ариэль
Помогите. Ничего понять не могу. Прецизионный кондиционер Weiss Data 55.2 аномально большой перегрев (20 гр), регулирование ТРВ не помогает . Вроде как не хватает фреона. Дозаправляю - перегрев падает - но за счет роста давления и повышается переохлаждение до 10 гр, а эффективности по нулям. Разница по воздуху через испаритель 4 гр.
airwave
фильтр осушитель смотрели?
чем ПГ и ПО измеряете? rolleyes.gif
asus
Высокий перегрев может быть связан с нехваткой хладагента, слабым ТРВ или преждевременным дросселированием ни жидкостном трубопроводе, например на фильтре. Так при увеличении количества хладагента переохлаждение выросло, значит заправка фреона была в норме. Проверьте ТРВ и жидкостную магистраль.
виталий.д
Какой газ.Сколько давление на нагнетании, сколько на всасывании.
ариэль
Цитата(airwave @ 4.7.2009, 11:05) [snapback]407456[/snapback]
фильтр осушитель смотрели?
чем ПГ и ПО измеряете? rolleyes.gif

Фильтр в норме. ПГ мерию электронным термометром.
vadim999


Фильтр на самом ТРВ?! (Если обмерзание корпуса ТРВ начинается непосредственно после жидкостного штуцера.) Или влага замерзает в ТРВ. Скока кондюк проработал и какие были последние (до этих) ремонтно-монтажные манипуляции с (над) ним.
Akela
Какое у вас давление в испарителе? У Вас нет проток фреона недостаточен.

Полностью откройте ТРВ и посмотрите, что будет. Похоже на то, что у Вас ТРВ накрылся ( возможно вышел газ из термрбаллона) или просто забился чем-нибудь. Попробуйте покрутить его в разные стороны, постучите по нему.