> Контроллеры для дымоудаления
dpv2005
сообщение 8.9.2011, 14:22
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693



Цитата(Михаил_PLC @ 6.9.2011, 15:27) *
Да, основная работа ПС при пожаре заканчивается. Основное назначение ПС – сообщить что возник пожар, и по возможности сообщить где именно. Я нигде не говорил что ПС не нужен, без него никуда.

ПС даёт только первичную информацию о пожаре, дальше достоверности уже нет, слишком много огня, воды,дыма…

Интересно с помощью ПЛК вы только избирательно проиводымной системой управляете? а почему тогда не пожаротушением газовым порошковым в том числе, оповещением в том числе и 5 го типа и так далее.
Вот как не странно для Вас, этим всем управляет ПС и при начале пожара и входе пожара и в ходе пожаротушения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dpv2005
сообщение 8.9.2011, 14:55
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 662
Регистрация: 5.2.2009
Из: Россия
Пользователь №: 28693



Цитата(Михаил_PLC @ 8.9.2011, 12:48) *
Фраза «всегда контролировала» может относится только к современным адресным ПС с гибкими средствами программирования. Я представляю сколько у вас займёт отладка системы с 20 вентиляторами ДУ и 30-40 клапанами. Как правило, ПС свободно конфигурируемые, и неординарные задачи решаются на них с боем.

на чет запуска Вот ровно столько-же сколько потребуется если от Команд ПС вы взяв команды будете управлять через этими 20 вентиляторами ДУ и 30-40 клапанами.
То есть наличие спроектированной вами системы ни как не влияет на алгоритм пожарной сигнализации в плане управления.
В плане контроля ну ничего сложного определенный вход определенного модуля имеющий свой адрес привязать статус в системе будь то отображение красным(к примеру) цветом, всплывающем словом распечатки определенного сообщение отсылки такого же или другого на мобильный и т.д притом многое из этого можно сделать и без компьютера и программы визуализации например отсылка печать все это может панель ПС.

Сообщение отредактировал dpv2005 - 8.9.2011, 14:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 3:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных