> Автоматы в шкафах учета
RUSлан
сообщение 11.8.2009, 9:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 12.11.2008
Пользователь №: 25239



Согласно ПУЭ, перед счетчиком должен стоять коммутационный аппарат (рубильник например). А что должно быть после счетчика? У меня после ШУ идет щит с розетками и освещением (небольшой офис). Должны ли быть какие-то аппараты после счетчика в ШУ, если да то какие и почему?.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 11.8.2009, 10:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Вы собираетесь розетки и светильники прям к счетчику прикрутить? newconfus.gif
А как же УЗО, автоматы защиты?

Пардон не дочитался. Да нифига ненадо. Прям от счетчика на вводной автомат щита кабель вешайте, если он рядом. Точно не помню, но помоему если линия больше 6 метров, то надо в началее ее автомат ставить. Е.е. если от ШУ до щита больше 6м, то после счетчика автомат.

Сообщение отредактировал HasBolla - 11.8.2009, 10:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RUSлан
сообщение 11.8.2009, 12:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 12.11.2008
Пользователь №: 25239



Цитирую СП-31-110-2003:

16.11 После счетчика, включенного непосредственно в питающую сеть, должен быть установлен аппарат защиты возможно ближе к счетчику, но не далее чем на расстоянии 3м по длине электропроводки. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, установка общего аппарата защиты не требуется. Если после счетчика отходят несколько линий, снабженных аппаратами защиты, которые размещены за пределами помещения, где установлен счетчик, то после счетчика должен быть установлен общий отключающий аппарат.

В моем случае отходит одна линия, но она снабжена аппаратом защиты (вводной автомат в распред. щите с розетками и освещением). Из этого пункта СП мне не понятно надо ставить выключатель после счетчика или нет...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей В.
сообщение 11.8.2009, 16:35
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382



Ув. RUSлан.

Вы привели отличную цитату wink.gif , но не уточнили: в Вашем случае, розеточно-осветительный щиток находится в томже помещении, что и учетный? Если да, то автомат после счетчика не нужен, если в другом, то нужен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RUSлан
сообщение 12.8.2009, 8:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 12.11.2008
Пользователь №: 25239



Щиты стоят рядом в одной щитовой.

Меня смутило это "Если после счетчика отходят несколько линий". Как это понимать? В моем-то случае отходящая линия всего одна?

Сообщение отредактировал RUSлан - 12.8.2009, 8:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 12.8.2009, 8:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Не ставте. Щиток рядом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 23:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных