|
  |
Клапан гликоль |
|
|
|
6.8.2009, 13:06
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36970

|
Добрый день. Подскажите пожалуйста. Возник у меня ворос и чего-то я закопался. Надо выбрать 3-х ходовой клапан для гликолевого контура ХМ. Имеем контур (см. рисунок). Расход гликоля 230 кубов в час. Насос развивает 2,2 бар. Посчитал по формуле расход/корень(dp) получается что клапан kvs=160. А потом задумался: а правильно ли я считаю dp=2,2 бар, или надо его принять равным потере давления в контуре? Тогда получится: потеря в ХМ 0,2 бар + потеря в охладителях - 0,4 бар + трубопровод и арматура, то есть можно принять 1 бар. В таком случае kvs клапана получается 230-->250. У клапана есть такой параметр: close off press drop. Для клапана с kvs=250 он равен 0,9бар. А для kvs=160 - 2,3 бар. То есть я так понимаю, что большой клапан работать в моей системе не будет? Спасибо.
Прикрепленные файлы
Схемка.bmp ( 387,2 килобайт )
Кол-во скачиваний: 32
|
|
|
|
|
6.8.2009, 13:14
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(Bauman @ 6.8.2009, 10:06) [snapback]420098[/snapback] Добрый день.
Подскажите пожалуйста. Возник у меня ворос и чего-то я закопался.
Надо выбрать 3-х ходовой клапан для гликолевого контура ХМ. Имеем контур (см. рисунок). Расход гликоля 230 кубов в час. Насос развивает 2,2 бар.
Посчитал по формуле расход/корень(dp) получается что клапан kvs=160. А потом задумался: а правильно ли я считаю dp=2,2 бар, или надо его принять равным потере давления в контуре? Тогда получится: потеря в ХМ 0,2 бар + потеря в охладителях - 0,4 бар + трубопровод и арматура, то есть можно принять 1 бар. В таком случае kvs клапана получается 230-->250. У клапана есть такой параметр: close off press drop. Для клапана с kvs=250 он равен 0,9бар. А для kvs=160 - 2,3 бар. То есть я так понимаю, что большой клапан работать в моей системе не будет?
Спасибо. Большой клапан работать будет, но плохо, авторитета у него нет. А регулирующую арматуру подбирают по потерям в контуре регулирования а не по распологаемому перепаду.
|
|
|
|
|
6.8.2009, 13:22
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36970

|
Еще б знать их эти потери. проект был сделан давно, а клапан проморгали. и теперь уже не найдешь проектировщиков. Я знаю только потери на ХМ и потери 0,2 на охладителях (2 в параллель) по 0,4. И все. Чего-то я не пойму чего делать, а делать надо срочно. Подскажите пожалуйста. Спасибо.
|
|
|
|
|
6.8.2009, 13:37
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(Bauman @ 6.8.2009, 10:22) [snapback]420109[/snapback] Еще б знать их эти потери. проект был сделан давно, а клапан проморгали. и теперь уже не найдешь проектировщиков. Я знаю только потери на ХМ и потери 0,2 на охладителях (2 в параллель) по 0,4. И все. Чего-то я не пойму чего делать, а делать надо срочно. Подскажите пожалуйста. Спасибо. Клапан регулирует расход на охладители? Тогда к 0,4 прибавите потери в трубах от клапана до охл. и обратно и прочие местные сопротивления(фитинги и фасонину). Вот только все это надо считать для пропилена.
|
|
|
|
|
6.8.2009, 13:55
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36970

|
Для пропилена? Холодоноситель вода(60%)+этилен-гликоль(40%), это я его просто так называю чтоб не путать с водяным контуром))
Как-то все очень не радостно получается...
|
|
|
|
|
6.8.2009, 14:43
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(Bauman @ 6.8.2009, 10:55) [snapback]420138[/snapback] Для пропилена? Холодоноситель вода(60%)+этилен-гликоль(40%), это я его просто так называю чтоб не путать с водяным контуром))
Как-то все очень не радостно получается... Значит для 40% этиленгликоля. Даже не знаю как Вас приободрить, на практике часто получается клапан на один размер ниже по диаметру, чем труба на которую его надо ставить. Больше ничем помочь не могу.
|
|
|
|
|
6.8.2009, 15:11
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36970

|
По поводу размеов вообще песня. Клапан максимально Dn=150мм, а трубы там везде 200-ки. если 160-й клапан, то у него Dn вообще 100. Вот так вот... Спасибо за участие.
|
|
|
|
|
6.8.2009, 16:44
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Kvs(клапан) <= Kvs(Cooler)
|
|
|
|
|
7.8.2009, 9:40
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36970

|
Интересно тогда получается. А как расчитать клапан в вот такой схеме (см приложенный рисунок)? Насос развивает 2,5 bar при расходе через него 240 куб.м в час. Потери давления на теплообменнике, допустим 0,2, потери в Dry Cooler-ах еще 0,4. То есть на клапан трехходовой приходится еще 1,9 bar так? То есть его Кvs=240/1,4=174. (будем считать что в контуре вода - для простоты) Причем клапана есть kvs 160, а следующий уже 250, то есть если выбрать 250 то он сильно большой. И причем есть параметр Close off press drop равен 0,9 - а перепад на клапане 1,9 то есть работать не будет. У 160-го этот параметр 2,3. Правильно я понимаю? Поскажите пожалуйста. Спасибо.
Сообщение отредактировал Bauman - 7.8.2009, 9:56
|
|
|
|
|
7.8.2009, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4815

|
1-й случай. Если у вас 3-хходовой клапан регулирует расход через воздухоохладители, то .как и было сказано выше, то перепад на нем > 0.5 перепада давления на регулируемом участке : теплообменники охладителей + трубы туда и обратно. в вашем случае > 0,7 бар для 0,7 бар Kvs=280 м3/ч (но это для воды, для гликоля надо пересчитать) потеря на ХМ 0,2 бара для гликоля? какая-то очень маленькая цифра... зачем тогда насос на 2,2 бар? обычно в теплообменниках ХМ порядка 0,8 бар 2-й случай. судя по рисунку трехходовик у вас просто переключает с ХМ на Драйкулеры и в нем потери чем меньше тем лучше
|
|
|
|
|
7.8.2009, 10:30
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36970

|
Не, трехходовик смешивающий, то есть часть воды от теплообменника идет в Драйкулеры а часть возвращается на насос (это зимняя схема без участия ХМ). А летом когда работает ХМ этот контур вообще не работает - перекрывается соленоидами.
|
|
|
|
|
7.8.2009, 10:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4815

|
тогда считайте по потерям на регулируемом участке: драйкулер + трубы
|
|
|
|
|
7.8.2009, 10:45
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36970

|
Я тогда не понимаю: Зачем насос на 2,2? Не может же не весь перепад, который он создает тратиться? Тогда куда он тратится, если я буду считать что потеря давления (перепад) на клапане 0,7? На клапане 0,7 + на охладителях 0,4. А где еще 2,5-1,1=1,4? Я запутался
Сообщение отредактировал Bauman - 7.8.2009, 10:46
|
|
|
|
|
7.8.2009, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4815

|
а насос уже существующий и установленный? проверьте еще раз сопротивления на элементах сети, может быть что-то не учли, ведь он был подобран без учета 3-хходовика, и сейчас его напор должен быть наоборот больше по сравнению со схемой без клапана... или установили какой был....
|
|
|
|
|
7.8.2009, 11:02
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36970

|
Да уже установленный. Дело было так - все запроектировали, купили и начали монтаж. А клапан просто не выбрали по каким-то причинам, но типа запас на него оставили. Вот теперь чтоб хладоцентр пустить - надо клапан купить (он еще ехать будет пару месяцев ибо он обязан быть Honeywell). Проектировщиков уже никто не знает где искать. Вот и надо этот клапан выбрать чтоб знать что заказать. Сопротивления все вроде считаем (там теплообменник и драйкулеры только, ну и трубы еще).
На самом деле выбрали сначала клапан с Кvs 250, но вот потом ввел в ступор этот Close off press drop. Вот и допытываюсь, вы уж извините.
|
|
|
|
|
7.8.2009, 11:59
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Вот и допытываюсь, вы уж извините. вы сами к объекту и проекту какое отношение имеете? вы заказчик, проектировщик, подрядчик? просто вы задаете простые вопросы и не понимаете их сути, хочется понять что именно вы хотите услышать.
|
|
|
|
|
7.8.2009, 13:31
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36970

|
Я работаю в фирме- подрядчике на этом объекте. Мы туда автоматику поставляем и запускаем. Но к технологической наладке не имеем отношения. Вот хотелось бы этот клапан поставить правильно чтобы потом вокруг него с бубном не плясать (новый не пришлось бы заказывать).
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|