Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Ландшафтное освещени: кабель в земле, Как сделать?
zerk
сообщение 1.10.2009, 12:26
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 24.12.2007
Пользователь №: 14038



не знаю как светлячки светят но светильники на солнечных батареях дают нормальное освещение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alex395_*
сообщение 16.10.2009, 21:13
Сообщение #32





Guest Forum






Цитата(анюточка84 @ 24.7.2009, 10:02) *
Я делаю такие проекты по типовой серии А5-92.
Кабель в земле - на глубину 0,7м. При пересечении с инженерными каммуникациями заключается в асбестоцементную трубу, длина труб различна, в зав-ти от вида коммуникаций. Для зарядки светильника использую провод ПВ, сечением 2,5мм.
Кабель АВБбШв-1кВ. (5х16мм, я брала при длине 150,0м и нагрузке Рр=5,3кВт).
Наружные сети и места расположения светильников наносила на съемку месности.

А кабель сверху покрывать кирпичем (сигнальной лентой) надо? И такой же вопрос относительно монтажа кабеля в трубе ПНД, нужен ли кирпич?

Цитата(ganz72 @ 29.9.2009, 13:20) *
Вот только световой поток -> освещенность у них стремится к нулю.
Есть альтернативный вариант: заселить участок светлячками! Результат примерно одинаков.


После выходных (данные на работе) я выложу тех. характеристики таких светильников, световой поток которых такой же, даже чуть выше, чем обычных с лампами ДРЛ -250.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 18.10.2009, 10:12
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(Alex395 @ 16.10.2009, 22:13) *
А кабель сверху покрывать кирпичем (сигнальной лентой) надо? И такой же вопрос относительно монтажа кабеля в трубе ПНД, нужен ли кирпич?


Если у себя во дворе, то кирпичь ненадо. Да и по внешке не всегда. В ПУЭ написано где надо.

И вообще кирпичЪ это не мех защита, это древний аналог сигнальной ленты. Труба (ПНД или асбест) - мех. защита.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alex395_*
сообщение 19.10.2009, 22:56
Сообщение #34





Guest Forum






Цитата(HasBolla @ 18.10.2009, 10:12) *
Труба (ПНД или асбест) - мех. защита.


То что асбестоцементная труба- это мехаическая защита, я знаю, (и то что трубы сверху никто кирпичем не покрывает, это факт, только открыто проложенный кабель) а то что труба ПНД- аналогично, об этом я ие задумывался. Учту на будущее, спасибо!
Р.S. Но если кабель проложен в трубе, нужно ли использовать сигнальную ленту? или не обязательно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 1:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных