Вопрос не совсем понятен. Конденсатор и должен иметь теплопроизводительность большую чем испаритель на величину электропотребления компрессором. Qк = Qи + W*(кпд).
поподробнее: в приточке стоит охладитель на 28 кВт, а ККБ на 54 кВт. при включении ККБ работает 10-15 минут и вырубается........ что можно сделать в такой ситуации?
Если у Вас компрессорно-конденсаторный агрегат в два раза больше испарителя, то давление кипения у Вас будет аномально низким, из-за чего агрегат может отключаться реле давления по низкой стороне. Также возможны частые циклы пуска-остановки компрессора, что может привести к выходу из строя электродвигателя компрессора. Регулировать проиизводительность компрессора можно, например отключить часть цилиндров компрессора если это возможно или перепускать из всасывания газ на нагнетание компрессора. Возможны варианты, надо определяться исходя из возможнойстей Вашего оборудования. Но самое лучшее - заменить компрессорно-конденсаторный блок)))
с заменой посложнее будет.... я где-то слышал что можно как то частотниками отрегулировать....
Цитата
Что будет, если мощность компрессорно-конденсаторного блока в 2 раза больше мощности испарителя?
неисправность, которая называется "слабый испаритель"
Цитата
как и чем можно отрегулировать мощность ККБ
очень сложный вопрос. самое простое - заменить либо то, либо другое.
Цитата(raven1 @ 2.7.2009, 13:09) [snapback]406744[/snapback]
поподробнее: в приточке стоит охладитель на 28 кВт, а ККБ на 54 кВт. при включении ККБ работает 10-15 минут и вырубается........ что можно сделать в такой ситуации?
Вырубается по аварии или штатно останавливается? Какое время простоя при штатной остановке? Есть ли аккумулятор?
Цитата(raven1 @ 2.7.2009, 16:25) [snapback]406749[/snapback]
с заменой посложнее будет.... я где-то слышал что можно как то частотниками отрегулировать....
Можно, но очень дорого. Дешевле заменить ККБ или испаритель.
вырубается по аварии низкое давление на 3-х кг....аккумулятора нет
дороже замены ККБ или испарителя?
Цитата(raven1 @ 2.7.2009, 16:44) [snapback]406766[/snapback]
дороже замены ККБ или испарителя?
Все зависит от установленного оборудования и от возможности применения преобразователя частоты тока с используемым компрессором. Кто производитель компрессора?
Для некоторых компрессоров возможна регулировка 25-75(80) Гц, за счет этого можно значительно снизить холодопроизводительность
В любых вариантах терапия не поможет; только хирургия или удалять или пришивать. Лучше попробуйте пришить (для начала "на бумажки") частотник ( в два раза уменьшить ХП за счет оборотов, это уменьшение на 20...30 % оборотов, не уверен что сохранится балансировка компрессура (прыгать начнет)).
Если менять, то менять только ККБ, в противном случае продлите агонию и получите, что "водка без пива" - деньги на ветер.
Можно, как вариант, если нельзя заменить ККБ, догрузить его доп. испарителем канального типа, установленным в вытяжку.
К статии самого интересует, можно ли ставить частотник на поршневой компрессор?
Цитата(raven1 @ 2.7.2009, 13:44) [snapback]406766[/snapback]
вырубается по аварии низкое давление на 3-х кг....аккумулятора нет
дороже замены ККБ или испарителя?
Дороже ККБ
Цитата(JJJJ @ 2.7.2009, 17:08) [snapback]406793[/snapback]
К статии самого интересует, можно ли ставить частотник на поршневой компрессор?
Знаю точно, что такие производители как Maneurop, Bitzer, Frascold серийно выпускают агрегаты на поршнях с регулировкой производительности по частоте тока.
А вот и ссылочка:
http://www.bitzer.ru/press/recents/938.html
Цитата(asus @ 2.7.2009, 14:12) [snapback]406795[/snapback]
Знаю точно, что такие производители как Maneurop, Bitzer, Frascold серийно выпускают агрегаты на поршнях с регулировкой производительности по частоте тока.
А вот и ссылочка:
http://www.bitzer.ru/press/recents/938.htmlТогда обязательно надо попробовать частотник.
Кстатии для воздухоохладителя непосредственного кипения обязательно нужен ККБ с плавным регулированием холодопроизводительности, т.к. температура в-ха подаваемого на этот воздухоохладитель зависит от погоды и холодопроизводительность варьируется от 0 до расчетной.
Что то вы все больно оптимистичны - регулировка оборотов компрессора в общем случае невозможна, поскольку нарушаются условия смазки. Можно только для компрессоров специально для этого предназначенных.
Цитата(asus @ 2.7.2009, 18:12) [snapback]406795[/snapback]
Знаю точно, что такие производители как Maneurop, Bitzer, Frascold серийно выпускают агрегаты на поршнях с регулировкой производительности по частоте тока.
А вот и ссылочка:
http://www.bitzer.ru/press/recents/938.html Но не в два раза по производительности !? (Ссылку посмотрю позже)
Цитата(daddym @ 2.7.2009, 20:30) [snapback]406840[/snapback]
Что то вы все больно оптимистичны - регулировка оборотов компрессора в общем случае невозможна, поскольку нарушаются условия смазки. Можно только для компрессоров специально для этого предназначенных.
Во перших - от безисходности! Во втоорых - для начала проработать в виде нормального техно-эконом предложения ("на бумажки"). В треньтьих - не все варианты просчупаны , продолжают поступать
("нарушаются условия смазки")
Цитата(daddym @ 2.7.2009, 19:30) [snapback]406840[/snapback]
Можно только для компрессоров специально для этого предназначенных.
Согласен. Об этом и говорил, что исходить из существуещего оборудования и смотреть варианты.
ККБ марки Clint MHA-201 - ни о чем не говорит.
Цитата(JJJJ @ 2.7.2009, 18:10) [snapback]406793[/snapback]
Можно, как вариант, если нельзя заменить ККБ, догрузить его доп. испарителем канального типа, установленным в вытяжку.
ЖЖОТЕ Уважаемый JJJJ.
Автор, напишите что у Вас за объект, сколько еще есть вент систем, какие помещения обслуживает данная установка.
Тогда возможно сможем предложить вам рациональный выход из ситуции. Рассматривая узкий сегмент (испаритель - ККБ) сложно предложить правильное решение.
ЗЫ Самое правильное заменить ККБ(но наверное самое накладное

)
Цитата(vadim999 @ 3.7.2009, 9:28) [snapback]406962[/snapback]
Во перших - от безисходности! Во втоорых - для начала проработать в виде нормального техно-эконом предложения ("на бумажки"). В треньтьих - не все варианты просчупаны , продолжают поступать("нарушаются условия смазки")
Добрый день. Небольшая справка по BITZERу: все двигатели компрессоров позволяющие работать с инвертором частоты, до модели 4PC - штатные. У более мощных для разгона до 80Hz необходимо заказывать специсполнение. СИСТЕМА СМАЗКИ переделки или доработки НЕ ТРЕБУЕТ.
Т.е. если человеку не надо разгонять эл. двигатель компрессора BITZER свыше стандартных 50Hz, проблем никаких нет требуется только инвертор и грамотный электрик который его инсталирует в схему. При условии, что речь идёт об отдельно работающем компрессоре.
Усреднённое изменение производительности компрессора с измененением частоты вращения можно прикинуть по программе BITZER Software 5.1.1. которая висит на сайте.
Я думаю следует обратить внимание на запуск агрегата в зимнее время. По причине переразмеренности конденсатора в случае снижения производительности компрессора...
Цитата(cat @ 3.7.2009, 6:07) [snapback]406993[/snapback]
ЖЖОТЕ Уважаемый JJJJ.
Автор, напишите что у Вас за объект, сколько еще есть вент систем, какие помещения обслуживает данная установка.
Тогда возможно сможем предложить вам рациональный выход из ситуции. Рассматривая узкий сегмент (испаритель - ККБ) сложно предложить правильное решение.
ЗЫ Самое правильное заменить ККБ(но наверное самое накладное

)

Это написано в порядке так сказать "мозговой атаки". На самом деле проблема не только в несоответствии ККБ и испарителя, а в отсутствии плавного регулирования холодопроизводительности.
Нагрузка на ККБ переменная в зависимости от параметров наружного в-ха. Следовательно иных "рациональных выходов" нет.
объект небольшое кафе. одна приточка, одна вытяжка. вот и все....
Цитата(raven1 @ 3.7.2009, 7:42) [snapback]407059[/snapback]
объект небольшое кафе. одна приточка, одна вытяжка. вот и все....
А это не важно.
Нар. в-х +28гр, приток +18гр - одна нагрузка на ККБ
Нар. в-х +20гр, приток +18гр. - нагрузка много меньше.
Расчитали и подобрали ККБ на +28гр., а при +20гр. что будет? Авария? Для этого и нужно регулирование холодопроизводительности ККБ.
Рассмотрите возможность применения рециркуляции, управление ККБ завяжите на показания комнатного датчика. Правда от дополнительного испарителя все равно не отказаться.
В порядке околонаучного бреда

. В советское время видел в холодильных камерах пассивные охладительные батареи (низкотемпературные). Повесить такую в кухне... Только надо не забыть о доплнительном фреоне, масле и тд
Ваша сплит система неплохо работала бы в жару. Где нибудь +40. Может не стоит ничего менять, а переселиться в Африку. Заодно нам расскажите
Можно попробовать увеличить расход воздуха через испаритель. Если характеристики оборудования и сети позволяют конешно.
Цитата(sergey @ 3.7.2009, 15:22) [snapback]407250[/snapback]
Можно попробовать увеличить расход воздуха через испаритель. Если характеристики оборудования и сети позволяют конешно.
Тогда нужно ставить более мощный компрессор
не.....изменять оборудование нельзя...
виталий.д
4.7.2009, 22:53
Хочу подметить, что большая часть высказываний непрвда.Я сталкиваюсь с этой проблемой часто.Тебе поможет либо спиральный компресор, либо винт, либо на компрессоре поменять клапонную доску, если это позволяет производитель.Частотником на поршне загубишь.
Boris Blade
5.7.2009, 9:31
Может замутить перепуск горячего газа
а каким образом замутить перепуск газа?
Цитата(raven1 @ 6.7.2009, 8:29) [snapback]407823[/snapback]
а каким образом замутить перепуск газа?
Есть специальные регуляторы производительности. У фирмы Данфосс они обазначаются - KVC и СPCE. Зайдите на сайт www.danfoss.ru, там можно скачать каталоги и подобрать неоходимый тип.
Как бы эти регуляторы не остановили компрессор по высокому давлению
Boris Blade
6.7.2009, 13:08
а каким образом замутить перепуск газа?
В каталоге Алко и Данфосс есть описание этих регуляторов.
решение варварское, но действенное
1) можно раскрутить и перенастроить РД, но проблему "слабый испаритель" это не изменит
2) байпас, не знаю какой у Вас компрессор, но можно просто сломать клапана, либо достать доску, но т.к. речь скорее всего идет об одноцилиндровом герметике, понадобится труба и вентиль
перепуск необходимо охлаждать, для того чтобы не допусить аномально высоких температур в компрессоре (дросселировать?), дальше переразмеренность конденсатора, тут все легко, понадобится пух или одуванчики, если ТРВ подобран под испаритель, то вроде как прокатит
P.S. не рекомендуется использовать на практике, замените ККБ
Перепуск вообще то не так делается. Газ после компрессора впрыскивается между ТРВ и теплообменником-испарителем.
Цитата(daddym @ 8.7.2009, 17:22) [snapback]409390[/snapback]
Перепуск вообще то не так делается. Газ после компрессора впрыскивается между ТРВ и теплообменником-испарителем.
Встречал перепускные линии как и вы говорите, так и как в описании у izeerkil.
Цитата(asus @ 8.7.2009, 14:26) [snapback]409394[/snapback]
Встречал перепускные линии как и вы говорите, так и как в описании у izeerkil.
Поделитесь опытом.
1-й тип: Регуляторы производительности СРСЕ применяются для приведения производительности компрессора в соответствие с фактической нагрузкой на испаритель. Регуляторы СРСЕ устанавливаются в байпасную линию между сторонами низкого и высокого давления системы охлаждения и предназначены для ввода горячего газа между испарителем и терморегулирующим расширительным вентилем. Ввод газа должен осуществляться через смеситель «жидкость-газ» типа LG.
2-й тип: Регуляторы KVC устанавливаются в байпасную линию между сторонами низкого и высокого давления системы охлаждения, обеспечивая более низкий предел давления всасывания на входе компрессора путем подачи горячего/холодного газа из зоны высокого давления в зону низкого давления.
Схему нет времени прорисовать (готовой нет), но из описания думаю все понятно
Цитата
JJJJ Дата 8.7.2009, 17:30
Цитата(asus @ 8.7.2009, 14:26) *
Встречал перепускные линии как и вы говорите, так и как в описании у izeerkil.
Поделитесь опытом.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Цитата(asus @ 10.7.2009, 11:33) [snapback]410385[/snapback]
1-й тип: Регуляторы производительности СРСЕ применяются для приведения производительности компрессора в соответствие с фактической нагрузкой на испаритель. Регуляторы СРСЕ устанавливаются в байпасную линию между сторонами низкого и высокого давления системы охлаждения и предназначены для ввода горячего газа между испарителем и терморегулирующим расширительным вентилем. Ввод газа должен осуществляться через смеситель «жидкость-газ» типа LG.
2-й тип: Регуляторы KVC устанавливаются в байпасную линию между сторонами низкого и высокого давления системы охлаждения, обеспечивая более низкий предел давления всасывания на входе компрессора путем подачи горячего/холодного газа из зоны высокого давления в зону низкого давления.
Схему нет времени прорисовать (готовой нет), но из описания думаю все понятно
asus! , Val!
Спасибо!
Видимо надо почитать повнимательней тех. литературу и ликвидировать пробел.
Задам еще один вопрос в догонку. Можно ли байпасировать установки поставленные производителем без этого устройства? Любые ли установки при этом можно оборудовать байпасом?
Цитата(JJJJ @ 10.7.2009, 15:11) [snapback]410423[/snapback]
Можно ли байпасировать установки поставленные производителем без этого устройства? Любые ли установки при этом можно оборудовать байпасом?
Насколько я знаю, можно без проблем байпасировать любые холодильные системы. Главное правильно настроить регулятор производительности.
Николай Николаевич
13.7.2009, 10:10
Регулировать мощность ККБ при помощи байпасирования из трубопровода высокого давления приводит к дополнительным проблемам:
- значительным перерасходам электрической энергии;
- при значительном проценте байпасирования, в нашем случае почти в два раза, возможно повышении температуры газа на всасе в компрессор, как следствие перегрев компрессора и аварийная остановка.
Насчет прямого байпасирования компрессора не скажу, а вот схема впрыска после ТРВ на практике позволяет получать до 20% от номинала безо всякого перегрева. А электричества тратится ровно на обеспечение номинала.
Да кстати, газовую магистраль нужно делать разумеется на сниженный номинал - иначе будут проблемы с возвратом масла.
Цитата(Николай Николаевич @ 13.7.2009, 7:10) [snapback]411003[/snapback]
Регулировать мощность ККБ при помощи байпасирования из трубопровода высокого давления приводит к дополнительным проблемам:
- значительным перерасходам электрической энергии;
- при значительном проценте байпасирования, в нашем случае почти в два раза, возможно повышении температуры газа на всасе в компрессор, как следствие перегрев компрессора и аварийная остановка.
А разве ТРВ при этом не понизит температуру(давление) кипения с тем чтобы смесь осталась с неизменными параметрами?
Николай Николаевич
14.7.2009, 14:26
К сожалению бытует заблуждение о том, что ТРВ позволяет регулировать температуру испарения (давление). На самом деле ТРВ обеспечивает только заданный перегрев на испарители. При установки ТРВ температура испарения в реальных установок изменяется иногда до 10 град. в зависимоти от температуры внутреннего и наружного воздуха.
Цитата(Николай Николаевич @ 14.7.2009, 11:26) [snapback]411657[/snapback]
К сожалению бытует заблуждение о том, что ТРВ позволяет регулировать температуру испарения (давление). На самом деле ТРВ обеспечивает только заданный перегрев на испарители. При установки ТРВ температура испарения в реальных установок изменяется иногда до 10 град. в зависимоти от температуры внутреннего и наружного воздуха.
Да мне известно о том что в автомате ТРВ контролирует по перегрев. Подумалось что именно решая задачу по контролю перегрева и неизменится т-ра кипения.
Переменная температура кипения очень вредное явление. Это означает что с помощью ХМ регулируемой байпасом невозможно получить заданную влажность в пом.
Цитата(JJJJ @ 14.7.2009, 16:35) [snapback]411714[/snapback]
Да мне известно о том что в автомате ТРВ контролирует по перегрев. Подумалось что именно решая задачу по контролю перегрева и неизменится т-ра кипения.
Переменная температура кипения очень вредное явление. Это означает что с помощью ХМ регулируемой байпасом невозможно получить заданную влажность в пом.
Холодилка сама по себе вредное явление...
особенно, когда на улице +30 град Ц...
температура кипения - зависит от производительности испарителя и компрессора, ТРВ, температуры на улице, в помещении. Меняя настройку ТРВ можно незначительно влиять на температуру кипения при прочих равных, но ценой изменения перегрева от нуля (с пульсациями) до 20...30К
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.