karlsn
Доброго времени суток
Поможите решит делему
в разлекательном центре в туалетных комнатах стоят безконтактные смесители(подносиш руки вода льется) фото датчик+ электроклапана они работают на батарейках так эти батарейки подходят к фотоопоратам -ребетня поворовала вместе с креплением
свой кулибин не доделанный взял блок питания 220/6 вольт китайского происхождения и подключил шлейфом все смесители в туалетной комнате
всёб ничего только трубы подходят пластиковые да заземлитель трудно найти, а ешеначальству понравилось (экономия аж 10000 clap.gif рублуй в год)
На сколько это безопастно и законно с точки зрения правил
HasBolla
Кулибин же 6В подключил, а не 220. Спрячте блок питания далеко-далеко в недоступном месте, а к фонтанчикам 6В подводите. И будет вам счастье.

з.ы. чтож вы кулибина недоделаным обзываете. он вас выручил, ему бы премию. А то детишки бы обкакаными и немытыми руками вам весь центр бы изгадили biggrin.gif
vadim999
Смусчает, что Кетайского происхождения. Все дело в виде понижающего транса БП и его включения. Короче, ставьте еще и УЗО перед БП.
karlsn
еслиб подводка была металлом даже не переживал ба а так наверное нормы какието есть?
Просто прежде чем предлагать или тупо распорядения руководства выполнять может стоить обьяснять хозяевам что не только электрик но и руководитель организации ответственость несет.
А то у дизайнеров много идей лампочки в лед катка заморозить или в басеин вставить.
Чего только стоят домофоны с их незаземленными электромагнитами на 220В
Спросил ведь как можно по нормам сделать? и по каким
den.mgn
6 вольт заземления не требует, если блок питания гальванически развязанный с сетью ~220В.
Нужно просто приобрести трансформаторный блок питания с защитой от короткого замыкания, заземлить его корпус и на каждую мойку установить отдельный предохранитель.
straus
Цитата(den.mgn @ 4.7.2009, 7:18) [snapback]407448[/snapback]
6 вольт заземления не требует, если блок питания гальванически развязанный с сетью ~220В.
Нужно просто приобрести трансформаторный блок питания с защитой от короткого замыкания, заземлить его корпус и на каждую мойку установить отдельный предохранитель.

Для очистки совести перед этим БП можно еще разделительный изолирующий трансформатор поставить (за пределами помещения с повышеной влажностью). И УЗО на 10мА (ели найдешь меньше - неплохо). При вводе в эксплуатацию и раз в год проверять ток утечки (не допускать более 0.2мА).
И не использовать импульсные блоки питания, у них большая утечка.
Boris Blade
"свой кулибин не доделанный2
это что ругательство, оставьте Кулибина Ивана Петровича в покое.
zem
Цитата(straus @ 4.7.2009, 8:57) [snapback]407463[/snapback]
И УЗО на 10мА (ели найдешь меньше - неплохо). При вводе в эксплуатацию и раз в год проверять ток утечки (не допускать более 0.2мА).

Т.е. предлагаете к каждому смесителю подвести два провода постоянки и РЕ. Ну РЕ как-нибудь к смесителю прикрепите, а где УЗО будет мерить токи утечек?
Boris Blade
РЕ где нибудь прикрепить_это изменить штатную схему, этот РЕ может долбануть. Может как вариант ставить не батарейки, а аккумуляторы.
straus
Цитата(zem @ 5.7.2009, 14:18) [snapback]407707[/snapback]
а где УЗО будет мерить токи утечек?

Перед разделительным изолирующим трансформатором (контролировать целостность межобмоточной изоляции). Ибо после него нет фазы/нуля, а идет симметричная изолированная линия. То есть получается структура <УЗО> - <разд. транс 220/220В> - <БП 6В> - <нагрузки>. Все кроме нагрузок за пределами помещения с повышеной влажностью. В крайнем случае БП 6В можно в повышеную влажность, если класс защиты изолирующего трансформатора соответствует ПУЭ.

Еще вариант:
<УЗО> - <трансформатор 220/42(36, 24, 12)В с высоким классом изоляции> - <блок питания из 42(36, 24,12)В в 6В> - <нагрузки>. В этом случае БП 6В можно ставить во влажном помещении.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.