Прошу раскритиковать и смешать с грязью проект вентиляции небольшого частного коттеджа. Пояснения по помещениям даны мелкими красными буквами на непечатаемом слое.
Вопросов оформления прошу не касаться, это еще не оформленный проект и экспертизу он проходить не будет. Интересует исключительно оценка технических решений.
Выполнено в магикаде 2008-11. Сохранено в формате 2007-11.
У кого магикада нет могут посмотреть только планы.

Заранее спасибо.
Jenka
Можно поинтересоваться высотой потолка на 2-м этаже, помещение - кухня. В этом помещении предполагается и столовая?
если да, то 950 м3/ч - на мой вкус маловато.
Axel
Цитата(Jenka @ 2.7.2009, 20:17) [snapback]406848[/snapback]
Можно поинтересоваться высотой потолка на 2-м этаже, помещение - кухня. В этом помещении предполагается и столовая?
если да, то 950 м3/ч - на мой вкус маловато.

Кухня и столовая. Высота потолка 5м. От плиты спроектирован отдельный зонт с выбросом в бетонную вентшахту. 950м3/ч это чуть больше двухкратного воздухообмена. С учетом того что одновременно в помещении будут находиться не более 3-4 человек думаю что это нормально.
Mr. S
Где общие данные, ПЗ и т.п.?
Axel
Цитата(Mr. S @ 2.7.2009, 22:28) [snapback]406877[/snapback]
Где общие данные, ПЗ и т.п.?

Из всего этого планируется сделать только ведомость вент. оборудования. Как полноценный проект он оформляться не будет, это не нужно.
Поэтому и прошу критики лишь технических решений.
У кого есть установленный магикад могут посмотреть листы со схемами.
78857885
Очень слабенькое владение Магиком.... =) Напрашивается вопрос, а не много высоты съедаете вы воздуховодами???
Axel
Цитата(78857885 @ 4.7.2009, 11:15) [snapback]407481[/snapback]
Очень слабенькое владение Магиком....

Обоснуйте smile.gif
Цитата(78857885 @ 4.7.2009, 11:15) [snapback]407481[/snapback]
Напрашивается вопрос, а не много высоты съедаете вы воздуховодами???

Высота жилых этажей 5м, в техническом остается 2.3м до воздуховодов.
ruslan2s
Цитата(78857885 @ 4.7.2009, 12:15) [snapback]407481[/snapback]
Очень слабенькое владение Магиком.... =) Напрашивается вопрос, а не много высоты съедаете вы воздуховодами???

а где можно посмотреть ваши примнры в магикаде? по крайней мере Ваш логин я не встречал ни на одном форуме по магикаду..
Крезот
Треть притока в бассейне с низу подавать положенно ph34r.gif но бассейн маленький в принципе
У осушителя вродь наружный блок еще есть
Конденсатоотводов не видно
Странно что в бассейне нет подвесного потолка и клиент не против воздуховодов на видном месте ( либо будут обшивать вплотную гипсокартоном?) С адапторами монтаж удобней.
Гараж на втором этаже? Хотя бывает ph34r.gif
Возможно стоит сделать принудительную вентиляцию гаража.
Вцелом проект понравился, даже покритиковать особо нечего.
Axel
Крезот, спасибо за замечания!
Цитата(Крезот @ 7.7.2009, 9:06) [snapback]408531[/snapback]
Треть притока в бассейне с низу подавать положенно ph34r.gif но бассейн маленький в принципе
Не получается по архитектуре. В этом случае воздуховоды бы прямо над зеркалом воды шли.

Цитата(Крезот @ 7.7.2009, 9:06) [snapback]408531[/snapback]
У осушителя вродь наружный блок еще есть
newconfus.gif как-то об этом у нас никто не задумывался smile.gif Спасибо, проверю.

Цитата(Крезот @ 7.7.2009, 9:06) [snapback]408531[/snapback]
Конденсатоотводов не видно
Поясните пожалуйста, откуда?

Цитата(Крезот @ 7.7.2009, 9:06) [snapback]408531[/snapback]
Возможно стоит сделать принудительную вентиляцию гаража
Исходил из требования трехкратного воздухообмена с забором воздуха из верхней и нижней зон.
ivan-l-ing
Такую просьбу грех обойти.
Про осушители - над вами издеваются там нет никаких наружных блоков, а как отмаза можете сказать, что отвод конденсата выдан заданием разработан в марке ВК. (имеется ввиду отвод конденсата от осушителя ибо дантермовский сдп - конденсационный) Хотя не прокатит т.к. вы нарисовали дренажи рекупа. (ну на будущее)
На канальной сборке с рекупом я бы на вытяжке поставил клапан сразу после вентилятора
Если с крестиками это гибкая вставка то ее установка на калорифере не обоснована ибо он не является источником вибрации
В цоколе воздуховоды проходят в наружных стенах и кудато деваются ибо выше их нет... кстати ВЕ каналы круглого сечения... а как это исполняется вед они в стене?
Вообще два осушителя сдп45 блин это круто (помоему явно перестраховка)
Идея кондиционирования бассейна какая-то странная
Кстати стоит обдумать идею обдува окон дабы не потели
В бильярдной ВР не как-то слегка хаотично разбросаны и на притоке и вытяжке разного размера - на мой вкус дизайну помещения капец, но дело ваше
Система П1 и П2 два воздухозабора в полуметре друг от друга разного размера (я бы подумал о симметрии и симпатизации фасада)
Не понял что с шумоглушением системы П2 (я б воткнул по паре глушаков на системы П2 и В2 со стороны бильярдной и венты в шум/из корпусе +П1)
Кассета фуджика на кухне нет дренажа, не указаны диаметры трубопроводов хладагента и не промаркированы (хотя это ко всему кондиционированию относится)
Вентканал 300х300 на третьем в с/у вылез в окно (кстати если он из кирпича то целесообразно всеж брать кратно размерам кирпича)
И канал тут вряд ли будет нормально работать я б воткнул осевик с датчиком влажности и таймером задержки (хотя может вы все просчитали)
Нет плана кровли
Схем не видел

Axel
Цитата(ivan-l-ing @ 7.7.2009, 23:19) [snapback]408954[/snapback]
имеется ввиду отвод конденсата от осушителя ибо дантермовский сдп - конденсационный
Действительно, не продумал. А можно ли сброс дренажа организовать в бассейн? Или дренаж это уже не такая чистая водичка как та что с этого бассейна испарилась?

Цитата
В цоколе воздуховоды проходят в наружных стенах и кудато деваются ибо выше их нет... кстати ВЕ каналы круглого сечения... а как это исполняется вед они в стене?
Все ВЕ в стенах - это бетонные вентблоки, уже существующие, поэтому допустил вольность в изображении.

Цитата
Вообще два осушителя сдп45 блин это круто (помоему явно перестраховка)
Перестраховка есть, но небольшая: по расчету 3.5л/час, а они убирут 4 л/час.

Цитата
Кстати стоит обдумать идею обдува окон дабы не потели
Так для этого раздача воздуха над окнами и организована. Или я не правильно понял вопрос?

Цитата
Вентканал 300х300 на третьем в с/у вылез в окно (кстати если он из кирпича то целесообразно всеж брать кратно размерам кирпича). И канал тут вряд ли будет нормально работать я б воткнул осевик с датчиком влажности и таймером задержки
Действительно, не написал что решетка в потолке. От вентиляторов заказчик отказался, ибо шумят.

Цитата
Не понял что с шумоглушением системы П2 (я б воткнул по паре глушаков на системы П2 и В2 со стороны бильярдной и венты в шум/из корпусе +П1)
Схем не видел
Это всё видно на схемах, которые на листах. Правда, для этого нужен установленный магикад.

С остальным согласен. ivan-l-ing, большое спасибо за критику, открыл для себя много нового.
Крезот
С осушителями я не издевался, а просто затупил ph34r.gif виноват каюсь
Алексис
Ой, а я тоже, я тоже хочу критики, мой первый проект rolleyes.gif
Могу выложить системки свои? А то смотрю в последний раз здесь в июле были.
Jester
А схемки то где?
Алексис
туточки rolleyes.gif
Skaramush
А что это такое? Из серии - "догадайтесь с трёх раз"?

Я к тому, что помещения расшифруйте хотя-бы.
jota
На первый взгляд - бред....
Каналы в наружных стенах - где нибудь видели?
Даже нет попытки сбалансировать систему....
Нет глушения - это ж не вокзал...
Что за рекуператор, без подогрева?
Там что, тепловой насос ещё всунули? Ну и к чему он?
Если подаёте под радиаторы это смело и неправильно, потому что на радиаторе будет термостат. А Вы, подавая в зону холодный воздух, этому термостату сдвинете крышу и он будет мерять не Тпомещ, а притока....Т.е. регулирования не будет....
Что Вы думаете это хорошо, плохо что не о том...
Алексис
laugh.gif Ой, простите, я ж говорю первый раз rolleyes.gif
Цитата
На первый взгляд - бред....

проектик в разработке только, я только воздуховоды и решеточки расположила
Цитата
Каналы в наружных стенах - где нибудь видели?

это канальчики по которым приток подается к решеткам которые под окошками находятся, радиаторов там нет (воздушное отопление)
Цитата
Нет глушения - это ж не вокзал.

глушитель будет, еще не посчитала, спасибо что напомнили
Цитата
Что за рекуператор, без подогрева?

и подогрев будет, тож еще не считала
Цитата
Там что, тепловой насос ещё всунули? Ну и к чему он?

нет осушитель, вот только насчет его мощности очень сомневаюсь, т. к. первый раз все...
jota
Так бы и писали б в первом посте, что бассейн.....
В бассейне вентиляци и отопление считать надо. Там ещё пол греть надо.... не так всё просто, как у вас там решается....
С чего решили, что нужен осушитель? Есть расчёты?
Или он работает в то время как стоит рекуператор?
Осушитель тоже добавляет тепло.
Нужен тепловой баланс......
Я бы всё-таки отделил отопление от вентиляции.
Вентиляцию по влаге и головам. Отопление по потерям. Можно и фенкойлами.... Но это моё, частное мнение.....
Skaramush
А недостаток по воздуху в бассейне да ещё и при сплошных вытяжках по дому это специально, сквозняки устроить? Прикиньте баланс по помещениям и какие с какими соседствуют. Что-то там совсем кисло смотрится.
Jester
Смело вы взялись, сразу с бассейнов проектировать...
- в помещения коттеджа (комнаты, гостиные) немешалобы тоже воздух подавать, вытяжек куча - будет как в советские времена - приток за счет щелей вытяжка в трубу smile.gif
- без расчетов про бассейн сложно что то говорить, в любом случае отопление делать придется, той вентиляцией (которую спроектировали) вы его не нагреете. И врятли заказчик захочет воздушное отопление на основе тепловентиляторов.
- воздух под окна по периметру - это уже хорошо. Главное дросселя незабудте, а то при пусконаладке не уровняете сеть по расходу.
- осушитель думаю на такой бассейн понадобится (спроектированная вент система не справится) но вот какой - тоже считать надо.
- насколько помню, у таких приточек маленький напор, протянет ли всю сеть?! советую уточнить.
- незабудьте догреть приточный воздух, и поставить перед всем - наружний клапан с эл.риводом.
Считайте, приводите наброски в презентабильный вид и выкладывайте заново smile.gif
Алексис
Цитата
В бассейне вентиляци и отопление считать надо. Там ещё пол греть надо.... не так всё просто, как у вас там решается....

там есть теплые полы, просто я выкладывала только систему вентиляции, т.к. с СО все совсем плохо...
Цитата
С чего решили, что нужен осушитель? Есть расчёты?
Или он работает в то время как стоит рекуператор?

по расчету влаговыделения в бассейне 8,4 л/ч, летом необходимое кол-во притока 560, зимой 5000м3/ч, по кратности 3-5, получается от 840 до 1400м3/ч. Я взяла воздухообмен 1000м3/час, в общем среднее по кратностям, т.к все равно осушитель надо ставить. Зимой 1000 м3/ч удаляет 1,4 л/ч влаги, поэтому осушитель подбирала на 7 л/ч. Может чего не так посчитала не знаю, по Антонову все делала.
Цитата
Осушитель тоже добавляет тепло.
Нужен тепловой баланс......

согласна, теплопотери в помещении 8134 Вт, Qтеплого пола=2760Вт, Q вентиляции должно быть соответственно 5374Вт,если не учитывать осушитель, освещение, людей и т.п
Цитата
А недостаток по воздуху в бассейне да ещё и при сплошных вытяжках по дому это специально, сквозняки устроить?

Вы правы, но заказчик совсем не хочет притока механического, экономный видимо wink.gif . А в бассейне дисбаланс исправлю tomato.gif
Цитата
Смело вы взялись, сразу с бассейнов проектировать...

а что делать, надо же с чего-то начинать bang.gif

jota
smile.gif
ivan-l-ing
Голый лосней на бассейн и сдп 75 - на мой взгляд это просто капец. Зимой вентиляхи вообше не будет, а летом будет дубак. В С-Пб на тыщу кубов для бассейна потребуется такой предподогрев, что толку от рекупа будет 0, а чтобы еще и температуру держать потребуется второй доводчик, я не знаю какое у этого лоснея давления на 1000кубах, но закрадываются сомнения... и вообще не понимаю я тех кто говорит, что нужно подешевле и ставит осушитель, да ещё какой. Когда нужно дёшево берется канальное оборудование и без всяких выкрутасов с рекуперацией и прочим имхо.
Я вот не врубаюсь, что типа можно взять с улицы допустим сейчашние -18, пропустить через энтот рекуп встречную 1000 с 90% влажности и температурой 28 и оно там не околеет да при этом еще и нагреется до тех же 28(((

И вопросец не по теме, кому не лень напишите в личку кто какие проточные эл. нагреватели ставит на пол бассейна для летней эксплуатации при централизованном теплоснабжении (естессно без спец ту)