сообщение 24.7.2009, 12:00
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый всем день!
Хочется обсудить такую тему. Принесли на проверку проект НВК комплекса зданий.
На площадки стоят очистные сооружения хоз-фекального стока и дождевого стока ( раздельные). Далее очищенный сток от сооружений поступает в общую КНС и затем по одному напорному коллектору перекачивается в речку.
Мне схема не нравится, всегда делали две маленькие КНС-ки и раздельно качали в речку.
У кого есть какие мысли по этому поводу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.7.2009, 12:02
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А что конкретно Вам не нравится?
Или у Вас вааще неприятие незнакомого решения на эмоциональном уровне?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AKK_*
сообщение 24.7.2009, 12:07
Сообщение #3





Guest Forum






Похоже второе. rolleyes.gif
Мне кажется такая система будет плохо работать. В КНС нужно ставить 3 насоса ( 2 рабочих на 2 режима и 1 резервный), отсюда увеличение объема станции и еще диаметр напорного коллектора, подобранный на режим работы ( хоз-быт + ливневка), не будет ли он заиливаться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_даниил01_*
сообщение 24.7.2009, 12:10
Сообщение #4





Guest Forum






а почему он должен заиливаться? вернее с какой стати?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AKK_*
сообщение 24.7.2009, 12:14
Сообщение #5





Guest Forum






Из-за скорости
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.7.2009, 12:15
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(AKK @ 24.7.2009, 13:07) [snapback]415141[/snapback]
Мне кажется

Вы хотите обсудить свои видЕния? smile.gif
Тогда предмет явно выбран неудачно, мож чего другое обсудим? biggrin.gif
А если уж решили про КНС, так цифры давайте...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AKK_*
сообщение 24.7.2009, 12:24
Сообщение #7





Guest Forum






Хоз-быт -4,16м3/сут, 3,43м3/ч, 3,9л/с
Дожд. кан. - расход для сетей 32л/с, очистные подобраны на 7.3л/с.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.7.2009, 12:58
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну и какие скорости при разных режимах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AKK_*
сообщение 24.7.2009, 13:13
Сообщение #9





Guest Forum






Согласен, скорости нормальные. dry.gif
Значит, так делают в Московской области, и никаких "подводных камней" нет?
Если ли у кого опыт эксплуатации такого сооружения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.7.2009, 14:04
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Что значит так? Объединять насосную при практически одинаковом качестве воды (и там и там теоретически должен быть СанПиН) не возбраняется. Другое дело, как это конкретно сделано. Со скоростями Вы разобрались, смотрите остальное. По тем местам, где могут быть косяки.
Например - по категории надежности. Ливневку можно по одной трубе, а вот канажку - не всегда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AKK_*
сообщение 24.7.2009, 14:11
Сообщение #11





Guest Forum






Спасибо! Просто хочется сначала "проговорить" незнакомый" вопрос со специалистами. rolleyes.gif
Иногда всплывают такие "интересные" моменты, о которых доже не подозреваешь.


Сообщение отредактировал AKK - 24.7.2009, 14:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
positioner
сообщение 24.7.2009, 15:45
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 28188



Цитата(AKK @ 24.7.2009, 13:07) [snapback]415141[/snapback]
В КНС нужно ставить 3 насоса ( 2 рабочих на 2 режима и 1 резервный), отсюда увеличение объема станции и еще диаметр напорного коллектора, подобранный на режим работы ( хоз-быт + ливневка)


Совершенно незачем, достаточно двух. Да и заказчик вряд ли обрадуется перспективе переплатить энную сумму за две КНС, потому что одна КНС даже большего объема с более мощными насосами в данном случае будет более приемлема по цене.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.7.2009, 16:08
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(positioner @ 24.7.2009, 16:45) [snapback]415251[/snapback]
Совершенно незачем, достаточно двух.

На основании чего Вы сделали такой вывод? Тут же и ливневка и хоз-быт. Расходы разные. Инфы толком AKK не дал. То бишь, исходников нет. Можно и на двух, конечно, если рассуждать в общем виде, но тогда резервуар будет большой, подобранный на суммарный расход, а когда дождя нет, там хозбыт киснуть будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 17:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных