Цитата(анюточка84 @ 24.7.2009, 10:02)

Я делаю такие проекты по типовой серии А5-92.
Кабель в земле - на глубину 0,7м. При пересечении с инженерными каммуникациями заключается в асбестоцементную трубу, длина труб различна, в зав-ти от вида коммуникаций. Для зарядки светильника использую провод ПВ, сечением 2,5мм.
Кабель АВБбШв-1кВ. (5х16мм, я брала при длине 150,0м и нагрузке Рр=5,3кВт).
Наружные сети и места расположения светильников наносила на съемку месности.
А кабель сверху покрывать кирпичем (сигнальной лентой) надо? И такой же вопрос относительно монтажа кабеля в трубе ПНД, нужен ли кирпич?
Цитата(ganz72 @ 29.9.2009, 13:20)

Вот только световой поток -> освещенность у них стремится к нулю.
Есть альтернативный вариант: заселить участок светлячками! Результат примерно одинаков.
После выходных (данные на работе) я выложу тех. характеристики таких светильников, световой поток которых такой же, даже чуть выше, чем обычных с лампами ДРЛ -250.