engineegr
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Проектируется кондиционирование офиса в бизнес-центре. Группа фанкойлов (настенные и кассетные Daikin) присоединяется к общей системе х/с здания. Разводка за подвесным потолком на отм. около +3,5, кассетные фанк. на +2,7, настенные на +2,2. Уклон к фанкойлам.
Обвязка за подвесным потолком, далее опуск в конструкции перегородки из ГКЛ (настенные фанкойлы) и присоединение к доводчику.
Вопрос 1: как сливать воду при отключении? Ставлю спускники в низшей точке за потолком, а из оставшегося участка? Не могу понять, есть ли спускники в самом фанкойле?
Вопрос 2: из какого материала сделать подводки? разводка - сталь, а подводки к фанкойлам (все, что идет в перегородках) предполагалось выполнить из металлопластиковых труб, т.к в перегородках монтировать стальные thumbdown.gif Гибкие подводки делать не собирались, но пришло замечание от бизнес-центра. Получится сталь - металлопласт - гибкие подводки? Нежны ли эти гибкие подводки для защиты от вибрации?

Akela
Цитата(engineegr @ 21.8.2009, 10:27) [snapback]426253[/snapback]
.... Получится сталь - металлопласт - гибкие подводки? Нежны ли эти гибкие подводки для защиты от вибрации?



1. Я предпочитаю полипропилен.
2. Гибкие не нужны. Если фанкойл будет так вибрировать, что трубки будут отваливаться - заменить фанкойл.
Не забывайте, что обычные гибкие подводки зауживают сечение.
AAANTOXA
+ 1 гибкие не нужны
гибкие нужны для облегчения монтажа а не аснятия вибрации. а так как у вас и так переход сталь/металлопласт то уже гибкарь ни к чему.
- на счет слива - ну так выясните есть там спускник или нет. у дайкина подробная документация.
engineegr
Спасибо.
Насчет слива выяснили, нет в конструкции фанкойла никаких спускников, непонятно, как сливать воду при отключении, если вся подводка упрятана в перегородку (
daddym
Металлопластика вполне достаточно для гашения вибраций.
А зачем сливать? Если при ремонте фанкойла - вылившееся количество некритично. На крайний случай продуть газом, благо штуцер в схеме имеется.