> Подпор в шахту лифта
Reshet
сообщение 28.5.2009, 9:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 5.8.2008
Из: Краснодар
Пользователь №: 21256



Если есть возможность дайте кто нибудь оформеллный расчет количества воздуха подаваемого в лифтовую шахту, мне для примера надо, буду очень благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-Michael-
сообщение 28.5.2009, 12:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 74
Регистрация: 16.1.2007
Пользователь №: 5555



Лови
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ДУ_на_Сходненской.doc ( 22,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 189
Прикрепленный файл  Расчет_подпора.xls ( 391 килобайт ) Кол-во скачиваний: 267
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reshet
сообщение 28.5.2009, 18:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 5.8.2008
Из: Краснодар
Пользователь №: 21256



Сасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reshet
сообщение 23.7.2009, 15:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 5.8.2008
Из: Краснодар
Пользователь №: 21256



Подскажите пожалуйста, подпор воздуха в лифт для перевозки пожарных подразделений выполняется отдельной системой от остальных лифтов, или нет? И где это можно прочитать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 23.7.2009, 16:06
Сообщение #5


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



НПБ 250-97 "Лифты для транспортирования пожарных подразделений в зданиях и сооружениях" п.5.2.6.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mirag
сообщение 24.7.2009, 10:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 21.5.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 8606



п.7.13 СП 7.13130.2009 "отдельными системами согласно ГОСТ Р 53296 в шахты лифтов, имеющих режим "перевозка пожарных подразделений"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konstantin T.
сообщение 25.8.2009, 11:34
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 7.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31756



Можно ли делать подпор в шахту лифта снизу, шахты опускаются в подвал. Если да, то где это написано? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Boris_Ka
сообщение 25.8.2009, 12:20
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 405
Регистрация: 5.5.2009
Из: Балашиха
Пользователь №: 33069



Для размышления: нигде не написано, что нельзя...

О нюансах не так давно писал, поищите в форуме

С Уважением ББ...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Valet1979_*
сообщение 31.8.2009, 9:08
Сообщение #9





Guest Forum






Почитайте МР ВНИИПО 2008, там все написано, есть даже случаи, когда делать подпор снизу даже необходимо п. 4.2.4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 20:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных