Вентиляция торгового центра, Возможность применения такого решения |
|
|
|
22.7.2009, 18:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Цитата(lex_fg @ 22.7.2009, 17:51) [snapback]414411[/snapback] Статья 14 помоему гласит немного о другом или мы смотрим разные документы? ( федеральный закон) А вот СП 7.13130.2009 п 6.54 этого не требует ( СП) Прошу прщения ст. 88 п.14 Федерального закона
|
|
|
|
|
23.7.2009, 5:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.10.2006
Пользователь №: 4370

|
Цитата(AleksejCher @ 22.7.2009, 18:24) [snapback]414440[/snapback] Прошу прщения ст. 88 п.14 Федерального закона Ну тогда давайте разбираться,что является противопожарной стеной и перекрытием 1типа, а к первому типу относятся стены и перегородки с пределом огнестойкости REI150 таблица 23 Тех.Рег. (впечатляет?) Читаем СНиП "общественные здания" п. 1.14 (Площадь этажа между противопожарными стенами 1-го-типа в зависимости от степени огнестойкости и этажности зданий должна быть не более указанной в табл. 1, зданий предприятий бытового обслуживания - в табл. 2*, магазинов - в табл. 3.), далее смотрим таблицу 3 этого документа и видим, что к первой и второй степени огнестойкости относятся магазины с площадью не более 3500 м2 (т.к. здание одноэтажное) т.е. в данном случае (площадь магазина составляет 2160 м2) не требутся разделять здание на несколько пожарных отсеков,а максимальная степень огнестойкости нашего здания 3 (край 2). Исходя из таблицы 21 Тех.Рег. перекрытия между этажами для зданий со степенью огнестойкости 2 и 3, должны быть с пределом огнестойкости REI45. Исходя из вышеперичисленного п.14 статьи 88 (ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ)и п.6.1 (ПОСОБИЕ 13.91 к СНиП 2.04.05-91) не применимы к данному решению т.к. межэтажное перекрытие не является противопожарной преградой.
|
|
|
|
|
23.7.2009, 6:32
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 8.7.2009
Пользователь №: 35801

|
Цитата(Lufttechniker @ 22.7.2009, 11:18) [snapback]414223[/snapback] lex_fg обратите внимание на еще один момент: задача вентиляции состоит в том числе доставить необходимое количество свежего воздуха в рабочую зону (зону пребывания людей). Может правильнее рассуждать, что задача вентиляции удалять загрязнения из помещения! Если исходить из того, что задача подавать свежий воздух, то нет необходимости подавать сумашедшие кубометры в помещение. Человеку для дыхания достаточно 3,6 куб. метров в час свежего воздуха! Вопрос: Зачем подавать на одного человека 40-60 куб. метров в час? Ответ: для удаляения загрязнений. Чтобы удалять углекислый газ (его дорого окислять и сорбировать), надо 30 куб. метров в час вытяжной вентиляции. Соответственно, подаем в помещение 30 куб в час на одного человека и столько же выкидываем, а все загрязнения (механические, молекулярные и микробиологические) удаляем в режиме рециркуляции очисткой воздуха. В таком варианте уменьшаются масштабы приточно-вытяжной вентиляции, снижается энергопотребление.
|
|
|
|
Гость_Любознательный_*
|
23.7.2009, 7:23
|
Guest Forum

|
Цитата(lex_fg @ 21.7.2009, 20:07) [snapback]413985[/snapback] ...Возникла идея применения вытесняющей вентиляции... организовать приток воздуха под стилажи товара из подвала т.е. под стилажем (в полу) разместить решетку с большим сечением с подводом воздуха из подвала (скорость в сечении принять порядка 0.15-0.2 м/с можно и меньше). Вытяжку организовать из верхней зоны. Далее через роторный теплоутилизатор и наружу.... Разве это схема вытесняющей вентиляции? Как я знаю, в холодный период вытесняющая вентиляция предусматривает заполнение помещения свежим подогретым воздухом в верхнюю зону, а удаление воздуха из нижней зоны. В этом случае струи перемешивающие воздух в помещении не образуются. Небольшой наддув (превышение притока над механической вытяжкой) исключает (сильно уменьшает) сквозняки из периодически открытых ворот и дверей.
|
|
|
|
|
23.7.2009, 7:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.10.2006
Пользователь №: 4370

|
Цитата(Любознательный @ 23.7.2009, 7:23) [snapback]414517[/snapback] Разве это схема вытесняющей вентиляции? Как я знаю, в холодный период вытесняющая вентиляция предусматривает заполнение помещения свежим подогретым воздухом в верхнюю зону, а удаление воздуха из нижней зоны. В этом случае струи перемешивающие воздух в помещении не образуются. Небольшой наддув (превышение притока над механической вытяжкой) исключает (сильно уменьшает) сквозняки из периодически открытых ворот и дверей. Вообще термин вытесняющей вентиляции применяется к различным типам приточных систем. Вытесняющей можно назвать раздачу воздуха сверху вниз с подачей через перфорированные потолки, также вытесняющей называют раздачу снизу вверх и систему с раздачей из стен на уровне пола тоже называют вытесняющей вентиляцией. В данном случае я придерживаюсь такого решения: Читаем "Вытесняющая вентиляция в непроизводственных зданиях" Авок пресс 2003 ст. 18 абзац 1. Цитата В этой книге под "вытесняющей вентиляцией" (displacement ventilation) мы будем понимать схему организации воздухообмена в помещении, обеспечивающую максимально беспрепядственное развитие восходящих конвективных потоков над источниками тепловыделений в верхнюю зону помещения. Удаление нагретого и загрязненного воздуха из помещения осуществляется из верхней зоны; приток чистого, холодного воздуха в нижнюю зону помещения на уровне пола. Сквозники в данном случае исключаются за счет низкой скорости раздачи, а для того чтобы люди не ощущали ходод по ногам, температура приточного воздуха поддерживается в районе 20-22 гр.
Сообщение отредактировал lex_fg - 23.7.2009, 7:58
|
|
|
|
|
23.7.2009, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Цитата(lex_fg @ 23.7.2009, 6:22) [snapback]414507[/snapback] Ну тогда давайте разбираться,что является противопожарной стеной и перекрытием 1типа, а к первому типу относятся стены и перегородки с пределом огнестойкости REI150 таблица 23 Тех.Рег. (впечатляет?) Читаем СНиП "общественные здания" п. 1.14 (Площадь этажа между противопожарными стенами 1-го-типа в зависимости от степени огнестойкости и этажности зданий должна быть не более указанной в табл. 1, зданий предприятий бытового обслуживания - в табл. 2*, магазинов - в табл. 3.), далее смотрим таблицу 3 этого документа и видим, что к первой и второй степени огнестойкости относятся магазины с площадью не более 3500 м2 (т.к. здание одноэтажное) т.е. в данном случае (площадь магазина составляет 2160 м2) не требутся разделять здание на несколько пожарных отсеков,а максимальная степень огнестойкости нашего здания 3 (край 2). Исходя из таблицы 21 Тех.Рег. перекрытия между этажами для зданий со степенью огнестойкости 2 и 3, должны быть с пределом огнестойкости REI45. Исходя из вышеперичисленного п.14 статьи 88 (ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ)и п.6.1 (ПОСОБИЕ 13.91 к СНиП 2.04.05-91) не применимы к данному решению т.к. межэтажное перекрытие не является противопожарной преградой. ПОСОБИЕ 13.91 к СНиП 2.04.05-91 (действующее) Противопожарные требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования 6.2. В воздуховоды систем общеобменной вентиляции воздушного отопления и кондиционирования помещений категорий А, Б (или В) и местных отсосов горячих веществ и взрывоопасных смесей для зашиты от проникания продуктов горения (дыма) во время пожара из одних помещений в другие следует устанавливать: а) огнезадерживающие клапаны во взрывозащищенном*) исполнении в местах пересечения воздуховодами перекрытия или противопожарной преграды; устанавливая клапаны под перекрытием, в преграде, у преграды с любой стороны или за ее пределами, следует обеспечивать на участке воздуховода от преграды до клапана предел огнестойкости, равный пределу огнестойкости преграды; *) Кроме помещений категории В. Данное помещение как минимум категория В1 В тексте документа не написано перекрытие какого типа, написано просто перекрытие и мы пересекаем его каналом. Исходя из того, что мы должны проектировать исходя из худших условий, то клапаны ставить нужно. На практике скажу, что при согласовании проекта приходили замечания от пожарников с требованием установки клапанов в перекрытии.
|
|
|
|
Гость_Любознательный_*
|
23.7.2009, 9:57
|
Guest Forum

|
Цитата(lex_fg @ 23.7.2009, 10:48) [snapback]414530[/snapback] ... Сквозники в данном случае исключаются за счет низкой скорости раздачи, а для того чтобы люди не ощущали ходод по ногам, температура приточного воздуха поддерживается в районе 20-22 гр. Сквозняк возникает, от притока неорганизованного холодного воздуха из дверных проемов через открытые двери (посетители, завоз товара). Даже если, в высоком помещении с вытяжкой из верхней зоны, задать наддув, то при открывании дверей баланс резко нарушается - холодный воздух но-низу создает дополнительную тягу через верхнии отверстия.
|
|
|
|
|
23.7.2009, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.10.2006
Пользователь №: 4370

|
Цитата(Любознательный @ 23.7.2009, 9:57) [snapback]414577[/snapback] Сквозняк возникает, от притока неорганизованного холодного воздуха из дверных проемов через открытые двери (посетители, завоз товара). Даже если, в высоком помещении с вытяжкой из верхней зоны, задать наддув, то при открывании дверей баланс резко нарушается - холодный воздух но-низу создает дополнительную тягу через верхнии отверстия. Вообще вход в здание осуществляется через тамбур с автоматическими дверьми, где дополнительно установлены тепловые завесы. Прорыв в здание холодного воздуха практически исключается.
|
|
|
|
|
23.7.2009, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.10.2006
Пользователь №: 4370

|
Цитата(AleksejCher @ 23.7.2009, 8:51) [snapback]414546[/snapback] Данное помещение как минимум категория В1 В тексте документа не написано перекрытие какого типа, написано просто перекрытие и мы пересекаем его каналом. Исходя из того, что мы должны проектировать исходя из худших условий, то клапаны ставить нужно. На практике скажу, что при согласовании проекта приходили замечания от пожарников с требованием установки клапанов в перекрытии. т.е. исходя из вашей логики в семиэтажном (пример) здании категории В1 на транзитных воздуховодах подающих воздух на 7 этаж, мы должны под каждым перекрытием установить клапан? А вообще тогда зачем пишется, что транзитные воздуховоды проложенные в подвалах здания, следует покрывать огнезадерживающим составом на 0,5 ч?
|
|
|
|
|
23.7.2009, 11:59
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Продукты горения попадают в воздуховод через приточно-вытяжные отверстия и через прогоревшие участки воздуховодов. Отсюда и два способа защиты: клапана и огнестойкое покрытие. На транзитных воздуховодах нет приточно-вытяжных устройств, поэтому достаточно покрыть транзитный участок и кронштейны крепления огнестойким покрытием. Нормы это хорошо, но еще и физику надо понимать. Если вышестоящий этаж обслуживается этим воздуховодом, то потребуется еще и клапан в месте подключения поэтажного сборного в-да к шахте.
|
|
|
|
|
23.7.2009, 12:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265

|
Цитата(lex_fg @ 23.7.2009, 11:35) [snapback]414603[/snapback] т.е. исходя из вашей логики в семиэтажном (пример) здании категории В1 на транзитных воздуховодах подающих воздух на 7 этаж, мы должны под каждым перекрытием установить клапан? А вообще тогда зачем пишется, что транзитные воздуховоды проложенные в подвалах здания, следует покрывать огнезадерживающим составом на 0,5 ч? Это не моя логика, я всего лишь привел текст документа, к томуже семиэтажное зание уже точно будет иметь перекрытия 1го типа, а ФЗ не поспоришь.
|
|
|
|
|
24.7.2009, 3:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.10.2006
Пользователь №: 4370

|
Цитата(JJJJ @ 23.7.2009, 11:59) [snapback]414647[/snapback] Продукты горения попадают в воздуховод через приточно-вытяжные отверстия и через прогоревшие участки воздуховодов. Отсюда и два способа защиты: клапана и огнестойкое покрытие. На транзитных воздуховодах нет приточно-вытяжных устройств, поэтому достаточно покрыть транзитный участок и кронштейны крепления огнестойким покрытием. Нормы это хорошо, но еще и физику надо понимать. Если вышестоящий этаж обслуживается этим воздуховодом, то потребуется еще и клапан в месте подключения поэтажного сборного в-да к шахте. Да требуется, только когда сборных поэтажных воздуховодов более 5, т.е. 1 к первому этажу, второй к второму и.т.д.
|
|
|
|
|
24.7.2009, 3:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 18.10.2006
Пользователь №: 4370

|
Можете мне сбросить инфориацию по огнезадерживающим клапанам с пределом огнестойкости 150 мин.
|
|
|
|
Гость_Lufttechniker_*
|
24.7.2009, 11:08
|
Guest Forum

|
Цитата(ivafn @ 23.7.2009, 6:32) [snapback]414511[/snapback] Может правильнее рассуждать, что задача вентиляции удалять загрязнения из помещения! Если исходить из того, что задача подавать свежий воздух, то нет необходимости подавать сумашедшие кубометры в помещение. Человеку для дыхания достаточно 3,6 куб. метров в час свежего воздуха! Вопрос: Зачем подавать на одного человека 40-60 куб. метров в час? Ответ: для удаляения загрязнений. Чтобы удалять углекислый газ (его дорого окислять и сорбировать), надо 30 куб. метров в час вытяжной вентиляции. Соответственно, подаем в помещение 30 куб в час на одного человека и столько же выкидываем, а все загрязнения (механические, молекулярные и микробиологические) удаляем в режиме рециркуляции очисткой воздуха. В таком варианте уменьшаются масштабы приточно-вытяжной вентиляции, снижается энергопотребление. 40-60 m3/h применяют при перемешивающей вентиляции для "разбавления" тех загрязнений о которых вы говорите, до такого уровня чтобы человек мог нормально дышать. при чем концентрация загрязнений одинакова во всем объеме помещения. в случае вытесняющей вентиляции имеет место стратификация воздуха по вертикали. грубо - внизу воздух самый чистый, вверху самый грязный. в этом случае можно сойти вниз с расходом свежего воздуха, но подтвердив расчетом, что в рабочей зоне концентрация СО2 не превысит нормируемый пдк. нас интересует чистота воздуха и температурный режим именно в рабочей зоне (при чем свежий воздух для людей, а температурный режим - для людей и для товара на полках). загрязнения и тепло будут вытеснены в верхнюю зону.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|