Здравствуйте уважаемые господа! Хотелось бы что бы вы поделились бесценным опытом эксплуатации: если кто работал с данными горелками (мы планируем ставить горелку газовую BLU 350.1 PAB Low NOx TL (100-350 кВт) с газовой рампой DUNGS Multibloc MB - ZRDLE 410- 1") подскажите каковы они в эксплуатации и наладке. Буду очень Вам признателен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vaka66
сообщение 23.7.2009, 7:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 249
Регистрация: 14.2.2009
Пользователь №: 29168



Не понял зачем вам Low NOx. Пока в России к выбросам этих окислов относятся лояльно, да и что там с 350 кВт уменьшите- берите обычное исполнение- без Low NOx. Если мультиблок DUNGS то проблем не будет, они раньше BRAMA ставили- более примитивные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ing
сообщение 23.7.2009, 8:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 5.7.2004
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36



Экофлам входит в объединение с Кюнод и Элка.
В сумме это крупнейший производитель линейки горелок до 40 Мвт. Какие еще нужны характеристики.
Элементная база и технические решения практически общие для всех европейских производителей.
ing
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
goroshi
сообщение 28.7.2009, 2:54
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 19.2.2009
Пользователь №: 29447



Отработали с ними два строительных сезона. Все запущенные горелки сейчас исправны и в работе. Проблем с наладкой и надежностью за два сезона н выявлено. Различных по мощности горелок под наблюдением не менее десятка. В целом отзывы не плохие. Из минусов шумность и меньший по сравнению с немцами и юнигазом диапазон регулирования. Одна горелка на котле REX 20, кстати похоже на Вашу, пускалась после затопления котельной. Все исправно пашет до сих пор. Хорошее соотношение цена-качество, но не забываем правильно подбирать к котлу по диапаону регулирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vaka66
сообщение 30.7.2009, 8:38
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 249
Регистрация: 14.2.2009
Пользователь №: 29168



DUNGS Multibloc MB - ZRDLE 410- 1"- этот вроде 2-х ступенчатый мультиблок. Я тоже не очень люблю мультиблоки, где расход(давление) газа устанавливается импульсом по давлению воздуха+импульс давления в топке- там сложнее гораздо настроить и коэффицент регулирования меньше получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 3:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных