Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Клапан гликоль
Bauman
сообщение 6.8.2009, 13:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36970



Добрый день.

Подскажите пожалуйста. Возник у меня ворос и чего-то я закопался.

Надо выбрать 3-х ходовой клапан для гликолевого контура ХМ.
Имеем контур (см. рисунок). Расход гликоля 230 кубов в час. Насос развивает 2,2 бар.

Посчитал по формуле расход/корень(dp) получается что клапан kvs=160.
А потом задумался: а правильно ли я считаю dp=2,2 бар, или надо его принять равным потере давления в контуре?
Тогда получится: потеря в ХМ 0,2 бар + потеря в охладителях - 0,4 бар + трубопровод и арматура, то есть можно принять 1 бар.
В таком случае kvs клапана получается 230-->250.
У клапана есть такой параметр: close off press drop. Для клапана с kvs=250 он равен 0,9бар. А для kvs=160 - 2,3 бар.
То есть я так понимаю, что большой клапан работать в моей системе не будет?

Спасибо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Схемка.bmp ( 387,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 6.8.2009, 13:14
Сообщение #2


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Bauman @ 6.8.2009, 10:06) [snapback]420098[/snapback]
Добрый день.

Подскажите пожалуйста. Возник у меня ворос и чего-то я закопался.

Надо выбрать 3-х ходовой клапан для гликолевого контура ХМ.
Имеем контур (см. рисунок). Расход гликоля 230 кубов в час. Насос развивает 2,2 бар.

Посчитал по формуле расход/корень(dp) получается что клапан kvs=160.
А потом задумался: а правильно ли я считаю dp=2,2 бар, или надо его принять равным потере давления в контуре?
Тогда получится: потеря в ХМ 0,2 бар + потеря в охладителях - 0,4 бар + трубопровод и арматура, то есть можно принять 1 бар.
В таком случае kvs клапана получается 230-->250.
У клапана есть такой параметр: close off press drop. Для клапана с kvs=250 он равен 0,9бар. А для kvs=160 - 2,3 бар.
То есть я так понимаю, что большой клапан работать в моей системе не будет?

Спасибо.

Большой клапан работать будет, но плохо, авторитета у него нет.
А регулирующую арматуру подбирают по потерям в контуре регулирования а не по распологаемому перепаду.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bauman
сообщение 6.8.2009, 13:22
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36970



Еще б знать их эти потери. проект был сделан давно, а клапан проморгали. и теперь уже не найдешь проектировщиков.
Я знаю только потери на ХМ и потери 0,2 на охладителях (2 в параллель) по 0,4. И все.
Чего-то я не пойму чего делать, а делать надо срочно. Подскажите пожалуйста.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 6.8.2009, 13:37
Сообщение #4


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Bauman @ 6.8.2009, 10:22) [snapback]420109[/snapback]
Еще б знать их эти потери. проект был сделан давно, а клапан проморгали. и теперь уже не найдешь проектировщиков.
Я знаю только потери на ХМ и потери 0,2 на охладителях (2 в параллель) по 0,4. И все.
Чего-то я не пойму чего делать, а делать надо срочно. Подскажите пожалуйста.
Спасибо.

Клапан регулирует расход на охладители? Тогда к 0,4 прибавите потери в трубах от клапана до охл. и обратно и прочие местные сопротивления(фитинги и фасонину). Вот только все это надо считать для пропилена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bauman
сообщение 6.8.2009, 13:55
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36970



Для пропилена?
Холодоноситель вода(60%)+этилен-гликоль(40%), это я его просто так называю чтоб не путать с водяным контуром))

Как-то все очень не радостно получается...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 6.8.2009, 14:43
Сообщение #6


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Bauman @ 6.8.2009, 10:55) [snapback]420138[/snapback]
Для пропилена?
Холодоноситель вода(60%)+этилен-гликоль(40%), это я его просто так называю чтоб не путать с водяным контуром))

Как-то все очень не радостно получается...


Значит для 40% этиленгликоля.
Даже не знаю как Вас приободрить, на практике часто получается клапан на один размер ниже по диаметру, чем труба на которую его надо ставить. Больше ничем помочь не могу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bauman
сообщение 6.8.2009, 15:11
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36970



По поводу размеов вообще песня. Клапан максимально Dn=150мм, а трубы там везде 200-ки.
если 160-й клапан, то у него Dn вообще 100.
Вот так вот...
Спасибо за участие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 6.8.2009, 16:44
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Kvs(клапан) <= Kvs(Cooler)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bauman
сообщение 7.8.2009, 9:40
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36970



Интересно тогда получается.
А как расчитать клапан в вот такой схеме (см приложенный рисунок)?
Насос развивает 2,5 bar при расходе через него 240 куб.м в час.
Потери давления на теплообменнике, допустим 0,2, потери в Dry Cooler-ах еще 0,4. То есть на клапан трехходовой приходится еще 1,9 bar так?
То есть его Кvs=240/1,4=174. (будем считать что в контуре вода - для простоты)
Причем клапана есть kvs 160, а следующий уже 250, то есть если выбрать 250 то он сильно большой. И причем есть параметр Close off press drop равен 0,9 - а перепад на клапане 1,9 то есть работать не будет.
У 160-го этот параметр 2,3.
Правильно я понимаю?

Поскажите пожалуйста.

Спасибо.

Сообщение отредактировал Bauman - 7.8.2009, 9:56
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Схемка2.JPG ( 122,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
too_zerocool
сообщение 7.8.2009, 10:25
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4815



1-й случай.
Если у вас 3-хходовой клапан регулирует расход через воздухоохладители, то .как и было сказано выше, то перепад на нем > 0.5 перепада давления на регулируемом участке : теплообменники охладителей + трубы туда и обратно.
в вашем случае > 0,7 бар
для 0,7 бар Kvs=280 м3/ч (но это для воды, для гликоля надо пересчитать)
потеря на ХМ 0,2 бара для гликоля?
какая-то очень маленькая цифра...
зачем тогда насос на 2,2 бар?
обычно в теплообменниках ХМ порядка 0,8 бар
2-й случай.
судя по рисунку трехходовик у вас просто переключает с ХМ на Драйкулеры
и в нем потери чем меньше тем лучше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bauman
сообщение 7.8.2009, 10:30
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36970



Не, трехходовик смешивающий, то есть часть воды от теплообменника идет в Драйкулеры а часть возвращается на насос (это зимняя схема без участия ХМ). А летом когда работает ХМ этот контур вообще не работает - перекрывается соленоидами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
too_zerocool
сообщение 7.8.2009, 10:37
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4815



тогда считайте по потерям на регулируемом участке: драйкулер + трубы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bauman
сообщение 7.8.2009, 10:45
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36970



Я тогда не понимаю:
Зачем насос на 2,2?
Не может же не весь перепад, который он создает тратиться? Тогда куда он тратится, если я буду считать что потеря давления (перепад) на клапане 0,7?
На клапане 0,7 + на охладителях 0,4. А где еще 2,5-1,1=1,4?

Я запутался sad.gif

Сообщение отредактировал Bauman - 7.8.2009, 10:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
too_zerocool
сообщение 7.8.2009, 10:54
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 20.11.2006
Пользователь №: 4815



а насос уже существующий и установленный?
проверьте еще раз сопротивления на элементах сети, может быть что-то не учли,
ведь он был подобран без учета 3-хходовика, и сейчас его напор должен быть наоборот больше по сравнению со схемой без клапана...
или установили какой был....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bauman
сообщение 7.8.2009, 11:02
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36970



Да уже установленный.
Дело было так - все запроектировали, купили и начали монтаж. А клапан просто не выбрали по каким-то причинам, но типа запас на него оставили. Вот теперь чтоб хладоцентр пустить - надо клапан купить (он еще ехать будет пару месяцев ибо он обязан быть Honeywell).
Проектировщиков уже никто не знает где искать. Вот и надо этот клапан выбрать чтоб знать что заказать.
Сопротивления все вроде считаем (там теплообменник и драйкулеры только, ну и трубы еще).

На самом деле выбрали сначала клапан с Кvs 250, но вот потом ввел в ступор этот Close off press drop.
Вот и допытываюсь, вы уж извините.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 7.8.2009, 11:59
Сообщение #16


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Вот и допытываюсь, вы уж извините.
вы сами к объекту и проекту какое отношение имеете? вы заказчик, проектировщик, подрядчик? просто вы задаете простые вопросы и не понимаете их сути, хочется понять что именно вы хотите услышать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bauman
сообщение 7.8.2009, 13:31
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36970



Я работаю в фирме- подрядчике на этом объекте.
Мы туда автоматику поставляем и запускаем. Но к технологической наладке не имеем отношения. Вот хотелось бы этот клапан поставить правильно чтобы потом вокруг него с бубном не плясать (новый не пришлось бы заказывать).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 15:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных