kosmih
Подскажите какая по нормам должна быть кратность в танцевальном зале? заранее спасибо.
JJJJ
Цитата(kosmih @ 16.7.2009, 8:54) [snapback]412460[/snapback]
Подскажите какая по нормам должна быть кратность в танцевальном зале? заранее спасибо.

У меня сын занимался бальными танцами, в период проведения соревнований в зале было столько людей сколько он мог физически вместить, люди даже стояли в несколько рядов(в основном родители, знакомые,друзья...). Сами занятия очень интенсивные и физически нагруженные. По ощущениям воздуха на паркете(во время соревнований) всегда нехватало, жарко и влажно. Я думаю воздухообмен надо расчитывать по людям(зрителям и танцевальным парам, поскольку тепловлагоизбытки разные), и ввести два режима: тренировка и соревнования(наверное надо подключать резервные системы во время соревнований. Не забывайте о освещении(не малые теплоизбытки для паркета).
lecha
СНиП 2.08.02-89* таблица 25
Залы для подготовительных занятий в бассейнах, хореографические классы, помещения для физкультурно-оздоровительных занятий - воздухообмен: по расчету, но не менее 80 куб.м/ч на одного занимающегося.
СП 31-112-2004 Ч. 1
8.1.3 .... Необходимое количество приточного воздуха определяют из условий ассимиляции избытков тепла, однако приток наружного воздуха должен быть не менее 80 куб.м/ч на одного занимающегося.
8.1.6 .... Спортивные залы без мест для зрителей, имеющие объем, при котором на каждого единовременно занимающегося приходиться объем не менее 80 куб. объема зала, допускается проектировать с естественной приточно-вытяжной вентиляцией с обеспечением однократного воздухообмена в час.
kosmih
Спасибо за разъяснения!!
kosmih
Товарищи, требуется уточнение! сам зал 30 х 19 м с высотой потолка 7м; 250 зрительских мест и около 25 танцующих людей.
При досчете брал 80 кубов на танцора и 40 на каждого зрителя получается 12000 кубов, похоже это на правду? Будет ли это нормальным расходом?
Заранее спасибо.
Любознательный
Три объема помещения в час - вполне комфортно для танцзала!
molibden1980
имхо надо по i-d диаграмме проверить по тепло влагопоступлениям
lecha
Воздухообмен нормальный, а вот теплоизбытки это другой вопрос, и автор темы об этом не спрашивает wink.gif
molibden1980
Цитата(lecha @ 17.7.2009, 13:10) [snapback]412875[/snapback]
Воздухообмен нормальный...

Странное заявление, по моему убеждению нормальным воздухообменом может являться выбранный по максимальному значению из рассчитанных. Иногда и 3-хкратного будет мало...
lecha
Это если есть задача поддержать параметры внутреннего воздуха с помощью системы общеобменной вентиляции, что в данном случае совсем не обязательно. Минимальное количество наружного воздуха подана? Люди дышать будут? А температуру можно и другим способом поддерживать. Надеюсь догадаетесь о чем я. tongue.gif
Так что не надо
Цитата
Странное заявление, по моему убеждению
cool.gif
JJJJ
Цитата(lecha @ 17.7.2009, 11:54) [snapback]412941[/snapback]
Это если есть задача поддержать параметры внутреннего воздуха с помощью системы общеобменной вентиляции, что в данном случае совсем не обязательно. Минимальное количество наружного воздуха подана? Люди дышать будут? А температуру можно и другим способом поддерживать. Надеюсь догадаетесь о чем я. tongue.gif
Так что не надо cool.gif

Способ то на самом деле один. Даже если используете рециркуляционные охладители(фенкойлы или сплиты) надо принимать во внимание что в рабочую зону будет поступать смесь наружного и охлажденного рециркуляционного в-ха и именно эта смесь будет ассимилировать тепловлагоизбытки. Таким образом приточный в-х = нар.(сан. снормы) + рец. - должен определиться по расчету воздухообмена. Если будете считать так то правильно расчитаете мощность охладителей, и она будет больше теплоизбытков в зале.
lecha
Ну видимо здесь дело в терминологии. По моему мнению воздухообмен - это количество воздуха подаваемого и удаляемого системой вентиляции, к которой ни фенкойлы, ни сплиты особого отношения не имеют. В слове воздухообмен два корня, и второй - обмен. Какое отношение к этому слову имеют выше перечисленные девайсы? С чем они обмениваются?