lex_fg
Необходимо разработать систему вентиляции универсального торгового центра.
Габариты помещения зала 60х36х8м (ДхШхВ), имеется подвал.
Возникла идея применения вытесняющей вентиляции, но применение стандартных воздухораспределителей невозможно (постоянно шныряющие кары и отсутствие свободных мест под установку). Исходя из этого возникла идея организовать приток воздуха под стилажи товара из подвала т.е. под стилажем (в полу) разместить решетку с большим сечением с подводом воздуха из подвала (скорость в сечении принять порядка 0.15-0.2 м/с можно и меньше). Вытяжку организовать из верхней зоны. Далее через роторный теплоутилизатор и наружу.
Думаю при таком решении могут возникнуть проблеммы с запахом и пылью т.е. наверно будет подниматься запах от товаров и пыль с пола или не будет, т.к. при постоянно работающей вентиляции она просто не будет скапливаться, а приняв очень низкую скорость распределения максимально исключить её подъём.
В кассовой зоне на небольшой высоте установить перфорированные воздухораспределители с раздачей сверху вниз и затапливать зону свежим воздухом.
Прошу всех желающих высказаться по этой теме.
Заранее благодарен за любые отклики.
kitnamor
обычно идут от простых решений к сложным... как вам обычные варианты?

1) воздуховоды под потолком. дешево и сердито, легко донести до заказчика, проверено, легкий расчет. много воздуховодов, мешаются, сложно спустить воздух в рабочую зону.

2) виниловые или тканевые воздуховоды под потолком. мало воздуховодов, более равномерное воздухораспределение. дороже, большое сечение, усложняется расчет.

3) воздуховоды за потолком, выход в помещения в нескольких точках с Air-injector. эффективно, нет воздуховодов внутри объема. есть воздуховоды за объемом.

4) Hoval и аналоги. минимум монтажа, эффективно. относительно дорогое оборудование.

просто распределение под стелажи... если под самим стелажем - будет мешаться стелаж. если между - погрузчик не продавит решетку? а колеса у него кто то чистит, когда он с улицы заезжает? из подвала => отверстие в перекрытии (несущая конструкция) непонятно большого сечения - не провалится ваш торговый центр?
lex_fg
Цитата(kitnamor @ 21.7.2009, 17:32) [snapback]413993[/snapback]
обычно идут от простых решений к сложным... как вам обычные варианты?

1) воздуховоды под потолком. дешево и сердито, легко донести до заказчика, проверено, легкий расчет. много воздуховодов, мешаются, сложно спустить воздух в рабочую зону.

2) виниловые или тканевые воздуховоды под потолком. мало воздуховодов, более равномерное воздухораспределение. дороже, большое сечение, усложняется расчет.

3) воздуховоды за потолком, выход в помещения в нескольких точках с Air-injector. эффективно, нет воздуховодов внутри объема. есть воздуховоды за объемом.

4) Hoval и аналоги. минимум монтажа, эффективно. относительно дорогое оборудование.

просто распределение под стелажи... если под самим стелажем - будет мешаться стелаж. если между - погрузчик не продавит решетку? а колеса у него кто то чистит, когда он с улицы заезжает? из подвала => отверстие в перекрытии (несущая конструкция) непонятно большого сечения - не провалится ваш торговый центр?

1) Дешево и сердито, но вентиляция в большинстве случаев не работает, воздух в рабочую зону практически не попадает.
2,3,4) без коментариев
Под стилажем есть пространство порядка 20-30см и я думаю этого будет достаточно
Для раздачи 24000 м3/ч со скорость 0,2 м/с достаточно 33 м2 сечения и я думаю на площади более чем 2000 м2 есть где разместить 33м2.



kitnamor
попадает, смотря какие диффузоры использовать... но в любом случае было бы очень интересно посмотреть на раздачу снизу в торговом центре, буду рад если пригласишь на объект после сдачи
lex_fg
Цитата(kitnamor @ 21.7.2009, 22:46) [snapback]414075[/snapback]
попадает, смотря какие диффузоры использовать... но в любом случае было бы очень интересно посмотреть на раздачу снизу в торговом центре, буду рад если пригласишь на объект после сдачи

Сейчас я предоставляю заку несколько вариантов организации воздухообмена. Данный вариант это один из нескольких. Есть вариант использовать бустеры от свегон, а как наиболее реальный, использование диффузоров с раздачей воздуха между стелажами сверху вниз, а в кассовой зоне дополнительно установить фанкойлы. Кстати посмотрел инфу по Hoval, сегодня закину заку, мож понравится.
Цитата(kitnamor @ 21.7.2009, 22:46) [snapback]414075[/snapback]
попадает, смотря какие диффузоры использовать...
.
У свегон (как пример) цена составляет 900евро за штуку, цены конечно за 0,5 м2 жести недетские.
Цитата(kitnamor @ 21.7.2009, 22:46) [snapback]414075[/snapback]
но в любом случае было бы очень интересно посмотреть на раздачу снизу в торговом центре, буду рад если пригласишь на объект после сдачи

Приезжай конечно, 6 часов полета, и я покажу тебе все наши достопримечательности. biggrin.gif
kitnamor
6 часов полета?) не не не...
temka
посмотрите диффузоры OD-11 от IMP Klima. оч классное распределение. зимой тепло, летом прохладно. никогда не дует. правда там у нас возд.отопление и охлаждение. как у вас? и высота помещения должна быть хотя метров 8 (что все уместить).
ArFey
Объясните мне, пожалуйста, в чем фишка в Вашем случае именно вытесняющей вентиляции, зачем она Вам нужна? Еще могу понять ее в ресторанах, где курят - очень эффективно. А у Вас зачем? Хотя, с другой стороны, если подвал позволяет, площади стеллажей хватит и приточная венткамера внизу расположена, м.б. выйдет дешевле. Однако, где гарантия, что стеллажи установлены раз и навсегда на этих местах? Придет какой-нибудь недавно отучившийся марчендайзер и убедит руководство, что всякая хрень плохо продается потому, что стеллажи стоят вдоль, а надо поперек! Тогда как? Аркадий
kitnamor
2 temka: да не нужно 8м... 5 хватает что бы струе развернуться. собственно это как раз вариант №3
jota
Зачем под стелажи? Там что, кто-то дышит?
Делайте на проходах - есть низкоскоростные распределители для монтажа в пол. Есть вообще системы модульные для распределения из под пола (фальшпол) поиском в Гугле: UFAD
Lufttechniker
lex_fg обратите внимание на еще один момент:
задача вентиляции состоит в том числе доставить необходимое количество свежего воздуха в рабочую зону (зону пребывания людей). раздача из под стелажа в определенных случаях может привести к тому, что сперва свежим воздухом будет омываться товар лежащий на стелажах. и люди получат для дыхания все запахи от товара. также интенсивное вентилирование товара, может привести к потере свойств. я не настаиваю что так обязательно случится. на это надо обратить внимание и принять меры чтобы этого не произошло.
JJJJ
Как вариант: поднять стояки(не высокие) из подвала в районе стелажей и с низкой скорость раздать в-х в проходы между стелажами.
temka
Цитата(kitnamor @ 22.7.2009, 10:40) [snapback]414201[/snapback]
2 temka: да не нужно 8м... 5 хватает что бы струе развернуться. собственно это как раз вариант №3

ну так и есть же. струе надо 5 метров. сам распр-ль около 1,2м, отвод либо тройник - тоже чтото около метра. и сверху еще там место для всяких балок, ферм и тд...под 8 метров и выйдет.
kitnamor
wink.gif да... не учёл rolleyes.gif
AleksejCher
1. Это очень дорогое решение, так как на каждую решетку необходимо будет ставить огнезадерживающий клапак большого сечения с ЭМ приводом, а они не очень дешевые. И увязать эти клапаны с системой АПС.
2. Много отверстий больших размеров в перекрытии. Если здание существующее, то ни кто не разрешит их долбить. Если здание только проектируется, удорожается работа по их изготовлению.
3. Оптимальнее всего раздача сверху вниз диффузорами OD-11. В реальсти видел что они раздают воздух с большой высоты отлично.
lex_fg
Схемка, как я это себе представляю.
JJJJ
Цитата(AleksejCher @ 22.7.2009, 11:17) [snapback]414306[/snapback]
1. Это очень дорогое решение, так как на каждую решетку необходимо будет ставить огнезадерживающий клапак большого сечения с ЭМ приводом, а они не очень дешевые. И увязать эти клапаны с системой АПС.
2. Много отверстий больших размеров в перекрытии. Если здание существующее, то ни кто не разрешит их долбить. Если здание только проектируется, удорожается работа по их изготовлению.
3. Оптимальнее всего раздача сверху вниз диффузорами OD-11. В реальсти видел что они раздают воздух с большой высоты отлично.

Много долбить не надо. Под каждый ряд стелажей одно отверстие и клапан один. Воздуховод с решетками по полу пустить.
А иные варианты воздухорапределения я и не рассматривал, так автор поставил вопрос. Возможно что другие решения будут оптимальней.
AleksejCher
Расход 24000 м3/ч, скорость 0,2 м/с, минимальная площадь клапанов 34 м2, клапан ОКС-1 (60)ЭМ 13500руб, итого 460000 рублей (всегото), плюс стоимость увязки с системой АПС.
JJJJ
Цитата(AleksejCher @ 22.7.2009, 11:56) [snapback]414334[/snapback]
Расход 24000 м3/ч, скорость 0,2 м/с, минимальная площадь клапанов 34 м2, клапан ОКС-1 (60)ЭМ 13500руб, итого 460000 рублей (всегото), плюс стоимость увязки с системой АПС.

Клапан на магистральном воздуховоде , проложенном под рядом стеллажей, скорость ну допустим 3м/с.
А Вы хотите на каждой решетке по клапану?
AleksejCher
Цитата(JJJJ @ 22.7.2009, 16:01) [snapback]414340[/snapback]
Клапан на магистральном воздуховоде , проложенном под рядом стеллажей, скорость ну допустим 3м/с.
А Вы хотите на каждой решетке по клапану?

Судя по прилагаемой схеме (см. схему) магистральный воздуховод идет в подвале, а не в обслуживаемом помещении, наверх через перекрытия идут ответвления к решеткам.
JJJJ
Цитата(AleksejCher @ 22.7.2009, 12:09) [snapback]414346[/snapback]
Судя по прилагаемой схеме (см. схему) магистральный воздуховод идет в подвале, а не в обслуживаемом помещении, наверх через перекрытия идут ответвления к решеткам.

Ну надо магистраль наверх поднять, под стелажи.
lex_fg
Данная система будет обслуживать только этот зал, а воздуховоды в подвале именуемые транзитными необходимо покрывать составом повышающим их огнестойкость.
Какой из нижеперечисленных пунктов требует от нас установку огнезадерживающих клапанов перед каждой решеткой и вообще для данного случая?
Цитата
7.11.1 На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования (далее - системы вентиляции) необходимо предусматривать в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара следующие устройства:

а) противопожарные клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для жилых, общественных, административно-бытовых и производственных помещений категорий В4 и Г;

б) воздушные затворы - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору для помещений жилых, общественных и административно-бытовых, а также для производственных помещений категории Г. Геометрические и конструктивные характеристики воздушных затворов должны обеспечивать предотвращение распространения продуктов горения при пожаре из коллекторов через поэтажные сборные воздуховоды в помещения различных этажей; длину вертикального участка воздуховода воздушного затвора следует принимать по расчету, но не менее 2 м.

Вертикальные коллекторы допускается присоединять к общему горизонтальному коллектору, размещаемому на чердаке или техническом этаже; в зданиях высотой более 28 м на вертикальных коллекторах в местах присоединения их к общему горизонтальному коллектору следует устанавливать противопожарные клапаны.

К каждому горизонтальному коллектору следует присоединять не более 5 поэтажных воздуховодов с последовательно расположенных этажей. В многоэтажных (более 5 этажей) зданиях допускается присоединять:

к горизонтальному коллектору - более 5 поэтажных воздуховодов при условии установки противопожарных клапанов на каждом поэтажном (сверх 5) воздуховоде;

группу горизонтальных коллекторов к общему коллектору, размещаемому на чердаке или техническом этаже, при условии установки противопожарных клапанов в местах присоединения их к общему коллектору;

в) противопожарные клапаны - на воздуховодах, обслуживающих помещения и склады категорий А, Б, В1, В3 или В4, а также на воздуховодах систем местных отсосов взрыво- и пожароопасных смесей и систем по 7.2.11 в местах пересечения воздуховодами противопожарной преграды обслуживаемого помещения;

г) противопожарный клапан - на каждом транзитном сборном воздуховоде (на расстоянии не более 1 м от ближайшего к вентилятору ответвления), обслуживающем группу помещений (кроме складов) одной из категорий А, Б, В1, В2 или В3 общей площадью не более 300 м2 в пределах одного этажа с выходами в общий коридор.
AleksejCher
Цитата(JJJJ @ 22.7.2009, 16:23) [snapback]414356[/snapback]
Ну надо магистраль наверх поднять, под стелажи.

Тогда в случае перепланировки, или продаже помещения, или сдаче в аренду помещения как чаще всего бывыет в торговых центрах воздуховод нужно убирать вместе со стелажами. По моему лучше уж в подвале с огромным количеством клапанов, чем две магистрали идущие по полу в центре помещения
JJJJ
Цитата(AleksejCher @ 22.7.2009, 12:34) [snapback]414364[/snapback]
Тогда в случае перепланировки, или продаже помещения, или сдаче в аренду помещения как чаще всего бывыет в торговых центрах воздуховод нужно убирать вместе со стелажами. По моему лучше уж в подвале с огромным количеством клапанов, чем две магистрали идущие по полу в центре помещения

Проектируется торговый центр, а что будет потом никому неизвестно, возможно и в подвале будет подпольный игорный зал.
AleksejCher
Цитата(lex_fg @ 22.7.2009, 16:33) [snapback]414363[/snapback]
Данная система будет обслуживать только этот зал, а воздуховоды в подвале именуемые транзитными необходимо покрывать составом повышающим их огнестойкость.
Какой из нижеперечисленных пунктов требует от нас установку огнезадерживающих клапанов перед каждой решеткой и вообще для данного случая?

С 1 мая вступил в силу Федеральный закон ≤ 123-ФЗ от 22.07.2008 \"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности\".
Он пришел на смену существовавшим до сегодняшнего дня более чем 2000 документам, содержащим в общей сложности 150 тыс. требований к пожарной безопасности, нередко дублирующих или взаимоисключающих друг друга и позволит снять существующие противоречия.
Статья 14. Не допускается пересекать противопожарные стены и перекрытия 1-го типа каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидкостей, иных веществ и материалов. В местах пересечения таких противопожарных преград каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования веществ и материалов, отличных от вышеуказанных, за исключением каналов систем противодымной защиты, следует предусматривать автоматические устройства, предотвращающие распространение продуктов горения по каналам, шахтам и трубопроводам.
lex_fg
Цитата(JJJJ @ 22.7.2009, 15:42) [snapback]414370[/snapback]
Проектируется торговый центр, а что будет потом никому неизвестно, возможно и в подвале будет подпольный игорный зал.

Ну это уже не мое дело, я работаю по факту т.е., что дали над тем и работаю. А строиться он будет и будет там торговый центр.
lex_fg
Цитата(AleksejCher @ 22.7.2009, 15:49) [snapback]414378[/snapback]
С 1 мая вступил в силу Федеральный закон ≤ 123-ФЗ от 22.07.2008 \"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности\".
Он пришел на смену существовавшим до сегодняшнего дня более чем 2000 документам, содержащим в общей сложности 150 тыс. требований к пожарной безопасности, нередко дублирующих или взаимоисключающих друг друга и позволит снять существующие противоречия.
Статья 14. Не допускается пересекать противопожарные стены и перекрытия 1-го типа каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования горючих газов, пылевоздушных смесей, жидкостей, иных веществ и материалов. В местах пересечения таких противопожарных преград каналами, шахтами и трубопроводами для транспортирования веществ и материалов, отличных от вышеуказанных, за исключением каналов систем противодымной защиты, следует предусматривать автоматические устройства, предотвращающие распространение продуктов горения по каналам, шахтам и трубопроводам.

Статья 14 помоему гласит немного о другом или мы смотрим разные документы? (федеральный закон)
Цитата
Статья 14. Цель классификации технологических сред по пожаровзрывоопасности и пожарной
опасности
Классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности
используется для установления безопасных параметров ведения технологического процесса.

А вот СП 7.13130.2009 п 6.54 этого не требует (СП)
Vano
Цитата(lex_fg @ 22.7.2009, 17:51) [snapback]414411[/snapback]
Статья 14 помоему гласит немного о другом или мы смотрим разные документы? (федеральный закон)

А вот СП 7.13130.2009 п 6.54 этого не требует (СП)

Тех. регламент обязательный документ, СП рекомендательный (добровольного применения) - обратите внимание на облаcть применения этих двух документов.
AleksejCher


ПОСОБИЕ 13.91 к СНиП 2.04.05-91

Противопожарные требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования

6.2. В воздуховоды систем общеобменной вентиляции воздушного отопления и кондиционирования помещений категорий А, Б (или В) и местных отсосов горячих веществ и взрывоопасных смесей для зашиты от проникания продуктов горения (дыма) во время пожара из одних помещений в другие следует устанавливать:

а) огнезадерживающие клапаны во взрывозащищенном*) исполнении в местах пересечения воздуховодами перекрытия или противопожарной преграды; устанавливая клапаны под перекрытием, в преграде, у преграды с любой стороны или за ее пределами, следует обеспечивать на участке воздуховода от преграды до клапана предел огнестойкости, равный пределу огнестойкости преграды;
*) Кроме помещений категории В.
Данное помещение как минимум категория В1
AleksejCher
Цитата(lex_fg @ 22.7.2009, 17:51) [snapback]414411[/snapback]
Статья 14 помоему гласит немного о другом или мы смотрим разные документы? (федеральный закон)

А вот СП 7.13130.2009 п 6.54 этого не требует (СП)


Нет это другой документ он вступил в силу 1 мая 2009 года. Сам документ можно найти на сайте МЧС.
AleksejCher
\"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности\".
http://www.mchs.gov.ru/mchs/law/index.php?ID=9733
AleksejCher
Цитата(lex_fg @ 22.7.2009, 17:51) [snapback]414411[/snapback]
Статья 14 помоему гласит немного о другом или мы смотрим разные документы? (федеральный закон)

А вот СП 7.13130.2009 п 6.54 этого не требует (СП)

Прошу прщения ст. 88 п.14 Федерального закона
lex_fg
Цитата(AleksejCher @ 22.7.2009, 18:24) [snapback]414440[/snapback]
Прошу прщения ст. 88 п.14 Федерального закона


Ну тогда давайте разбираться,что является противопожарной стеной и перекрытием 1типа, а к первому типу относятся стены и перегородки с пределом огнестойкости REI150 таблица 23 Тех.Рег. (впечатляет?)
Читаем СНиП "общественные здания" п. 1.14 (Площадь этажа между противопожарными стенами 1-го-типа в зависимости от степени огнестойкости и этажности зданий должна быть не более указанной в табл. 1, зданий предприятий бытового обслуживания - в табл. 2*, магазинов - в табл. 3.), далее смотрим таблицу 3 этого документа и видим, что к первой и второй степени огнестойкости относятся магазины с площадью не более 3500 м2 (т.к. здание одноэтажное) т.е. в данном случае (площадь магазина составляет 2160 м2) не требутся разделять здание на несколько пожарных отсеков,а максимальная степень огнестойкости нашего здания 3 (край 2). Исходя из таблицы 21 Тех.Рег. перекрытия между этажами для зданий со степенью огнестойкости 2 и 3, должны быть с пределом огнестойкости REI45.
Исходя из вышеперичисленного п.14 статьи 88 (ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ)и п.6.1 (ПОСОБИЕ 13.91 к СНиП 2.04.05-91)
не применимы к данному решению т.к. межэтажное перекрытие не является противопожарной преградой.

ivafn
Цитата(Lufttechniker @ 22.7.2009, 11:18) [snapback]414223[/snapback]
lex_fg обратите внимание на еще один момент:
задача вентиляции состоит в том числе доставить необходимое количество свежего воздуха в рабочую зону (зону пребывания людей).

Может правильнее рассуждать, что задача вентиляции удалять загрязнения из помещения!
Если исходить из того, что задача подавать свежий воздух, то нет необходимости подавать сумашедшие кубометры в помещение. Человеку для дыхания достаточно 3,6 куб. метров в час свежего воздуха! Вопрос: Зачем подавать на одного человека 40-60 куб. метров в час?
Ответ: для удаляения загрязнений. Чтобы удалять углекислый газ (его дорого окислять и сорбировать), надо 30 куб. метров в час вытяжной вентиляции. Соответственно, подаем в помещение 30 куб в час на одного человека и столько же выкидываем, а все загрязнения (механические, молекулярные и микробиологические) удаляем в режиме рециркуляции очисткой воздуха.
В таком варианте уменьшаются масштабы приточно-вытяжной вентиляции, снижается энергопотребление.
Любознательный
Цитата(lex_fg @ 21.7.2009, 20:07) [snapback]413985[/snapback]
...Возникла идея применения вытесняющей вентиляции... организовать приток воздуха под стилажи товара из подвала т.е. под стилажем (в полу) разместить решетку с большим сечением с подводом воздуха из подвала (скорость в сечении принять порядка 0.15-0.2 м/с можно и меньше). Вытяжку организовать из верхней зоны. Далее через роторный теплоутилизатор и наружу....

Разве это схема вытесняющей вентиляции?
Как я знаю, в холодный период вытесняющая вентиляция предусматривает заполнение помещения свежим подогретым воздухом в верхнюю зону, а удаление воздуха из нижней зоны. В этом случае струи перемешивающие воздух в помещении не образуются. Небольшой наддув (превышение притока над механической вытяжкой) исключает (сильно уменьшает) сквозняки из периодически открытых ворот и дверей.
lex_fg
Цитата(Любознательный @ 23.7.2009, 7:23) [snapback]414517[/snapback]
Разве это схема вытесняющей вентиляции?
Как я знаю, в холодный период вытесняющая вентиляция предусматривает заполнение помещения свежим подогретым воздухом в верхнюю зону, а удаление воздуха из нижней зоны. В этом случае струи перемешивающие воздух в помещении не образуются. Небольшой наддув (превышение притока над механической вытяжкой) исключает (сильно уменьшает) сквозняки из периодически открытых ворот и дверей.

Вообще термин вытесняющей вентиляции применяется к различным типам приточных систем.
Вытесняющей можно назвать раздачу воздуха сверху вниз с подачей через перфорированные потолки, также вытесняющей называют раздачу снизу вверх и систему с раздачей из стен на уровне пола тоже называют вытесняющей вентиляцией.
В данном случае я придерживаюсь такого решения:
Читаем "Вытесняющая вентиляция в непроизводственных зданиях" Авок пресс 2003
ст. 18 абзац 1.
Цитата
В этой книге под "вытесняющей вентиляцией" (displacement ventilation) мы будем понимать схему организации воздухообмена в помещении, обеспечивающую максимально беспрепядственное развитие восходящих конвективных потоков над источниками тепловыделений в верхнюю зону помещения. Удаление нагретого и загрязненного воздуха из помещения осуществляется из верхней зоны; приток чистого, холодного воздуха в нижнюю зону помещения на уровне пола.

Сквозники в данном случае исключаются за счет низкой скорости раздачи, а для того чтобы люди не ощущали ходод по ногам, температура приточного воздуха поддерживается в районе 20-22 гр.
AleksejCher
Цитата(lex_fg @ 23.7.2009, 6:22) [snapback]414507[/snapback]
Ну тогда давайте разбираться,что является противопожарной стеной и перекрытием 1типа, а к первому типу относятся стены и перегородки с пределом огнестойкости REI150 таблица 23 Тех.Рег. (впечатляет?)
Читаем СНиП "общественные здания" п. 1.14 (Площадь этажа между противопожарными стенами 1-го-типа в зависимости от степени огнестойкости и этажности зданий должна быть не более указанной в табл. 1, зданий предприятий бытового обслуживания - в табл. 2*, магазинов - в табл. 3.), далее смотрим таблицу 3 этого документа и видим, что к первой и второй степени огнестойкости относятся магазины с площадью не более 3500 м2 (т.к. здание одноэтажное) т.е. в данном случае (площадь магазина составляет 2160 м2) не требутся разделять здание на несколько пожарных отсеков,а максимальная степень огнестойкости нашего здания 3 (край 2). Исходя из таблицы 21 Тех.Рег. перекрытия между этажами для зданий со степенью огнестойкости 2 и 3, должны быть с пределом огнестойкости REI45.
Исходя из вышеперичисленного п.14 статьи 88 (ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ)и п.6.1 (ПОСОБИЕ 13.91 к СНиП 2.04.05-91)
не применимы к данному решению т.к. межэтажное перекрытие не является противопожарной преградой.


ПОСОБИЕ 13.91 к СНиП 2.04.05-91 (действующее)
Противопожарные требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования

6.2. В воздуховоды систем общеобменной вентиляции воздушного отопления и кондиционирования помещений категорий А, Б (или В) и местных отсосов горячих веществ и взрывоопасных смесей для зашиты от проникания продуктов горения (дыма) во время пожара из одних помещений в другие следует устанавливать:

а) огнезадерживающие клапаны во взрывозащищенном*) исполнении в местах пересечения воздуховодами перекрытия или противопожарной преграды; устанавливая клапаны под перекрытием, в преграде, у преграды с любой стороны или за ее пределами, следует обеспечивать на участке воздуховода от преграды до клапана предел огнестойкости, равный пределу огнестойкости преграды;
*) Кроме помещений категории В.
Данное помещение как минимум категория В1
В тексте документа не написано перекрытие какого типа, написано просто перекрытие и мы пересекаем его каналом.
Исходя из того, что мы должны проектировать исходя из худших условий, то клапаны ставить нужно.
На практике скажу, что при согласовании проекта приходили замечания от пожарников с требованием установки клапанов в перекрытии.
Любознательный
Цитата(lex_fg @ 23.7.2009, 10:48) [snapback]414530[/snapback]
...
Сквозники в данном случае исключаются за счет низкой скорости раздачи, а для того чтобы люди не ощущали ходод по ногам, температура приточного воздуха поддерживается в районе 20-22 гр.

Сквозняк возникает, от притока неорганизованного холодного воздуха из дверных проемов через открытые двери (посетители, завоз товара). Даже если, в высоком помещении с вытяжкой из верхней зоны, задать наддув, то при открывании дверей баланс резко нарушается - холодный воздух но-низу создает дополнительную тягу через верхнии отверстия.
lex_fg
Цитата(Любознательный @ 23.7.2009, 9:57) [snapback]414577[/snapback]
Сквозняк возникает, от притока неорганизованного холодного воздуха из дверных проемов через открытые двери (посетители, завоз товара). Даже если, в высоком помещении с вытяжкой из верхней зоны, задать наддув, то при открывании дверей баланс резко нарушается - холодный воздух но-низу создает дополнительную тягу через верхнии отверстия.


Вообще вход в здание осуществляется через тамбур с автоматическими дверьми, где дополнительно установлены тепловые завесы. Прорыв в здание холодного воздуха практически исключается.
lex_fg
Цитата(AleksejCher @ 23.7.2009, 8:51) [snapback]414546[/snapback]
Данное помещение как минимум категория В1
В тексте документа не написано перекрытие какого типа, написано просто перекрытие и мы пересекаем его каналом.
Исходя из того, что мы должны проектировать исходя из худших условий, то клапаны ставить нужно.
На практике скажу, что при согласовании проекта приходили замечания от пожарников с требованием установки клапанов в перекрытии.

т.е. исходя из вашей логики в семиэтажном (пример) здании категории В1 на транзитных воздуховодах подающих воздух на 7 этаж, мы должны под каждым перекрытием установить клапан?
А вообще тогда зачем пишется, что транзитные воздуховоды проложенные в подвалах здания, следует покрывать огнезадерживающим составом на 0,5 ч?

JJJJ
Продукты горения попадают в воздуховод через приточно-вытяжные отверстия и через прогоревшие участки воздуховодов. Отсюда и два способа защиты: клапана и огнестойкое покрытие. На транзитных воздуховодах нет приточно-вытяжных устройств, поэтому достаточно покрыть транзитный участок и кронштейны крепления огнестойким покрытием. Нормы это хорошо, но еще и физику надо понимать. Если вышестоящий этаж обслуживается этим воздуховодом, то потребуется еще и клапан в месте подключения поэтажного сборного в-да к шахте.
AleksejCher
Цитата(lex_fg @ 23.7.2009, 11:35) [snapback]414603[/snapback]
т.е. исходя из вашей логики в семиэтажном (пример) здании категории В1 на транзитных воздуховодах подающих воздух на 7 этаж, мы должны под каждым перекрытием установить клапан?
А вообще тогда зачем пишется, что транзитные воздуховоды проложенные в подвалах здания, следует покрывать огнезадерживающим составом на 0,5 ч?

Это не моя логика, я всего лишь привел текст документа, к томуже семиэтажное зание уже точно будет иметь перекрытия 1го типа, а ФЗ не поспоришь.
lex_fg
Цитата(JJJJ @ 23.7.2009, 11:59) [snapback]414647[/snapback]
Продукты горения попадают в воздуховод через приточно-вытяжные отверстия и через прогоревшие участки воздуховодов. Отсюда и два способа защиты: клапана и огнестойкое покрытие. На транзитных воздуховодах нет приточно-вытяжных устройств, поэтому достаточно покрыть транзитный участок и кронштейны крепления огнестойким покрытием. Нормы это хорошо, но еще и физику надо понимать. Если вышестоящий этаж обслуживается этим воздуховодом, то потребуется еще и клапан в месте подключения поэтажного сборного в-да к шахте.

Да требуется, только когда сборных поэтажных воздуховодов более 5, т.е. 1 к первому этажу, второй к второму и.т.д.
lex_fg
Можете мне сбросить инфориацию по огнезадерживающим клапанам с пределом огнестойкости 150 мин.
Lufttechniker
Цитата(ivafn @ 23.7.2009, 6:32) [snapback]414511[/snapback]
Может правильнее рассуждать, что задача вентиляции удалять загрязнения из помещения!
Если исходить из того, что задача подавать свежий воздух, то нет необходимости подавать сумашедшие кубометры в помещение. Человеку для дыхания достаточно 3,6 куб. метров в час свежего воздуха! Вопрос: Зачем подавать на одного человека 40-60 куб. метров в час?
Ответ: для удаляения загрязнений. Чтобы удалять углекислый газ (его дорого окислять и сорбировать), надо 30 куб. метров в час вытяжной вентиляции. Соответственно, подаем в помещение 30 куб в час на одного человека и столько же выкидываем, а все загрязнения (механические, молекулярные и микробиологические) удаляем в режиме рециркуляции очисткой воздуха.
В таком варианте уменьшаются масштабы приточно-вытяжной вентиляции, снижается энергопотребление.


40-60 m3/h применяют при перемешивающей вентиляции для "разбавления" тех загрязнений о которых вы говорите, до такого уровня чтобы человек мог нормально дышать. при чем концентрация загрязнений одинакова во всем объеме помещения.

в случае вытесняющей вентиляции имеет место стратификация воздуха по вертикали. грубо - внизу воздух самый чистый, вверху самый грязный. в этом случае можно сойти вниз с расходом свежего воздуха, но подтвердив расчетом, что в рабочей зоне концентрация СО2 не превысит нормируемый пдк. нас интересует чистота воздуха и температурный режим именно в рабочей зоне (при чем свежий воздух для людей, а температурный режим - для людей и для товара на полках). загрязнения и тепло будут вытеснены в верхнюю зону.