Цитата(zem @ 5.7.2009, 14:18) [snapback]407707[/snapback]
а где УЗО будет мерить токи утечек?
Перед разделительным изолирующим трансформатором (контролировать целостность межобмоточной изоляции). Ибо после него нет фазы/нуля, а идет симметричная изолированная линия. То есть получается структура <УЗО> - <разд. транс 220/220В> - <БП 6В> - <нагрузки>. Все кроме нагрузок за пределами помещения с повышеной влажностью. В крайнем случае БП 6В можно в повышеную влажность, если класс защиты изолирующего трансформатора соответствует ПУЭ.
Еще вариант:
<УЗО> - <трансформатор 220/42(36, 24, 12)В с высоким классом изоляции> - <блок питания из 42(36, 24,12)В в 6В> - <нагрузки>. В этом случае БП 6В можно ставить во влажном помещении.
Сообщение отредактировал straus - 6.7.2009, 14:02