> Большой перегрев, Регулирование ТРВ
Гость_ариэль_*
сообщение 4.7.2009, 5:01
Сообщение #1





Guest Forum






Помогите. Ничего понять не могу. Прецизионный кондиционер Weiss Data 55.2 аномально большой перегрев (20 гр), регулирование ТРВ не помогает . Вроде как не хватает фреона. Дозаправляю - перегрев падает - но за счет роста давления и повышается переохлаждение до 10 гр, а эффективности по нулям. Разница по воздуху через испаритель 4 гр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
airwave
сообщение 4.7.2009, 8:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



фильтр осушитель смотрели?
чем ПГ и ПО измеряете? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_asus_*
сообщение 4.7.2009, 12:21
Сообщение #3





Guest Forum






Высокий перегрев может быть связан с нехваткой хладагента, слабым ТРВ или преждевременным дросселированием ни жидкостном трубопроводе, например на фильтре. Так при увеличении количества хладагента переохлаждение выросло, значит заправка фреона была в норме. Проверьте ТРВ и жидкостную магистраль.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
виталий.д
сообщение 4.7.2009, 22:03
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 30.6.2009
Пользователь №: 35436



Какой газ.Сколько давление на нагнетании, сколько на всасывании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ариэль_*
сообщение 5.7.2009, 14:29
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(airwave @ 4.7.2009, 11:05) [snapback]407456[/snapback]
фильтр осушитель смотрели?
чем ПГ и ПО измеряете? rolleyes.gif

Фильтр в норме. ПГ мерию электронным термометром.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 6.7.2009, 11:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519





Фильтр на самом ТРВ?! (Если обмерзание корпуса ТРВ начинается непосредственно после жидкостного штуцера.) Или влага замерзает в ТРВ. Скока кондюк проработал и какие были последние (до этих) ремонтно-монтажные манипуляции с (над) ним.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 7.7.2009, 9:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Какое у вас давление в испарителе? У Вас нет проток фреона недостаточен.

Полностью откройте ТРВ и посмотрите, что будет. Похоже на то, что у Вас ТРВ накрылся ( возможно вышел газ из термрбаллона) или просто забился чем-нибудь. Попробуйте покрутить его в разные стороны, постучите по нему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274