Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Применение пара для приточной системы с непостоянным режимом работы
gilepp
сообщение 12.8.2009, 10:15
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
В дежурном режиме (вентилятор остановлен) работает защита калорифера от замерзания. Непосредственно под калорифером, на трубе отвода конденсата установлен накладной датчик температуры (на схеме обозначен как B3N). При температуре трубы выше 15С, клапан подачи пара закрывается. Если температура опускается ниже 10С клапан открывается до тех пор, пока температура не подымется до безопасной.
Перегрева вентилятора не происходит.
В рабочем режиме, при отрицательной температуре наружного воздуха, необходимо ограничивать закрытие парового клапана. Иначе, в калорифере может создаться разрежение и образовавшийся конденсат замёрзнет.


Защиту от размораживания можно выполнить без участия электрики и электроники - просто конденсатоотводчиком. Это проще, безопаснее и надежнее. Главное в защиьте - обеспечить отсутствие конденсата после останова. Эту функцию выполняет конденсатоотводчик - один или два, в зависимости от условий. Чтобы не создавалось разряжения устанавливается прерыватель вакуума - миниатюрное и недорогое устройство. Чтобы калорифер быстро разогревался на пуске - основном конденсатоотводчик должен иметь 2-3-х кратный запас по пропускной способности (в зависимости от того регулируется ли подача пара). Чтобы процесс теплопередачи был эффективнее - необходим воздушник или основной конденсатоотводчик имел бы встроенный воздухоотводчик. Чтобы на пуске не было гидроударов и термоударов в конденсатной линии - необходимо правильно расчитать о обустроить конденсатопровод.
Схему прилагаю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  coil_4.JPG ( 172,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 145
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 12.8.2009, 10:22
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Если вы волнуетесь из-за непостоянного режима работы, то можете провести аналогию с системами ГВС с пароводяныи телпообменниками - там как раз"рваные режимы", только в отличие от калориферов нет опасности разморозки.

Необходимо внимательно выбрать конденсатоотводчик - лучше поплавковый со встроенным термостатическим воздушником или в перевернутым стаканом (но в этом случае лучше установить отдельный воздухоотводчик на линии подачи пара или конденсатопроводе), не зыбыть пр прерыватель вакуума.

Если в конденсатопроводе есть противодавление - это означает, что калорифер потенциально может замерзнуть. Зачем тратить пар на разогрев калорифера, когда в нем нет нужды, когда можно просто обеспечить меры по удалению конденсата ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пара
сообщение 12.8.2009, 11:13
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365



Цитата(gilepp @ 12.8.2009, 7:22) [snapback]422296[/snapback]
Если в конденсатопроводе есть противодавление - это означает, что калорифер потенциально может замерзнуть. Зачем тратить пар на разогрев калорифера, когда в нем нет нужды, когда можно просто обеспечить меры по удалению конденсата ?


Вот это как раз я и пытаюсь понять.
Если регулирующий клапан перекроет подачу пара, а конденсат уходит в конденсатопровод, перепад давлений будет отрицательным. Вопрос - за счет чего вытекет конденсат из калорифера.
Только не ругайтесь - информации очень много: есть толстенный каталог Спиракс, есть книга Армстронг и еще куча всего. Не хватает элементарно практики решения данных вопросов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 12.8.2009, 11:56
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Зачем ругаться ? Не бывает глупых вопросов - бывают глупые ответы :-)

Все верно. Клапан закрывается - давление в калорифере падает ниже уровня противодавления в конденсатопроводе. Ниже несколько путей решания проблемы.

Вариант 1.
Есть основной конденсатоотводчик (далее КО). Он отводит конденсат при имеющемся перепаде давления (очень важно, чтобы он работал даже при очень маленьких перепадах). Получается, что когда есть перепад он работает, когда перепада нет (клапан закрыт или прикрыт настолько, что давления сравнялись) он перестает отводить конденсат, срабатывает обратный клапан за ним и все - конденсат остановился. Появилась опасность разморозки.

Есть второй конденсатоотводчик. Его необходимо подобрать таким образом, чтобы при рабочем перепаде давления он был закрыт. Это с легкостью может обеспечить КО с перевернутым стаканом с седлом, соответствующим самому маленькому перепаду (если есть каталог Армстронг - для примера посмотрите модель 811 с седлом 1/4"). Как только давление перед этим КО упало до того уровня, когда он может работать - он открывается и выпускает остатки конденсата в дренаж (не в напорную линию!). Эта система надежна и быстра, так как работает по давлению (срабытывает многовенно), а не по температуре (с запаздыванием), независима от наличия электропитания устройств КИПиА.

Вариант 2.
Термостатический клапан защиты от размораживания прямого действия. Вместо второго КО (п.1). ставим этот клапан (и у Спиракса и у Армстронга они есть) - он попросту реагирует на температуру конденсата и как только она приближается к опасной - начинает открываться и сливать в канализацию.

Вариант 3. Система PosiPressureControl. Сообщите е-майл - пришлю. Но здесь надо использовать сжатый воздух.

Перед защитными КО никогда не следует ставить запорную арматуру, не пренебрегать воздушниками и прерывателями вакуума.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пара
сообщение 12.8.2009, 14:20
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365



Адрес в сообщении.
По схеме:
1 Нет обводной линии у главного КО - почему?
2 На линии отвода конденсата прерыватель объединен с (автоматическим?) воздухоотводчиком и далее в линию конденсата - не совсем понятно.
Прерыватель нужен и на вход и на выход?
Если есть клапан выпуска воздуха в КО - воздухоотводчик на конденсате можно не ставить? И почему воздухоотводчик не в верхней точке на подаче?
3 Как подобрать КО к фильтру (на какой расход)

И все таки gileppспасибо smile.gif Ваши консультации бесценны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 12.8.2009, 15:30
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 2404
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
1 Нет обводной линии у главного КО - почему?


Потому, что эта схема показывает общие принципы. Она не универсальная и не типовая.
Хотя по правилам байпас нужен, однако отсутствие байпаса стимулирует следить за конденсатоотводчиком и старательно относиться к его выбору, чтобы он работал хорошо и долго. Часто "по-советски" системы работали через байпасы, так как не было нормальных КО. Так что каждый решает сам делать обводную линию или нет.

Цитата
2 На линии отвода конденсата прерыватель объединен с (автоматическим?) воздухоотводчиком и далее в линию конденсата - не совсем понятно. Прерыватель нужен и на вход и на выход?


Сколько прерывателей и воздушников зависит от мощности, размеров и количества калориферов. Если речь идет о расходах пара, измеряемого в тоннах в час (больших расходах), то лучше ставить и на вход и на выход. Если о десятках-сотнях кг/ч, то можно вовсе обойтись без отдельно воздушника (КО справится сам) и прерыватель оставить один.

Выход воздушника я обычно не соединяю с конденсатопроводом, а делаю дренаж в трап (хотя с выхода воздушнока идет воздух, из-за инерции термостата он немного может травить пар перед закрытием)

Цитата
3 Как подобрать КО к фильтру (на какой расход)


Это дренаж паропровода. КО не обязательно ставить на фильтр (это один из вариантов), можно просто через колено-отстойник.
Если грубо, то 5-10% от расхода пара на систему. Если точно, то надо знать протяженность паропровода от последней точки дренажа, Ду, состояние теплоизоляции и пр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 9:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных