Уважаемые, господа, прошу просвятить в таком вопросе:
Делаю проект электроснабжения временного вагон городка строителей , уст. мощность около 7 Мвт. По периметру поселка устанавливаю 13 КТП-630 кВА, они стоят рядом по 2, 3 шт. Можноли сделать такой раздел "Установка, электроснабжение 13 трансформаторных подстанций КТП-630/6/0,4кВ на территории ..." шифр 123-05/09-ЭСЭМ1 ? Или нужно на каждую КТП отдельный раздел делать ЭСЭМ1, ЭСЭМ2...ЭСЭМ13? В тех КТП которые стоят рядом по 2 ,по3 штуки планирую использовать общее заземляющее устройство - не возбраняется это все нашими уважаемыми ОРГАНАМИ надздзорными?
vadim999
14.8.2009, 13:31
"... планирую использовать общее заземляющее устройство - не возбраняется это все нашими уважаемыми ОРГАНАМИ надздзорными?"
И будите спокойно спать ? Ну, и нервы.
AntonNUR
14.8.2009, 14:38
4 Ома и в африке 4 Ома. Если две ТП стоят рядом (10 метров) почему нет?
HasBolla
14.8.2009, 15:23
Цитата(AntonNUR @ 14.8.2009, 9:14) [snapback]423267[/snapback]
Делаю проект электроснабжения временного вагон городка строителей , уст. мощность около 7 Мвт. По периметру поселка устанавливаю 13 КТП-
Нихренасебе особнячок будет.
А что строить будут, если не секрет
AntonNUR
14.8.2009, 15:31
Для строителей, ГП строить будут на месторождении, там только три столовых по 350 кВт )) бани , сауны, жилье 550 шт и все прочее это на на Ванкорском месторождени.
HasBolla
14.8.2009, 16:01
Золото добывать?
AntonNUR
14.8.2009, 16:04
Нефть - газ - добывать , качать , транспорт-ть и продавать)) Буржуи одним словом
Цитата(AntonNUR @ 14.8.2009, 8:14) [snapback]423267[/snapback]
Делаю проект электроснабжения временного вагон городка строителей , уст. мощность около 7 МВт. По периметру поселка устанавливаю 13 КТП-630 кВА, они стоят рядом по 2, 3 шт
Нихрена себе времяночка!
У нас в Киеве 15МВт на 4 микрорайона (вернее стоит два транса по 15МВА, но с взаиморезервированием). И туда заходит две КЛ по 35кВ. А у вас там на входе больше 1000А по 6кВ...
понятное дело много)), но и стройка большая. 7 Мвт это установленная, там коэфф. использования -0,6
Только на главный вопрос никто не ответил))
AntonNUR
15.8.2009, 21:05
Ну так что? делаю в одном разделе?)) или каждой по одному разделу выдоать)) - бумагу жалко - все кроме однолинеек одинаковое
Я бы делал внешние сети по высокой стороне - один раздел ЭС на все 13. Дальше разделы на КТП которые стоят рядом по 2, 3 штуки. По-моему монтажникам будет понятно и удобно работать с таким комплектом чертежей. Заземляющие устройство сделал бы общее на 2-3 КТП, по периметру занимаемой территории. А блочные КТП на мощность 1600-2500 кВА не дешевле будут 2-3 КТП?
EnergeTic01
16.8.2009, 20:32
Проект должен четко быть разложен по полочкам. Я уверен, что гораздо лучше разбить по разделам ЭСЭМ1, ЭСЭМ2 и т.д. при этом проще комплектовать рабочую документацию проекта, и конечно же бригадам монтажников удобно работать по отдельным КТП...
AntonNUR
17.8.2009, 12:39
КТП все одинаковые - площадки у них тоже одинаковые , а кик их развернуть к опоре и из одного чертежа видно)) (да и прорабы и энергетики - не дураки на больших стройках)- жалко бумагу переводить. Я вот тоже склоняюсь к тому что можно все 13 шт в одном разделе сделать - лишь бы это никакими нормативными документами не возбранялось (нигде не могу найти что так нельзя). А то есть тут у нас фирма особо приближенная к надзору - так они заказчикам говорят - "НЕт, так не льзя... (а почему ? - ХЗ), и делают Сорок разделов ЭС на установку 40 одинаковых КТП-160 кВА (скважины водозабора города, стоят как под копирку- 1 КТП - два насоса питает, даже схемы у всех одинаковы) - понятно конечно зчем это делается.... НО я не считаю это правильным.