другая на 4,5, и как от этого зависит способ регулирования? По классификации г-на kord'а - другое, поясните какое именно  . По местным условиям обводной канал сделать уже не получиться, что тогда остаеться единственный способ? Инвертор.
|
|
|
|
|
19.7.2009, 21:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
To lecha Начните работу над объектом с численных параметров. Потом разберитесь, какова цель разработки системы. Поработатайте над допустимыми параметрами системы. А далее - все просто. А то, что Вы сейчас написали - полный венигрет. Я вообразить не могу систему, где задается постоянная температура в помещении, и при этом не отслеживается температура выходного воздуха. Михаил
|
|
|
|
|
19.7.2009, 22:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Цитата(kord @ 19.7.2009, 22:11) [snapback]413343[/snapback] А то, что Вы сейчас написали - полный венигрет. Я вообразить не могу систему, где задается постоянная температура в помещении, и при этом не отслеживается температура выходного воздуха. Михаил И я тоже. Сначала пишет, что не собирается поддерживать Т помещения, потом оказывается нужно бороться с теплопритоками. А как с ними бороться, при помощи только Т притока, не понятно. Как я могу догадываться автору нужен ПИД: при росте температуры на вытяжке (в помещении) увеличивать производительность ККБ аналоговым выходом 0...10 В или цифровыми ступенями мощности? При этом программно ввести ограничения на приток от 18 до 22 град...
Сообщение отредактировал airwave - 19.7.2009, 22:29
|
|
|
|
Гость_lecha_*
|
19.7.2009, 22:51
|
Guest Forum

|
To kord Что касается собственно вент. части разработана и посчитано, в том числе и контроль за параметрами воздуха в помещении, то что было мной написано в предыдущем посте - ответ airwave на его предложение Цитата Если вы хотите поддерживать температуру вытяжного воздуха из помещения . Извините, если не ясно выражаю свои мысли, но лучше не умею Задача моя, с которой я никак не могу справиться, внести изменения в систему холодоснабжения, которая уже была ранее спроектирована, но по моему мнению не сможет выполнить свои функции (ККБ без всяких частотников, ТРВ, вот и все). Поэтому и спросил в первом своем посте, нет ли такого регулятора, который мог бы быть добавлен в обвязку испарителя и поддерживал бы нужную температуру(если бы была система с холодоносителем водой поставил бы на это месте рег. клапан с эл. приводом и проблем не знал, но, к сожалению, не та ситуация). По ответам я так понял его нет, придется менять компрессорный блок. P.S. не могли бы порекомендовать литературу по системам с фреоном, здесь у меня явный пробел в образовании  .
|
|
|
|
|
20.7.2009, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38

|
Имхо: исправить ошибки проекта с помощью автоматики (даже добавлением суперрегулятора) - невозможно. Следует выполнить проект заново, с учетом внесенных изменений в ТЗ, тогда можно сравнить с уже выполненым и принять решение о дальнейшем пути. Если изменить проект не представляется возможным, то следует изменить ТЗ. Например, по первоначальному проекту дифференциал температур приточного воздуха будет составлять 10С. Устраивает заказчика - вперед. Не устравивает, меняйте ККБ. Например, при существующем расходе воздуха, чтобы снять тепловыделения в помещения, необходимо подавать воздух с Т= +5С. Устраивает - вперед. Не устраивает, меняйте ЦК. И т.д. А надеяться на "волшебный регулятор" - это по части магии. Михаил
|
|
|
|
|
28.7.2009, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Николай Николаевич @ 14.7.2009, 15:26) [snapback]411657[/snapback] К сожалению бытует заблуждение о том, что ТРВ позволяет регулировать температуру испарения (давление). На самом деле ТРВ обеспечивает только заданный перегрев на испарители. При установки ТРВ температура испарения в реальных установок изменяется иногда до 10 град. в зависимоти от температуры внутреннего и наружного воздуха. Эту цитату следует читать следующим образом: " На самом деле ТРВ обеспечивает .... заданный перегрев на испарители" за счет изменения (регулирования) расхода Х/А, в зависимости от фактических тепловой нагрузки на испаритель и холодопроизводительности ККБ. Значение давления (температур) кипения в испарителе результат- взаимовлияния трех факторов: заданного перегрева, нагрузки на испаритель и холодо-сти ККБ. [ Кстате, последние два фактора, с тихой грустью, формализуются (ну, типа Qo+Qk =f(t нар.)) по температуре наружного воздуха и его влажности] Что касается данного случая (непосредственное охлаждение приточного воздуха, без применения рециркуляции),то "При установки ТРВ температура испарения в реальных установок изменяется иногда до 10 град. в зависимоти от температуры" и влажности только ".... наружного воздуха" (по kord*у). Значение температуры "внутреннего" воздуха (после испарителя?; помещения?), величины производные. "Мне, так кажется!"(с)
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|