Гость_engineegr_*
сообщение 21.8.2009, 9:27
Сообщение #1





Guest Forum






Прикрепленный файл  Model.pdf ( 19,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 118

Проектируется кондиционирование офиса в бизнес-центре. Группа фанкойлов (настенные и кассетные Daikin) присоединяется к общей системе х/с здания. Разводка за подвесным потолком на отм. около +3,5, кассетные фанк. на +2,7, настенные на +2,2. Уклон к фанкойлам.
Обвязка за подвесным потолком, далее опуск в конструкции перегородки из ГКЛ (настенные фанкойлы) и присоединение к доводчику.
Вопрос 1: как сливать воду при отключении? Ставлю спускники в низшей точке за потолком, а из оставшегося участка? Не могу понять, есть ли спускники в самом фанкойле?
Вопрос 2: из какого материала сделать подводки? разводка - сталь, а подводки к фанкойлам (все, что идет в перегородках) предполагалось выполнить из металлопластиковых труб, т.к в перегородках монтировать стальные thumbdown.gif Гибкие подводки делать не собирались, но пришло замечание от бизнес-центра. Получится сталь - металлопласт - гибкие подводки? Нежны ли эти гибкие подводки для защиты от вибрации?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akela
сообщение 21.8.2009, 9:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1742
Регистрация: 2.4.2008
Пользователь №: 17262



Цитата(engineegr @ 21.8.2009, 10:27) [snapback]426253[/snapback]
.... Получится сталь - металлопласт - гибкие подводки? Нежны ли эти гибкие подводки для защиты от вибрации?



1. Я предпочитаю полипропилен.
2. Гибкие не нужны. Если фанкойл будет так вибрировать, что трубки будут отваливаться - заменить фанкойл.
Не забывайте, что обычные гибкие подводки зауживают сечение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 21.8.2009, 11:22
Сообщение #3


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



+ 1 гибкие не нужны
гибкие нужны для облегчения монтажа а не аснятия вибрации. а так как у вас и так переход сталь/металлопласт то уже гибкарь ни к чему.
- на счет слива - ну так выясните есть там спускник или нет. у дайкина подробная документация.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_engineegr_*
сообщение 21.8.2009, 13:27
Сообщение #4





Guest Forum






Спасибо.
Насчет слива выяснили, нет в конструкции фанкойла никаких спускников, непонятно, как сливать воду при отключении, если вся подводка упрятана в перегородку (
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 21.8.2009, 19:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Металлопластика вполне достаточно для гашения вибраций.
А зачем сливать? Если при ремонте фанкойла - вылившееся количество некритично. На крайний случай продуть газом, благо штуцер в схеме имеется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 5:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных