Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Несколько КТП в одном разделе ЭСЭМ1, Можно ли проектировать несколько одинаков КТП в одном разделе
AntonNUR
сообщение 14.8.2009, 8:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 19.12.2008
Пользователь №: 26959



Уважаемые, господа, прошу просвятить в таком вопросе:
Делаю проект электроснабжения временного вагон городка строителей , уст. мощность около 7 Мвт. По периметру поселка устанавливаю 13 КТП-630 кВА, они стоят рядом по 2, 3 шт. Можноли сделать такой раздел "Установка, электроснабжение 13 трансформаторных подстанций КТП-630/6/0,4кВ на территории ..." шифр 123-05/09-ЭСЭМ1 ? Или нужно на каждую КТП отдельный раздел делать ЭСЭМ1, ЭСЭМ2...ЭСЭМ13? В тех КТП которые стоят рядом по 2 ,по3 штуки планирую использовать общее заземляющее устройство - не возбраняется это все нашими уважаемыми ОРГАНАМИ надздзорными?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 14.8.2009, 13:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




"... планирую использовать общее заземляющее устройство - не возбраняется это все нашими уважаемыми ОРГАНАМИ надздзорными?"


И будите спокойно спать ? Ну, и нервы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AntonNUR
сообщение 14.8.2009, 14:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 19.12.2008
Пользователь №: 26959



4 Ома и в африке 4 Ома. Если две ТП стоят рядом (10 метров) почему нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 14.8.2009, 15:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Цитата(AntonNUR @ 14.8.2009, 9:14) [snapback]423267[/snapback]
Делаю проект электроснабжения временного вагон городка строителей , уст. мощность около 7 Мвт. По периметру поселка устанавливаю 13 КТП-

newconfus.gif

Нихренасебе особнячок будет.

А что строить будут, если не секрет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AntonNUR
сообщение 14.8.2009, 15:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 19.12.2008
Пользователь №: 26959



Для строителей, ГП строить будут на месторождении, там только три столовых по 350 кВт )) бани , сауны, жилье 550 шт и все прочее это на на Ванкорском месторождени.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HasBolla
сообщение 14.8.2009, 16:01
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1918
Регистрация: 13.11.2006
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716



Золото добывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AntonNUR
сообщение 14.8.2009, 16:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 19.12.2008
Пользователь №: 26959



Нефть - газ - добывать , качать , транспорт-ть и продавать)) Буржуи одним словом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
straus
сообщение 15.8.2009, 1:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 700
Регистрация: 15.10.2006
Пользователь №: 4319



Цитата(AntonNUR @ 14.8.2009, 8:14) [snapback]423267[/snapback]
Делаю проект электроснабжения временного вагон городка строителей , уст. мощность около 7 МВт. По периметру поселка устанавливаю 13 КТП-630 кВА, они стоят рядом по 2, 3 шт

Нихрена себе времяночка!
У нас в Киеве 15МВт на 4 микрорайона (вернее стоит два транса по 15МВА, но с взаиморезервированием). И туда заходит две КЛ по 35кВ. А у вас там на входе больше 1000А по 6кВ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AntonNUR
сообщение 15.8.2009, 7:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 19.12.2008
Пользователь №: 26959



понятное дело много)), но и стройка большая. 7 Мвт это установленная, там коэфф. использования -0,6

Только на главный вопрос никто не ответил))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AntonNUR
сообщение 15.8.2009, 21:05
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 19.12.2008
Пользователь №: 26959



Ну так что? делаю в одном разделе?)) или каждой по одному разделу выдоать)) - бумагу жалко - все кроме однолинеек одинаковое
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 16.8.2009, 15:52
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Я бы делал внешние сети по высокой стороне - один раздел ЭС на все 13. Дальше разделы на КТП которые стоят рядом по 2, 3 штуки. По-моему монтажникам будет понятно и удобно работать с таким комплектом чертежей. Заземляющие устройство сделал бы общее на 2-3 КТП, по периметру занимаемой территории. А блочные КТП на мощность 1600-2500 кВА не дешевле будут 2-3 КТП?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_EnergeTic01_*
сообщение 16.8.2009, 20:32
Сообщение #12





Guest Forum






Проект должен четко быть разложен по полочкам. Я уверен, что гораздо лучше разбить по разделам ЭСЭМ1, ЭСЭМ2 и т.д. при этом проще комплектовать рабочую документацию проекта, и конечно же бригадам монтажников удобно работать по отдельным КТП...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AntonNUR
сообщение 17.8.2009, 12:39
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 19.12.2008
Пользователь №: 26959



КТП все одинаковые - площадки у них тоже одинаковые , а кик их развернуть к опоре и из одного чертежа видно)) (да и прорабы и энергетики - не дураки на больших стройках)- жалко бумагу переводить. Я вот тоже склоняюсь к тому что можно все 13 шт в одном разделе сделать - лишь бы это никакими нормативными документами не возбранялось (нигде не могу найти что так нельзя). А то есть тут у нас фирма особо приближенная к надзору - так они заказчикам говорят - "НЕт, так не льзя... (а почему ? - ХЗ), и делают Сорок разделов ЭС на установку 40 одинаковых КТП-160 кВА (скважины водозабора города, стоят как под копирку- 1 КТП - два насоса питает, даже схемы у всех одинаковы) - понятно конечно зчем это делается.... НО я не считаю это правильным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 23:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных