Если есть возможность дайте кто нибудь оформеллный расчет количества воздуха подаваемого в лифтовую шахту, мне для примера надо, буду очень благодарен.
-Michael-
28.5.2009, 12:32
Лови
Подскажите пожалуйста, подпор воздуха в лифт для перевозки пожарных подразделений выполняется отдельной системой от остальных лифтов, или нет? И где это можно прочитать?
НПБ 250-97 "Лифты для транспортирования пожарных подразделений в зданиях и сооружениях" п.5.2.6.
п.7.13 СП 7.13130.2009 "отдельными системами согласно ГОСТ Р 53296 в шахты лифтов, имеющих режим "перевозка пожарных подразделений"
Konstantin T.
25.8.2009, 11:34
Можно ли делать подпор в шахту лифта снизу, шахты опускаются в подвал. Если да, то где это написано? Спасибо.
Boris_Ka
25.8.2009, 12:20
Для размышления: нигде не написано, что нельзя...
О нюансах не так давно писал, поищите в форуме
С Уважением ББ...
Valet1979
31.8.2009, 9:08
Почитайте МР ВНИИПО 2008, там все написано, есть даже случаи, когда делать подпор снизу даже необходимо п. 4.2.4