Энергопаспорт (собственная разработка), аналог известной всем программе от КлиматВнутри |
|
|
|
2.9.2010, 21:19
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 286
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964

|
а я создал себе такую программу в Exel за 3 дня упорной работы. ввожу данные на 1,2 листах, получаю на выходе 10-11 листов оформленного расчета. её особенности: - ручной ввод только в зеленых ячейках - температурные параметры программа выбирает по моей программе климатология.xls (выгладывал здесь на формуе) - входные данные, имеющие несколько стандартных вариантов, вводятся за счет функции Проверка (например, тип окон) - для расчета общественного здания программа адаптируется: изменяется формула Ginf, в na учитывается число часов работы вентиляции - в отличие от СНиП'овского усредненного расчета пола по грунту применен нормальный расчет по зонам (каждая зона расчитывается отдельно) - для офисных зданий бытовые теплопоступления вычисляются по людям, освещенности и тепловыделениям от орг.техники, для жилых программа выбирает значения 10 или 17 Вт/м2 в зависимости от класса здания - нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление и его размерность автоматически выбирается по таблице СНиП в зависимости от типа и этажности здания - все табличные данные автоматически выбираются по таблицам СНиП на основании введенных данных - класс энергоэффективности, решение соответствии здания нормативу и о необходимости изменения конструктива программа также считает сама. пока что прогой не поделюсь - не окупилась еще, но вот как она выглядит покажу. кто сообразительный и упорный, возможно сможет повторить её по данному файлу. что еще хотелось сделать: - средняя за отопительный период величина солнечной радиации на вертикальную поверхность при действительных условиях облачности пока что вводится вручную, потому что не удалось найти соответствующий справочник. а так бы для каждого города как и климатологию вбил бы; - расчет Ginf для лестничных клеток в СП выполнен неправильно. А если точнее, то он годится только для лестничных клеток с 1й наружной дверь на 1 этаже. Для ЛК типа Н2 инфильтрация через двери и окна каждого этажа будет меняться по высоте из-за изменения разности давлений. Я проверил - расхождение по расходу получается примерно в 2 раза (для 25ти этажного здания, для других не считал). В программу пока данный расчет не ввел, т.к. на na увеличение/уменьшение расхода инфильтрирующегося воздуха ЛК влияет не более чем на 2-3% из-за большой величины инфильтрации в жилые квартиры (либо офисы)
|
|
|
|
|
3.9.2010, 12:49
|
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835

|
Маловато текста в записке по 87 постановлению и изменениям к нему. Или записка делается отдельно? Я в проектах использую шаблон из СП к СНиП'у Тепловая защита. Цитата(VolosatovPA @ 2.9.2010, 22:19)  - средняя за отопительный период величина солнечной радиации на вертикальную поверхность при действительных условиях облачности пока что вводится вручную, потому что не удалось найти соответствующий справочник. а так бы для каждого города как и климатологию вбил бы; Эта информация есть во всех ТСН'ах по энергоэффективности.
|
|
|
|
|
3.9.2010, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293

|
to VolosatovPA удобно сделано, так же и я делаю, только до сих пор не привел в такой вид как у Вас. to ВиТеК у меня оформительская часть один в один как у VolosatovPA, дважды защищал в экспертизе, замечаний не было, может и нет смысла больше текста, хотя раз на раз может и не проскочить (у меня очень редко бывает знергопаспорт).
|
|
|
|
|
3.9.2010, 16:04
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 286
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964

|
Цитата(-BuTeK- @ 3.9.2010, 12:49)  Маловато текста в записке по 87 постановлению и изменениям к нему. Или записка делается отдельно? Ни разу не слышал о 87 постановлении. Можешь выложить сюда? А записка эта полностью так и есть. У нас в Челябинске такую делают все (насколько я знаю) Цитата Я в проектах использую шаблон из СП к СНиП'у Тепловая защита. Ты про СП 23-101-2004? Там же пример приведен, да и стиль описания говорит о том, что нам рассказывают как делать: "Проверяют принятую величину для стен на ограничение по температурному перепаду, подстав-ляя ее в формулу (4) СНиП 23-02: для стен Dto = 2,12 °С, что меньше 4 °С и, следовательно, по этому показателю удовлетворяет нормам СНиП 23-02." Для понимания всё разъяснено до мелочей. Я не считаю необходимым расписывать каждое действие. Цитата Эта информация есть во всех ТСН'ах по энергоэффективности. Спасибо за информацию. В Челябинский ТСН не заглядывал, т.к. он отменен. Да и вообще все ТСН по энергоэффективности отменены с выходом СП 23-101-2004. Поэтому не знал о солнечной радиации.
|
|
|
|
|
3.9.2010, 22:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293

|
|
|
|
|
|
4.9.2010, 8:46
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 286
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964

|
Виктор, спасибо за постановление
|
|
|
|
|
5.9.2010, 9:46
|
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835

|
Цитата(VolosatovPA @ 3.9.2010, 17:04)  Спасибо за информацию. В Челябинский ТСН не заглядывал, т.к. он отменен. Да и вообще все ТСН по энергоэффективности отменены с выходом СП 23-101-2004. Да откуда вы взяли такую глупость? Челябинский действует. Вот список всех документов по энергоэффективности в том числе и все ТСН. А насчет "мало текста" поясню. В СНиП "Тепловая защита" приведены требования к ПЗ для раздела. Вы должны описать здание и применяемые энергосберегающие мероприятия. А тот кто проверял у вас раздел видимо сам не в курсе, что должно в него входить. Добавлю также, что к 87 постановлению вышло дополнение, касаемо раздела энергоэффективность, попозже найду электронную версию и выложу ту.
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 5.9.2010, 9:49
|
|
|
|
|
5.9.2010, 21:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293

|
Цитата(-BuTeK- @ 5.9.2010, 12:46)  Да откуда вы взяли такую глупость? Челябинский действует. Как то мне тоже сказали в экспертизе в Челябинске что ТСН не действует, с тех пор я убрал ссылки в записке на ТСН, честно говоря не особо выясняя на самом ли деле так ли это. Проект по другому объекту (без ссылок на ТСН) прошел без замечаний. to VolosatovPA дополнений к постановлению у меня нет к сожалению.
|
|
|
|
|
6.9.2010, 2:20
|
Не придуман ещё мой мир ·)
Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377

|
Цитата(vik74 @ 5.9.2010, 22:03)  to VolosatovPA дополнений к постановлению у меня нет к сожалению. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...st&p=515102Правительство РФ постановление от 13.04.2010 № 235
|
|
|
|
|
6.9.2010, 18:36
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 286
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964

|
Цитата(Иванов В.А. @ 6.9.2010, 3:20)  спасибо а по поводу отмены Челябинского ТСН (и ему подобных) я узнал у его разработчика - Наумовой Т.И., т.к. она, как и я, работала в то время в ПК "ГПИ Челябинскгражданпроекте". Причина отмены ТСН: с выходом нового СП появились разночтения в формулах, в требованиях по энергоэффективности. Чтобы устранить разночтения между ТСН и СП, необходимо полнстью переработать ТСН, чего до сих пор никто не сделал. Хотя в части климатологии ТСН конечно можно использовать - с тех пор он не претерпел серьезных изменений.
|
|
|
|
|
24.9.2010, 20:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Вот что мне интересно: кто-нибудь сравнивал софт Энерогопаспорт 2009 и RTI 2010, цена первого почти 45000 а второго 11000, причем RTI и тепловой баланс ещё делает. Почему такая разница в 4 раза?
|
|
|
|
|
25.9.2010, 2:24
|
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835

|
Для аналогии можно еще спросить почему Автокад в 10-тки раз дороже ZwCad. Мне кажется, потому что они были единственными, кто предлагал такой расчет. А вообще мне кажется они себя переоценивают. Скачайте у них на сайте последнюю программу для теплотехнического расчета и расчета теплопотерь (вроде СНИС она называется) и вы меня поймете. А РТИ просто никогда и не был дорогим.
|
|
|
|
|
25.9.2010, 7:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(-BuTeK- @ 25.9.2010, 3:24)  Для аналогии можно еще спросить почему Автокад в 10-тки раз дороже ZwCad. Мне кажется, потому что они были единственными, кто предлагал такой расчет. А вообще мне кажется они себя переоценивают. Скачайте у них на сайте последнюю программу для теплотехнического расчета и расчета теплопотерь (вроде СНИС она называется) и вы меня поймете. А РТИ просто никогда и не был дорогим. Нее, спасибо, скачивать не буду. Так, для себя хотелось просто знать. Теплотехнический расчёт я делаю в RTI 2005 (ломанном), у меня остался лицензионный АРС-ПС 10.0 от разволившейся фирмы - тож делает энергетический паспорт, но там чёрт голову сломит. Поступали предложения по составлению энергетических паспортов - вот и хочу приобрести уже офф. RTI 2010. А для аналогии: мне кажется не очень удачный пример, судя по примеру: RTI должен быть в 4 раза дороже чем Энергопаспорт 2009. (Автокад более раскрученный и известный чем ZwCad или NanoCad. Последний вообще бесплатный помоему. )
Сообщение отредактировал А.В. - 25.9.2010, 7:24
|
|
|
|
Гость_energium2011_*
|
3.2.2011, 12:58
|
Guest Forum

|
Цитата(А.В. @ 25.9.2010, 7:19)  А для аналогии: мне кажется не очень удачный пример, судя по примеру: RTI должен быть в 4 раза дороже чем Энергопаспорт 2009. (Автокад более раскрученный и известный чем ZwCad или NanoCad. Последний вообще бесплатный помоему. ) Прошу прощения, а нет ли ссылки на Nanocad случайно?
|
|
|
|
|
3.2.2011, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 536
Регистрация: 12.9.2007
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243

|
nanocad.ru
|
|
|
|
|
4.2.2011, 0:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549

|
По поводу программ с функцией расчета энергетичеких пасспортов.
03.04.png ( 50,46 килобайт )
Кол-во скачиваний: 221
03.03.png ( 52,24 килобайт )
Кол-во скачиваний: 130
03.02.png ( 69,34 килобайт )
Кол-во скачиваний: 57Вот что ответил "SANKOM" - На польском языке есть OZC 4.8Pro - версия с функцией расчета энергетических паспортов. В следующем году планируется выход на русском языке в соответствии с нормами отдельных стран. Получается в этом году ! Но правда еще 4.0 не вышла , а об 4,8 мечтать я думаю долго придется!!
|
|
|
|
|
9.3.2011, 17:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.3.2010
Пользователь №: 48898

|
Уважаемые господа, может кому-то нужен: "Стандартный паспорт по энергетическому обследованию 2010г"
|
|
|
|
|
11.6.2011, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.3.2010
Пользователь №: 48898

|
Эксперты поведали следующее: - в правильных организациях, а в минэнерго правильные эксперты, по приложению № 24 к ЭП и приложенному техническому отчету сразу определяют, каким методом выполнялись расчеты. Нашими специалистами энергопаспорт считался "врукопашную" и прошел регистрацию с первого раза. По состоянию на 06.04.11 в экспертизе было задроблено 37 ЭП. Эксперты такие вещи к представлению в Минэнерго не допускают, себе дороже - лишение лицензии после второго такого предъявления..
|
|
|
|
|
14.6.2011, 0:32
|
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 987
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835

|
Цитата(brainhand @ 11.6.2011, 14:26)  Эксперты поведали следующее: - в правильных организациях, а в минэнерго правильные эксперты, по приложению № 24 к ЭП и приложенному техническому отчету сразу определяют, каким методом выполнялись расчеты. Нашими специалистами энергопаспорт считался "врукопашную" и прошел регистрацию с первого раза. По состоянию на 06.04.11 в экспертизе было задроблено 37 ЭП. Эксперты такие вещи к представлению в Минэнерго не допускают, себе дороже - лишение лицензии после второго такого предъявления.. Можете привести пример расчета - именно методики и формулы. А то в приказе есть приложение, но нет методик расчета (это что касается стадии П).
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|