|
  |
Кухня и прачечная отеля, Вентиляция |
|
|
Гость_Abbas_*
|
25.7.2009, 13:48
|
Guest Forum

|
Есть ли у кого замечания или пожелания к проекту?
Сообщение отредактировал Abbas - 25.7.2009, 13:49
Прикрепленные файлы
отель.dwg ( 93,13 килобайт )
Кол-во скачиваний: 194
отель.pdf ( 128,07 килобайт )
Кол-во скачиваний: 225
|
|
|
|
|
25.7.2009, 17:06
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Дисбаланс -, расчетов нет, оформление -
|
|
|
|
|
25.7.2009, 17:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20868
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Я бы принял скорости выше: 7-9м\с и уменьшил бы воздуховоды - в этих помещениях шум некритичен Вызывают сомнения количество воздуха. Сравните с: http://www.jeven.net/laskentaeng.htmlНе понял расположения камер - это условно? (смотрел ПДФ) Насчёт баланса согласен с ivan-I-ing. Я, обычно, числа притока и вытяжки для помещения располагаю на плане. Не понял как между собой балансируются зонты. К плану просится схема со всеми расчётными данными. Не знаю, требуются ли у вас лючки для чистки воздуховодов?
Сообщение отредактировал jota - 25.7.2009, 17:47
|
|
|
|
|
25.7.2009, 19:48
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
jota Вы ставите лючки? У вас это нормированное требование? И если не трудно поделитесь ссылками на производителей.
izKLD Читайте первый пост, Вас не об этом просят.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 25.7.2009, 19:50
|
|
|
|
|
25.7.2009, 21:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 6.8.2008
Пользователь №: 21311

|
Цитата(ivan-l-ing @ 25.7.2009, 18:48) [snapback]415470[/snapback] izKLD Читайте первый пост, Вас не об этом просят. При выборе решётки надо учитывать скорость на выходе 1.4 м/с, в этом проекте 1000 м3/ч из решётки 350X200, скорость 3,9 м/с, хотя можно выдать поварам груши в уши! Воздух надо подать в помещение где, стоит эл.оборудование(зонты), зачем 2000 м3/ч в соседнем помещении. Откуда будут браться остальные 2000 м3/ч, с улицы? Вообще-то систему надо считать, а не рисовать! Читайте форум, учитесь считать систему! А есть ли смысл лючков, для чистки воздуховодов. Как происходит процесс чистки воздуховодов от жиров и растительного масла.
|
|
|
|
|
25.7.2009, 22:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20868
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(ivan-l-ing @ 25.7.2009, 19:48) [snapback]415470[/snapback] У вас это нормированное требование? И если не трудно поделитесь ссылками на производителей. В принципе есть требование к возможностям прочистки. Это или легко разборная система или люки. Иногда ставлю, когда экспертиза цепляется..... Производитель Amalva, на русском ссылку не нашёл - даю нашу. Размеры понятны. http://www.amalva.lt/files/lt/pdf/64.pdf
|
|
|
|
|
25.7.2009, 22:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20868
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(izKLD @ 25.7.2009, 21:58) [snapback]415484[/snapback] Как происходит процесс чистки воздуховодов от жиров и растительного масла. можно насосом высокого давления Kаrcher и пара. Смесь подавать удочкой.
Сообщение отредактировал jota - 25.7.2009, 22:54
|
|
|
|
|
26.7.2009, 10:00
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 1551
Регистрация: 20.12.2007
Из: Россия
Пользователь №: 13959

|
А вот интересно, это самодельные зонты или предполагается установка модулированного оборудования на кухне?? если модулированное, то необходим кое-где и приток... и потом, от посудомоечной машины необходима отдельная вытяжная система с обеспечением уклона и пр.(во всяком случае, по нашим нормам ее нельзя объединять с др. вытяжными системами) Про объемы Вам уже написали... ну, и так, мелочь конечно, но для общего развития: фасонина я так понимаю нарисована условно? уберите с прямоугольных отводов линии по центру (это в круглых отводах показываются фальцевые соединения сопряжения сегментов отвода), в прямоугольных отводах существует только по периметру на стыке соединит. рейка и все..
|
|
|
|
Гость_Abbas_*
|
28.7.2009, 12:39
|
Guest Forum

|
Спасибо все за ответы. Проект обновил, прошу продолжать. Ругайте меня ). Цитата(ivan-l-ing @ 25.7.2009, 17:06) [snapback]415454[/snapback] Дисбаланс -, расчетов нет, оформление -  Дисбаланс для того что бы запахи не "перетекали" в другие помещения. Надеюсь что в обновленом файле Вы найдете расчеты. С автокадом не в ладах, самоучка я, а так же по вентиляции новичок, поэтому за оформление сори. Если можете, то напишите что именно не устраивает в оформлении. Цитата(jota @ 25.7.2009, 17:46) [snapback]415460[/snapback] Я бы принял скорости выше: 7-9м\с и уменьшил бы воздуховоды - в этих помещениях шум некритичен Воздуховоды уменьшил. Цитата(jota @ 25.7.2009, 17:46) [snapback]415460[/snapback] Вызывают сомнения количество воздуха. Сравните с: http://www.jeven.net/laskentaeng.htmlСпасибо за ссылку, но я ориентировался на расчеты от сюда, метод № 3. Цитата(jota @ 25.7.2009, 17:46) [snapback]415460[/snapback] Не понял расположения камер - это условно? (смотрел ПДФ) О каких камерах идет речь? Цитата(jota @ 25.7.2009, 17:46) [snapback]415460[/snapback] Насчёт баланса согласен с ivan-I-ing. Я, обычно, числа притока и вытяжки для помещения располагаю на плане. На каком плане, просветите пожалуйста Цитата(jota @ 25.7.2009, 17:46) [snapback]415460[/snapback] Не понял как между собой балансируются зонты. С помощью сечений воздуховодов и клапанами. Или я не прав? Цитата(jota @ 25.7.2009, 17:46) [snapback]415460[/snapback] Не знаю, требуются ли у вас лючки для чистки воздуховодов? Лючки требуются, а можете сказать по какому принципу их подбирать и интервал между ними.
|
|
|
|
Гость_Abbas_*
|
28.7.2009, 12:49
|
Guest Forum

|
Цитата(izKLD @ 25.7.2009, 19:46) [snapback]415469[/snapback] Читайте форум, учитесь считать систему! Вам ещё далеко до таких объектов! Спасибо за критику, начал ни давно, пытаюсь совершенствоваться. Цитата(izKLD @ 25.7.2009, 21:58) [snapback]415484[/snapback] При выборе решётки надо учитывать скорость на выходе 1.4 м/с, в этом проекте 1000 м3/ч из решётки 350X200, скорость 3,9 м/с, хотя можно выдать поварам груши в уши! Поменял на слоты, так пойдет? Цитата(izKLD @ 25.7.2009, 21:58) [snapback]415484[/snapback] Воздух надо подать в помещение где, стоит эл.оборудование(зонты), зачем 2000 м3/ч в соседнем помещении. Это тоже исправил. Цитата(izKLD @ 25.7.2009, 21:58) [snapback]415484[/snapback] Откуда будут браться остальные 2000 м3/ч, с улицы? Уже написал выше. Цитата(Gemini @ 26.7.2009, 10:00) [snapback]415505[/snapback] А вот интересно, это самодельные зонты или предполагается установка модулированного оборудования на кухне?? если модулированное, то необходим кое-где и приток... Зонты на кухне Aluminox Цитата(Gemini @ 26.7.2009, 10:00) [snapback]415505[/snapback] и потом, от посудомоечной машины необходима отдельная вытяжная система с обеспечением уклона и пр.(во всяком случае, по нашим нормам ее нельзя объединять с др. вытяжными системами) Сделали Цитата(Gemini @ 26.7.2009, 10:00) [snapback]415505[/snapback] Про объемы Вам уже написали... ну, и так, мелочь конечно, но для общего развития: фасонина я так понимаю нарисована условно? уберите с прямоугольных отводов линии по центру (это в круглых отводах показываются фальцевые соединения сопряжения сегментов отвода), в прямоугольных отводах существует только по периметру на стыке соединит. рейка и все.. Спасибо, надеюсь что в таком варианте правильно?
|
|
|
|
|
28.7.2009, 12:54
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Abbas @ 28.7.2009, 13:39) [snapback]416186[/snapback] Надеюсь что в обновленом файле Вы найдете расчеты. Надежда сдохла первой. Скачайте в разделе проекты любой проект ОВ, поймете что такое расчеты и общие представления по оформлению.
|
|
|
|
Гость_Abbas_*
|
28.7.2009, 13:19
|
Guest Forum

|
Цитата(ivan-l-ing @ 28.7.2009, 12:54) [snapback]416199[/snapback] Надежда сдохла первой. Скачайте в разделе проекты любой проект ОВ, поймете что такое расчеты и общие представления по оформлению. Ткните носом или выложите пожалуйста.
|
|
|
|
|
28.7.2009, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 10.7.2009
Из: Moscow Russia
Пользователь №: 35935

|
Всё что касается пищевых производств делается "специально обученными людьми" с огромным опытом, желательно с закалкой со времён СССР из контор типа МосОбщепитПроект...(не реклама, а пример...) и проектируется только на основании части ТХ, предварительно согласованной в ЦГСЭН (означает что не имеют претензий к размещению данного Объекта в данном месте, к расчётам по воздухообменам, скоростям воздуха по притоку и вытяжке, применённому вентоборудованию, его шумовым характеристкам...). Отсутствие части ТХ в данном конкретном случае означает отсуствие права проектировать часть ОВ (Отопление, вентиляция и кондиционирование)
Крайне не рекомендую пытаться что-либо изобразить в виде Проекта, тем более спросить, это бесполезно... Ищется специалист в данной области с отличной репутацией и эту работу поручают ему под его ответственность, под его связи и налаженные отношения с надзорными организациями ... ибо это бесценный опыт и пока они (проектировщики-пищевики) живы, пользуйтесь возможностью приобщиться и что-то узнать из этой области.
Ниже приведу требования по г. Москве - они едины в принципе на всю страну, но в столице одни из самых жёстких (о коррупции в системе ЦГСЭН не в этой теме...)
Перечень наличия необходимых документов у Заказчика для заключения Договора на выполнение Работ по части Проекта ОВ: (Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха)
1. Копия Права собственности на помещение или Договора аренды 2. Разрешение от ЦГСЭН на размещение Объекта (назначение Объекта) 3. Наличие Проекта строительства или переустройства в случае реконструкции данных помещений 4. Архитектурно-строительная часть Проекта (АР – данные, поэтажные планы, разрезы) 5. Технологическая часть Проекта (ТХ – экспликация помещений, спецификация оборудования) 6. Технические условия по тепловым и электрическим мощностям на Объекте 7. Техническое Задание Заказчика (количество людей и тип выполняемой ими работы, количество и мощность потребления оборудования и электроосвещения, требуемая температура и объём приточного воздуха)
ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕБУЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ в ЦГЭСН по разделу ОВ Проектной Документации Объекта: (Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха) 1) Рабочие чертежи по разделу ОВ Проектной Документации Объекта: а. титульный лист; б. лицензия; в. общие данные; г. ссылочные документы; д. пояснительная записка; е. характеристика отопительно-вентиляционных систем; ж. таблица воздухообменов; з. таблица местных отсосов; и. планы с нанесением систем отопления, вентиляции, кондиционирования; к. аксонометрические схемы систем отопления, вентиляции, кондиционирования; л. принципиальная схема системы вентиляции; м. установочные чертежи венткамер; н. спецификация оборудования и материалов. 2) При размещении объекта в жилом доме и использовании существующих вентканалов: а. заключение о независимости и герметичности данных каналов; б. назначение вышерасположенных помещений по этажам над местом размещения оборудования установок систем вентиляции и кондиционирования. 3) Планы типового этажа фасада здания и его кровли: а. планы фасада здания в случае прохождения магистральных воздуховодов по фасаду; б. планы кровли в случае прохождения вентшахт сквозь перекрытия здания или по фасаду с отображением площадок размещения вентоборудования на кровле. 4) Акустические расчёты систем вентиляции и кондиционирования а. необходимость проведения данных расчётов в случае непосредственной близости жилого сектора, либо когда размещение вентоборудования в каком–либо помещении граничит с помещением, где непосредственно находятся люди. 5) Ситуационный план
Для возможности регулярного проведения работ по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования: а. предусмотреть в системах вентиляции и кондиционирования воздуха установку герметичных инспекционных дверей и сервисных люков для очистки и дезинфекции систем; б. предусмотреть в системах вентиляции и кондиционирования воздуха установку оборудования для обеззараживания воздуха, подаваемого в помещения, на основе современных ультрафиолетовых технологий. в. заключить с какой-либо профильной организацией договор о техническом обслуживании систем вентиляции и кондиционирования воздуха с предоставлением копии данного договора в местную Управу.
ОСНОВАНИЯ • Приказ Центра Госсанэпиднадзора в г. Москве от 12 08.2004 г. № 107 «Об организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и кондиционирования»; • Постановление Правительства Москвы от 30.12.2003 г. № 1065-1111 «О совершенствовании организации и проведения дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий на объектах г. Москвы»; • Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
Сообщение отредактировал Freezstyle - 28.7.2009, 13:59
|
|
|
|
Гость_Abbas_*
|
31.7.2009, 14:55
|
Guest Forum

|
вопрос все еще открыт
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|