Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Кратность воздухообмена в танцевальном зале(балет, танцы и прочее), Подскажите какая по нормам должна быть кратность
kosmih
сообщение 16.7.2009, 11:54
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 16.7.2009
Пользователь №: 36158



Подскажите какая по нормам должна быть кратность в танцевальном зале? заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 16.7.2009, 14:44
Сообщение #2


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(kosmih @ 16.7.2009, 8:54) [snapback]412460[/snapback]
Подскажите какая по нормам должна быть кратность в танцевальном зале? заранее спасибо.

У меня сын занимался бальными танцами, в период проведения соревнований в зале было столько людей сколько он мог физически вместить, люди даже стояли в несколько рядов(в основном родители, знакомые,друзья...). Сами занятия очень интенсивные и физически нагруженные. По ощущениям воздуха на паркете(во время соревнований) всегда нехватало, жарко и влажно. Я думаю воздухообмен надо расчитывать по людям(зрителям и танцевальным парам, поскольку тепловлагоизбытки разные), и ввести два режима: тренировка и соревнования(наверное надо подключать резервные системы во время соревнований. Не забывайте о освещении(не малые теплоизбытки для паркета).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lecha_*
сообщение 16.7.2009, 15:13
Сообщение #3





Guest Forum






СНиП 2.08.02-89* таблица 25
Залы для подготовительных занятий в бассейнах, хореографические классы, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий - воздухообмен: по расчету, но не менее 80 куб.м/ч на одного занимающегося.
СП 31-112-2004 Ч. 1
8.1.3 .... Необходимое количество приточного воздуха определяют из условий ассимиляции избытков тепла, однако приток наружного воздуха должен быть не менее 80 куб.м/ч на одного занимающегося.
8.1.6 .... Спортивные залы без мест для зрителей, имеющие объем, при котором на каждого единовременно занимающегося приходиться объем не менее 80 куб. объема зала, допускается проектировать с естественной приточно-вытяжной вентиляцией с обеспечением однократного воздухообмена в час.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmih
сообщение 16.7.2009, 15:48
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 16.7.2009
Пользователь №: 36158



Спасибо за разъяснения!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmih
сообщение 17.7.2009, 9:55
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 16.7.2009
Пользователь №: 36158



Товарищи, требуется уточнение! сам зал 30 х 19 м с высотой потолка 7м; 250 зрительских мест и около 25 танцующих людей.
При досчете брал 80 кубов на танцора и 40 на каждого зрителя получается 12000 кубов, похоже это на правду? Будет ли это нормальным расходом?
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 17.7.2009, 10:22
Сообщение #6





Guest Forum






Три объема помещения в час - вполне комфортно для танцзала!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
molibden1980
сообщение 17.7.2009, 12:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9638



имхо надо по i-d диаграмме проверить по тепло влагопоступлениям
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lecha_*
сообщение 17.7.2009, 12:10
Сообщение #8





Guest Forum






Воздухообмен нормальный, а вот теплоизбытки это другой вопрос, и автор темы об этом не спрашивает wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
molibden1980
сообщение 17.7.2009, 13:02
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 192
Регистрация: 22.6.2007
Пользователь №: 9638



Цитата(lecha @ 17.7.2009, 13:10) [snapback]412875[/snapback]
Воздухообмен нормальный...

Странное заявление, по моему убеждению нормальным воздухообменом может являться выбранный по максимальному значению из рассчитанных. Иногда и 3-хкратного будет мало...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lecha_*
сообщение 17.7.2009, 14:54
Сообщение #10





Guest Forum






Это если есть задача поддержать параметры внутреннего воздуха с помощью системы общеобменной вентиляции, что в данном случае совсем не обязательно. Минимальное количество наружного воздуха подана? Люди дышать будут? А температуру можно и другим способом поддерживать. Надеюсь догадаетесь о чем я. tongue.gif
Так что не надо
Цитата
Странное заявление, по моему убеждению
cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 17.7.2009, 16:16
Сообщение #11


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(lecha @ 17.7.2009, 11:54) [snapback]412941[/snapback]
Это если есть задача поддержать параметры внутреннего воздуха с помощью системы общеобменной вентиляции, что в данном случае совсем не обязательно. Минимальное количество наружного воздуха подана? Люди дышать будут? А температуру можно и другим способом поддерживать. Надеюсь догадаетесь о чем я. tongue.gif
Так что не надо cool.gif

Способ то на самом деле один. Даже если используете рециркуляционные охладители(фенкойлы или сплиты) надо принимать во внимание что в рабочую зону будет поступать смесь наружного и охлажденного рециркуляционного в-ха и именно эта смесь будет ассимилировать тепловлагоизбытки. Таким образом приточный в-х = нар.(сан. снормы) + рец. - должен определиться по расчету воздухообмена. Если будете считать так то правильно расчитаете мощность охладителей, и она будет больше теплоизбытков в зале.

Сообщение отредактировал JJJJ - 17.7.2009, 16:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_lecha_*
сообщение 17.7.2009, 18:19
Сообщение #12





Guest Forum






Ну видимо здесь дело в терминологии. По моему мнению воздухообмен - это количество воздуха подаваемого и удаляемого системой вентиляции, к которой ни фенкойлы, ни сплиты особого отношения не имеют. В слове воздухообмен два корня, и второй - обмен. Какое отношение к этому слову имеют выше перечисленные девайсы? С чем они обмениваются?

Сообщение отредактировал lecha - 17.7.2009, 18:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 17:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных