Вентиляция торгового центра, Возможность применения такого решения |
|
|
|
21.7.2009, 17:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.10.2006
Пользователь №: 4370

|
Необходимо разработать систему вентиляции универсального торгового центра. Габариты помещения зала 60х36х8м (ДхШхВ), имеется подвал. Возникла идея применения вытесняющей вентиляции, но применение стандартных воздухораспределителей невозможно (постоянно шныряющие кары и отсутствие свободных мест под установку). Исходя из этого возникла идея организовать приток воздуха под стилажи товара из подвала т.е. под стилажем (в полу) разместить решетку с большим сечением с подводом воздуха из подвала (скорость в сечении принять порядка 0.15-0.2 м/с можно и меньше). Вытяжку организовать из верхней зоны. Далее через роторный теплоутилизатор и наружу. Думаю при таком решении могут возникнуть проблеммы с запахом и пылью т.е. наверно будет подниматься запах от товаров и пыль с пола или не будет, т.к. при постоянно работающей вентиляции она просто не будет скапливаться, а приняв очень низкую скорость распределения максимально исключить её подъём. В кассовой зоне на небольшой высоте установить перфорированные воздухораспределители с раздачей сверху вниз и затапливать зону свежим воздухом. Прошу всех желающих высказаться по этой теме. Заранее благодарен за любые отклики.
|
|
|
|
Гость_kitnamor_*
|
21.7.2009, 17:32
|
Guest Forum

|
обычно идут от простых решений к сложным... как вам обычные варианты?
1) воздуховоды под потолком. дешево и сердито, легко донести до заказчика, проверено, легкий расчет. много воздуховодов, мешаются, сложно спустить воздух в рабочую зону.
2) виниловые или тканевые воздуховоды под потолком. мало воздуховодов, более равномерное воздухораспределение. дороже, большое сечение, усложняется расчет.
3) воздуховоды за потолком, выход в помещения в нескольких точках с Air-injector. эффективно, нет воздуховодов внутри объема. есть воздуховоды за объемом.
4) Hoval и аналоги. минимум монтажа, эффективно. относительно дорогое оборудование.
просто распределение под стелажи... если под самим стелажем - будет мешаться стелаж. если между - погрузчик не продавит решетку? а колеса у него кто то чистит, когда он с улицы заезжает? из подвала => отверстие в перекрытии (несущая конструкция) непонятно большого сечения - не провалится ваш торговый центр?
|
|
|
|
|
21.7.2009, 18:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.10.2006
Пользователь №: 4370

|
Цитата(kitnamor @ 21.7.2009, 17:32) [snapback]413993[/snapback] обычно идут от простых решений к сложным... как вам обычные варианты?
1) воздуховоды под потолком. дешево и сердито, легко донести до заказчика, проверено, легкий расчет. много воздуховодов, мешаются, сложно спустить воздух в рабочую зону.
2) виниловые или тканевые воздуховоды под потолком. мало воздуховодов, более равномерное воздухораспределение. дороже, большое сечение, усложняется расчет.
3) воздуховоды за потолком, выход в помещения в нескольких точках с Air-injector. эффективно, нет воздуховодов внутри объема. есть воздуховоды за объемом.
4) Hoval и аналоги. минимум монтажа, эффективно. относительно дорогое оборудование.
просто распределение под стелажи... если под самим стелажем - будет мешаться стелаж. если между - погрузчик не продавит решетку? а колеса у него кто то чистит, когда он с улицы заезжает? из подвала => отверстие в перекрытии (несущая конструкция) непонятно большого сечения - не провалится ваш торговый центр? 1) Дешево и сердито, но вентиляция в большинстве случаев не работает, воздух в рабочую зону практически не попадает. 2,3,4) без коментариев Под стилажем есть пространство порядка 20-30см и я думаю этого будет достаточно Для раздачи 24000 м3/ч со скорость 0,2 м/с достаточно 33 м2 сечения и я думаю на площади более чем 2000 м2 есть где разместить 33м2.
|
|
|
|
Гость_kitnamor_*
|
21.7.2009, 22:46
|
Guest Forum

|
попадает, смотря какие диффузоры использовать... но в любом случае было бы очень интересно посмотреть на раздачу снизу в торговом центре, буду рад если пригласишь на объект после сдачи
|
|
|
|
|
22.7.2009, 4:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.10.2006
Пользователь №: 4370

|
Цитата(kitnamor @ 21.7.2009, 22:46) [snapback]414075[/snapback] попадает, смотря какие диффузоры использовать... но в любом случае было бы очень интересно посмотреть на раздачу снизу в торговом центре, буду рад если пригласишь на объект после сдачи Сейчас я предоставляю заку несколько вариантов организации воздухообмена. Данный вариант это один из нескольких. Есть вариант использовать бустеры от свегон, а как наиболее реальный, использование диффузоров с раздачей воздуха между стелажами сверху вниз, а в кассовой зоне дополнительно установить фанкойлы. Кстати посмотрел инфу по Hoval, сегодня закину заку, мож понравится. Цитата(kitnamor @ 21.7.2009, 22:46) [snapback]414075[/snapback] попадает, смотря какие диффузоры использовать... . У свегон (как пример) цена составляет 900евро за штуку, цены конечно за 0,5 м2 жести недетские. Цитата(kitnamor @ 21.7.2009, 22:46) [snapback]414075[/snapback] но в любом случае было бы очень интересно посмотреть на раздачу снизу в торговом центре, буду рад если пригласишь на объект после сдачи Приезжай конечно, 6 часов полета, и я покажу тебе все наши достопримечательности.
|
|
|
|
Гость_kitnamor_*
|
22.7.2009, 9:12
|
Guest Forum

|
6 часов полета?) не не не...
|
|
|
|
|
22.7.2009, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
посмотрите диффузоры OD-11 от IMP Klima. оч классное распределение. зимой тепло, летом прохладно. никогда не дует. правда там у нас возд.отопление и охлаждение. как у вас? и высота помещения должна быть хотя метров 8 (что все уместить).
|
|
|
|
|
22.7.2009, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932

|
Объясните мне, пожалуйста, в чем фишка в Вашем случае именно вытесняющей вентиляции, зачем она Вам нужна? Еще могу понять ее в ресторанах, где курят - очень эффективно. А у Вас зачем? Хотя, с другой стороны, если подвал позволяет, площади стеллажей хватит и приточная венткамера внизу расположена, м.б. выйдет дешевле. Однако, где гарантия, что стеллажи установлены раз и навсегда на этих местах? Придет какой-нибудь недавно отучившийся марчендайзер и убедит руководство, что всякая хрень плохо продается потому, что стеллажи стоят вдоль, а надо поперек! Тогда как? Аркадий
|
|
|
|
Гость_kitnamor_*
|
22.7.2009, 10:40
|
Guest Forum

|
2 temka: да не нужно 8м... 5 хватает что бы струе развернуться. собственно это как раз вариант №3
Сообщение отредактировал kitnamor - 22.7.2009, 10:44
|
|
|
|
|
22.7.2009, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Зачем под стелажи? Там что, кто-то дышит? Делайте на проходах - есть низкоскоростные распределители для монтажа в пол. Есть вообще системы модульные для распределения из под пола (фальшпол) поиском в Гугле: UFAD
|
|
|
|
Гость_Lufttechniker_*
|
22.7.2009, 11:18
|
Guest Forum

|
lex_fg обратите внимание на еще один момент: задача вентиляции состоит в том числе доставить необходимое количество свежего воздуха в рабочую зону (зону пребывания людей). раздача из под стелажа в определенных случаях может привести к тому, что сперва свежим воздухом будет омываться товар лежащий на стелажах. и люди получат для дыхания все запахи от товара. также интенсивное вентилирование товара, может привести к потере свойств. я не настаиваю что так обязательно случится. на это надо обратить внимание и принять меры чтобы этого не произошло.
Сообщение отредактировал Lufttechniker - 22.7.2009, 11:23
|
|
|
|
|
22.7.2009, 13:10
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Как вариант: поднять стояки(не высокие) из подвала в районе стелажей и с низкой скорость раздать в-х в проходы между стелажами.
|
|
|
|
|
22.7.2009, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 514
Регистрация: 11.8.2008
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426

|
Цитата(kitnamor @ 22.7.2009, 10:40) [snapback]414201[/snapback] 2 temka: да не нужно 8м... 5 хватает что бы струе развернуться. собственно это как раз вариант №3 ну так и есть же. струе надо 5 метров. сам распр-ль около 1,2м, отвод либо тройник - тоже чтото около метра. и сверху еще там место для всяких балок, ферм и тд...под 8 метров и выйдет.
|
|
|
|
|
22.7.2009, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
1. Это очень дорогое решение, так как на каждую решетку необходимо будет ставить огнезадерживающий клапак большого сечения с ЭМ приводом, а они не очень дешевые. И увязать эти клапаны с системой АПС. 2. Много отверстий больших размеров в перекрытии. Если здание существующее, то ни кто не разрешит их долбить. Если здание только проектируется, удорожается работа по их изготовлению. 3. Оптимальнее всего раздача сверху вниз диффузорами OD-11. В реальсти видел что они раздают воздух с большой высоты отлично.
|
|
|
|
|
22.7.2009, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.10.2006
Пользователь №: 4370

|
Схемка, как я это себе представляю.
Прикрепленные файлы
схема.rar ( 191,63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 105
|
|
|
|
|
22.7.2009, 14:37
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(AleksejCher @ 22.7.2009, 11:17) [snapback]414306[/snapback] 1. Это очень дорогое решение, так как на каждую решетку необходимо будет ставить огнезадерживающий клапак большого сечения с ЭМ приводом, а они не очень дешевые. И увязать эти клапаны с системой АПС. 2. Много отверстий больших размеров в перекрытии. Если здание существующее, то ни кто не разрешит их долбить. Если здание только проектируется, удорожается работа по их изготовлению. 3. Оптимальнее всего раздача сверху вниз диффузорами OD-11. В реальсти видел что они раздают воздух с большой высоты отлично. Много долбить не надо. Под каждый ряд стелажей одно отверстие и клапан один. Воздуховод с решетками по полу пустить. А иные варианты воздухорапределения я и не рассматривал, так автор поставил вопрос. Возможно что другие решения будут оптимальней.
|
|
|
|
|
22.7.2009, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Расход 24000 м3/ч, скорость 0,2 м/с, минимальная площадь клапанов 34 м2, клапан ОКС-1 (60)ЭМ 13500руб, итого 460000 рублей (всегото), плюс стоимость увязки с системой АПС.
|
|
|
|
|
22.7.2009, 15:01
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(AleksejCher @ 22.7.2009, 11:56) [snapback]414334[/snapback] Расход 24000 м3/ч, скорость 0,2 м/с, минимальная площадь клапанов 34 м2, клапан ОКС-1 (60)ЭМ 13500руб, итого 460000 рублей (всегото), плюс стоимость увязки с системой АПС. Клапан на магистральном воздуховоде , проложенном под рядом стеллажей, скорость ну допустим 3м/с. А Вы хотите на каждой решетке по клапану?
|
|
|
|
|
22.7.2009, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Цитата(JJJJ @ 22.7.2009, 16:01) [snapback]414340[/snapback] Клапан на магистральном воздуховоде , проложенном под рядом стеллажей, скорость ну допустим 3м/с. А Вы хотите на каждой решетке по клапану? Судя по прилагаемой схеме (см. схему) магистральный воздуховод идет в подвале, а не в обслуживаемом помещении, наверх через перекрытия идут ответвления к решеткам.
|
|
|
|
|
22.7.2009, 15:23
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(AleksejCher @ 22.7.2009, 12:09) [snapback]414346[/snapback] Судя по прилагаемой схеме (см. схему) магистральный воздуховод идет в подвале, а не в обслуживаемом помещении, наверх через перекрытия идут ответвления к решеткам. Ну надо магистраль наверх поднять, под стелажи.
|
|
|
|
|
22.7.2009, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.10.2006
Пользователь №: 4370

|
Данная система будет обслуживать только этот зал, а воздуховоды в подвале именуемые транзитными необходимо покрывать составом повышающим их огнестойкость. Какой из нижеперечисленных пунктов требует от нас установку огнезадерживающих клапанов перед каждой решеткой и вообще для данного случая? Цитата 7.11.1 На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования (далее - системы вентиляции) необходимо предусматривать в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара следующие устройства:
а) противопожарные клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых и производственных помещений категорий В4 и Г;
б) воздушные затворы - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для помещений жилых, общественных и административно-бытовых, а также для производственных помещений категории Г. Геометрические и конструктивные характеристики воздушных затворов должны обеспечивать предотвращение распространения продуктов горения при пожаре из коллекторов через поэтажные сборные воздуховоды в помещения различных этажей; длину вертикального участка воздуховода воздушного затвора следует принимать по расчету, но не менее 2 м.
Вертикальные коллекторы допускается присоединять к общему горизонтальному коллектору, размещаемому на чердаке или техническом этаже; в зданиях высотой более 28 м на вертикальных коллекторах в местах присоединения их к общему горизонтальному коллектору следует устанавливать противопожарные клапаны.
К каждому горизонтальному коллектору следует присоединять не более 5 поэтажных воздуховодов с последовательно расположенных этажей. В многоэтажных (более 5 этажей) зданиях допускается присоединять:
к горизонтальному коллектору - более 5 поэтажных воздуховодов при условии установки противопожарных клапанов на каждом поэтажном (сверх 5) воздуховоде;
группу горизонтальных коллекторов к общему коллектору, размещаемому на чердаке или техническом этаже, при условии установки противопожарных клапанов в местах присоединения их к общему коллектору;
в) противопожарные клапаны - на воздуховодах, обслуживающих помещения и склады категорий А, Б, В1, В3 или В4, а также на воздуховодах систем местных отсосов взрыво- и пожароопасных смесей и систем по 7.2.11 в местах пересечения воздуховодами противопожарной преграды обслуживаемого помещения;
г) противопожарный клапан - на каждом транзитном сборном воздуховоде (на расстоянии не более 1 м от ближайшего к вентилятору ответвления), обслуживающем группу помещений (кроме складов) одной из категорий А, Б, В1, В2 или В3 общей площадью не более 300 м2 в пределах одного этажа с выходами в общий коридор.
Сообщение отредактировал lex_fg - 22.7.2009, 15:39
|
|
|
|
|
22.7.2009, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Цитата(JJJJ @ 22.7.2009, 16:23) [snapback]414356[/snapback] Ну надо магистраль наверх поднять, под стелажи. Тогда в случае перепланировки, или продаже помещения, или сдаче в аренду помещения как чаще всего бывыет в торговых центрах воздуховод нужно убирать вместе со стелажами. По моему лучше уж в подвале с огромным количеством клапанов, чем две магистрали идущие по полу в центре помещения
|
|
|
|
|
22.7.2009, 15:42
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(AleksejCher @ 22.7.2009, 12:34) [snapback]414364[/snapback] Тогда в случае перепланировки, или продаже помещения, или сдаче в аренду помещения как чаще всего бывыет в торговых центрах воздуховод нужно убирать вместе со стелажами. По моему лучше уж в подвале с огромным количеством клапанов, чем две магистрали идущие по полу в центре помещения Проектируется торговый центр, а что будет потом никому неизвестно, возможно и в подвале будет подпольный игорный зал.
|
|
|
|
|
22.7.2009, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Цитата(lex_fg @ 22.7.2009, 16:33) [snapback]414363[/snapback] Данная система будет обслуживать только этот зал, а воздуховоды в подвале именуемые транзитными необходимо покрывать составом повышающим их огнестойкость. Какой из нижеперечисленных пунктов требует от нас установку огнезадерживающих клапанов перед каждой решеткой и вообще для данного случая? С 1 мая вступил в силу Федеральный закон ≤ 123-ФЗ от 22.07.2008 \"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности\". Он пришел на смену существовавшим до сегодняшнего дня более чем 2000 документам, содержащим в общей сложности 150 тыс. требований к пожарной безопасности, нередко дублирующих или взаимоисключающих друг друга и позволит снять существующие противоречия. Статья 14. Не допускается пересекать противопожарные стены и перекрытия 1-го типа каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидкостей, иных веществ и материалов. В местах пересечения таких противопожарных преград каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования веществ и материалов, отличных от вышеуказанных, за исключением каналов систем противодымной защиты, следует предусматривать автоматические устройства, предотвращающие распространение продуктов горения по каналам, шахтам и трубопроводам.
|
|
|
|
|
22.7.2009, 16:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.10.2006
Пользователь №: 4370

|
Цитата(JJJJ @ 22.7.2009, 15:42) [snapback]414370[/snapback] Проектируется торговый центр, а что будет потом никому неизвестно, возможно и в подвале будет подпольный игорный зал. Ну это уже не мое дело, я работаю по факту т.е., что дали над тем и работаю. А строиться он будет и будет там торговый центр.
|
|
|
|
|
22.7.2009, 16:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.10.2006
Пользователь №: 4370

|
Цитата(AleksejCher @ 22.7.2009, 15:49) [snapback]414378[/snapback] С 1 мая вступил в силу Федеральный закон ≤ 123-ФЗ от 22.07.2008 \"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности\". Он пришел на смену существовавшим до сегодняшнего дня более чем 2000 документам, содержащим в общей сложности 150 тыс. требований к пожарной безопасности, нередко дублирующих или взаимоисключающих друг друга и позволит снять существующие противоречия. Статья 14. Не допускается пересекать противопожарные стены и перекрытия 1-го типа каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидкостей, иных веществ и материалов. В местах пересечения таких противопожарных преград каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования веществ и материалов, отличных от вышеуказанных, за исключением каналов систем противодымной защиты, следует предусматривать автоматические устройства, предотвращающие распространение продуктов горения по каналам, шахтам и трубопроводам. Статья 14 помоему гласит немного о другом или мы смотрим разные документы? ( федеральный закон) Цитата Статья 14. Цель классификации технологических сред по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности Классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности используется для установления безопасных параметров ведения технологического процесса. А вот СП 7.13130.2009 п 6.54 этого не требует ( СП)
|
|
|
|
|
22.7.2009, 17:14
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(lex_fg @ 22.7.2009, 17:51) [snapback]414411[/snapback] Статья 14 помоему гласит немного о другом или мы смотрим разные документы? ( федеральный закон) А вот СП 7.13130.2009 п 6.54 этого не требует ( СП) Тех. регламент обязательный документ, СП рекомендательный (добровольного применения) - обратите внимание на облаcть применения этих двух документов.
|
|
|
|
|
22.7.2009, 17:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
ПОСОБИЕ 13.91 к СНиП 2.04.05-91
Противопожарные требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования
6.2. В воздуховоды систем общеобменной вентиляции воздушного отопления и кондиционирования помещений категорий А, Б (или В) и местных отсосов горячих веществ и взрывоопасных смесей для зашиты от проникания продуктов горения (дыма) во время пожара из одних помещений в другие следует устанавливать:
а) огнезадерживающие клапаны во взрывозащищенном*) исполнении в местах пересечения воздуховодами перекрытия или противопожарной преграды; устанавливая клапаны под перекрытием, в преграде, у преграды с любой стороны или за ее пределами, следует обеспечивать на участке воздуховода от преграды до клапана предел огнестойкости, равный пределу огнестойкости преграды; *) Кроме помещений категории В. Данное помещение как минимум категория В1
|
|
|
|
|
22.7.2009, 18:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Цитата(lex_fg @ 22.7.2009, 17:51) [snapback]414411[/snapback] Статья 14 помоему гласит немного о другом или мы смотрим разные документы? ( федеральный закон) А вот СП 7.13130.2009 п 6.54 этого не требует ( СП) Нет это другой документ он вступил в силу 1 мая 2009 года. Сам документ можно найти на сайте МЧС.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|