Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: горелки Ecoflame: отзывы и опыт эксплуатации
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Tima85
Здравствуйте уважаемые господа! Хотелось бы что бы вы поделились бесценным опытом эксплуатации: если кто работал с данными горелками (мы планируем ставить горелку газовую BLU 350.1 PAB Low NOx TL (100-350 кВт) с газовой рампой DUNGS Multibloc MB - ZRDLE 410- 1") подскажите каковы они в эксплуатации и наладке. Буду очень Вам признателен.
vaka66
Не понял зачем вам Low NOx. Пока в России к выбросам этих окислов относятся лояльно, да и что там с 350 кВт уменьшите- берите обычное исполнение- без Low NOx. Если мультиблок DUNGS то проблем не будет, они раньше BRAMA ставили- более примитивные
ing
Экофлам входит в объединение с Кюнод и Элка.
В сумме это крупнейший производитель линейки горелок до 40 Мвт. Какие еще нужны характеристики.
Элементная база и технические решения практически общие для всех европейских производителей.
ing
goroshi
Отработали с ними два строительных сезона. Все запущенные горелки сейчас исправны и в работе. Проблем с наладкой и надежностью за два сезона н выявлено. Различных по мощности горелок под наблюдением не менее десятка. В целом отзывы не плохие. Из минусов шумность и меньший по сравнению с немцами и юнигазом диапазон регулирования. Одна горелка на котле REX 20, кстати похоже на Вашу, пускалась после затопления котельной. Все исправно пашет до сих пор. Хорошее соотношение цена-качество, но не забываем правильно подбирать к котлу по диапаону регулирования.
vaka66
DUNGS Multibloc MB - ZRDLE 410- 1"- этот вроде 2-х ступенчатый мультиблок. Я тоже не очень люблю мультиблоки, где расход(давление) газа устанавливается импульсом по давлению воздуха+импульс давления в топке- там сложнее гораздо настроить и коэффицент регулирования меньше получается.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.