|
  |
Проект вентиляции коттеджа, прошу критики |
|
|
|
2.7.2009, 19:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671

|
Прошу раскритиковать и смешать с грязью проект вентиляции небольшого частного коттеджа. Пояснения по помещениям даны мелкими красными буквами на непечатаемом слое. Вопросов оформления прошу не касаться, это еще не оформленный проект и экспертизу он проходить не будет. Интересует исключительно оценка технических решений. Выполнено в магикаде 2008-11. Сохранено в формате 2007-11. У кого магикада нет могут посмотреть только планы. Заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
200711.rar ( 1,86 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 13412
|
|
|
|
|
2.7.2009, 20:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 14.1.2009
Из: Россия
Пользователь №: 27665

|
Можно поинтересоваться высотой потолка на 2-м этаже, помещение - кухня. В этом помещении предполагается и столовая? если да, то 950 м3/ч - на мой вкус маловато.
|
|
|
|
|
2.7.2009, 21:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671

|
Цитата(Jenka @ 2.7.2009, 20:17) [snapback]406848[/snapback] Можно поинтересоваться высотой потолка на 2-м этаже, помещение - кухня. В этом помещении предполагается и столовая? если да, то 950 м3/ч - на мой вкус маловато. Кухня и столовая. Высота потолка 5м. От плиты спроектирован отдельный зонт с выбросом в бетонную вентшахту. 950м3/ч это чуть больше двухкратного воздухообмена. С учетом того что одновременно в помещении будут находиться не более 3-4 человек думаю что это нормально.
|
|
|
|
|
2.7.2009, 22:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757

|
Где общие данные, ПЗ и т.п.?
Сообщение отредактировал Mr. S - 2.7.2009, 22:29
|
|
|
|
|
2.7.2009, 23:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671

|
Цитата(Mr. S @ 2.7.2009, 22:28) [snapback]406877[/snapback] Где общие данные, ПЗ и т.п.? Из всего этого планируется сделать только ведомость вент. оборудования. Как полноценный проект он оформляться не будет, это не нужно. Поэтому и прошу критики лишь технических решений. У кого есть установленный магикад могут посмотреть листы со схемами.
|
|
|
|
|
4.7.2009, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 4.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22129

|
Очень слабенькое владение Магиком.... =) Напрашивается вопрос, а не много высоты съедаете вы воздуховодами???
|
|
|
|
|
4.7.2009, 17:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671

|
Цитата(78857885 @ 4.7.2009, 11:15) [snapback]407481[/snapback] Очень слабенькое владение Магиком.... Обоснуйте  Цитата(78857885 @ 4.7.2009, 11:15) [snapback]407481[/snapback] Напрашивается вопрос, а не много высоты съедаете вы воздуховодами??? Высота жилых этажей 5м, в техническом остается 2.3м до воздуховодов.
|
|
|
|
|
6.7.2009, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 118
Регистрация: 8.12.2008
Из: BAKU
Пользователь №: 26434

|
Цитата(78857885 @ 4.7.2009, 12:15) [snapback]407481[/snapback] Очень слабенькое владение Магиком.... =) Напрашивается вопрос, а не много высоты съедаете вы воздуховодами??? а где можно посмотреть ваши примнры в магикаде? по крайней мере Ваш логин я не встречал ни на одном форуме по магикаду..
|
|
|
|
|
7.7.2009, 9:06
|
инжинер-праиктировщег
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281

|
Треть притока в бассейне с низу подавать положенно  но бассейн маленький в принципе У осушителя вродь наружный блок еще есть Конденсатоотводов не видно Странно что в бассейне нет подвесного потолка и клиент не против воздуховодов на видном месте ( либо будут обшивать вплотную гипсокартоном?) С адапторами монтаж удобней. Гараж на втором этаже? Хотя бывает Возможно стоит сделать принудительную вентиляцию гаража. Вцелом проект понравился, даже покритиковать особо нечего.
|
|
|
|
|
7.7.2009, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671

|
Крезот, спасибо за замечания! Цитата(Крезот @ 7.7.2009, 9:06) [snapback]408531[/snapback] Треть притока в бассейне с низу подавать положенно  но бассейн маленький в принципе Не получается по архитектуре. В этом случае воздуховоды бы прямо над зеркалом воды шли. Цитата(Крезот @ 7.7.2009, 9:06) [snapback]408531[/snapback] У осушителя вродь наружный блок еще есть  как-то об этом у нас никто не задумывался  Спасибо, проверю. Цитата(Крезот @ 7.7.2009, 9:06) [snapback]408531[/snapback] Конденсатоотводов не видно Поясните пожалуйста, откуда? Цитата(Крезот @ 7.7.2009, 9:06) [snapback]408531[/snapback] Возможно стоит сделать принудительную вентиляцию гаража Исходил из требования трехкратного воздухообмена с забором воздуха из верхней и нижней зон.
|
|
|
|
|
7.7.2009, 23:19
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Такую просьбу грех обойти. Про осушители - над вами издеваются там нет никаких наружных блоков, а как отмаза можете сказать, что отвод конденсата выдан заданием разработан в марке ВК. (имеется ввиду отвод конденсата от осушителя ибо дантермовский сдп - конденсационный) Хотя не прокатит т.к. вы нарисовали дренажи рекупа. (ну на будущее) На канальной сборке с рекупом я бы на вытяжке поставил клапан сразу после вентилятора Если с крестиками это гибкая вставка то ее установка на калорифере не обоснована ибо он не является источником вибрации В цоколе воздуховоды проходят в наружных стенах и кудато деваются ибо выше их нет... кстати ВЕ каналы круглого сечения... а как это исполняется вед они в стене? Вообще два осушителя сдп45 блин это круто (помоему явно перестраховка) Идея кондиционирования бассейна какая-то странная Кстати стоит обдумать идею обдува окон дабы не потели В бильярдной ВР не как-то слегка хаотично разбросаны и на притоке и вытяжке разного размера - на мой вкус дизайну помещения капец, но дело ваше Система П1 и П2 два воздухозабора в полуметре друг от друга разного размера (я бы подумал о симметрии и симпатизации фасада) Не понял что с шумоглушением системы П2 (я б воткнул по паре глушаков на системы П2 и В2 со стороны бильярдной и венты в шум/из корпусе +П1) Кассета фуджика на кухне нет дренажа, не указаны диаметры трубопроводов хладагента и не промаркированы (хотя это ко всему кондиционированию относится) Вентканал 300х300 на третьем в с/у вылез в окно (кстати если он из кирпича то целесообразно всеж брать кратно размерам кирпича) И канал тут вряд ли будет нормально работать я б воткнул осевик с датчиком влажности и таймером задержки (хотя может вы все просчитали) Нет плана кровли Схем не видел
|
|
|
|
|
8.7.2009, 8:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671

|
Цитата(ivan-l-ing @ 7.7.2009, 23:19) [snapback]408954[/snapback] имеется ввиду отвод конденсата от осушителя ибо дантермовский сдп - конденсационный Действительно, не продумал. А можно ли сброс дренажа организовать в бассейн? Или дренаж это уже не такая чистая водичка как та что с этого бассейна испарилась? Цитата В цоколе воздуховоды проходят в наружных стенах и кудато деваются ибо выше их нет... кстати ВЕ каналы круглого сечения... а как это исполняется вед они в стене? Все ВЕ в стенах - это бетонные вентблоки, уже существующие, поэтому допустил вольность в изображении. Цитата Вообще два осушителя сдп45 блин это круто (помоему явно перестраховка) Перестраховка есть, но небольшая: по расчету 3.5л/час, а они убирут 4 л/час. Цитата Кстати стоит обдумать идею обдува окон дабы не потели Так для этого раздача воздуха над окнами и организована. Или я не правильно понял вопрос? Цитата Вентканал 300х300 на третьем в с/у вылез в окно (кстати если он из кирпича то целесообразно всеж брать кратно размерам кирпича). И канал тут вряд ли будет нормально работать я б воткнул осевик с датчиком влажности и таймером задержки Действительно, не написал что решетка в потолке. От вентиляторов заказчик отказался, ибо шумят. Цитата Не понял что с шумоглушением системы П2 (я б воткнул по паре глушаков на системы П2 и В2 со стороны бильярдной и венты в шум/из корпусе +П1) Схем не видел Это всё видно на схемах, которые на листах. Правда, для этого нужен установленный магикад. С остальным согласен. ivan-l-ing, большое спасибо за критику, открыл для себя много нового.
|
|
|
|
|
8.7.2009, 8:44
|
инжинер-праиктировщег
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281

|
С осушителями я не издевался, а просто затупил  виноват каюсь
|
|
|
|
|
17.1.2010, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 4.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41790

|
Ой, а я тоже, я тоже хочу критики, мой первый проект Могу выложить системки свои? А то смотрю в последний раз здесь в июле были.
|
|
|
|
|
17.1.2010, 13:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781

|
А схемки то где?
|
|
|
|
|
17.1.2010, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 4.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41790

|
туточки
|
|
|
|
|
17.1.2010, 14:53
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А что это такое? Из серии - "догадайтесь с трёх раз"?
Я к тому, что помещения расшифруйте хотя-бы.
Сообщение отредактировал Skaramush - 17.1.2010, 14:56
|
|
|
|
|
17.1.2010, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
На первый взгляд - бред.... Каналы в наружных стенах - где нибудь видели? Даже нет попытки сбалансировать систему.... Нет глушения - это ж не вокзал... Что за рекуператор, без подогрева? Там что, тепловой насос ещё всунули? Ну и к чему он? Если подаёте под радиаторы это смело и неправильно, потому что на радиаторе будет термостат. А Вы, подавая в зону холодный воздух, этому термостату сдвинете крышу и он будет мерять не Тпомещ, а притока....Т.е. регулирования не будет.... Что Вы думаете это хорошо, плохо что не о том...
|
|
|
|
|
17.1.2010, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 4.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41790

|
 Ой, простите, я ж говорю первый раз Цитата На первый взгляд - бред.... проектик в разработке только, я только воздуховоды и решеточки расположила Цитата Каналы в наружных стенах - где нибудь видели? это канальчики по которым приток подается к решеткам которые под окошками находятся, радиаторов там нет (воздушное отопление) Цитата Нет глушения - это ж не вокзал. глушитель будет, еще не посчитала, спасибо что напомнили Цитата Что за рекуператор, без подогрева? и подогрев будет, тож еще не считала Цитата Там что, тепловой насос ещё всунули? Ну и к чему он? нет осушитель, вот только насчет его мощности очень сомневаюсь, т. к. первый раз все...
|
|
|
|
|
17.1.2010, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Так бы и писали б в первом посте, что бассейн..... В бассейне вентиляци и отопление считать надо. Там ещё пол греть надо.... не так всё просто, как у вас там решается.... С чего решили, что нужен осушитель? Есть расчёты? Или он работает в то время как стоит рекуператор? Осушитель тоже добавляет тепло. Нужен тепловой баланс...... Я бы всё-таки отделил отопление от вентиляции. Вентиляцию по влаге и головам. Отопление по потерям. Можно и фенкойлами.... Но это моё, частное мнение.....
|
|
|
|
|
17.1.2010, 16:28
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22413
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
А недостаток по воздуху в бассейне да ещё и при сплошных вытяжках по дому это специально, сквозняки устроить? Прикиньте баланс по помещениям и какие с какими соседствуют. Что-то там совсем кисло смотрится.
|
|
|
|
|
17.1.2010, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781

|
Смело вы взялись, сразу с бассейнов проектировать... - в помещения коттеджа (комнаты, гостиные) немешалобы тоже воздух подавать, вытяжек куча - будет как в советские времена - приток за счет щелей вытяжка в трубу  - без расчетов про бассейн сложно что то говорить, в любом случае отопление делать придется, той вентиляцией (которую спроектировали) вы его не нагреете. И врятли заказчик захочет воздушное отопление на основе тепловентиляторов. - воздух под окна по периметру - это уже хорошо. Главное дросселя незабудте, а то при пусконаладке не уровняете сеть по расходу. - осушитель думаю на такой бассейн понадобится (спроектированная вент система не справится) но вот какой - тоже считать надо. - насколько помню, у таких приточек маленький напор, протянет ли всю сеть?! советую уточнить. - незабудьте догреть приточный воздух, и поставить перед всем - наружний клапан с эл.риводом. Считайте, приводите наброски в презентабильный вид и выкладывайте заново
|
|
|
|
|
18.1.2010, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 4.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 41790

|
Цитата В бассейне вентиляци и отопление считать надо. Там ещё пол греть надо.... не так всё просто, как у вас там решается.... там есть теплые полы, просто я выкладывала только систему вентиляции, т.к. с СО все совсем плохо... Цитата С чего решили, что нужен осушитель? Есть расчёты? Или он работает в то время как стоит рекуператор? по расчету влаговыделения в бассейне 8,4 л/ч, летом необходимое кол-во притока 560, зимой 5000м3/ч, по кратности 3-5, получается от 840 до 1400м3/ч. Я взяла воздухообмен 1000м3/час, в общем среднее по кратностям, т.к все равно осушитель надо ставить. Зимой 1000 м3/ч удаляет 1,4 л/ч влаги, поэтому осушитель подбирала на 7 л/ч. Может чего не так посчитала не знаю, по Антонову все делала. Цитата Осушитель тоже добавляет тепло. Нужен тепловой баланс...... согласна, теплопотери в помещении 8134 Вт, Qтеплого пола=2760Вт, Q вентиляции должно быть соответственно 5374Вт,если не учитывать осушитель, освещение, людей и т.п Цитата А недостаток по воздуху в бассейне да ещё и при сплошных вытяжках по дому это специально, сквозняки устроить? Вы правы, но заказчик совсем не хочет притока механического, экономный видимо  . А в бассейне дисбаланс исправлю Цитата Смело вы взялись, сразу с бассейнов проектировать... а что делать, надо же с чего-то начинать
|
|
|
|
|
18.1.2010, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
|
|
|
|
|
20.1.2010, 0:12
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Голый лосней на бассейн и сдп 75 - на мой взгляд это просто капец. Зимой вентиляхи вообше не будет, а летом будет дубак. В С-Пб на тыщу кубов для бассейна потребуется такой предподогрев, что толку от рекупа будет 0, а чтобы еще и температуру держать потребуется второй доводчик, я не знаю какое у этого лоснея давления на 1000кубах, но закрадываются сомнения... и вообще не понимаю я тех кто говорит, что нужно подешевле и ставит осушитель, да ещё какой. Когда нужно дёшево берется канальное оборудование и без всяких выкрутасов с рекуперацией и прочим имхо. Я вот не врубаюсь, что типа можно взять с улицы допустим сейчашние -18, пропустить через энтот рекуп встречную 1000 с 90% влажности и температурой 28 и оно там не околеет да при этом еще и нагреется до тех же 28(((
И вопросец не по теме, кому не лень напишите в личку кто какие проточные эл. нагреватели ставит на пол бассейна для летней эксплуатации при централизованном теплоснабжении (естессно без спец ту)
|
|
|
|
|
  |
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|